施工机械进场计划

拟投入本合同工作施工的机械设备进场计划详见“ 拟投入本合同工作的主要施工设备表”。

工程材料的进场计划

名规格 称 水 泥 钢 材 千砖 块 电 线 电 线 电 线 电Φ 缆 位 总量 月 月 月 月 月 月 月 月 单数 量 电Φ -9m 杆 根

分部分项工程的施工措施

本工程包括施工变电站土建及安装工程、施工供电线路工程、施工供电备用线路工程。施工总体安排如图。

施工准备 线路构架基础 供排水系统 主控楼基础 电缆沟、池 构架及设备基础 主控楼主体结构 线路铁塔及支杆 所区道路电气预埋 主建筑物装修 室内电气设备安装 户外电气设备安装 线路架线 所区围墙 电气设备调试 变验收试运行 线路搬迁 全所受电 验收、移交

3.8.1变电站土建工程施工措施

3.8.1.1 主控楼及配电室

变电所主控楼为三层框架结构建筑物,建筑面积约340m2,首层高度为4.2m;二层层高为2.8米;三层层高为4米。高压配电室为一层框架结构建筑物,建筑面积约140m2,长为米、宽米、高米。

外墙装饰 普通水刷石墙面 内部装饰

楼地面:电容器室、配电室、主控楼为水磨石地面;卫生间地面贴拼花马赛克。

内墙、天棚:电容器室、主控室、配电室的天棚不进行水泥砂浆抹面,只刷石灰水;电缆夹层的天棚不进行水泥砂浆抹面,只刷石灰水;内墙水泥砂浆抹面,刷石灰水。其他内墙、天棚水泥砂浆抹面,刮二道胶腻子。

(1)施工程序 )基础

测量放样→反铲挖基础→人工修整→砼柱基础→钢筋砼地梁→回填土。 )主体结构

框架结构:柱、梁板安模、绑扎钢筋→浇砼→养护→砌砖。

放线

砖混结构:砌砖墙→安模板、钢筋→浇柱、梁、板砼→养护

)外墙装修

搭外架→清墙面→抹底灰→抹石米浆→水刷石→拍实→拆外架→散水台阶→勒脚。 )内装修

抹底灰、刮腻子→墙裙→楼面水磨石→门窗上漆、清洁。 (2)主要施工方法与工艺

垂直运输用井架,水平运输使用手推车或人工搬运。模板以组合钢模板为主、木模及胶合板为辅,支撑用排架管结合圆木。施工脚手架全部用钢管。砌体砌筑用砂浆采用机械拌制,在现场配备台砂浆搅拌机。砼为现场拌制,配备台(0.4m3)混凝土拌和机。

1)基础

基础土方开挖采用机械与人工相结合的方法进行,配备一台挖掘机及两台自卸车运土。如遇石方

则采用手风钻钻孔,人工装药,小型松动爆破。经验坑、验槽后进行垫层砼浇筑。当垫层砼达到一定强度后,再放线、支模、绑扎基底钢筋、浇基础砼。浇筑基础地梁后,重新核对轴线及地梁面高程。

2)主体结构

施工顺序:抄平放线→搭设施工脚手架→柱钢筋焊接→绑扎墙、柱钢筋→墙、柱钢筋验收→支墙柱模板→支梁底模→绑扎梁钢筋→支梁侧模板及楼板模板→绑扎楼板钢筋→楼面钢筋隐蔽验收→铺设操作平台板→混凝土浇筑→养护→砌砖→转入下一工序流水作业。

①、柱、梁、板的模板

柱梁模板采用胶合板,楼板模板用组合钢模板及木板拼装,支撑系统采用排架管结合圆木。对较大跨度的梁按规范要求预先起拱。模板工程保证在砼浇筑过程中满足强度、刚度和稳定性的要求,并且有足够有效的支承面,做到接口平直,接缝严密,柱与梁之间的接槎吻合与方正,尽可能整块模板放在柱的下部,既省工,又节约材料,拆模后又美观,且操作也安全。

