--- T --- PSE
2006年底前两个标志都有效,之后只有“PSE”标志有效。 ⑶、KTL标准:韩国电器安全标准。 安全标志: --- K
⑷、IEC标准:国际电工委员会标准,欧洲及中国地区使用的安全标准。小型电流保险丝管标准为IEC60 127,GB 9364(中国)。
安全标志:
CCC --- 中国
SEMKO --- 瑞典 VDE --- 德国 BSI --- 英国 IMQ --- 意大利
6 影响保险丝寿命的因素及评估保险丝寿命
6.1影响保险丝寿命的因素
a、工作环境温度:
环境温度过高有损于保险丝的寿命。延时型(慢熔断型)保险丝如锡球型,温度约等于160℃(150~170℃)时锡开始向金属丝扩散;快速熔断型保险丝的可熔体(金属丝)开始较剧烈氧化的温度约等于200℃(175~225℃)。随熔丝由外向里的氧化、多次的扩散、热应力疲劳等,保险丝的寿命将逐渐缩短。
因而建议延时型保险丝熔丝不应长时间在150℃以上工作,快速熔断型保险丝不应长时间在175~225℃以上工作。
b、脉冲电流:
不断的脉冲冲击,会产生热循环,从而致使熔丝的扩散、氧化、热应力等产生,甚至加速。保险丝将 随着脉冲能量和次数的增加而渐渐老化。 保险丝的抗冲击寿命,取决于脉冲的I2T占保险丝本身I2T的百分比;通常情况,应小于20%,那样保险丝可承受10万次以上的冲击。
c、其它:
如与保险丝接触的管夹、及连接电线的长度、截面积等。保险丝与管夹的接触电阻大,有损于寿命,UL标准中规定,试验时保险丝与管夹的接触电阻小于3mΩ。当接触电阻大时,
管夹不是散热而是产生热并向熔丝传送。 6.2 保险丝老化后对使用的影响
保险丝老化后,不会产生应切断的电流而保险丝不熔断的危险。保险丝 老化后,相当于是额定值(电流)的下降而非上升,因而在电路中不会产生安全性问题,只是会在较小的过载电流或脉冲下即切断电路。 6.3保险丝寿命的测试评估
在IEC标准中规定有“耐久性试验法”,而UL标准中无类似的规定。
IEC标准中的耐久性试验即是寿命试验,其方法是,在正常温度下使用直流电源测试: a、额电流直到温度稳定下测电压降;
b、1.2倍额定电流1h 切断电流15min。循环100次; c、通电1.5In 1h 测电压降; d、同a法测电压降。
要求:试验前后电压降变化不应超过10%,且标识仍清楚可辩,端帽焊点不出现任何劣变。
7 保险丝的选型
7.1保险丝适用的电路
⑴、特快速和快速熔断型保险丝管:适用于较恒定电流的电路,或浪涌电流较小的电路,且电路中存在抗冲击脆弱元件或部件。
⑵、中等延时和延时熔断型保险丝管:适用于存在正常浪涌电流的电路,且电路中不存在抗冲击脆弱元件或部件。抗雷击型保险丝管,适用于需要承受瞬间雷击的特殊电路,如电话机等。
⑶、分断电流保险丝管:适用于可能出现较大短路电流的电路。
⑷、氧树脂封装和塑料外壳型保险丝管:适用于安装密集元件或可能出现接触短路的回路中。
⑸、350V、300V的保险丝管:适用于电子整流器等产品。 7.2保险丝管使用中的一些注意事项
⑴、被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
⑵、UL规格保险丝的额定电流是在实验室条件下确定的,实际使用时应小于标称值的75%使用。例如,电路工作电流为0.75A,最小选用额定电流为1A的保险丝管。
⑶、IEC规格保险丝管的额定电流,实际使用时可按标称值的90%或100%使用。例如,电路工作电流为0.9A,最小可选用额定电流为0.9A或1A的保险丝管。
⑷、不同使用环境温度下,保险丝的工作寿命不一样,温度越高,保险丝的工作寿命越短;实际选用时,需按系数提高保险丝的额定电流选用。
