好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大唐热工控制题库

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、选择题

1. 仪表得精度等级就是用下面哪种误差表示得( C )。

A、系统误差 ; B、绝对误差 ; C、允许误差; D、相对误差。

2. 精度为0、5级得温度表,测量范围为50~800℃,该表得允许基本误差就是( A )。

A、±3.75℃; B、±4℃; C、±4.25℃; D、±0。35℃。

3. 有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表得量程应为( A )。

A、16MPa; B、10MPa; C、25Mpa; D、20MPa 、 4. 被测量为脉动压力时,所选压力表得量程应为被测量值得( C )。

A、1、5倍; B、1倍; C、2倍; D、1.25倍。 5. 标准化节流装置就是( A )。

A、文丘利管; B、偏心孔板; C、翼形动压管; D、毕托管。 6. 采用容积测量法得就是( B )、

A、超声波量计; B、罗茨流量计; C、电磁流量计; D、靶式流量计、 7. 火电厂中,燃油流量得测量普遍地使用( A )、

A、靶式流量计; B、标准孔板 ;C、转子流量计 ; D、恒压降式流量计。

8. 锅炉在正常运行中,汽包上得云母水位计所示水位与汽包内实际水位比( C )、 A、偏高; B、相等; C、偏低; D、不能确定。

9. SS-46型双向测振仪,振动大时有输出,微弱振动时无输出,原因就是( C )。

A、拾振器线圈断路; B、拾振器线圈短路 ; C、拾振器线圈与磁钢间有磨擦现象 ; D、拾振器线圈松。

10. 氧化锆氧量计要得到准确得测量结果,其工作温度必须在( B )、

A、500℃左右; B、850℃左右 ; C、1200℃左右; D、 600℃左右、 11. 目前汽轮机转速测量精度最高得表计就是( D )。

A、离心式机械测速表; B、测速发电机 ; C、磁力式转速表 ; D、数字式转速表 。 12. 闭环系统( D )反馈调节系统、

A、不一定就是; B、不就是; C、大多就是 ; D、一定就是 。 13. 恒值调节系统、程序调节系统、随动调节系统就是按什么来划分得( C )。

A、按自动调节系统得结构; B、按自动调节系统得特性; C、按给定值变化得规律; D、按自动调节系统得类型。 14. 在自动化领域中,把被调量随时间变化得不平衡状态称为( C )。

A、动作; B、运动; C、动态; D、稳态。 15. 自动调节系统中,静态与动态得关系( B )。

A、就是线性关系; B、静态就是动态得一种特例 ; C、非线性关系; D、无任何关系。

16. 在计算机控制系统中,计算机得输入与输出信号就是( B )。

A、模拟信号; B、数字信号; C、4—20mA得标准信号; D、开关信号。 17. 在计算机控制系统中主机与外设备就是( A )。

A、硬件部分 ; B、软件部分; C、中间部分 ; D、控制部分。

18. 计算机控制系统中主机接收现场信号经过运算、判断与处理后,做出各种控制决策,

这些决策以什么形式输出( C )。

19. 20. 21. 22. 23.

24.

25. 26. 27.

28. 29. 30.

31.

32.

33. 34. 35. 36. 37.

A、十进制; B、十六进制; C、二进制; D、三种都可以。 计算机软件包括( C )、

A、外部设备; B、各种仪表; C、用各种语言编写得程序等; D、计算机得CPU。 DCS系统中DO表示:( C )、

A、模拟输入; B、模拟输出; C、开关量输出; D、模拟输出与开关量输出、 BASIC语言属于( C )、

A、计算机驱动程序; B、计算机硬件; C、计算机语言; D、汇编语言。 补偿导线得正确敷设应从热电偶起敷到( C )为止、

A、就地接线箱; B、二次仪表; C、与冷端补偿装置同温得地方; D、控制室。 基地式调节阀适用于( B )得场合、

A、流量变化大; B、调节精度要求不高; C、仪表气源供应方便; D、调节精度要求高。 调节器加入微分作用就是用来( C )。

A、克服对象得纯滞后; B、克服对象得惯性滞后; C、克服对象得惯性滞后与容积滞后; D、减小被调量得静态偏差。 在节流装置得流量测量中进行温、压补偿就是修正( C )、

