好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

光伏电站施工强制性条文执行情况表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程建设强制性条文执行检查记录

工程名称 山东新瑞新能源科技6MW屋顶分布式光伏发电项目 总承包单位 施工单位 江苏启安建设有限公司 江苏启安建设有限公司 建设单位 林洋新能源科技有限公司 技术负责人 技术负责人 电缆架安装 施工内容 电气安装工程 分部工程 单位工程 全站电缆线路施工 分项工程 电缆架安装 《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 项目 条 号 条文内容 料 一、电缆梯架(托盘)、电缆梯架(托盘)的支(吊)架、电缆桥架的配制 符合要求 电缆架安装分项验收评定 连接件和附件的质量应符合现行的有关技术标准。 二、电缆梯架(托盘)的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求。 梯架(托盘)在每个支吊架上的固定应牢固;梯架(托盘)连接板的螺栓应紧固,螺母应位于梯架(托盘)桥架固定 符合要求 电缆架安装分项验收评定 检查记录 见证资 的外侧。 铝合金梯架在钢制支吊架上固定时,应有防电化腐蚀的措施。 当直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢制电符合要求 电缆架安装分项验收评定 桥架敷设 缆桥架超过15m时,应有伸缩缝,其连接宜采用伸缩连接板;电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置伸缩缝。 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电符合要求 电缆架安装分项验收评定 桥架敷设 缆最小允许弯曲半径的最大者。 电缆支架全长均应有良好的接地。 桥架敷设 符合要求 电缆架安装分项验收评定 核查意见 施工单位: 项目技术负责人: 年 月 日 监理单位: 监理工程师: 年 月 日 工程建设强制性条文执行检查记录

工程名称 山东新瑞新能源科技6MW屋顶分布式光伏发电项目 总承包单位 施工单位 江苏启安建设有限公司 江苏启安建设有限公司 建设单位 林洋新能源科技有限公司 技术负责人 技术负责人 电缆管配制及敷设 施工内容 电气安装 分部工程 单位工程 全站电缆线路施工 分项工程 电缆管配制及敷设 《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 项目 条 号 条文内容 料 引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不电缆保护管配制 符合要求 电缆保护管安装分项验收评定 妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。 检查记录 见证资 核查意见 施工单位: 项目技术负责人: 年 月 日 监理单位: 监理工程师: 年 月 日 工程建设强制性条文执行检查记录

林洋新能源科技有限公司 工程名称 山东新瑞新能源科技6MW屋顶分布式建设单位 光伏发电项目 江苏启安建设有限公司 总承包单技术负责人 江苏启安建设有限公司 施工单位 技术负责人 单位工程分部工程全站电缆线路施工 电缆敷设 名称 名称 规程条款号 条款内容 是否符合标准条款要求 见证资料 表 5.1.7 电 缆 最 小 弯 曲 半 径 电 缆 型 式 控 制 电 缆 无铅包、钢铠橡皮绝缘电力护套 电缆 裸铅包护套 钢铠护套 聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 多 芯 单 芯 10D 符合要求 电缆敷设分项验收评定 10D 15D 20D 10D 15D 20D 符合要求 电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。 电缆的固定,应符合下列要求: 一、在下列地方应将电缆加以固定: 1.垂直敷设或超过45°倾斜敷设的电缆在每个支架上;桥架上每隔2m处; 电缆敷设分项验收评定 2.水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处; 3.单芯电缆的固定应符合设计要求。 二、交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路 电缆埋置深度应符合下列要求: 一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 符合要求 电缆敷设分项验收评定 第5.4.2条 二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 第5.4.3条 电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,应符合表5.4.3的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行: 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管符合要求 电缆敷设分项验收评定 或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边各2m;伸出排水沟0.5m;在城市街道应伸出车道路面。 直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,符合要求 电缆敷设分项验收评定 其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖 块。 软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。 直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。 直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实 符合要求 电缆敷设分项验收评定 电缆敷设分项验收评定 电缆敷设分项验收评定 符合要求 符合要求 标志牌的装设应符合下列要求: 一、在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上应装设标志牌。 二、标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。 三、标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐,挂装应牢固。 电缆敷设分项验收评定 符合要求 检查结果 施工单位: 项目技术负责人: 年 月 日 监理单位: 监理工程师: 年 月 日 工程建设强制性条文执行检查记录 林洋新能源科技有限公司 工程名称 山东新瑞新能源科技6MW屋顶分布式建设单位 光伏发电项目 江苏启安建设有限公司 总承包单技术负责人 江苏启安建设有限公司 施工单位 技术负责人 单位工程分部工程电力电缆终端制作及安 全站电缆敷设 名称 名称 规程条款号 条款内容 是否符合标准条款要求 符合要求 见证资料 电力电缆终端制作 电缆终端及接头制作时,应严格遵守制作工艺规程; 及安装分项验收评定 在室外制做6kV及以上电缆终端与接头时,其空气相对湿度 宜为70%及以下;当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆。制做塑料绝缘电力电缆终端与接头时,应防止尘埃、杂物落入绝缘内。严禁在雾或雨中施工。 制作电缆终端和接头前,应熟悉安装工艺资料,做好检查,并符合下列要求: 一、电缆绝缘状况良好,无受潮;塑料电缆内不得进水; 二、附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝电力电缆终端制作符合要求 及安装分项验收评定 电力电缆终端制作符合要求 及安装分项验收评定 缘材料不得受潮;密封材料不得失效。壳体结构附件应预先组装,清洁内壁;试验密封,结构尺寸符合要求。 三、施工用机具齐全,便于操作,状况清洁,消耗材料齐备,清洁塑料绝缘表面的溶剂宜遵循工艺导则准备。 四、必要时应进行试装配。

光伏电站施工强制性条文执行情况表

工程建设强制性条文执行检查记录工程名称山东新瑞新能源科技6MW屋顶分布式光伏发电项目总承包单位施工单位江苏启安建设有限公司江苏启安建设有限公司建设单位林洋新能源科技有限公司技术负责人技术负责人电缆架安装施工内容电气安装工程分部工程单位工程全站
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5f0119vail7u3cm9b9nu86wqu5roxb0039t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享