万用表、钳形电流表和绝缘摇表使用,考核时间为20分钟。 口试题:(适用低压、高压)

1、安装式仪表和携带式仪表的使用区别

答:安装式仪表固定在盘面上不能动,只要能读出所测物理量的数值就行。 携带式仪表要知道其作用、特性、使用场合及使用的注意事项。 2、电流表与电压表连接电路的主要区别

答:电流表与被测电路串联,本身内阻小不影响所测电流数值。 电压表与被测电路并联,本身内阻大分流小不影响所测电压数值。 3、钳形电流表什么情况下使用

在运行中不能停电的线路需要知道其单相电流时可用钳形电流表去测量。 4、钳形电流表使用前的检查项目。

答:量程:不知道电路中电流数值时把量程放置在最大档。 钳口接触面:应平整、无生锈、接触紧密压力足够。 5、钳形电流表测量电流时被测导线放在何处,为什么

答:被测导线放在钳口中央,以免发生误差。

6、钳形电流表测量小于5A的电流时如何减小测量误差

答:为使指针指示在盘面约1/2~2/3左右的位置,将被测电流导线多绕几圈放进钳口,把读数除以圈数即可。

7、钳形电流表测量过程中量程如何选择与调整

答:钳形电流表测量电流时量程先放置在最大档,指针应指示在盘面约1/2~2/3左右的位置。若指针指示在小于1/2处,则要退出测量,向下调一档再测量。 不能在测量中切换量程。 8、钳形电流表能否测量高压电流,为什么 答:不能,安全距离不够,可能危及生命。 9、万用电表能测量哪几个物理量(强电)

答:电阻、交流电压、直流电压、直流电流mA级(特殊的万用表可测交流电流)

10、万用电表安全构造有哪三部分各部分的作用是什么 答:万用电表由表头、转换开关、测量电路三部分构成。 表头指示被测物理量;

转换开关切换测量种类和量程倍率;

测量电路把各种被测物理量转换成表头指针能显示的数值。 11、表棒的颜色如何对应插孔

答:红棒为“+”,黑棒为“—”,不能调换。

12、万用表指针指示在盘面的什么位置误差最小,如何调节

答:指示在盘面的1/2~2/3左右的位置误差最小,有转换开关K来调节。

13、电气元件在运行时,可否用万用表测量电阻,为什么 答:不能。测量的数值不准确,并有可能烧坏万用表。 14、万用表的电阻档严禁测量何种物理量 答:电阻档严禁测量电压和电流,否则表会烧坏。 15、万用表测量电压时可否带电切换量程 答:不可带电切换电压量程。

16、万用表使用完毕,转换开关放在何处最合理,为什么

答:应将转换开关旋至“OFF”(关)档,如果没有这个档位,应将开关旋至交流电压最高档。这样可防止下次使用时直接测量电压或电流时,不致烧坏万用表。

17、测量电流或电压时,万用表倍率如何选择

答:应先选择最大档。如果指针偏转角度太小,再选择合适的量程,使指针偏转到量程的1/2~2/3左右位置。 18、万用表调零旋钮起什么作用

答:测量电阻时,选好倍率就要对指针用旋钮调零。调零前将红、黑测量棒短接,调整旋钮使指针指到0。

19、设备刚停电测量热态电阻要注意什么

答:刚停电时,有电容的设备中存在电能未释放,此时测量电阻会伤及表头及人员,应先对地放电后测量。 20、万用表的表头是何种计量仪表

答:表头是磁电系的直流电流表,所以测量电路要把各种被测物理量转换成适合表头测量的微小的直流电流。

21、兆欧表(摇表)有何作用,哪些情况要使用

答:用于测量线路和电气设备的绝缘电阻。正常设备运行前或停电后,发生异常或事故后,设备大小修后都要测量绝缘电阻。 22、常用的兆欧表有几种额定电压等级,如何选用 答:常用的电压等级为500V,1000V,2500V。 500V以下的设备选用电压等级为500V或1000V的表; 500V以上的设备选用电压等级为1000V或2500V的表。 23、兆欧表测电阻前先做哪两种试验来检查表的好坏 答:测量前先将摇表分别进行一次开、短路试验。

E、L开路,转到手柄达120转/分时,指针指向“∞”;E、L短接,轻轻转动手柄数十圈,指针指向“0”表明表是好的。 24、被测电阻刚断电可否马上测量绝缘电阻

答:被测设备刚停电要进行对地放电,确保安全才能摇测绝缘电阻。 25、摇表共有几个接线柱,如何接线

答:摇表有3个接线端(柱)。E—接地或金属外壳;L—接线路(导电部分);另有保护环G,在测量电缆对地绝缘电阻时接在电缆外壳与芯线之间的绝缘层上,消除表面漏电引起的测量误差。 26、摇表摇动转轴手柄有何要求

答:摇动手柄转速由慢到快达到120转/分,始终要注意指针指示,开始看时间,稳定转速120转/分约1分钟读数,即为被测绝缘电阻值。若在过程中指针指向“0”,应立即停止摇动,说明绝缘层已被击穿。 27、测量电容及电缆或较长线路的绝缘电阻有何注意点

答:这些设备电容比较大,摇测绝缘电阻时对它们充电,有较高的残压,摇测完绝缘电阻后,由另一人带绝缘手套断开“L”后才能停止摇动,以免电容上的电量向兆欧表倒充电产生严重后果。 2、照明线路安装 总分30分.

照明是电力应用面最广,电力消费量最大的领域.是电工作业人员必须撑握的基础技能.

照明常用线路组合图

kWh1234FULNPE K1 K2LN图C

口试题:(适用低压) 1、照明的分类一般可分哪三种

答:1、生活照明 2、工作照明 3、事故照明 2、照明按光源形式安排可分哪三种 答:1、一般照明 2、局部照明 3、混合照明

A图

B图

低压维修安装电工实操口试题 

一、低压维修安装电工实操考核标准试题项目名称第一室第二室第三室电工仪表测量照明线路安装动力线路安装触电急救电气灭火考核分值203030考核方式模拟测量、口试实物制作、口试实物制作、口试评分细则详见二第四室20模拟演练、口试1、满分20分万用表、钳形电流表和绝缘摇表使用,考核时间为20分钟。口试题:(适用
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5f3d21c8un6b8ve00zsa83uyx967u500va2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享