好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桥梁施工桩基础人工挖孔桩施工方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6)根据在目前施工条件情况,施工便道未形成,地方道路进入施工路段太远,地方道路太窄,维修和加宽地方道路使用资金巨大,钻孔桩施工大型施工设备无法进入等因素;因此采用人工挖孔桩,人工挖孔桩设备轻小,便于移动,对施工便道要求低。

7)钻孔灌注桩施工需要建立大泥浆池,而泥浆池对生态环境,施工条件污染比较大,直接影响了文明施工,环境保护,水土保持等形象工作。

我部考虑到以上施工条件及目前施工进度严重滞后等问题,特此拟定采用人工挖孔桥梁桩基础施工,改变我部目前施工状态,加快施工进度。 2、施工准备工作

1)调查现场及周边地区,对设计提供的地质、水文、气象资料进行复核,复核施工图纸的桩位、高程及桥梁跨径、桥台位置与地型是否一致。

2)选择合理的孔壁支护类型、灌注方法,编制挖孔桩单项施工组织设计,向施工技术人员进行一级技术交底及安全交底,向班组和民工个人进行详细的二、三级技术、安全、操作交底。确保施工过程中的质量及人身安全。

3)清理施工现场;

4)施工机械设备状况良好,能够满足正常施工需要;

5)施工管理人员和辅助施工工人全部到位,小型工具准备齐全;

6)现场施工技术人员全部到位,测量仪器和试验检测仪器、材料准备到位; 7)高程监控点放样和高程测量完成;

8)现场安全文明施工标志、标牌按典型示范要求设置完成; 9)安全防护设施、交通车辆准备齐全;

10)履行了报检程序,旁站监理人员到达施工现场,并同意开始施工。 3、施工测量放样

测量放样前,对施工图提供的导线点、水准点进行复测,桩位坐标进行复核。测量放样所使用的导线点、水准点,必须是经过导线控制测量复测且得到监理工程师批复的导线点、水准点复测成果。必要时要加密控制网,加密点同导线点一起附和测量,附和测量符合规范要求,报监理工程师批准后方可使用。

施工放样测量前,认真复核、计算《两阶段施工图设计》提供的桩基础坐标和高程,经监理工程师同意后,方可施工放样测量。

测定桩位中心点位、高程水准点后,复核桥梁孔径、桩间距,设置桩位中心护桩,

在桩周围撒出灰线,办理驻地工程师复核、签认手续。 4、试验准备工作

1)工地试验室完成资质验收

2)对原材料进行检查,不合格者不使用,另选料场。

3)设计桥梁桩基础普通和水下C30砼设计配合比,通过试验确定施工配合比。 4)对选定的原材料进行标准实验,根据试验结果指导施工。 5、施工工艺及工序

桥梁挖孔桩施工工艺框图(见附图一) 1)施工现场平整与测量定位

根据工程地质和水文地质条件,选择C30混凝土护壁,平整场地后,清除坡面危石浮土,坡面有裂缝或坍塌迹象者应加设必要的保护,铲除松软土层并夯实,施测墩台十字线,定立桩孔位置,设置护桩并经常检查校核,孔口四周挖排水沟,作好排水系统,及时排除地表水,搭好孔口雨棚,安装提升设备,布置好出碴道路,合理堆放材料和机具,不致增加孔壁压力。

2)设置井口防护

井口周围用混凝土制成围圈予以围护,其高度应高出地面20~30厘米,防止土、石、杂物滚入孔内伤人。围护厚度不低于20厘米,采用不低于C30砼浇筑。围护应和第一层护壁一起浇筑,第一层护壁以80CM~100CM为宜。围护浇筑后,初凝前应在其上埋四颗50MM的钉尖朝下的铁钉,铁钉埋置位置在任两根相垂直的直径延长线上,尽量在围护厚度的1/2处以便随时通过其连线交点检查孔壁的垂直度和圆顺度。

3)挖掘 挖掘示意图:

机动翻斗车 混凝土护壁 安全盖板 钢支架 活底吊桶 电葫芦 钢横梁

按三班制连续组织作业,电葫芦提升,两人一组,一人井下,一人在井口提升。挖掘顺序视土层性质及桩孔布置而定。土层紧密、地下水不大者,一个基础的所有桩孔可同时开挖,便于缩短工期,但渗水量大的一孔应超前开挖、集中抽水,以降低其他孔水位。土层松软、地下水较大者,宜对角开挖。桩孔开挖时,先开挖桩孔中间部分的土方,然后再周边扩挖,控制好桩孔截面尺寸,根据土质的不同,确定开挖节段高度。在土质好的情况下,约1m为宜;当土层坚硬,不致塌陷时可加大到1.5m;当土层松软如细沙土或含水率大的黏土是,开挖节段高度可减小至0.4~0.8m。挖孔直径为:上口直径较桩径大17cm,成圆台形,避免孔间间隔层太薄造成坍塌。挖孔过程中,须经常检查桩孔尺寸和平面位置,孔的中线误差不大于5cm。每层必须检查其孔位及孔径符合要求后方可支摸板,以保证整个桩基的护壁厚度、孔径及垂直度。挖孔时由于有水渗入,应及时支护孔壁,防止水在孔壁浸流造成坍孔。

