好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020年二级消防工程师考试消防安全案例分析模拟题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020年二级消防工程师考试消防安全案例分析模拟题

试题一 情景描述

某建筑地下共两层。地下二层及地下一层局部平时为机动车停车库,战时为治安队队员掩蔽部、装备掩蔽部、二等人员掩蔽部、人防物资库;地下二层及地下一层其余部分为酒店配套用房及设备机房等。

问题

背景中的汽车库如何做好安全防火疏散? 试题二 一、情景描述

某储罐区,设有两个固定顶储罐,单罐容积为1000m3,储存物质为乙醇,拟采用液下喷射泡沫灭火系统。

二、问题

1.储存物品的火灾危险类别属于哪类? 2.储罐间的防火间距是多少?

3.采用液下喷射泡沫灭火系统是否可行? 试题一参考答案:

参考解析:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50067--2014)的规定:

(1)该汽车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。 (2)该汽车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个。

(3)该汽车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间,疏散楼梯的宽度不应小于1.1 m。

(4)该汽车库内设有自动灭火系统,故其室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于60m。

(5)该汽车库的汽车疏散出口总数不应少于2个。

(6)汽车疏散坡道的宽度不应小于3m,双车道不宜小于5.5m。 (7)两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10m;两个汽车坡道毗邻设置时应采用防火隔墙隔开。

试题二参考答案:

1.该储罐区所储存物质为乙醇,故其火灾危险类别为甲类。 2.储罐问的防火间距为储罐直径的0.75倍。

3.不可以。水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射泡沫灭火系统或半液下喷射泡沫灭火系统。

试题三、情景描述

某大厦位于高新园区高能街1号,总建筑面积为45000m2。分为A、B、C区,每个区办公人数在700人左右,大厦主楼高为24m。 该单位消防设施有消防栓系统、自动喷洒系统、防火卷帘系统、自动报警系统、消防广播系统。消防设备有干粉灭火器194具。 外围水源位置:在大厦前面有3个消防用井和后面有3个消防用井,消防水泵接合器在B通道和C通道墙体上边。 单位成立了消防安全委员会,安全环保部是该单位消防安全工作归口管理部门,层层确定了消防安全责任人和消防安全管理人员。该单位还成立了义务消防队,编制了灭火预案,建立健全了以下制度:消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设

施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所的防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩等必要的消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。

二、问题

1.消防安全培训和演练应如何开展? 2.消防设施、器材维护管理应如何进行? 参考答案:

1.该单位应根据消防安全培训制度,制订员工全年的消防教育培训计划,培训内容应包括:有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施介绍;有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能;组织、引导在场群众疏散的知识和技能。员工应全部经过上岗前的消防培训,每半年再对员工开展一次培训教育。同时,该单位还应每半年组织1次消防演练,通过演练来提高火灾应急处置能力、分析预案漏洞,以进一步完善预案内容。

2.该单位建立的相关消防制度中关于消防设施、器材的管理应制订详细管理细则。消防设施、器材应由物业部统一管理,建立详细管理台账;张贴明显的标志;建筑消防设施与有资质的维保单位签订维保合同;每年开展1次对建筑消防设施的全面维护保养和检测。制订并落实建筑消防设施维保计划,明确维保的内容和周期,并且每日开展1次消防设施、器材的巡查,确保消防设施、器材完好有效。

试题四、情景描述

某通信大楼共35层,建筑高度109m,集中设置了一个消防控制室,控制室内设置了一台集中火灾报警控制器(联动型)。火灾自动报警系统采用总线制方式布线,其传输线路采用铜芯绝缘导线沿桥架明敷。

二、问题

1.该建筑火灾自动报警系统为何种火灾自动报警系统形式? 2.线路敷设方式是否恰当?为什么?

3.设置了火灾自动警报装置后是否还应设置火灾应急广播装置? 【参考答案】 1.集中报警系统。

2.不恰当。火灾自动报警系统采用总线制方式布线时,控制、通信、警报信号与报警信号在同一总线回路上传输,当线路明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施;当采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管,敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

3.应设置火灾应急广播装置。控制中心报警系统必须设置火灾应急广播。

5ff8g5shvp97tl37kuug5o77k30e8m00qs9