华府
施工现场临时用电方案
一、 工程概况:
本工程由深圳是 投资发展有限公司开发建设。工程位于广东省深圳市南山区与 路交汇处西北侧。工程占地面积5749.67m2,总建筑面积约32509.00m2。拟建 华府住宅楼为2栋高层建筑,地下2层,地上32~34层,地面以上高93.55米。
工程主要经济技术指标见表一。 二、 编制说明:
为了加强施工用电管理,贯彻国家安全生产的法律法规、落实“安全第一,预防为主”的方针,使施工现场临时用电工程的设备严格按照规范安装。保证施工现场临时用电配电设备线路和控制线路运行的安全可靠。根据JG46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》和JG59-99《建筑施工安全检查标准》编制此方案。 三、组织机构:
现场临时用电组织机构见下图。 组长 项目经理:王菲 副组长 项目副经理: 主任工程师: 电工组长
电工 1
电工 电工 表一: 华府工程主要技术经济指标
项目名称 项目位置 宗地号
华 府住宅楼 深圳市南山区
深规土许ZG-2010- 号
5749.67 32509.00 24451.00 8058.00 2212.61 1684.65 1552.41
2
建设单位 深圳市 投资发展有限公司
主要技术经济指标 总用地面积(m2) 总建筑面积(m2) 计容建筑面积(m2) 不计容建筑面积(m2) 道路广场用地面积(m2) 建筑基底面积(m2) 绿地面积(m2)
建设用地面积(m2) 总户数 容积率
5749.67 250
规定容积率 4.17 调整容积率 4.25
29.30 27.00 33/167
覆盖率(%) 绿地率(%) 停车位(地上/地下)
设计建筑子项建筑面积及分配(m)
规定建筑面积(m2)
1.商业面积 2.住宅面积 3.人防报警间面积
计 容 积 率 建 筑 面 积 及 分 配(m2)
其4.消防控制室面积 中 5.配套公物业服务办
24000.00
共设施面公用房 积 图书室
党员活动室400.00 和文体活动
室
核增建筑面积(m2) 451.00
不 计 容 积 率 建 筑 面 积 及 分 配 (m2)
停车位
其1.建筑功能(架空绿化中 休闲)
24451.00 1393.00 22207.00 15.84 24.90 100.00 100.00 200.00
总 建 筑 面 积 (m2) 其中
四、机械设备一览表确定施工用电设备的总容量
32509.00 451.00
1.地下停车库及设备用房面积(m2)
其中
地下 地面
8058.00
200
8058.00 167 33
2
表二:施工机械设备表
序号
设备名称
设备型号
单位
数量
单位容合计电合计电焊量(KW) 动机容设备容量
量(KW) (KVA)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计
塔吊 外用电梯 砼输送泵
H3-180
台
1 2 1 1 1 3 4 2 4 1 1 3 5
60 23 75 100 4 3 18 7.5 1.5 2.2 15 3 2.2 40 252.2
60 46 75 4 9 15 6 2.2 15 9 11
100 72 172
SCD200--200 台 BT60D
台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台
钢筋对焊机 UN-100 钢筋切断机 CGB-40 钢筋弯曲机 CJB-40 电焊机 木工电锯 砼振捣器
BX-300 400mm 50
平板振捣器 砂浆搅拌机 JC/750 打夯机 潜水泵 施工照明
HCD70B QY15-26-2.2
五、选择变压器:
根据上表得知本工程施工的电动机容量为252.2KW,电焊设备容量172KVA照明容量为40kw,施工现场采用TN-S系统供电,即按380/220三相五线制配电。
S=K(K1
∑P
1
cos?
+K2∑P2+K3∑P3)
式中S—施工用电总容量KVA K—安全系数取1.1
∑P—施工机具总功率252.2KW
1
∑P
2
—电焊设备总容量172KVA
∑P—照明设备容量40KW
3
3
K1—电动机同时使用系数取0.6 K2—电焊机同时使用系数取0.7 K3—照明设备同时使用系数取1 cos?—动力设备功率因数取0.85 η—动力设备效率取0.86
S=1.1×(0.6×252.2/0.85+0.7×172+1×40) =372 KVA
根据计算的结果,需要选用400KVA的电力变压器,保证整个施工过程的用电需求。
六、各回路配电线路的导线型号、规格的选择
本工程变压器在施工现场西南角,用电负荷在西南和南面中部,因此在两面设置1#分接箱和2#分接箱,本工程施工用电分三个阶段布置,即:1、段地下室结构施工阶段;2、塔楼结构及装修施工阶段。
1、地下室结构施工阶段各回路配电线路的导线型号、规格的选择
根据本工程特点及监理工程师要求,地下室部分总配电箱分三个回路,按地下室施工用电平面布置图布置。第一回路1#分接箱接1#、2#、3#、4#分箱,用电设备有混凝土输送泵、塔吊、放进加工机具、办公室用电、电焊机,合计功率150KW,电焊容量72KVA,该回路导线工作电流为:
I1=
K1∑P机3Uηcos?
+K2∑S焊
3U
=
0.6×150×10003×380×0.86×0.85
+
0.7×72×1000
3×380
=263.6A
根据计算查表,选用BV3×150+2×70mm2塑胶电缆线,其中一根50mm2黄绿双色线为PE专用保护零线,穿钢管防护埋地敷设。
第二回路:2#分接箱接7#、8#、9#、10#分箱,待施工需要混凝土输送泵可移至9#分箱,用电设备有混凝土输送泵,地下室电源、潜水泵、电焊机,合计功率90KW,电焊容量36KVA,该回路导线工作电流:
4
I2=
0.6×90×10000.7×36×1000
+=150A
3×380×0.86×0.853×380
根据计算查表可选用BV3×70+2×35mm2塑胶电缆线,其中一根35mm2黄绿双色线为PE专用保护零线,穿钢管防护埋地敷设。
第三回路:5#、6#分箱,用电设备有地下室电源、潜水泵、电焊机,合计功率50KW,电焊容量36KVA,该回路导线工作电流为:
I3=
K1∑P3Uηcos?
+K2∑S3U
=
0.6×150×10003×380×0.86×0.85
+
0.7×36×1000
3×380
=100A
根据计算查表可选用BX3×35+2×16mm2塑胶电缆线,其中一根16mm2黄绿双色线为PE专用保护零线,穿钢管防护埋地敷设。
1#分接箱第一回路接1#、2#分箱,用电设备有混凝土输送泵、钢筋加工机具、电焊机、地下电源,合计功率100KW,电焊容量36KVA,该回路导线的工作电流为:
I1=
K1∑P机3Uηcos?=
+K2∑S焊
3U
0.7×36×1000
3×380
0.6×100×10003×380×0.86×0.85
+
=163A
根据计算查表可选用BX3×70+2×35mm2塑胶电缆线,其中一根35mm2黄绿双色线为PE专用保护零线,穿钢管防护埋地敷设。
1#分接箱第二回路接4#分箱,用电设备有塔吊、镝灯、电焊机、地下电源,合计功率80KW,该回路导线的工作电流为:
I2=
K1∑P3Uηcos?
=
0.8×60×1000
=100A
3×380×0.86×0.85
根据计算查表可选用BX3×35+2×16mm2塑胶电缆线其中一根16mm2黄绿双色线为PE专用保护零线,架空敷设。
5