1.水喷雾灭火系统管道安装时,管道支、吊架与水雾喷头之间的距离不应小于( )m。 A、0.3 B、0.5 C、0.8 D、1.2

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第5节>水喷雾灭火系统安装调试与检测验收 【答案】:A 【解析】:

根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219—20148.3.14—5,管道支、吊架与水雾喷头之间的距离不应小于0.3m,与末端水雾喷头之间的距离不宜大于0.5m。本题答案为A。 2.某住宅建筑,室外设计地面至平屋面的高度为53.6m,室外设计地面标高为-0.2m,建筑首层室内地面标高为±0.00m,首层设置高度为1.5m的储藏室,该住宅建筑的高度为( )m。 A、53.8 B、53.4 C、52.1 D、51.9

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第1节>建筑分类 【答案】:D 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)附录A.0.1—6,建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度;对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度,题中的建筑高度53.6—1.5-0.2=51.9m。

3.干粉灭火系统进行气密性试验时,达到试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试 为合格。( )验压力的. A、10% B、20% C、30% D、40%

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第9节>系统安装调试与检测验收 【答案】:A 【解析】:

气密性试验:干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力

的2/3;对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存压力。进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。本题答案为A。

4.某医院病房楼,建筑高度36m,每层建筑面积1600㎡,二层及以上设有避难间,消防服务机构受医院委托对该病房进行防火检查,下列结果中,不符合现行国家技术标准的是( )。 A、病房楼避难间设有独立的机械防烟设施,外窗采用乙级防火窗

B、手术室采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与病房楼其他部位分隔,墙上连通处开设乙级防火门

C、重症监护室采用耐火极限为3.00h的防火隔墙和1.5h的楼板与病房楼做分隔,连通处开设甲级防火门

D、避难间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门与病房楼分隔 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>疏散走道与避难走道 【答案】:D 【解析】:

根据《消防建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.24—6,避难间应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗,A选项正确;

根据6.2.2,医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗,BC选项正确; 根

5.某消防服务机构的主要业务是对乙类厂房的消防设施进行检测、维修、保养,则该服务机构最低是( )。

A、二级消防设施维护保养检测机构 、一级消防安全评估机构B. C、一级消防设施维护保养检测机构 D、二级消防安全评估机构 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第1章>第1节>部门规章 【答案】:C 【解析】:

根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号)第二十六条,一级资质、临时一级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事各类建筑的建筑消防设施的检测、维修、保养活动。二级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事单体建筑面积四万平方米以下的建筑、火灾危险性为丙类以下的厂房和库房的建筑消防设施的检测、维修、保养活动。本题答案为C。 6.下列关于自动喷水灭火系统管网试压和冲洗的说法中,错误的是( )。 A、对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除 B、系统试压过程中,当出现泄漏时,应继续试验,以保持试验的连续性 C、管网冲洗宜用水进行,冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施

D、水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>系统安装调试与检测验收 【答案】:B

【解析】:

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—20176.1.5—4,对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量,A选项正确;根据6.1.6,系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质;消除缺陷后,重新再试,B选项错误;根据6.1.7,管网冲洗宜用水进行,冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施,C选项正确;根据6.1.12,水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物 7.某剧场观众厅设计容纳人数为3600人,则最少需要设置( )个疏散门。 A、9 B、6 C、12 D、14

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第4节>安全出口与疏散出口

C

:【答案】. 【解析】:

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.16,对于剧场、电影院、礼堂的观众厅或多功能厅,每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人。2000÷250+(3600-2000)÷400=12个,C选项正确。本题答案为C。

8.某一级耐火等级的2层商场,室内空间净高6m,标准层建筑面积为4500㎡,每层划分成面积均等的两个防火分区,该商场至少应划分( )个防烟分区。 A、9 B、18 C、6 D、12

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第2章>第3节>防烟分区 【答案】:D 【解析】:

根据《建筑防烟排烟技术标准》GB 51251—2017表4.2.4,该建筑防烟分区最大允许面积为1000㎡,根据4.2.1,防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区不跨防火分区,每层两个防火分区,4500/2=2250。每个防火分区需要3个防烟分区,3*2*2

