好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级消防工程师消防安全技术综合能力复习题集第3735篇

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。本题答案为C。

32.消防安全评估的最终结果应形成评估报告,下列不属于正文必须包含内容的是( )。 A、消防安全评估项目概况 、消防安全基本情况B. C、消防安全评估内容 D、消防安全评估备忘录 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第4章>第4节>评估工作程序及步骤 【答案】:D 【解析】:

消防安全评估的最终结果应形成评估报告,包括的正文内容至少应包括:1)消防安全评估项目概况;2)消防安全基本情况;3)消防安全评估方法及现场检查方法;4)消防安全评估内容;5)消防安全评估结论;6)消防安全对策、措施及建议。本题答案为D。

33.下列关于水喷雾灭火系统冲洗时排水管道设计的说法中,正确的是( )。 A、排水管道的管径不得小于被冲洗管道管径的60% B、排水管道的管径不得小于被冲洗管道管径

C、排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积 D、排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60% >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第5节>水喷雾灭火系统安装调试与检测验收 【答案】:D 【解析】:

管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。本题答案为D。

34.消防机构对某工业区进行消防安全检查,检查结果如下,其中不符合规范要求的是( )。 A、某谷物加工厂房循环使用厂房内的空气,并通过净化处理设备将空气中的含尘浓度降至其爆炸下限的30%

B、某燃气锅炉房采用防爆型的事故排风机,设定正常通风量的换气次数为8次/h

C、某多层木器厂房的送风管道分层布置,并在进入生产车间处设置防火阀,该厂房的每层送风管共用一个送风系统

D、某单层碳化钙厂房的排风机前安装不产生火花的干式除尘器 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第5节>设施防爆 【答案】:A 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)9.1.2,甲、乙类厂房内的空气不应循环使用,丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应经净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%,A选项错误;

。燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防16.3.9根据 爆型的事故排风机,当采取机械通风时,机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/

35.下列场所可设置一个疏散门的是( )。

A、某建筑面积为200㎡的电影院观众厅,观众厅内任一点至房间疏散门的距离为15m,疏散门

的净宽度为1.4m

B、某办公室位于袋形走道尽端,建筑面积为120㎡,房间疏散门的净宽度为0.9m C、某幼儿园教室位于袋形走道的两侧,建筑面积为50㎡,房间疏散门的净宽度为0.9m D、某医院的病房位于袋形走道的两侧,建筑面积为100㎡ >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>安全出口与疏散出口 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.16,剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅,其疏散门的数量应经计算确定且不应少于2个,A选项错误; 根据5.5.15—2,位于走道尽端的房间,建筑面积小于50㎡且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200㎡且疏散门的净宽度不小于1.40m可以设置一个疏散门,B选项错误;

根据5.5.15—1,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,建筑面积不大于50㎡;对于医疗建筑、教学建筑

36.消防应急照明灯具在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于( )m。 A、1 B、1.5 C、1.8 D、2

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第13节>系统安装与调试 【答案】:D 【解析】:

消防应急照明灯具在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m,在距地面1m以下侧面墙上安装时。应采用嵌入式安装。本题答案为D。

37.某储存仓库,耐火等级为一级,地上3层,地下1层,层高4m,占地面积为1500㎡,首层储存物品为搪瓷制品、二层储存有成品服装,三层为针织原料,地下一层储存玻璃,消防 。( )机构对该仓库进行防火检查,检查结果如下,其中符合现行国家技术标准的是

A、因工艺需要该建筑地下划分出100㎡做喷漆间,采用耐火极限为3.0h的防火墙与其他部位分隔

B、仓库首层防火分区之间采用耐火极限为3.0h的防火墙 C、仓库第二层划分为1个防火分区

D、仓库第三层防火分区之间采用耐火极限为3.0h防火卷帘代替 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>防火分隔设施 【答案】:C 【解析】:

该仓库的火灾危险性为丙类仓库,根据《消防建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.3.4,甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下,A选项错误;根据3.2.9,甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h,B选项错误;根据8.3.2—1,每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;根据表3.3.3,仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区

38.对可燃气体探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在( )s内响应,撤去可燃气体,探测器应在( )s内恢复到正常监视状态。 A、100,120 B、60,100 C、30,60 D、120,100

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第14节>系统安装调试 【答案】:C 【解析】:

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—20074.13.3,对可燃气体探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应,撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态。本题答案为c。

39.下列有关消防水泵接合器安装的说法,错误的是( )。

A、消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物 B、墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于4.0m

C、地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径

D、消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统 点击展开答案与解析>>>

【知识点】:第3章>第2节>消防给水系统安装调试与检测验收 【答案】:B 【解析】:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—201412.3.6,消防水泵接合器的安装应符合下列规定:

1)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统,整体式消防水泵接合器的安装,应按其使用安装说明书进行。