挖、吊运第二节段桩孔土方。从第二节段开始,利用提升设备运土,桩孔内操作人员必须戴安全帽,地面人员应系好安全带。当吊桶在装桩孔上方1.0m时,横移或转动,使吊桶离开桩孔上方,吊桶在小推车内卸土,用小推车运至孔口以外3m,平整现场后存放,然后统一弃土。若在孔口上方卸土石,吊桶在桩孔上方1.0m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止卸渣土、石块等坠落孔内。卸土后,再打开活动盖板,下放吊桶继续装土。桩孔挖至规定的深度后,用杆孔规检查孔的直径及井壁圆弧度,施工人员修整孔壁使上下垂直顺直。渗水应及时抽走排除。桩孔挖掘及支撑护壁两个工序,必须连续作业,不宜中途停顿,以防坍孔。如孔内的二氧化碳含量超过0.3设机械通风设备。挖孔工作暂停时,孔口必须加盖。

当挖孔过程中遇到有岩层时,采用挖孔爆破施工。当爆破施工时,应进行专门的设计,宜采用浅眼松动爆破。 4)、爆破方法

A、布孔方式

炮孔采用手持式气动凿岩机械人工凿孔,孔深控制在0.9~1.0m,炮眼直径30~40mm,环形布置,即中心为一个掏槽孔,预裂孔沿四周均匀布置,如图所示。布孔数量、深度和最佳装药量等需要根据桩孔的直径、所爆岩石风化程度及裂隙发育等情况精确计算,

,或孔深超过15米后,增

现场实际调整,以免桩孔破坏。

B、最佳微差间隔时间 底盘抵抗线

W=0.9H=0.9*1=0.9 岩石特性决定系数

K0=5(砂岩、夹砾岩)

t=KW=5*0.9=4.5ms

取K=1得t=5.7*1*0.9=5ms 所以最佳微差间隔时间为5ms. C、用药量计算(以直径1.5m桩为例) 按经验取排距b=300mm 取后排孔密集系数炮孔间距为a=b* 由于坚硬岩石

Kdm后=0.9

m后=300*0.9=0.27m 取a=0.259

=5,安全距离R=5m

Q?(Rd/Kda)3?57.6kg齐发爆破最大用药量:

微差爆破最大允许用药量:

Qm?0.65NQ?0.65?1?57.6?37.4kgD、爆破振动对周围建筑安全程度的影响计算

v?K(3利用公式

Qa)R 进行计算。

在岩石中K为300~700,a为地震波衰减系数,因距离较近取a=2.0,安全距离取R=5m,周围建筑物为质量较好的砖混结构,振速临界值v=100mm/s,为保险期间取80mm/s.

由上公式得

Q?(RaV3803)?(5?2)?4.83kg?QmK700

所以根据以上计算,以直径1.5m桩为例得布孔方式为: 间距a=259mm,排距b=300mm

内环炮孔个数:n=(2×π×0.2)/0.259=4.8≈5个 外环炮孔个数:n=(2×π×0.2)/0.259=12.1≈12个

布孔示意图如图所示:

预裂孔中间孔掏槽孔布孔示意图

间距a为中间孔的间隔距离,排距b为中间孔与预裂孔的距离,掏槽孔与中间孔间距200,以上单位均为mm。r为桩基直径。

爆破程序:钻孔 装药布线 掏槽孔、预裂孔起爆 中间孔起爆(时间间隔为3ms) 爆渣清理 循环以上程序直至设计深度

最后清理验收

当采用挖孔爆破施工时,应注意的事项:

①严格控制炸药用量并在炮眼附近加强支护,采用电雷管引爆。

②禁裸露爆破,打炮眼深度对软岩不超过80cm.对于硬岩石炮眼深度不超过50cm.炮眼位置、数量和斜插方向,中间一组集中掏芯,四周斜插挖边。

③松动爆破控制药量,一般中间炮眼装药1/2炮眼深度,边眼装药为炮眼深度的1/3~1/4.

④水泡眼必须用防水炸药,尽量避免瞎炮,如有出现瞎炮按安全规程处理。 ⑤孔内爆破后应先通风15min,并经检测无有害气体后,施工人员方可下井作业。 ⑥某个孔内进行爆破作业时,其他孔内的工作人员必须回到地面安全处。 ⑦孔底岩层倾斜时,应凿成水平或台阶。

挖孔过程中做好原始记录,发现地质情况有变化时,应立即汇报,从施工工艺及安

点击下载文档文档为doc格式
5f2y86faf64g4gh0kzl91od1e2lmz900xyh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享