4)敷设电缆时,多芯电缆的最小弯曲半径,应大于其外径的6倍;同轴电缆的最小弯曲半径应大于其外径的15倍。
5)线缆槽敷设截面利用率不应大于60%;线缆穿管敷设截面利用率不应大于40%。
6)电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处牢固固定: (1) 电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上;
(2) 电缆水平排列或倾斜坡度不超过45°时,在 每隔1~2个支架上; (3) 在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。
7)明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m,当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
8)线缆在沟道内敷设时,应敷设在支架上或线槽内。当线缆进入建筑物后,线缆沟道与建筑物间应隔离密封。
9)线缆穿管前应检查保护管是否畅通,管口应加护圈,防止穿管时损伤导线。 10)导线在管内或线槽内不应有接头和扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。
11)同轴电缆应一线到位,中间无接头。 2.2供电、防雷与接地施工应符合下列要求: 1)系统的供电设施应符合下列规定
(1)宜采用两路独立电源供电,并在末端自动切换。 (2)对系统设备应进行分类,统筹考虑系统供电。 (3)电源质量应满足下列要求: ? 稳态电压偏移不大于±2%; ? 稳态频率偏移不大于±0.2Hz; ? 电压波形畸变率不大于5%; ? 允许断电持续时间为0~4ms;
? 当不能满足上述要求时,应采用稳频稳压、不间断电源供电或备用发电等措施。
2)系统防雷与接地设施的施工应符合下列相关要求:
(1)本案的安全防范系统,应按《建筑物防雷设计规范》GB50057的要求设置避雷保护装置。
(2)安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于10Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω·m时,其接地电阻不得大于20Ω。
(3)安全防范系统的电源线、信号线经过不同防雷区的界面处,宜安装电涌保护器;系统的重要设备应安装电涌保护器。电涌保护器接地端和防雷接地装置应作等电位连接。等电位连接带应采用铜质线,其截面积应不少于16mm2 。
(4)不得在建筑物屋顶上敷设电缆,必须敷设时,应穿金属管进行屏蔽并接地。
(5) 架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道应接地。 3)当接地电阻达不到要求时,应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂;当仍达不到要求时,应经过设计单位的同意,采取更换接地装置的措施。
3、系统调试
3.1基本要求。系统调试前应编制完成系统设备平面布置图、走线图以及其它必要的技术文件。调试工作应由项目责任人或具有相当于工程师资格的专业技术人员主持,并编制调试大纲。 3.2调试前的准备。
1)按施工阶段要求,检查工程的施工质量。对施工中出现的问题,如错线、虚焊、开路或短路等应予以解决,并有文字记录。 2)按正式设计文件的规定查验已安装设备的规格、型号、数量、备品备件等。 3)系统在通电前应检查供电设备的电压、极性、相位等。 3.3系统调试。
1)先对各种有源设备逐个进行通电检查,工作正常后方可进行系统调试,并做好调试记录。
2)视频安防监控系统调试。
(1)按《视频安防监控系统技术要求》GA/T367等国家现行相关标准的规定,检查并调试摄像机的监控范围、聚焦、环境照度与抗逆光效果等,使图像清晰度、灰度等级达到系统设计要求。
(2)检查并调整对云台、镜头等的遥控功能,排除遥控延迟和机械冲击等不良现象,使监视范围达到设计要求。
(3) 按系统的设计要求和相关设备的技术说明书、操作手册,先对各子系统进行检查和调试,应能工作正常。 3.4供电、防雷与接地设施的检查
