施工初期安排少数电工配合土建,安装预埋件和在现浇混凝土板、柱内敷设钢管,随墙体配管和稳注盒、箱的前期安装工作,土建施工末期,按安装工期安排,大量施工人员集中力量短期内完成安装工程和调试工作。
6.6.3 施工技术措施
6.6.3 .1 钢管暗敷设工程 1. 钢管暗敷设工艺流程
钢管暗敷设:焊管、切管、套丝—测定盒、箱位置—稳固盒、箱—钢管敷设 2. 材料要求
(1)钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱角和凹扁现象,镀锌钢管内外表层,镀锌层完整,无剥落现象,并有产品合格证。
(2)接线盒、开关盒必须有合格证。
(3)管件外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 3. 测定盒、箱位置
根据设计图纸要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出水平线为基准,挂线找平、找正,标出盒、箱实际尺寸位置。
4. 管路连接
暗配管采用套管连接,套管长度为连接管径的1.5~3 倍,连接管口对接处在套管的中心,焊口焊接牢固严密。
5. 钢管暗敷设方式
(1)配合土建随砌体配管,管路放在墙中心,管口向上者要堵好,为使盒、箱平整,标高要准确,将管线先立偏高20mm,然后将盒、箱稳好,管路入盒,终端锁紧螺母带好。
(2)现浇混凝土内配管,根据设计灯具位置尺寸,将堵好的盒子固定牢,然后敷管,管路每隔1.0m 左右用钢丝绑扎牢。
6. 变形缝处理
变形缝两侧各预埋接线箱,先把管的一端固定在接线箱上,另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔,两侧连接好。并做补偿跨越接地线。
7. 地线焊接
管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置,接线盒、箱与管路跨接方法连接,跨接地线两端,焊接面不得小于该跨接地线截面的6 倍,焊缝要均匀牢固,焊接处要清除药皮,刷防锈漆。
6.6. 3. 2 管内穿绝缘导线工程 1. 钢管内穿绝缘导线工艺流程
选择导线→穿带线→放线及断线→管内穿线→导线连接→导线包扎→线路检查绝缘摇测
2. 材料要求
绝缘导线规格型号必须符合设计要求并有出厂合格证。 3. 选择导线
(1)根据设计图纸要求选择导线。
(2)相线、零线及保护地线的颜色应加以区分。 4. 穿带线及放线、断线
(1)带线采用Ф1.2~2.0mm 钢丝,先将钢丝的一端弯成一个封口的圆圈,穿入钢管内,在管路的两端均应留有10~15cm 的余量。
(2)放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对,剪断导线时,接线盒、开头盒、灯头盒、吊座盒内的导线预留长度应为15cm。
(3)配电箱内导线的预留长度应为配电箱体周长的1/2。 5. 管内穿线
(1)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整全。
(2)同一回路的导线,必须穿于同一管内。
(3)导线在变形缝处补偿装置内,应活动自如,导线应留有一定的余度。 6. 导线连接要求
(1)导线接头不能增加电阻值。 (2)受力导线不能降低原机械强度。 (3)不能降低原绝缘强度。 7. 线路检查及绝缘摇测
接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检,检查导线接、焊、包是否符合有关施工验收规范及质量验评标准的规定,不符合规定时,应立即纠正,检查无误后,再进行绝缘摇测。
8. 绝缘摇测
(1)电气具未安装前,进行线路摇测时,首先将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通,摇测应将干线和支线分开,一人摇测,一人应及时读数并记录。
(2)电气器具全部安装完在送电前进行摇测时,应将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等电开关全部置于断开位置,再摇测。
(3)照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ。 6.6 .3 .3 灯具安装工程
(1) 各种灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定,灯具零件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯具破裂等现象,所有灯具应有产品合格证。
(1) 灯具安装
1)首先根据灯具的安装高度及数量,将塑料(木)台紧贴建筑物表面,然后固定牢固。 2)吸顶日光灯安装:将日光灯贴紧建筑物表面,日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒,对着灯头盒的位置打好进线孔,用螺丝固定牢固后,把日光灯管装好后送电试亮。
