1、一般要求
1)电工和电气操作人员,必须经专业培训持证上岗。 2)临时用电工程安装完毕后,必须经验收合格后方可使用。
3)用电设备必须按照临时用电规定一机一闸一漏一箱的要求。
4)配电箱及开关箱设置
①配电系统应设置总配电柜、总配电箱、分配电箱。 ②分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3米。
③每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制两台及两台以上用电设备或(插座)。
④动力和照明应分路配电,动力开关箱与照明开关箱必须分设。
⑤配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板;N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。
⑥进出线中的N线必须通过N线端子板连接,PE线必须通过PE线端子板连接。
令狐文艳创作
令狐文艳创作
5)工区每月对漏电保护设施进行安全检查。
6)凡施工现场以及室内临时照明,手提灯必须使用低压照明(36v)。
7)凡用电设备检修或抢修禁止带电作业,并有专人监护。悬挂警示牌“有人操作、禁止合闸”防止误合闸造成送电。
8)配电箱应有锁,并有专人负责管理,采用配电箱编号,分配电箱应有设备使用者保管。按照施工现场安全“谁主管,谁负责”的方针。第一负责人可指派分配每个配电室及配电箱管理负责人,并报项目队备案。根据例月检查情况项目队将对用电安全管理者进行奖惩。
9)天气异常变化后(如洪水、暴雨、雷电等)对临时用电线路电气设备及用电设施进行检查,防止事故的发生。
10)生产区、办公室区用电,禁止私自拆卸、私自接电源,常明灯检查发现将给予处罚。
2、现场安全用电管理措施
施工现场临时用电接《施工现场临时用电安全技术规范》的要求严格进行设计、验收和检查,进行安全技术交底,并建立健全安全用电管理制度。严格落实防止误触带电体,防止漏电,实行安全电压三项技术措施。
(一)、安全措施
1)施工用电采用“三相五线”制,按“一机一闸一漏一保”设置防护。
令狐文艳创作
令狐文艳创作
2)变压器设在施工现场边角处,并设围栏。保护用电位置,在主干线电杆上装设分线箱。
3)在施工现场直接接地电力系统中,必须采用TZ—S接零保护系统,电气设备的外壳必须与专用保护线连接,不得在同一供电系统中有的接地,有的接零。
4)施工现场内电气设备与其所经过的建筑物或工作点保持安全距离,现场架空线与建筑物水平距离不小于10cm,跨越临时设施时垂直距离不小于2.5m,同时,加大电线的安全系数,施工现场内不架裸线。
5)工地内的电线按标准架设,不得将电线捆在无瓷的钢筋上、树木、脚手架上;露天设置的闸刀开关装载在专用配电箱里,不得用铁丝或其他金属丝替代保险丝。
6)电工接近高压线操作时,必须符合安全距离。 7)使用高温灯具时,与易燃物品的距离不得小于50cm。
8)移动式电动机具设备用橡胶电缆供电,经常注意理顺,跨越道路时,埋入地下或穿管保护。
9)电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位必须安设防护罩。
10)施工用电必须符合用电安全规程,各种电动机械设备,必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,严禁非专业人员操作机电设备。
11)每台电气设备设开关和熔断保险,严禁一闸多