②、钢筋绑扎:钢筋骨架和钢筋均在现场制作、绑扎,钢筋规格、数量、位置及塔接长度,均符合设计和施工规范要求。

柱的竖向钢筋的弯钩朝柱心,箍筋的接头交错绑扎,其转角处与竖向钢筋扎牢。

梁底部的受力钢筋严格预留保护层,板、次梁主梁交错处、板的钢筋在上,梁的钢筋在中间,主梁的钢筋在下。

板的钢筋网四周每点绑扎,中间部分梅花绑扎(双向受力筋全部交叉点绑扎),板的附筋待水电管预埋完成后再绑扎。

③、砼浇筑

在准备工作全部完成经检查验收、签发开仓证后进行砼浇筑。浇筑前先调整好板、梁柱的钢筋,同时垫好保护层垫块;加固钢筋骨架及进料平台,清理工作面杂物。浇筑顺序为:柱→梁、板。垂直运输用井架配卷扬机,水平运输使用手推车或人工搬运。柱子分层下料,振捣适度;梁柱用插入式振捣振捣,板用平板振动器振捣。浇筑砼前注意高程检查并做好标高控制;严格检查支撑是否牢固,防止下沉、胀模。

本工程采用现场自拌砼,施工中做好以下工作 .根据施工进度安排,做好砼原材料供应工作。 .严格按配合比配料,称料准确。

. 加强砼养护,砼浇筑小时后浇水养护,养护期不少于天。在砼未达到规定强度之前不在上面施工作业。

④、砖砌体:

砌筑前,浇水淋砖并淋透,基层清理干净,两端架设皮数杆,在楼地面弹出墙体轴线、边线和控制线。砌筑时,每层双面拉线,使砌缝均匀一致,平直通顺,严禁通缝,开始砌筑时先要进行摆砖,排出灰缝位置,摆砖时注意门窗位置、砖垛等对灰缝的影响,同时考虑砖间墙的组砌方法,以及七分头砖、半砖等砌在何处为好,务使各皮砖的竖缝相互错开,同一墙面上各部位组砌方法统一,并使上下一致。砌筑实心砖墙时,采用“三一”砌砖法,即:“一铲灰,一块砖、揉一揉”,竖缝采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,必须留槎时,需砌成斜槎,斜槎长度不小于高度的。砖墙相邻工作段高差点控制在一个楼层及高度内,每天砌筑高度控制在1.8m以内。

3)、装修工程

内装修工程在主体结构施工完成后进行,内装修脚手架的搭设,视房间的层高情况,使用高低适中的活动马凳,铺脚手板,或用钢管搭满堂脚手架;外墙装修工程在主体施工阶段做好准备,待主体封顶、屋面工程施工完后进行,外装修作业采用原施工阶段的悬挑脚手架。装饰工程的施工按照自上而下,先外后内,先粗后细的原则进行。施工过程中合理安排好各道工序的衔接,做好成品保护,防止相互污染。在施工中特别注意:

①、防水:屋面防水施工主要是找平层施工和防水层施工,施工时遵照如下原则进行。 找平层施工:

.找平层施工时先将基面表面清理干净,并洒水湿润。

.找平层施工按规范要求留设伸缩缝,施工时砂浆铺设由远到近,由高到低,严格掌握坡度。 .待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平,终凝前将做伸缩缝的木条取出,找平层完工小时后及时养护,养护期间不得上人上物。

.终凝前可能下雨时,不进行找平层施工。 防水层施工:

.检查基层,要求基层表面整洁、干燥。 .清除卷材表面隔离物。

.卷材铺设时,大面积铺设前,先在水落口、天然等易渗漏的薄弱环节处铺一层附加层,然后再进行全面铺设,铺设时,粘结剂厚度均匀,约~1mm,卷材铺设采用推滚法,使粘结剂压匀粘牢,卷材铺贴后立即用圆辊滚平压紧,排出基层与卷材间的空气,消除皱拆。