全装修污染物控制设计计算书
(化学污染物)
报告编号:No.S-2286
项目名称:静态案例 项目地址:广东省 深圳市 建设单位: 设计单位: 施工单位: 咨询单位:
设 计 人: 校 对 人: 批 准 人:
计算工具:室内装饰装修污染预测与控制工具 开发单位:深圳市建筑科学研究院股份有限公司
一、项目信息
建筑用途 建筑面积 项目周期 房间用途 办公室1 办公室2 办公室3 办公室4 办公室5 办公室6 办公室7 办公室8 办公室9
房间面积 m2 50.00 100.00 150.00 200.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 房间层高 m 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 住宅 1000.00 m2 2024-06-01 至 2024-08-07 地区 层高 交付状态 广东省 深圳市 3.50 m 硬装交付 二、软件介绍
本报告采用室内装饰装修污染预测与控制工具(IndoorPACT)的计算工具功能进行模拟计算。
IndoorPACT通过中科合创(北京)科技成果评价中心组织的专家组评审,获得《科学技术成果评价证书》,编号202444ZK2388,评价委员会认为成果达到国际领先水平。 IndoorPACT是《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436-2024的配套软件, 支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJT461-2024、《健康建筑评价标准》TASC 02-2016等标准的室内污染物预评价要求。
软件提供甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、PM2.5、PM10等多种污染物耦合模拟分析,对项目设计方案进行综合评估,预测建筑室内空气质量动态变化趋势,计算实时污染负荷,解析污染源头,制定控制要求,生成污染物浓度预评估分析报告。通过精确优化设计方案,为营造健康舒适的室内环境提供技术保障。
三、计算原理
IndoorPACT支持化学污染物计算及颗粒物计算。室内污染物浓度的模拟基于污染物的质量平衡方程,综合污染源/汇、通风、净化、环境温湿度、时间等因素。
图3-1 预评价软件框架
化学污染物计算单区模型质量平衡方程如下:
式中:
V——所有房间的体积之和(m3);
Ca(t)——所有房间的逐时污染物平均浓度(mg/m3); t——时间(h);
Qout(t)——室外进入所有房间逐时新风量之和(m3/h); Cout(t)——室外逐时污染物浓度(mg/m3); NE——所有房间释放材料数量; An——区域内散发材料n的面积(m2);
En(t)——散发材料n的单位面积逐时散发率(mg/(m2.h)); NS——所有房间吸附材料数量。 As——区域内吸附材料s的面积(m2);
Rs(t)——吸附材料s的单位面积逐时吸附速率(mg/(m2.h)); CADR为净化器的洁净空气量(m3/h)。
颗粒物计算单区质量平衡方程如下:
式中:
V——所有房间的体积之和(m3); P——穿透系数,无量纲;
Ca(t)——房间室内颗粒物浓度(mg/m3); t——时间(h);
Qin(t)——室外通过围护结构逐时进入区域的新风量(m3/h); Cout(t)——室外逐时颗粒物浓度(mg/m3); η——机械通风系统颗粒物过滤效率;
Qmech(t)——为经过过滤器送入室内的新风量(m3/h); S(t)——室内颗粒物产生源强度(mg/h); Qout(t)——直接排到室外的风量(m3/h); Qn(t)——通过回风系统排走的风量(m3/h); K为颗粒物室内沉降系数 (h-1); CADR为净化器的洁净空气量(m3/h)。
四、标准要求
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024对室内空气质量中化学污染物浓度要求如下表: 检查项 控制项 评价条款 5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合先行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟,并应在醒目位置设置禁烟标志。 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度,评价总分值为12份,并按下列规则分别评分并累计: 1、氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于先行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%,得3分;低于20%,得6分; 2、室内PM2.5年均浓度不高于25 μg/m3,且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3,得6分。(说明:本款另见颗粒物浓度预评估报告) 评分项
五、控制目标
项目化学污染物浓度符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的限值要求,低于《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的20%,相应污染物浓度限值为: 污染物 项目 单位 GB/T18883限值 浓度限量 降低10% 降低20% 甲醛 苯 TVOC
mg/m3 mg/m3 mg/m3 ≤ 0.10 ≤ 0.11 ≤ 0.60 ≤ 0.09 ≤ 0.10 ≤ 0.54 ≤ 0.08 ≤ 0.09 ≤ 0.48