9.某二类高层酒店设有湿式自动喷水灭火系统,系统施工结束后,某消防技术检测机构对其进行检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是( )。 A、顶板为水平面的客房采用边墙型喷头

B、每个报警阀组控制最不利点洒水喷头处都设有末端试水装置

C、在配水管与配水支管相接处的配水支管上设有水流指示器,水流指示器前安装止回阀 D、分别开启系统中的每一个试水阀,压力开关均能正常动作 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>系统安装调试与检测验收 【答案】:C 【解析】:

根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—20176.1.3—3,顸板为水平面的轻危险级、中危险级1级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头;该酒店火灾危险等级属于中危险级Ⅰ级,A选项正确;根据6.5.1,每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀,B选项正确;根据6.3.3,当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用6

.0.20178—GB 50261选项错误;根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》C信号阀, 10.某单位自动喷水系统竣工后,建设单位进行工程验收,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2017要求,系统管网组件验收时,需要全数检查的是( )。 A、水流指示器 B、信号阀 C、减压阀 D、减压孔板

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>系统安装调试与检测验收 【答案】:C 【解析】:

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—20178.0.8—4,管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,均应符合设计要求;检查数量:报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁阀全数检查,合格率应为100%;闸阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,数量均不少于5个,合格率应为100%。本题答案为C。

11.下列不属于重大活动消防安全保卫工作原则的是( )。 A、坚持预防为主的原则 B、坚持依法管理的原则 C、坚持安全第一的原则 D、坚持群众参与的原则 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第6节>大型群众性活动概述 【答案】:C 【解析】:

重大活动消防安全保卫工作原则的是:坚持预防为主的原则,坚持依法管理的原则,坚持群众参与的原则。本题答案为C。

12.在对排烟风机进行调试时,手动开启风机,风机应正常运转( )h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响。 A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0

点击展开答案与解析>>>

【知识点】:第3章>第11节>系统安装检测与调试 【答案】:D 【解析】:

根据《防烟排烟系统技术标准》GB 51251—20177.2.5,送风机、排烟风机调试时,手动开启

风机,风机应能正常运转2.0h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响。本题答案为D。

13.某消防技术服务机构对某单位设置的自动喷水灭火系统进行年度检测时发现,打开末端试水装置,达到规定的流量时水流指示器动作并发出信号,报警阀打开,压力开关正常动作,但水力警铃不响。对出现这种故障的原因进行分析,则原因最有可能是( )。 A、报警管路延迟器堵塞 B、水力警铃铃锤被卡住 C、报警管路堵塞 D、报警阀漏水

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第3章>第4节>系统维护管理 【答案】:B 【解析】:

水力警铃工作不正常(不响、响度不够、不能持续报警)故障原因分析:1)产品质量问题或者安装调试不符合要求;2)控制口阻塞或者铃锤机构被卡住;根据题意,压力开关正常动作,说明压力开关之前的管路没有问题。本题答案为B。 14.下列不属于应急预案制定程序的是( )。 A、收集单位基本情况 B、调查研究,收集资料 C、确定灭火救援应急行动意图 D、严格审核,不断充实完善 >>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第4节>应急预案编制 【答案】:A 【解析】:

应急预案制定的程序为:明确范围,明确重点部位;调查研究,收集资料;科学计算,确定人员力量和器材装备;确定灭火救援应急行动意图;严格审核,不断充实完善。 本题答案为A。

15.下列不属于大型群众性活动的主要特点的是( )。 A、规模大 、筹备长B. C、协调难 D、临时性

>>>点击展开答案与解析

【知识点】:第5章>第6节>大型群众性活动概述 【答案】:B 【解析】:

大型群众性活动具有规模大、临时性和协调难等特点。本题答案为B。

16.对安装完毕的气体灭火系统进行检查,检查结果如下,其中不符合相应规范要求的是( )。 A、管道末端的防晃支架与末端喷嘴间的距离为30cm B、穿楼板套管的长度高出楼板30mm

C、选择阀上有标明保护对象的永久性标志牌,并便于观察 D、气体喷放指示灯安装在防护区入口的正上方 >>>点击展开答案与解析

一级消防工程师消防安全技术综合能力复习题集第3735篇