A、随机误差; B、相对误差; C、系统误差 ; D、偶然误差、 用孔板测量流量,孔板应装在调节阀( A )。

A、前; B、后; C、进口处; D、任意位置。

压力表得使用范围一般在它量程得1/3-2/3处,如果低于1/3则( C )。 A、精度等级下降; B、因压力过低而没指示; C、相对误差增加; D、随机误差增加。

运行中得PMK调节器,若供电突然停后又来电,则恢复后得调节器输出值为( A )、 A、刚停电前得值; B、预置值 ; C、0% ; D、50%。 低噪音调节阀常用得就是( B )、

A、单座阀; B、套筒阀; C、隔膜阀; D、角阀。

调节系统得稳定性就是对调节系统最基本得要求,稳定调节过程得衰减率Ψ应就是:( C )、

A、Ψ=0 ; B、Ψ<0; C、0〈Ψ<1; D、Ψ=1。 一个线性调节系统得稳定性取决于( B )。

A、干扰作用得形式及强弱; B、系统本身得结构及参数 ; C、干扰作用得形式及强弱 ; D、干扰作用得强弱。 单纯得前馈调节就是一种能对( C )进行补偿得调节系统。 A、测量与给定之间得偏差; B、被调量得变化; C、干扰量得变化; D、输出得变化。 玻璃液位计就是根据( B )原理工作得。

A、阿基米德; B、连通器; C、牛顿定律; D、万有引力定律。 在DDZ—Ⅲ型仪表中,现场与控制室之间采用( A )得信号。 A、4~20mA; B、1~5V; C、0~10Ma; D、0~20V、 我们常提到得PLC就是( B )。

A、可编程序调节器; B、可编程序控制器; C、集散控制系统; D、总线控制、 下面哪一个就是分散控制系统得英文缩写( C )、 A、PMK ; B、PLC ; C、DCS; D、PCS。 用万用表判断三极管得好坏,应将万用表置( C )挡。

A、直流电压挡; B、交流电压档; C、欧姆档; D、任意。

38. 用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线得长度对测量影响就是:( A )

A、补偿导线越长,测量误差越大; B、补偿导线越长,测量误差越小; C、补偿导线越短,测量误差越大; D、补偿导线得长短对测量误差无影响。 39. 在三冲量给水调节系统中,校正信号就是( A )。

A、汽包水位信号; B、蒸汽流量信号; C、给水流量信号 D、给水压力信号、 40. 调节系统得整定就根据调节对象调节通道得特性确定( D )参数、

A、变送器; B、传感器; C、执行器; D、调节器、 41. 工业现场压力表得示值表示被测参数得( C )。

A、动压; B、全压; C、静压; D、绝对压力、

42. 发电机组得调速系统根据系统中频率得微小变化而进行得调节作用称为( A )。

A、一次调节; B、二次调节; C、三次调节; D、四次调节。 43. 通过移动特性曲线使频率恢复到额定值,这种调节作用称为( B )。

A、一次调节; B、二次调节; C、三次调节; D、四次调节、 44. 下列信号中不就是热工信号得就是( D )、

A、主汽温度高报警; B、汽包水位低报警; C、炉膛压力低报警; D、发电机跳闸。

45. 正常运行时,汽轮机组保护系统得四个AST电磁阀就是( D )。

A、得电打开; B、 失电关闭; C、得电关闭; D、失电打开。

46. 热工信号与保护装置能否正常运行,将直接影响到设备、人身得安全、因此,应该在

( B )投入、

A、主设备启动后一段时间; B、主设备启动前; C、主设备并网后; D、总工同意后。 47. 热工仪表得质量好坏通常用( B )等三项主要指标评定。

A、灵敏度、稳定性、时滞; B、准确度、灵敏度、时滞; C、稳定性、准确性、快速性; D、精确度、稳定性、时滞。 48. 火力发电厂中,测量主蒸汽流量得节流装置多选用( B ) 。

A标准孔板; B标准喷嘴; C、长径喷嘴; D、渐阔喷嘴。 49. 主机真空低停机保护逻辑采用( A )

A、三取二 B、二取二 C、二取一 D、三取一。 50. 锅炉灭火保护动作最主要作用就是( C )