1) 检查系统的电源,其容量应符合本要求2.5条的规定。 2) 当系统采用稳压电源时,检查其稳压特性、电压纹波系数应符合产品技术条件;当采用UPS作备用电源时,应检查其自动切换的可靠性、切换时间、切换电压值及容量,并应符合设计要求。
3) 按本2.5节的要求,检查系统的防雷与接地设施;复核土建施工单位提供的接地电阻测试数据,其接地电阻应符合相关的规定,如达不到要求,必须整改。
4、安防工程施工中应注意的问题
安全防范工程施工是安全防范工程实施中一个重要环节,施工质量将直接影响安全防范工程的质量,施工单位、监理单位、建设单位要十分重视安防工程的施工。根据多年来安防工程建设与管理的实践,在安防工程的施工中应特别注意以下问题:
1)施工人员必须经过培训,熟悉相关标准并掌握安防设备安装、线缆敷设的基本技能;系统调试人员应熟悉系统的功能、性能要求,并具有排除系统一般故障的能力。 2)施工单位在线缆敷设结束后要尽快与建设单位和/或监理单位一起对管线敷设质量进行随工验收,并填写“隐蔽工程随工验收单”,以避免对工程造成不良后果。
3)线缆敷设时,为避免干扰,电源线与信号线、控制线,应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控制线可以同管敷设。
4)安全施工、文明施工。在加强施工管理的同时,必须加强安全管理,承包
单位是安全生产的责任主体,项目经理是项目安全第一责任人,对本工程项目的施工安全全面负责;贯彻“安全第一、预防为主”的原则;全面控制和重点控制相结合。
安全生产应遵循 “谁管理谁负责的原则”,总监理工程师对项目监理部的安全监理工作负责。
二、施工安全管理的基本要求 1、基本要求如下: (1) 项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任,对建设工程项目的安全施工负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。 (2) 对安全作业环境及安全施工措施所需费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。 (3) 设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的,应当立即制止。 (4) 在人孔、沟坑边沿、临时用电设施、顶管基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工项目部应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的,应当做好现场防护。 (5) 作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。
三、施工过程中的危险源识别
危险源是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。现状表明,纯粹由于生产技术条件的限制而无法避免的事故只占一小部分,大多数造成事故的原因可通过实行有效的控制而避免。识别确定危险源是实施安全控制的前提。 (1) 危险源识别,是为了明确具体项目在现有生产技术条件下的不可承受风险,进而制定并实施措施对风险加以控制,以合理成本获得最大安全保障。识别危险源应根据通信工程特点进行,识别时涉及的范围应包括:所有的常规和非常规的施工作业活动、管理活动;所有进入工作场所的人员;所有的施工设备、设施、包括相关方的设备;场所和环境。 (2) 工程施工作业活动中,存在大量危险源,如不加以防范,有可能造成物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌、中毒、窒息、电磁辐射及其他伤害事故。常见危险源如下: ? 物理性危险源
1. 工具设备、设施缺陷:吊装使用的升降机制动器失灵,造成吊装物体的
突然落下;安装电池时楼板强度不够;冲击钻电源开关失灵;立电线杆时,使用的绳索有断股,造成承重能力减弱;油丝绳、麻绳、滑轮固定不牢,不符合要求;使用的高凳、梯子不符合要求;
2. 电危害:杆路施工遇有交越、平行电力线时,电力线裸露,电力线间隔
距离较近;在交流配电盘(箱、屏)、列柜施工时,带电部位裸露;临时断电作业时,电源闸箱无人看管;用电工具漏电;防雷系统不合要求;机房施工时,人体静电;
3. 明火:使用喷灯时产生的明火;使用切割机、电焊机时,产生火花; ? 化学性危险源
