好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

光伏电站施工强制性条文执行情况表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

成套柜的安装应符合下列要求: 一、机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。 二、动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。 三、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。 四、柜内照明齐全。 手车式柜的安装尚应符合下列要求: 一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。 二、手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,相同型号的手车应能互换。 三、手车推入工作位置后,动触头顶部与静触头底部的间隙应符合产品要求。 四、手车和柜体间的二次回路连接插件应接触良好。 五、安全隔离板应开启灵活,随手车的进出而相应动作。 六、柜内控制电缆的位置不应妨碍手车的进出,并应牢固。 七、手车与柜体间的接地触头应接触紧密,当手车推入柜内时,其接地触头应比主触头先接触,拉出时接地触头比主触头后断开。 盘、柜的漆层应完整,无损伤。固定电器的支架等应刷漆。盘柜安装分项工程验收评定 盘柜安装分项工程验收评定 符合要求 符合要求 安装于同一室内且经常监视的盘、柜,其盘面颜色宜和谐一致。 盘、柜上的小母线应采用直径不小于6mm的铜棒或铜管,小符合要求 盘柜安装分项工程验收评定 母线两侧应有标明其代号或名称的绝缘标志牌,字迹应清晰、工整,且不易脱色。 二次回路结线应符合下列要求: 一、按图施工,接线正确。 二、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。 三、盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。 四、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,符合要求 盘柜安装分项工程验收评定 二次回路检查及接符合要求 线分项工程验收评定 编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 五、配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。 六、每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。 七、二次回路接地应设专用螺栓。 盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2;其它回路截面不应小于二次回路检查及接符合要求 线分项工程验收评定 1.5mm2;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。 引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列要求: 一、引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力。 二、铠装电缆在进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带接地。 三、使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆。其屏蔽层应按设计要求的接地方式接地。 四、橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护。 五、盘、柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。 六、强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。 检查结果 二次回路检查及接符合要求 线分项工程验收评定 监理单位: 监理工程师: 年 月 日 施工单位: 项目技术负责人: 年 月 日 工程建设强制性条文执行检查记录

林洋新能源科技有限公工程名称 山东新瑞新能源科技6MW屋顶分布式建设单位 司 光伏发电项目 江苏启安建设有限公司总承包单技术负责人 江苏启安建设有限公司 施工单位 技术负责人 单位工程分部工程厂用电系统设备安装 厂用低压配电装置安装 名称 名称 规程条款号 条款内容 低压电器安装前的检查,应符合下列要求: ×10mm的塞尺检查,接触两侧的压力应均匀。 低压电器的安装高度,应符合设计规定;当设计无规定时,应符合下列要求: 表2.0.4 不同相的母线最小电气间隙 是否符合标准条款要求 符合要求 见证资料 PC盘安装分项工程验收评定 2.0.1 2.0.2 额定电压(V) U≤500 500<U≤1200 最小电气间隙(mm) 10 14 符合要求 PC盘安装分项工程验收评定 二次回路结线应符合下列要求: 一、按图施工,接线正确。 二、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。 三、盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。 四、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 五、配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。 六、每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片。 七、二次回路接地应设专用螺栓。 盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,二次回路检查及接符合要求 线分项工程验收评定 二次回路检查及接符合要求 线分项工程验收评定 其截面不应小于2.5mm2;其它回路截面不应小于1.5mm2;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。 基础型钢的安装应符合下列要求: 二次回路检查及接符合要求 线分项工程验收评定 二、基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm;手车式成套柜按产品技术要求执行。基础型钢应有明显的可靠接地。 硬母线的连接应采用焊接、贯穿螺栓连接或夹板及夹持螺栓搭接; 符合要求 盘柜基础安装分项工程验收评定 母线安装分项工程验收评定 符合要求 母线与母线或与电器接线端子的螺栓搭接面的安装,应符合下列要求: 一、母线接触面加工后必须保持清洁,并涂以电力复合脂。 二、母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出2-3扣。 三、贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。 四、螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子收到额外应力。 五、母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符合下表规定: 螺栓规格(mm) M12 M14 M16 符合要求 母线安装分项工程验收评定 力矩值(N.m) 31.4-39.2 51.0-60.8 78.5-98.1 母线在支柱绝缘子上固定时应符合下列要求: 一、母线固定金具与支柱绝缘子间的固定应平整牢固,不应使其所支持的母线受到额外应力。 二、交流母线的固定金具或其它支持金具不应成闭合磁路。 三、当母线平置时,母线支持夹板的上部压板应与母线保持1-1.5mm的间隙,当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5-2mm的间隙。 四、母线在支柱绝缘子上的固定死点,每一段应设置一个,并宜位于全长或两母线伸缩节中点。 基础型钢的安装应符合下列要求: 母线安装分项工程验收评定 符合要求 二、基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm;手车式成套柜按产品技术要求执行。基础型钢应有明显的可靠接地。 成套柜的安装应符合下列要求: 一、机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。 符合要求 盘柜基础安装分项工程验收评定 二、动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。 三、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。 四、柜内照明齐全。 检查结果 符合要求 盘柜安装分项工程验收评定 监理单位: 监理工程师: 年 月 日 施工单位: 项目技术负责人: 年 月 日 工程建设强制性条文执行检查记录

工程名称 山东新瑞新能源科技6MW屋顶分布式光伏发电项目 总承包单位 江苏启安建设有限公司 建设单位 林洋新能源科技有限公司 技术负责人 施工单位 单位工程江苏启安建设有限公司 技术负责人 分部工全厂接地装置安装 屋外接地装置安装 名称 规程条款号 条款内容 程名称 是否符合标准条款要求 符合要求 见证资料 接地装置安装记录 在地下不得采用裸铝导体作为接地体或接地线。 不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆金属护层作接地线。 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与公路、铁路或管符合要求 接地装置安装记录 道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。 符合要求 接地装置安装记录 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。 高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门绞链处应用软铜线连接,以保持良好接地。 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接度必须符合下列规定: 一、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 二、圆钢为其直径的6倍。 符合要求 接地装置安装记录 符合要求 接地装置安装记录 符合要求 接地装置安装记录 符合要求 接地装置安装记录 三、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 四、扁钢与钢管、扁钢与角铁焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 检查结果 符合要求 接地装置安装记录 监理单位: 监理工程师: 年 月 日 施工单位: 项目技术负责人: 年 月 日 工程建设强制性条文执行检查记录 工程名称 山东新瑞新能源科技6MW屋顶分布式光伏发电项目 总承包单江苏启安建设有限公司 建设单位 林洋新能源科技有限公司 技术负责人

光伏电站施工强制性条文执行情况表

成套柜的安装应符合下列要求:一、机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。二、动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密。三、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠。四、柜内照明齐全。手车式柜的安装尚应符合下列要求:一、检查防止电气误操作的“五防”装置齐全,并动作灵活可靠。二、手车推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5f0119vail7u3cm9b9nu86wqu5roxb0039t
领取福利

微信扫码领取福利