好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢脚手架施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工方案及施工组织设计

惠安110kV溪西变电站工程

福建省电力工程承包公司

钢管脚手架施工安全技术方案

福建省电力工程承包公司

惠安110kV溪西变电站工程项目部

2010年7月

批准: 年 月 日

审核: 年 月 日

编写: 年 月 日

目 录

一、工程概况………………………………………………………二、编制依据………………………………………………………三、组织机构………………………………………………………四、材料选用及要求………………………………………………五、脚手架搭设总体布置…………………………………………六、脚手架搭设流程………………………………………………七、脚手架搭设安全技术注意事项………………………………八、脚手架的验收与维护…………………………………………九、脚手架的拆除…………………………………………………附:钢管脚手架设计计算书

页脚内容1

2) 2) 2) 2) 2) 4) 5) 11) 11) ( ( ( ( ( ( ( ( (施工方案及施工组织设计 一、工程概况

主控综合楼主体结构使用年限50年。10kV配电装置室一层,主控综合楼为现浇钢筋混凝土框架结构,抗震设防类别为丙级,安全等级为二级,抗震防裂度为6.0度。基本风压为0.6kN /m2,风荷载载体型系数1.3。地基基础设计等级为乙级。主控综合楼长47.6m,宽14.4m,高15.4m。 二、编制依据

惠安溪西110kV变电站工程主控综合楼建筑结构施工图纸 《国家电网公司电力安全工作规程》2009版

福建省电力有限公司 110kV 输变电工程安全文明施工标准(2008 版) 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009)

Q/GDW 274-2009《变电工程钢管脚手架搭设安全技术规范》及编制说明 三、组织机构

1、主要负责人:项目经理顾培亮;项目总工骆荣聪;施工队长:骆汉聪 2、安全专职:项目部安全专职邱轶;施工队安全专职:胡亚珠 3、搭设特殊作业人员:陈登奎、王正洪、冷和刚、罗新伦 4、维护管理人员:陈登奎、王正洪 四、材料选用及要求

主要材料一览表

序号 1 钢管 4-6.5m,小横杆1.2m 2 扣件 直角扣和旋转扣(含T型螺符合GB1583标准 材料名称 规格/型号 备注 φ48×3.5mm,大横杆符合GB/T700标准 页脚内容2

施工方案及施工组织设计

栓、螺母、垫片) 3 竹串片脚手板 3000mm×180mm×40mm 小等于30kg/块 1.8 × 6.0m,网目密度不使用合格安全网,附有安全鉴定4 密目网 低于 800 目 /100cm2 5 6 防护栏杆 0.6m、1.2m各设一道 五、脚手架搭设总体布置

1、本工程外脚手架拟采用落地式钢管扣件双排架,搭设高度整体为16.4m,局部为18.0m,外挂密目式安全立网全封闭维护。

拟定搭设尺寸:立杆纵向间距1.5m,横向间距1.05m,第一步步距2.0m,第一步以上步距1.8m;防护栏杆设两道,0.6m及1.2m高度各设置一道。脚手架转角处设置通长剪刀撑,正立面设置三道剪刀撑,侧立面设置两道剪刀撑,剪刀撑间距小于15m;连墙件每三步三跨设置一道。上人通道之字型设置在户外楼梯位置。

2、搭设效果图

防护挡板 1.8×0.9m φ48×3.5mm 证和检验合格证 木工板,板厚18mm 符合GB/T700,离脚手板高页脚内容3

施工方案及施工组织设计

主控综合楼 砼硬化

排水沟

接地

接地

以下图例为主控综合楼外墙双排架示意图

步六、 脚手架搭设流程

1、脚手架搭设前,须按施工安全技术措施或方案对施工人员进行安全技术交底,并经全员签字确认。

2、施工前要对进场钢管、扣件、脚手板等构配件进行检查验收。钢管不得有弯曲、裂纹、压扁、锈蚀等状况,扣件不得有裂纹、锈蚀、滑丝等状况,脚手板的外观完好。

页脚内容4

施工方案及施工组织设计 不合格产品不得使用。

3、对钢管表面进行全面除锈,然后刷两度红丹防锈漆,漆干后方可投入使用。 4、对于用做剪刀撑的钢管,防锈漆刷好后,再在表面加涂刷黄 / 黑相间色油漆,间距 400mm。

5、挡脚板采用 18mm 厚木板制作而成,高度180mm ,外立面刷成黄 / 黑相间色, 间距 200mm,45 度斜度。

6、清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

7、搭拆登高人员必须持证上岗并正确佩戴和使用安全防护用品。

8、 脚手架与主体工程进度同步搭设, 一次搭设高度不超过相邻连墙件两步以上。 每层作业面做到同步防护。

9、搭设时从一个角部开始并向两边延伸交圈搭设。 每搭设完一步脚手架后,立即校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

10、按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横向扫地杆连接固定,然后装设第一步的纵向和横向水平杆,随校正立杆垂直后予以固定,并按此要求继续向上搭设。

11、开始搭设立杆时,按每隔 6 跨设置一根抛撑,待连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除抛撑。

12、当搭至有连墙件的构造结点时,在搭设完该处的立杆及纵、横向水平杆后,立即设置连墙件。剪刀撑、斜杆等整体拉结杆件和连墙件随搭升的架子及时、同步设置。 13、 脚手架处于顶层连墙件之上的自由高度不得大于 6m ,当作业层高出其下连墙件 2 步或 4m 以上、且其上尚无连墙件时,采取适当的临时撑拉措施。

14、作业人员在架子上进行搭设作业时,必须佩戴安全帽和使用安全带,不得单人进行装设较重构配件和其他易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全的作业。作业面上铺

页脚内容5

钢脚手架施工方案 

施工方案及施工组织设计惠安110kV溪西变电站工程福建省电力工程承包公司钢管脚手架施工安全技术方案福建省电力工程承包公司惠安110kV溪西变电站工程项目部2010年7月批准:年月日审核:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5fhn179q0237lyd0yjbf83hrt8bf1m008ua
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享