6.6 .3 .4 开头、插座安装 (1) 材料检查
各开关、插座规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。 (2) 安装插座、开关工艺流程 清理→接线→安装 1.) 清理
用刷子轻轻将盒内残存的灰块清出盒外,再用干布将盒内灰尘擦掉。 2)接线
①开关接线,同一场所的开关切断位置应一致,接点接触可靠,电器灯具的相线应经开关控制。
②插座接线,单相两孔插座横装时,右极接相线左极接零线,竖装时,上极接相线下极接零线。
③成排安装的开关高度应一致,高低差不大于2mm,同一室内安装的插座高低差不应大于5mm。
④开关、面板并列安装时高度差允许为0.5mm,面板的垂直允许偏差0.5mm。
6.6 .3 .5 29 号、30 号带式输送机走廊及八号转载站等爆炸危险环境内的钢管明装敷没。
1. 材料要求
(1)配线钢管应采用镀锌焊接钢管。
(2)镀锌钢管壁厚均匀,焊缝无裂缝、砂眼、棱角、凹扁现象,镀锌层完整、无剥落。管箍、锁紧螺母丝扣清晰,不乱扣,镀锌层完整,无劈裂,两端光滑无毛刺,外形完好。并有产品出厂合格证。
(3)电气线路使用的接线盒、分线盒、活接头隔离密封件等连接件的选型,应符合现行国家标准。
2. 明管敷设工艺流程
钢管加工、支架加工→测定盒固定点位置、固定支架、管路敷设与连接→变形缝处理→压力试验。
1) 预制加工钢管、支架安装 ①根据设计图加工支架、抱箍。
②钢管弯曲半径,不小于管外径的6 倍。 2) 测定盒固定点位置
①根据设计图测定盒与出线口等的准确位置。
②根据测定的盒位置,把管路的垂直、水平走向弹出线来,按照安装标准规定的固定点间距的尺寸要求,计算确定支架位置。
③固定点的距离应均匀,管卡与终端,转弯中点接线盒边缘的距离为150~500mm,中间的管卡最大距离2.0m。
固定管线的预埋件采用胀管固定,管路采用抱箍法固定。 3)管路敷设与连接
①敷设水平或垂直的明配管,允许偏差值2m 以内时为3mm,全长不超过管子内径的1/2。
②钢管螺纹加工应光滑、完整、无锈蚀,螺纹有效啮合扣数不应小于5扣。
③丝扣不应过长,在螺纹上不得缠麻或其他如油漆,应涂以电力复合脂或导电性防锈脂。
④电气管路之间不得采用丝扣连接,应采用防爆活接头,其接合面应密贴。 ⑤管路通过楼板或地面引入其他场所时,应在楼板或地面的上方装设纵向式密封填充件。
⑥管路通过与其他任何场所相邻的隔墙时,应在隔墙的任一侧装设横向式隔离密封件。
⑦管路安装结束后,管路外部均应有蓝色的标志。 ⑧管路安装结束后,管路作空气压力试验。 4) 变形缝处理
①管路通过建筑物的伸缩缝、沉降缝处,应装设防爆挠性连接管(普利卡金属管LVF)。 ②在不同的使用环境下,应采用相应材质的挠性连接管。 ③弯曲半径不应小于管外径的5 倍。
④电气设备和接线盒上多余的孔应采用丝堵密封。 6.6. 3. 6. 钢管内穿阻燃型导线工程 (1) 钢管内穿阻燃型导线工程工艺流程
选择导线—穿带线及断线—管内穿线—导线连接与包扎—线路检查绝缘测量 (2) 选择导线
阻燃型导线规格型号必须符合设计要求,并有产品出厂合格证。 (3)穿带线及断线
1)放线采用放线架放线。
2)带线采用Ф1.2~2.0mm 钢丝,先将钢丝的一端弯成封口的圆圈,穿入管路内,在管路的两端均应留有10~15cm 的余量。
3)放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对,剪断导线时,开关盒、灯头盒内的导线预留长度应为15cm。
4)公用导线在分支处可不剪断导线而直接穿过, (4)管内穿线
1)穿线前,应首先检查各个钢管口的护口是否整全。
2)导线在钢管内不应有接头和扭结,接头处应设在接线盒内。 3)导线穿入钢管时,管口处应装设护口,保护导线。
(5) 导线连接与包扎 (6) 线路检查,绝缘测量
1)线路穿、接、包全部结束后,进行自检和互检,检查导线接、包是否符合有关施工与验收规范及质量验评标准的规定,不符合规定时应立即纠正,检查无误后,再进行绝缘摇测。
2)灯具、开关未安装前,进行线路摇测时首先将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通,一人摇测,一人记录。
3)照明线路的绝缘电阻值,不应小于0.5MΩ(兆欧)。 6.6 .3 .7 防爆灯具、开关安装工程 (1) 一般规范 1)防爆灯具、防爆开关的型号、规格应符合设计要求,并具备国家检验单位签发的《防爆合格证》。
2)防爆灯具、开关其配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落和灯罩破裂等缺陷,并有产品出厂合格证。
(2) 防爆灯具、开关安装
1)防爆灯具和开关安装,螺纹连接,管端螺纹长度不应小于5 扣连接,其螺纹外露不应大于2~3 扣,螺纹表面应光滑无缺损。