易燃易爆性物质:炸药,山区施工爆破;燃油存放;伙房的液化石油气罐; ? 行为性危险、危害因素
1. 指挥错误:施工现场领导对现场情况缺乏全面了解,指挥失误,对规章
制度细节了解不够,违章指挥;
2. 操作失误:操作人员对操作规程不熟悉,误操作、违章作业;
3. 在市区、公路旁施工需要挖作业坑时,无防护装置、无警示标志,或防
护有缺陷;挡土板支撑不牢,造成塌方;
四、施工阶段安全控制要点及措施
施工阶段安全控制要点主要包括施工现场防火;施工现场用电安全;低温雨季施工防潮;机具仪表的保管、使用;机房内施工时通信设备、网络等电信设施的安全;施工过程中水、电、煤气、通信电(光)缆管线等市政或电信设施的安全;施工过程中文物保护;井下作业时的防毒、防坠落、防原有线缆损坏;公路上作业的安全防护;高处作业时人员和仪表的安全等。各安全控制点的控制措施内容如下: (1) 施工现场防火措施
施工现场实行逐级防火责任制,施工单位应明确一名施工现场负责人为防火负责人,全面负责施工现场的消防安全管理工作,根据工程规模配备消防员和义务消防员。
临时使用的仓库应符合防火要求。在机房施工作业使用电焊、气割、砂轮锯等时,必须有专人看管。施工材料的存放,保管应符合防火安全要求。易燃品必须专库储存,尽可能采取随用随进,专人保管,发放,回收。
(2) 施工现场安全用电措施 施工人员进入施工现场后,应组织实施安全教育,安全教育应强调用电安全知识。
施工现场需要临时用电时,操作人员应检查临时供电设施、电动机械与手持电动工具是否完好,是否符合规定要求,安装漏电保护装置,注意防止过压、过流、过载及触电等情况发生;接通电源之前,应设警示标志;临时用电结束后,立即做好恢复工作。 (3) 低温雨季施工控制措施
低温季节施工时,施工人员应尽量避免高空作业,必须进行高空作业时,应穿戴防冻、防滑的保温服装和鞋帽;吊装机具在低温下工作时,应考虑其安全系数;光缆的接续机具和测试仪表工作时应采取保温措施,满足其对温度要求;车辆应加装防冻液、防滑链,注意防冻、防滑。
雨季施工时,雷雨天气禁止从事高空作业,空旷环境中施工人员避雨时应远离树木,注意防雷。雨天施工时,施工人员应注意道路状况,防止滑倒摔伤。雨天及湿度过高的天气施工时,作业人员在与电力设施接触前,应检查其是否受潮
漏电。山区施工时,工地驻点应选择在地质稳定的高处,避免受洪水、塌方、泥石流的侵袭。施工现场的仪表及接续机具在不使用时应及时放到专用箱中保管;在雨天使用时,应采用帐篷、雨具等防雨工具,避免其受潮。 (4) 高空、高处作业时的安全措施
高空、高处作业是一项危险性较大的作业项目,容易造成人员、物体坠落。控制措施内容分别如下:
高空作业人员必须经过专门的安全培训,取得资格证书后方可上岗作业。安全员必须严格按照操作规程进行现场检查。作业人员应接受书面的危险岗位操作规程,并明白违章操作的危害。
作业人员应配戴安全帽、安全带、穿工作服、工作鞋,并认真检查各种劳动保险用具是否安全可靠。高空作业人员情绪不稳定、不能保证精神集中地进行高空作业时应主动报告。高空作业前不准饮酒,前一天不准过量饮酒。 五、安全施工要求
● 现场作业人员必须持证上岗;
● 严格按图纸、产品说明和技术要求操作;
● 现场的任何工程实施都必须由专门人员进行安全确认;
● 安全用电,对特殊作业(如高空)必须确保安全保障措施到位;
● 所有户外路面施工均事先办理相关审批手续,取得相关许可证明方可进入施工现场;
● 路口作业均取得当班民警的协助,确保交通安全措施到位,如作业人员须穿反光背心,佩戴安全帽,并设置交通安全隔离墩;
● 所有安全活动和教育工作必须有记录; 消防规程和安全措施
● 严格遵守本规范和监理人规定的规程和其它要求。在有潜在危险的地方应放置便携式灭火装置。
● 当施工现场发生紧急情况时,假定消防部门已对现场进行控制,那么,投标人一切工作应服从消防部门指挥,直到消防部门解除紧急状态为止。
● 施工现场不能使用暴露的照明装置以免引起火灾。应扫监理人的要求在施工现场采取必要的预防措施和设置灭火设备。 交通安全
执行有关交通安全规则,以确保施工现场的人员、设备安全。 在施工中需要中断交通时,需事先得到有关部门的批准。在施工中设置必要的安全标志,并配有专人维护交通。 电气、防雷安全
接地体的埋设:
用途:防止外界电压危害人身安全和对设备的损害,抑制电气干扰,保证设备正常工作;