好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

天排山风电场主变有载调压轻瓦斯告警案例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

项目名称 江西全南天排山项目 案例提供人 程帝伟 #1主变有载调压轻瓦斯告警 2017年5月29日,天排山项目监控后台报#1主变有载调压轻瓦斯告警,经对主变油位、声音、温度进行检查,未发现异常情况,观察有载调压气体继电器,发现有部分气体,初步判定为注油时气体混入所致,计划过完端午节再进行处理。 2017年5月31日,对有载调压气体继电器做放气取气处理。 1、准备工作所需要的设备和工具(图一)。 2、值班人员向调度申请将#1主变有载调压重瓦斯出口压板退出。 3、在主变本体端子箱上对有载调压二次回路进行检查,排除有载调压瓦斯继电器二次回路的干扰。 4、打开有载调压气体继电器防雨罩,通过观察窗可以看出,里面显示气体含量有220ml左右(图二)。 5、打开瓦斯继电器顶盖,并用巾纸覆盖二次接线柱,开始进行取气(图三) 6、收集的气体(图四) 7、对主变保护屏非电量保护装置进行告警信号复归,主变有载调压轻瓦斯告警信号消失。 8、对收集的气体进行检验,见(图5、6、7),检测结果为,收集气体无味、无色、不可燃。 综合以上检验结果,断定主变有载调压气体继电器轻瓦斯告警为投运前注油时混入气体所致,在以后的运行中加强对有载调压气体继电器的监视,如果再次出现轻瓦斯告警信号,即应对气体进行送检。 客户服务中心质量案例集

图一 所需工具

图二 有载调压气体继电器

图三 对有载调压瓦斯继电器进行取气

2

为人类奉献白云蓝天,给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future

天排山风电场主变有载调压轻瓦斯告警案例

项目名称江西全南天排山项目案例提供人程帝伟#1主变有载调压轻瓦斯告警2017年5月29日,天排山项目监控后台报#1主变有载调压轻瓦斯告警,经对主变油位、声音、温度进行检查,未发现异常情况,观察有载调压气体继电器,发现有部分气体,初步判定为注油时气体混入所致,计划过完端午节再进行处理。2017年5月31日,对有载调压气体继电器做放气取气处理。1、准备工作所需要的设备和工具(图一)