2)防爆灯具、开关安装接线时,接线端子螺丝接线后应拧紧牢固。
3)安装在同一建筑物内的开关宜采用同一系列的产品,开关的通断位置一致,且操作灵活、接触可靠。
6.7 通风系统安装工程 6.7.1 施工准备
6.7.1. 1 检查土建工程
(1)通风系统的安装工作,应在土建工程完工后进行。
(2)检查土建施工时,预留洞孔、预埋件位,是否符合设计要求。 (3)检查是否能按预定的标高和位置安装风管和部件。 (4)检查设备基础位置和预留孔洞是否符合要求。 (5)检查与系统相连的设备是否就位,有无变更等。 6.7.1.2 材料准备
安装前应按图纸要求对材料,半成品进行核对。
检查辅助材料,是否按需要供应。如搭设脚手架,准备好螺丝、垫料等。 6.7.1.3 工具准备
安装常用的工具有:麻绳、滑轮、活动板手、钢丝钳、螺丝刀、钢锯、手锤、线锤、水平尺、卷尺、冲子、扁錾、梯子、撬棍、活动脚手架、安全帽、安全带等。
6.7.2 支(吊)架敷设 6.7.2 .1 支(吊)架选型
(1)根据风管的具体情况、重量,先用合适的结构型式。 (2)支架角钢制作,要保证支架有足够的强度,以防止变形。 6.7.2.2 支吊架(敷设)
(1)在砖墙上埋支架,先根据风管的标高算出支架型钢上表面离地面的距离,找到正确的安装位置,打出80mm×80mm 方洞,洞的内外大小应一致,深度比支架埋进墙的深度(一般为150mm~200mm)大20mm~30mm。打好洞后用水把洞浇湿,并冲出洞内的砖屑。然后在墙洞内先填塞一部分1:2 的水泥砂浆,把支架插入,插入深度应先画好线。接着用水平尺校平支架,调整插入深度,继续填塞砂浆,适当填塞一些浸过水的石块和碎砖,便于固定支架。填水泥砂浆时,应稍低于墙面,以便土建进行墙面修补。
(2)把支架(吊架)固定在钢筋混凝土柱或墙上以及把吊架吊在顶板下。当风管较长时,需要安装一排支架时可先把两端的先安好,然后以两端的支架为基础,用拉线来找出
中间支架的标高进行安装。
安装吊架时,可按风管的中心线找出吊杆的敷设位置,单吊杆就在风管的中心线上;双吊杆可以按托铁的螺孔间距或风管的中心线安装。
6.7.3 主管管卡安装
安装主管管卡时,先把最上面的一个管卡固定好,再用线锤在中点处吊线,下面的管卡即可按线进行固定,这样安装的风管比较垂直。
6.7.3 .1 安装方法
立管管卡安装可选用膨胀螺栓。具体施工方法请参阅第四章第五节。这样可以不预留孔洞和预埋件。
6.7.3.2 安装要点
(1)风管使用吊架安装时,应该在适当位置增设防止摆动的固定点。(2)支、吊架的标高必须正确,特别是圆形风管的管径由大变小,为了保持风管中心线的水平,支架型钢上表面的标高,应作相应提高。安装可能产生凝结水的系统时,支架也应按风管的坡度进行安装。
(3)保温风管的支、吊架间距应符合设计要求。不保温风管支、吊架的间距也应考虑施工实际情况,不得任意固定。
(4)支、吊架的预埋件或膨胀螺栓位置应该正确、牢固可靠、埋入部分不得油漆,并应除去油污。
(5)支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。
(6)圆形风管与支架接触的地方应装木垫块,否则会使风管变形。保温风管的垫块厚度应与保温层的厚度相同。
6.7.4 风管安装 6.7.4.1 安装方法 (1)分件安装
根据图纸要求把风管一件一件放在支架上逐节连接,然后拉线找正,最后固定。 (2)整节安装
根据现场的情况,风管安装可以在地面连成一定的长度,然后采用吊装方法就位。 6.7.4.2 安装要点 (1)风管连接
1)风管在现场组装前,应对风管尺寸和角度,再进行一次复核工作,风管尺寸和角度都合适后,就可按图把干管和支管分组进行连接。
2)风管连接长度,应按照风管的壁厚、风管的连接方法,安装部位、吊装部位等因素来决定。在各方面条件允许的情况下,应尽量在地面连接,一般接长至10~12m 左右。
3)连接时,为了使法兰盘接口处严密不漏风,接口处应加垫料。输送空气的风管,可用浸过机油的厚纸垫做衬垫。输送排尘空气的风管,用3~4mm厚的橡胶板做衬垫。衬垫不要突入管内,以免增大系统的阻力和造成积尘,引起风管的堵塞。
4)上法兰螺丝时,把两个法兰先对正,能穿过螺丝的螺丝孔先穿上螺丝,并带上螺帽,但不要上紧,然后用圆钢打成的别棍,塞到穿不上螺丝的螺丝孔中,把两个法兰的螺孔别正。到所有的螺丝孔都穿上螺丝帽螺丝再把螺丝拧紧。螺丝应十字交叉逐步均匀地拧紧。法兰上的螺丝要尽量拧紧,拧紧后的法兰,其厚度不要超过2mm。为了工作上的方便和美观起见,所有的螺帽应在法兰的同一侧。
5)连接好的风管,可把两端的法兰作为基准点,以每副法兰为测点,拉线检查风管连接得是否平直。如在10m 长的范围内,法兰和线的差值在7mm 以内,每副法兰相互间的差值在4mm 以内时,就为合格,如差值太大,应把风管的法兰拆掉,把板边修正后,重铆法兰进行纠正。
6.7.4.3 风管吊装要点