2)消防水泵接合器的设置位置应符合设计要求。

3)消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识。

4)地下消防水泵接合器应采用铸有“消

40.下列关于消防应急标志灯具的安装说法中,错误的是( )。

A、安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理 B、吊装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上 C、低位安装在疏散走道及其转角处时,标志灯具表面应与墙面平行 D、安装在地面上时,与地面高度差不宜大于5mm >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第13节>系统安装与调试 【答案】:D 【解析】:

消防应急标志灯具的安装:1)在顶部安装时,尽量不要贴顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm;吊装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上;2)低位安装在疏散走道及其转角处时,标志表面应与墙面平行,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定

件;3)安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封,标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm。本题答案为D。

二、多选题

1.自动喷水灭火系统竣工后,建设单位组织实施工程竣工验收。下列属于系统验收时,施工单位应提供的资料有( )。 A、施工现场质量管理检查记录 B、工程质量事故处理报告 C、立项批准文件 D、质量控制检查资料 E、施工过程质量管理检查记录 点击展开答案与解析>>>

【知识点】:第3章>第4节>系统安装调试与检测验收 【答案】:A,B,D,E 【解析】:

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—20178.0.3,系统验收时,施工单位应提供下列资料:

1)竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图。 2)工程质量事故处理报告。 3)施工现场质量管理检查记录。

4)自动喷水灭火系统施工过程质量管理检查记录。 5)自动喷水灭火系统质量控制检查资料。 6)系统试压、冲洗记录。 7)系统调试记录。 本题答案为ABDE。

2.下列活动中,属于大型群众性活动的有( )。 A、参加人数为2000人的室外展览会 B、参加人数为2000人的庙会 C、参加人数为2000人的马拉松比赛 D、观看人数为2000人的室内交响乐演出 E、参与人数为2000人的室内展销会 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第6节>大型群众性活动概述 【答案】:A,B,C,E 【解析】:

根据《大型群众性活动安全管理条例》(国务院令第505号)第二条,本条例所称大型群众性活动,是指法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到1000人以上的下列活动: 1)体育比赛活动。

2)演唱会、音乐会等文艺演出活动。 3)展览、展销等活动。

4)游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会等活动。 5)人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。

影剧院、音乐厅、公园、娱乐场所等在其日常业务范围内举办的活动,不适用本条例的规定。本题答案为ABCE。

3.下列场所中,关于防烟分区的说法,错误的是( )。

A、某商业中心,耐火等级为二级,建筑高度为38m,每层空间净高为5.5m,其防烟 ㎡1000分区最大允许面积为

B、某停车数为151个的地下车库,耐火等级为一级,每层空间净高为6.5m,其防烟分区最大允许面积为2000㎡

C、某办公建筑,耐火等级为二级,建筑高度为50m,每层空间净高为3.0m,其防烟分区最大允许面积为1000㎡

D、某高层电石炉厂房,每层空间净高为9.5m,防烟分区之间可不设置挡烟设施

E、某商店建筑,耐火等级三级,地上2层,每层建筑面积为1000㎡,室内空间净高为7.5m,其防烟分区最大允许面积为2000㎡ >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>防烟分区 【答案】:C,E 【解析】:

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251—2017表4.2.4,公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积,当空间净高H≤3.0m时,最大允许面积为500㎡,当空间净高大于3.0m、小于等于6.0m时,防烟分区最大允许面积为1000㎡,A选项正确,C选项错误;根据同条表注,当公共建筑、工业建筑的空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施,D选项正确;根据《汽车库、修车库停车场设计防火规范》GB

50067—20148.2.2,防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡。且防烟分区不应跨越防火分区,B

4.下列属于干粉灭火系统年度功能检测内容的是( )。 A、模拟干粉喷放功能检测 B、模拟自动启动功能检测 C、模拟紧急机械启动功能检测 D、模拟手动启动/紧急停止功能检测 E、备用瓶组切换功能检测 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第9节>系统维护管理 【答案】:A,B,D,E 【解析】:

年度功能检测内容有:模拟干粉喷放功能检测,模拟自动启动功能检测,模拟手动启动/紧急停止功能检测,备用瓶组切换功能检测。本题答案为ABDE。

5.监控中心日常应做好技术文件的记录,并及时归档,妥善保管,下列属于监控中心日常文件的是( )。 A、值班日志 B、接处警登记表

、系统产品的检验报告、合格证及相关材料C. D、交接班登记表

E、设备运行、巡检及故障记录 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第15节>系统检测与维护 【答案】:A,B,D,E 【解析】:

一级消防工程师消防安全技术综合能力复习题集第3735篇

次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。本题答案为C。32.消防安全评估的最终结果应形成评估报告,下列不属于正文必须包含内容的是()。A、消防安全评估项目概况、消防安全基本情况B.C、消防安全评估内容D、消防安全评估备忘录>>>点击展开答案与解析【知识点】:第4章>第4节>评估工作程序及步骤【答案】:D【解析】: