【知识点】:第3章>第7节>气体灭火系统组件的安装与调试 【答案】:B 【解析】:

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263—20075.5.3—2,管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于500 mm,A选项正确;根据5.5.2,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50mm,B选项错误;根据5.3.4,选择阀上应设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察,C选项正确;根据5.8.4,气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方,D选项正确。本题答案为B。

17.在地震烈度在7度及7度以上安装架空管道时,对供水主管,竖向支撑的间距不应大于( )m。 A、10 B、14 C、20 D、24

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>消防给水系统安装调试与检测验收 【答案】:D 【解析】:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—201412.3.23—7—1,对供水主管,竖向支撑的间距不应大于24m。本题答案为D。

18.某二级耐火等级多层苯甲酸厂房与建筑高度为30m的藏书量120万册图书馆的防火间距 。( )m不应小于 A、13 B、20 C、50 D、30

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>总平面布局 【答案】:B 【解析】:

藏书量超过100万册的高层图书馆应划分为一类高层公共建筑,苯甲酸厂房为丙类厂房。根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)表3.4.1,二级耐火等级多层丙类厂房与一类高层公共建筑的防火间距不应低于20m。本题答案为B。

19.某单位负责人将其位于商业区的建筑面积为1200m2的超市改建成网咖,在未经消防部门进行消防设计审核的情况下擅自施工改建,消防机构可对其进行( )罚款。 A、一万元以上五万元以下 B、一万元以上十万元以下 C、五万元以上十万元以下 D、三万元以上三十万元以下 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>中华人民共和国消防法 【答案】:D 【解析】:

根据《中华人民共和国消防法》第五十八条,依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,责令停止施工、停止使用或者停产停业,

并处三万元以上三十万元以下罚款。本题答案为D。

20.某综合楼,地上10层,地下3层,每层层高3.5m,每层建筑面积3500㎡,地上使用功能为旅馆,办公楼,地下部分使用功能为设备间、汽车库,按照国家规定设置了相应的消防设施,受业主委托消防服务机构对该综合楼进行防火检查,下列结果,符合规范要求的是( )。 A、设置1部消防电梯,从首层到顶层运行时间为60s B、常压燃气锅炉房设置在屋顶,与安全出口的距离为3m

C、地下三层的消防水泵房采用耐火极限为3.0h的防火隔墙与其他部位分隔

D、地下二层的柴油发电机房采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,连通处采用甲级防火门 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第2节>平面布置

D

:【答案】. 【解析】:

消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台,高层公共建筑设置自动喷水灭火系统,每个防火分区不应大于3000㎡,每层划分2个防火分区,至少设置两个消防电梯,A选项错误;

根据5.4.12—1,燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m,B选项错误;

根据8.1.6—2,附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大

21.施工现场临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于( )m的要求;给水压力不能满足要求时,应设置消火栓泵,消火栓泵不应少于2台,且应互为备用;消火栓泵宜设置自动启动装置。 A、10 B、15 C、20 D、25

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第5节>施工现场临时消防设施设置 【答案】:A 【解析】:

施工现场临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于10m的要求。 22.单位的法定代表人或主要负责人要对本单位的消防安全全面负责,这在消防安全管理的原则中属于( )。 A、科学管理的原则 B、依法管理的原则 C、依靠群众的原则 D、谁主管谁负责原则 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第1节>消防安全管理的要素 【答案】:D 【解析】:

谁主管谁负责原则:谁主管,谁负责,即一个地区、一个系统、一个单位的消防安全工作要由本地区、本系统、本单位负责;单位的法定代表人或主要负责人要对本单位的消防安要对分管业务分管其他工作的领导和各业务部门,是单位的消防安全责任人;全全面负责,

范围内的消防安全工作负责;车间、班组领导,要对本车间、班组的消防安全工作负责。本题答案为D。

23.某铝塑材料加工厂房,地上1层,耐火等级为四级,当设有自动喷水灭火系统时,每个防火分区的建筑面积( )。 A、不应大于4000㎡ B、不应大于3000㎡ C、不应大于2000㎡ D、不限

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>防火分区 【答案】:D 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)3.3.3,丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限,D选项正确。本题答案为D。 24.某商店建筑,地上8层,建筑高度27m耐火等级为一级,建筑内设有连通上下各层的中庭,与中庭相连通的区域面积为4500㎡,下列关于中庭与周围连通空间防火分隔的说法,错误的是( )。

A、当采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h

B、当采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h C、当采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于3.00h

D、与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门窗 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>防火分区 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)5.3.2,建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h。采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范 25.某高锰酸钾厂房的耐火等级为二级,则其建筑层数不应大于( )层。 3 、A. B、4 C、5 D、6

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第1节>建筑耐火等级 【答案】:D 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)3.1.1,高锰酸钾的火灾危险性为乙类,根据表3.3.1,二级耐火等级的乙类厂房最多允许建造层数为6层。本题答案为D。 26.某服装加工厂房,二级耐火等级,地上3层,地下1层,层高6.2m,室内净空高为6.0m,每层建筑面积6000㎡,按照国家规定设有相应的消防设施,消防机构对该厂房进行防火检查,结果如下,其中不符合现行国家技术标准的是( )。 A、厂房地上每层划分为1个防火分区

B、地上三层防火分区之间采用采用耐火极限为3.0h的防火墙分隔 C、厂房地下部分划分为4个防烟分区

D、厂房首层因运输需要,防火分区之间采用采用耐火极限为3.0h的防火卷帘分隔 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>防火分隔设施 【答案】:C 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2024年版)8.3.1—2,占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;根据3.3.3,厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1.0倍。当丁、戊类的地上厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积不限。厂房内局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。根据题意服装加工厂为丙类厂房,二级

27.区域显示器(火灾显示盘)应在( )S内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。 A、3 B、5 C、10 D、12

点击展开答案与解析>>>

【知识点】:第3章>第14节>系统安装调试 【答案】:A 【解析】:

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—20074.11.1—1,区域显示器(火灾显示盘)应在3s内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。 本题答案为A。

28.在消防给水系统中,在灭火时靠消防车的消防泵来加压,以满足最不利点处消防用水点的水压和流量达到灭火要求的是( )。 A、高压消防给水系统 B、临时高压消防给水系统 C、稳高压消防给水系统 D、低压消防给水系统 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第2节>消防给水系统构成 【答案】:D 【解析】:

低压消防给水系统是指在消防给水系统管网中,平时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时的需要。在灭火时靠消防车的消防泵来加压,以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求。本题答案为D。

29.下列关于气体灭火系统控制组件安装的说法中,错误的是( )。

A、防护区内火灾探测器的安装应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的规定

B、设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.5m

C、手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.5m D、气体喷放指示灯宜安装在防护区出口的正上方 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第7节>气体灭火系统组件的安装与调试 【答案】:D 【解析】:

根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263—20075.8.1,灭火控制装置的安装应符合设计要求,防护区内火灾探测器的安装应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的规定,A选项正确;

自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,设置在防护区处的手动、,2.8.5根据 安装高度为中心点距地(楼)面1.5m,B选项正确;

根据5.8.3,手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m,C选项正确; 根据5.8.4,气体喷放指示灯宜安

30.下列关于泡沫灭火系统管道、阀门安装的说法,正确的是( )。 A、埋地管道采用焊接时,焊缝部位应在防腐处理后进行试压 B、泡沫混合液管道上连接泡沫产生装置的控制阀应安装在防火堤内 C、泡沫混合液管道上设置的自动排气阀应在系统试压、冲洗合格后水平安装

D、管道安装检测数量,应干管抽查1条、支管抽查2条、分支管抽查10%,且不得少于1条 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第8节>系统组件安装调试与检测验收 【答案】:D 【解析】:

根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281—20065.5.1—3—3,埋地管道采用焊接时,焊缝部位应在试压合格后进行防腐处理,A选项错误;根据5.5.6—6—1,连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上控制阀应安装在防火堤外压力表接口的外侧,并应有明显的启闭标志,B选项错误;根据5.5.6—5,泡沫混合液管道上设置的自动排气阀应在系统试压、冲洗合格后立式安装,C选项错误;根据5.5.1—4,管道安装的允许偏差检查数量:干管抽查1条;支管抽查2条;分支管抽查10%,且不得少于1条;泡沫喷淋分支管抽查5%

31.每( )应对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换。 A、日 B、月 C、季度 D、年

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第3节>系统维护管理 【答案】:C 【解析】:

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—201414.0.7,每季度应对消火栓进行一