监控中心日常应做好如下技术文件的记录,并及时归档,妥善保管:1)交接班登记表;2)值班日志;3)接处警登记表;4)值班人员工作通话录音电子文档;5)设备运行、巡检及故障记录。本题答案为ABDE。

6.2017年3月16日,公安部发布《注册消防工程师管理规定》(公安部令第143号)对一级注册消防工程师和二级注册消防工程师的执业范围进行了规定,下列属于一级注册消防工程师执业范围的有( )。

A、消防技术咨询与消防安全评估 B、消防安全管理与技术培训 C、消防设施检测与维护 D、火灾事故调查处理

E、公安部规定的其他消防安全技术工作 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>部门规章 【答案】:A,B,C,E 【解析】:

根据《注册消防工程师管理规定》(公安部令第143号)第二十七条,一级注册消防工程师的执业范围包括:消防技术咨询与消防安全评估;消防安全管理与消防技术培训;消防设施维护保养检测(含灭火器维修);消防安全监测与检查;火灾事故技术分析;公安部或者省级公安机关规定的其他消防安全技术工作。本题答案为ABCE。 7.下列关于应急照明控制器安装的做法,正确的是( )。 A、安装在墙上的应急照明控制器高度为1.4m B、安装在墙上的应急照明控制器正面操作距离为1.3m C、应急照明控制器的主电源有明显标志

D、应急照明控制器与其外接备用电源之间直接连接 E、应急照明控制器的导线,留有100mm的余量 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第13节>系统安装与调试 【答案】:A,B,C,D :【解析】.

应急照明控制器在墙上安装时,应急照明控制器的底边距地(楼)面高度为1.3~1.5m,靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关,正面操作距离不应小于1.2m。落地安装时,其底边宜高出地坪0.1~0.2m,AB选项正确;应急照明控制器的主电源要有明显标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。接地应牢固,并应有明显标志,CD选项正确;引入应急照明控制器的电缆或导线应留有不小于200mm的余量,E选项错误。本题答案为ABCD。 8.下列选项中使用面积不应小于6㎡的有( )。 A、公共建筑防烟楼梯间前室 B、防火隔间 C、消防电梯前室

D、住宅建筑剪刀楼梯间的共用前室 E、住宅建筑的防烟楼梯间前室 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>疏散楼梯间 【答案】:A,C,D

【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)6.4.3—3,防烟楼梯间前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0㎡;住宅建筑,不应小于4.5㎡,A选项正确;根据6.4.13—1,防火隔间的建筑面积不应小于6.0㎡,B选项错误;根据7.3.5—2,消防电梯前室的使用面积不应小于6.0㎡;与防烟楼梯间合用的前室,C选项正确;根据5.5.28—3,住宅建筑的剪刀楼梯间的前室不宜共用,共用时,前室的使用面积不应小于6.0㎡,D选项正确。本题答案为ACD。

9.下列关于消防技术服务机构资质许可的说法中,正确的有( )。

A、对拟批准消防安全评估机构一级资质的,由省级公安机关消防机构书面复核

B、省级公安机关消防机构受理申请后,应当自受理之日起三十个工作日内作出行政许可决定 C、资质证书分为正本和副本,式样由公安部统一制定,正本具有法律效力,副本做为保留凭证,不具有法律效力,资质证书有效期为三年

D、消防技术服务机构的资质证书有效期届满需要续期的,应当在有效期届满三个月前向原许可公安机关消防机构提出申请

E、消防技术服务机构的地址发生变更的,应当在十日内向原许可公安机关消防机构申请办理变更手续

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>部门规章

D,E

:【答案】. 【解析】:

根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号)第十六条,消防技术服务机构资质由省级公安机关消防机构审批;其中,对拟批准消防安全评估机构一级资质的,由公安部消防局书面复核,A选项错误;根据第二十条,省级公安机关消防机构受理申请后,应当自受理之日起二十日内作出行政许可决定;二十日内不能作出决定的,经省级公安机关消防机构负责人批准,可以延长十日,并将延长期限的理由告知申请人,B选项错误;根据第二十二条,资质证书分为正本和副本,式样由公安部统一制定,正本、副本具有同等法律效力,资质证书有效期为三年,C选项

10.通风空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀的有( )。 A、穿越空调机房的隔墙和楼板处 B、穿越防火分隔的变形缝的一侧

C、每个防火分区独立设置的空调系统的竖管与水平支管交接处的水平支管上 D、穿越危险性大和重要房间的隔墙和楼板处

E、公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>防火分隔设施 【答案】:A,D 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)9.3.11,通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: 1)穿越防火分区处;

2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处; 4)穿越防火分隔处的变形缝两侧;

5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。 本题答案为AD。

11.下列场所的安全出口应全部独立设置的有( )。 A、设置在丙类厂房内的办公室、休息室 B、设置在丙、丁类仓库内的办公室、休息室 C、与甲、乙类厂房贴临的办公室、休息室 D、设置在高层建筑内的儿童活动用房 E、设置在民用建筑内的影剧院 >>>点击展开答案与解析

平面布置>节2第>章2:第【知识点】. 【答案】:B,C,D 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.3.5,办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔。且应设置独立的安全出口;办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门,A选项错误,C选项正确; 根据3.3.9,办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采

12.某带顶棚的步行街,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,下列关于步行街两侧商铺的防火分隔措施的说法中,错误的是( )。 A、商铺之间应采用防火墙进行防火分隔 B、每间商铺的建筑面积不宜大于300㎡

C、商铺面向步行街一侧的围护结构的耐火极限不应低于1.50h D、商铺面向步行街一侧的围护结构可采用实体墙、防火玻璃墙 E、相邻商铺之间面向步行街一侧的实体墙,耐火极限不应低于1.00h >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>防火分区 【答案】:A,C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.3.6—3,步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,每间商铺的建筑面积不宜大于300㎡,A选项错误,B选项正确;根据5.3.6—4,步行街两侧建筑的商铺,其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h,并宜采用实体墙,其门、窗应采用乙级防火门、窗:当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h;当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式 13.供水设施的维护管理规定包括( )。

A、每季度应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况

B、每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录

C、每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况

D、每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次

E、每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验 点击展开答案与解析>>>

【知识点】:第3章>第2节>消防给水系统维护管理 【答案】:B,C,D 【解析】:

供水设施的维护管理规定有:

(1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。

(2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。

(3)每Et对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。

(4)每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。

(5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。 (6)每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。 因此,本题的正确答

14.关于附设在民用建筑内燃油、燃气锅炉房的平面布置,下列说法不正确的是( )。 A、不应设置在人员密集场所的上一层、下一层和贴邻 B、应设置在首层或地下一层靠外墙部位

C、设在屋顶的常(负)压燃油锅炉与屋顶安全出口的距离应不大于6m

D、采用相对密度≥0.75的可燃气体的常(负)压燃气锅炉不得设置在地下、半地下 E、布置在首层时,疏散门应直通室外或疏散走道 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>平面布置 【答案】:C,E 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.12—1,燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上,设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m;采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下:根据5.4.12—2锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。 15.下列属于超快速火灾类型可燃材料的是( )。 A、泡沫塑料 B、轻质窗帘 C、木制办公桌 D、厚重的木制品 E、油池火

>>>点击展开答案与解析

火灾场景和疏散场景设定>节3第>章4:第【知识点】. 【答案】:B,E 【解析】:

轻质窗帘属于超快速增长类型,塑料泡沫和装满东西的邮袋属于快速火灾增长类型,木制办公桌属于中速火灾增长类型,厚重的木制品属于慢速火灾增长类型。本题答案为BE。