(6)贮砂斗各部分尺寸

设斗底宽a1=0.5m 斗壁与水平面倾角为60。,斗高h'3=0.35m;则贮砂斗上口宽:

a=

2h'3tan60?a=2?0.351tan60?0.5=0.9 m (7)沉砂斗容积

V=

h'3(2a2?2aa261?2a1) =

0.356(2?0.92?2?0.5?0.9?2?0.52)=0.79>0.66 符合标准

(8)沉砂室高度

采用重力排砂,池底坡度为0.06,坡向砂斗。

l2= L - a =10-0.9=9.1m

h3= h’3+0.06l2=0.35+0.06×9.1=0.896 m

(9)池总高度 设超高h1=0.3 m

H=h1+h2+h3=0.3+0.8+0.896=1.996 m

3.5 A2O工艺部分计算 3.5.1判断是否可用A2O工艺:

COD450TPTN=15?30>8;

BOD?5?0.025<0.06 5200符合条件 3.5.2设计参数:

1.BOD5负荷Ns=0.3kgBOD5/(kgMLSS/d) 2.回流污泥浓度:

X106r=SVI?106r150?1.2?8000 mg/L 3.回流比R=100% 4.混合液悬浮固体浓度

13

X=

R1Xr??8000?4000mg/L 1?R1?15.混合液内回流比R内取值为200%。 6.反应池总容积

V=

QS086100?200?=14350m3 NX0.3?4000S7.反应池总水力停留时间

t=

VQ?1435086100?0.17d=4h 8.各段水力停留时间和容积 厌氧:缺氧:好氧=1:1:3

厌氧池水力停留时间t=15?4?0.8h,池容V13

厌厌=5?14350?2870m

缺氧池水力停留时间t11缺=5?4?0.8h,池容V缺=5?14350?2870m3

好氧池水力停留时间t33好=?4?2.4h,池容V好=?14350?8610m3

553.5.3反应池主要尺寸

设反应池2组,单组池容VV总3

单=2?7175m 有效水深H1=5m

单组池有效面积 S=V单?71751435m2 H5?采用5廊道推流式反应池,廊道宽b=6 m;单组反应池长度: L=

S5?b?14355?6?47.83m(取48 m) 超高0.7m,反应池总高度H=H1+0.7=5.7m

厌氧池池长:L11=48×5=9.6m;

缺氧池池长:L12=48×5=9.6m;

好氧池池长:L=48×335=28.8m;

厌氧池尺寸:9.6m×30m×5.7m

14

缺氧池尺寸:9.6m×30m×5.7m 好氧池尺寸:28.8m×30m×5.7m 3.5.4反应池进、出水系统计算 3.5.4.1进水管

单组反应池进水管设计流量QQ1??0.4985m32/s 取管道流速v=0.8m/s 管道过水断面积A?Q1v?0.49850.8?0.63m2 管径d?4A0.63??4?3.14?0.896m 取进水管管径DN900mm 3.5.4.2进水井 反应池进水孔尺寸: 进水孔过流量QQ2?(1?R)2?(1?1)Q2?Q?0.997m3/s 取孔口流速v=0.6m/s 孔口过水断面积A?Q2?0.9970.6?1.66m2v 孔口尺寸取为1.4×1.2m 3.5.4.3出水堰及出水井 按矩形堰流量公式计算:

Q3?0.422gbH3/2?1.86bH3/2 式中:

Q3?(1?R?RQ?(1?1?2)86100内)?1.993m322?86400/s b —— 堰宽,b=7.5m

15

Q1.993 H —— 堰上水头,m, H?(31.86b)2/3?(1.86?7.5)2/3?0.274m

出水孔过流量Q4=Q3=1.993m3/s 取孔口流速v=0.6m/s 孔口过水断面积A?Q4?1.9930.6?3.33m2v 孔口尺寸取为2.0m×1.7m 出水井平面尺寸取为2.4m×2.1m 3.5.4.4出水管

反应池出水管设计流量Q5=Q1=0.4985m3/s 取管道流速v=0.8m/s 管道过水断面积A?Q5v?0.49850.8?0.63m2 管径d?4A0.63??4?3.14?0.896m 取出水管管径DN900mm 校核管道流速v?Q5A?0.4985??0.784m/s 4?0.923.5.5剩余污泥计算 (1)降解BOD生成的污泥量:

W1=Y(So-Se)Q平=0.6×(0.2-0.014)×86100=9608.76 kg/d (2)内源呼吸分解泥量

Xr=fX=0.75×4000=3000mg/L=3kg/m3

W2=KdVXr=0.05×14350×3=2152.5kg/d 其中:

kd —— 污泥自身氧化率,取kd=0.05

16

Xr —— 有机活性污泥浓度,Xr=fx,f?(3)不可生物降解和惰性悬浮物

MLVSS?0.75(污泥试验法)

MLSSW3=SrQ平×50%=(0.37-0.03)×86100×50%=14637 kg/d

(4)剩余污泥量

W=W1-W2+W3=9608.76-2152.5+14637=22093.26 kg/d

(5)剩余活性污泥量:

W’=W1-W2=7456.26 kg/d

3.6需氧量计算 3.6.1设计需氧量 AOR

AOR=去除BOD5需氧量—剩余污泥中BODU氧当量+NH3-H 硝化需氧量-剩余污泥中NH3-H的氧当量-反硝化脱氮产氧量

O2?aKQ(S0?Se)?b[Q?K(TN0?TNe)?0.12?X]?C[Q?K(TN0?TNe?NH3?N)?0.12?X]?d?X 式中:

a——需氧率,取值为 1 K——变化系数,取值 1.3 Q——每日处理污水量 86100m3/d S0——进水BOD5浓度,200mg/L Se——出水BOD5浓度,14mg/L b——系数,4.6 TN0——30mg/L TNe——10mg/L C——系数,2.86