好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋隐蔽验收记录之欧阳治创编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

隐蔽工程验收记录表

时间2021.03.10 创作:欧阳治 Q/CSG

编号:XS - BD -001

工程名称 验收项目 验收部位 表BJ2-1

遵义220kV海龙变I号主变增容工程 消防水池钢筋 验收日期 消防水池底板 验收依据:施工图图号 B189S-T0103-04 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋Ⅱ级(规格为φ12),钢筋Ⅰ级(规格为φ6) 验收内容: 1、消防水池的钢筋品种、钢筋级别、规格、数量、位置、间距均符合设计要求;钢筋每点均进行了绑扎,绑扎牢固;保护层厚度均符合规范要求,并采用垫块布置;钢筋外观无锈蚀,表面清洁,有试验报告,质量指标符合要求。 2、消防水池圈梁钢筋布置为2φ14底筋、2φ14面筋; 3、警传室圈梁箍筋布置为φ6@200底筋; 4、钢筋保护层厚度均为25mm,采用混凝土垫块,间距为500左右,钢筋交叉点采用铁丝间隔绑扎,丝头均朝混凝土内部,钢筋无锈蚀及污染,钢筋有合格质量证明书和现场取样复试报告; 检查意见: 检查结论: □同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏 施工单位 监理(建设)单位 专业技术负责人 葛洲坝集团电力有限责任公司 项目专业质量检查员 专业工长(施工员) 隐蔽工程验收记录表

Q/CSG

编号:XS - BD -002

工程名称 验收项目 验收部位 习水永安110kV变电站新建工程 警传室框架柱、梁、楼板钢筋 1-4/A-B 验收日期 表BJ2-1

验收依据:施工图图号 B189S-T0103-04 设计变更/洽商(编号 / ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋Ⅱ级(规格为φ16、φ14),钢筋Ⅰ级(规格为φ8、φ6) 验收内容: 1、警传室框架柱、梁及屋面板的钢筋品种、钢筋级别、规格、数量、位置、间距均符合设计要求;钢筋每点均进行了绑扎,绑扎牢固;保护层厚度均符合规范要求,并采用垫块布置;钢筋外观无锈蚀,表面清洁,有试验报告,质量指标符合要求。 2、警传室构造柱钢筋布置为:GZ-1为4φ14,箍筋为φ6@200;GZ-2为4φ12,箍筋为φ6@200。 3、警传室框架梁钢筋布置为3φ6底筋、2φ16面筋; 4、警传室框架梁箍筋布置为φ8@200钢筋; 5、警传室楼板布置双层双向通长φ8@150钢筋; 6、钢筋保护层厚度框架柱、梁为25mm,板为20mm,采用混凝土垫块,间距为500左右,钢筋交叉点采用铁丝间隔绑扎,丝头均朝混凝土内部,钢筋无锈蚀及污染,钢筋有合格质量证明书和现场取样复试报告; 欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

检查意见: 检查结论: □同意隐蔽 □不同意,修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏 施工单位 监理(建设)单位 专业技术负责人 葛洲坝集团电力有限责任公司 项目专业质量检查员 专业工长(施工员) 隐蔽工程验收记录表

Q/CSG

编号:XS - BD -003

工程名称 验收项目 验收部位 习水永安110kV变电站新建工程 二次设备室基础钢筋 1-5/A-C 验收日期 表BJ2-1

欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治

创编 2021.03.10

钢筋隐蔽验收记录之欧阳治创编

欧阳治创编2021.03.10欧阳治创编2021.03.10隐蔽工程验收记录表时间2021.03.10创作:欧阳治Q/CSG编号:XS-BD-001工程名称验收
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5fcqh13yfe7b8vd538ce5nrap1rg1l00xib
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享