⑸、保险丝管的分断能力与其体积成正比,与额定电压成反比。即,体积越大或额定电压越小,保险丝管的分断能力就越大;体积越小或额定电压越大,保险丝管的分断能力就越小。所以,如选用小尺寸的保险丝管,需判定被保护电路可能出现的短路电流不会太大;如被保护电路可能出现较大的短路电流,则须选用有较大分断电流的较大尺寸保险丝管。产品目录中标明了各型号、规格的分断电流,共选用保险丝管时参考。
⑹、保护回路的浪涌I2T应小于保险丝管额定I2T的20%,保险丝管在被保护回路中才能承受10万次以上的浪涌冲击。 7.3保险丝管的选用
a) 确定安全标志:根据产品将销售的市场要求,选定保险丝管的安全认证标志及安全标准(UL标准或IEC标准保险丝管)。
b) 确定外型尺寸:根据安装空间和确定的安全认证标志及安全标准,选定保险丝管的外型尺寸。
c)
确定型号:根据被保护回路的电流特性,选定保险丝管的型号。例如,被保护回路
的电流特性为恒定电流,则选用快速熔断型。
d) 确定额定电压:根据被保护回路的输入电压及使用要求,确定保险丝管的额定电压。例如,被保护回路的输入电压为220V,则须选用额定电压220V以上的保险丝管,可选250V、300V、350V等;但考虑成本因素,不必选用过高的额定电压。
e) 确定最小额定电流:根据被保护回路的稳太工作电流及相关的使用折损系数,初步确定保险丝管的额定电流。例如,被保护回路的稳太工作电流为1A,选用UL标准延时保险丝管,工作环境温度约80℃,则保险丝管的额定电流最小选:1A×1.25÷0.5=2.5A。
f)
确定保险丝管的最小I2T:根据被保护回路的浪涌I2T,确定保险丝管的I2T。例如,
被保护回路的浪涌I2T为1(A2S),为保证保险丝管能承受10万次以上的冲击,保险丝管的I2T应大于:1÷0.2=5(A2S)。
g) 确定保险丝管的额定电流:根据最小额定电流和最小I2T值,查产品目录中对应型号规格,取既大于最小额定电流值且其I2T值也大于最小I2T值的初级额定电流规格为选用保险丝管的额定电流。例如,依据以上最小值,(1)如额定电流2.5A的I2T为4.3 A2S,3A的I2T为5.4A2S,则取3A为选用保险丝管的额定电流;(2)如额定电流2A的I2T为5.3 A2S,2.5A的I2T为7.6A2S,则取2.5A为选用保险丝管的额定电流。
熔断器 额定电压 分断能力 低分断型 高分断型 增强分断型 过载能力(承载能力) IEC标准规定 UL标准规定 35A或10In 1500A 150A L H 短路电流 额定电流 UL标准:75% ;IEC标准:90%或100% 保险丝维持工作4小时以上,最大不熔断电流是额定电流的110%(微型保险丝管为100%) 保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150% 熔断特性(I-T) 熔断特性曲线(I-T曲线) 或 熔断特性表 快速熔断型,快断,当 10 倍额定电流时在 0.001~0.01 秒内断开 中等延时熔断型 延时熔断型,慢断,当 10 倍额定电流时在 0.01~0.1 秒内断开 特快熔断型,超快断,当 10 倍额定电流时小于 0.001 秒断开 强延时熔断型,超慢断,当 10 倍额定电流时在 0.1~1 秒内断开 F M T FF TT 熔化热能值(IT) 电压降 2使保险丝熔断所需的最小热能值 达到热平衡后保险丝两端的电压差 可决定分断能力 温升 温升=保险丝表面温度—环境温度 主要考虑环境温度影响 尺寸 类型 电流保险丝 温度保险丝 自恢复保险丝
保险丝环境温度特性