一、里脚手一般说明 1、本章以钢管脚手架考虑。

2、综合脚手架包括脚手架、平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等,高层脚手架50。5m至200。5m还包括托架和拉杆费用.

3、里脚手架包括外墙内面装饰脚手架、内墙砌筑及装饰用脚手架、外走廊及阳台的外墙砌筑及装饰脚手架费用,走廊柱、独立柱的砌筑与装饰脚手架,现捣混凝土柱、混凝土墙结构及装饰脚手架费用,但不包括吊装脚手架,如发生构件吊装,该部分增加的脚手架另按有关的工程量计算规则计算,套用单排脚手架。

4、高层脚手架防火费用,另按各市有关规定计算。

5、靠脚安全挡板套算高度,如搭设一层,按综合脚手架高度步距计算;搭设二层及以上时,按综合脚手架高度套低一级步距计算。

6、烟囱脚手架综合垂直运输架、斜桥、风缆、地锚等子目。水塔独立筒仓脚手架按相应烟囱脚手架人工乘以系数1。11,其他不变。

7、架空运输道,适用特殊施工环境,按施工组织设计计算。定额以架宽2m为准,如架宽大于2m时应按相应了目乘以系数1.2;超过3m时按相应子目乘以系数1.5.

8、独立安全水平挡板和垂直防护架,是指脚手架以外单独搭设的,用于车辆通道、人行通道、监街防护和施工现场与其他危险场所隔离等防护.

9、定额里脚手架、满堂基础脚手架子目适用于搭设高度10m以内,搭设高度超过10m时,按照审定的施工方案确定。以内套用满堂脚手架基本层定额子目的

50%计算。

二、建筑脚手架说明

1、钢结构工程中,外墙采用钢骨架封彩钢板结构,按单排脚手架计算。 2、超过1。5m宽以上雨蓬(顶层雨蓬不适用),如没有计算综合脚手架的,按单排脚手架计算。

3、梯屋顶板高度计算是按自然层计算.

4、斜板、拱形板、弧形板屋面和架空阶梯的计算高度按平均高度。 5、水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内套用单排脚手架,3。6m以上套用综合脚手架。

6、石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m时,计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm时,则计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。

7、毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m,计算一面综合脚手架。 8、人工挖孔桩凿护壁,不得计算脚手架。

9、滑升模板施工的钢筋混凝土烟囱、筒仓,不再计算脚手架。

10、天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m时,计算满堂红脚手架。 11、天棚面单独刷(喷)灰水时,楼层高度在5。2m以下者,均不计算脚手架费用,高度在5。2m至10m按满堂红脚手架基本层子目的50%计算。

12、满堂基础脚手架套用满堂脚手架基本层定额子目的50%计算。 13、整体满堂钢筋混凝土基础、条形基础,凡宽度超过3m以上,深度在1。5m以上时,按增加的工作平台按满堂红基础脚手架计算。

三、单独装饰工程脚手架说明

1、本章适用于单独承包建筑物装饰装修工作面高度在1.2m以上的需要重新搭设脚手架的工程.

2、外走廊、阳台的外墙、走廊柱及独立柱的砌筑、捣制、装饰和外墙内面装饰的脚手架,高度在3。6m以内的按活动脚手架子目执行,高度超过3.6m的按单排脚手架子目执行。

3、宽度在1。5m以上的雨蓬(顶层雨蓬除外)檐口装饰脚手架,没有计算综合脚手架的,按单排脚手架子目执行。

工 程 量 计 算 规 则

22.1 建筑物脚手架工程

22。1.1 综合脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度以面积计算;门、窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积不扣除。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。

外墙综合脚手架的步距和计算高度,按下列情形分别划分: 1、有女儿墙者,高度与步距计至女儿墙顶面.

2、有山墙者,以山尖二分之一高度计算,山墙高度的步距按檐口高度。 3、地下室外墙综合脚手架高度从设计外地坪至底板垫层底。

4、上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者,工程量分别计算.裙楼的高度和步距应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算;缩入的塔楼高度从缩入面计至塔楼的顶