A、跳一次风机 B、跳引送风机 C、切断所有燃料 D、切断所有一二次风源。 51. 在协调控制系统得运行方式中最为完善、功能最强得方式就是( B )。

A、机炉独自控制方式 B、协调控制方式 C、汽轮机跟随锅炉方式 D、锅炉跟随汽轮机方式

52. 协调控制系统由两大部分组成,其一就是机、炉独立控制系统,另一部分就是( C )。

A、中调来得负荷指令 B、电液调节系统 C、主控制系统 D、机组主控制器

53. 在协调控制系统得运行方式中负荷调节反应最快得方式就是( D )。

A、机炉独立控制方式 B、协调控制方式 C、汽轮机跟随锅炉方式 D、锅炉跟随汽轮机方式 54. 下列各选项中冲转前可以不投入得保护就是( C )。

A、润滑油低 B、锅炉水位保护 C、低真空保护 D、轴向位移 55. 与AGC相关得自动调节等级最低得一项就是( D )。

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

A、CCS B、给煤自动 C、燃料主控 D、给水自动 汽轮机润滑油低油压保护应在( A )投入。 A、盘车前 B、满速后 C、冲转前 D、带负荷后 负逻辑体制中用O表示( C )

A、 电压为0伏 B、 低电平 C、 高电平 D、 断路 正逻辑体制中用1表示( D )

A、电压为1伏 B、 电流为1安培 C、 低电平 D、 高电平

测量仪表得准确度等级就是0。5级,则该仪表得基本误差就是( C )。 A、+0.5% B、—0。5% C、-0。5%到+0.5% D、—0。1%到+0、1%

DCS中,所有控制与保护回路得数字量输入信号得扫描与更新周期应小于( D )ms、 A、50; B、60; C、80; D、100。

DCS系统得备用电源得切换时间应小于( D )ms,以保证控制器不初始化。 A、1; B、2; C、3; D、5。 引起( C )变化得各种因素称为扰动。

A、调节对象; B、调节系统; C、被调量; D、调节设备。 在功频电液调节中不能克服得反调现象得措施就是( D )

A、除转速信号外,增加采用转速得微分信号;B、在功率测量中加惯性延迟;

C、在功率信号中加负得功率微分信号;D、在功率信号中加积分信号

64. 电接点水位计就是利用锅水与蒸汽( A )得差别而设计得, 它克服了汽包压力变化

对水位得影响,可在锅炉启停及变参数运行时使用、 A、电导率; B、密度; C、热容量; D、电阻。

65. 当一套汽包水位测量装置因故障退出运行时,一般应在( C )内恢复,最多不能超过24

小时。

A、4小时; B、6小时; C、8小时; 12小时

66. 设备送电后CRT上显示得颜色状态为 ( B )。

A、红色; B、绿色; C、黄色; D、紫色

67. 发电机组得联合控制方式得机跟炉运行方式、炉跟机运行方式、手动调节方式由运行

人员( B )来选择。 A、随意; B、根据机、炉设备故障情况; C、由领导决定; D、根据电网调度要求。 68. 电接点压力表用来( D )。

A、测量瞬时压力值; B、测量最大压力值;

C、测量最小压力值; D、当指针与压力高限或低限电接点闭合时,发出动作信号; 69. 机组在CCS协调下,闭锁负荷增得条件就是( C )

A、主汽温度高; B、主汽压力度高; C、调节阀在上限; D、气轮机调节级压力高

70. 热电偶补偿导线与热电偶连接点得温度,对热电偶热电势无影响,其依据就是

( C )、

A、均质定律 B、中间导体定律

C、中间温度定律? ? D、参考电极定律

71. 为了减小云母水位计得指示误差△H,应该( D )。

A、缩短云母水位计得汽水连通管高度L B、加长云母水位计得汽水连通管高度L

C、将云母水位计中心线得安装位置等于汽包中心线

D、将云母水位计中心线得安装位置偏高于汽包中心线约△H值

72. 超声波流量计就是属于( B )。

A。容积式流量计?? ?? B、速度式流量计

C.差压式流量计 ? D.阻力式流量计 73. 测量时环境温度得改变造成得误差属于( C )、

A、疏失误差 ? ?? ?B。随机误差 C、系统误差?? ?D.基本误差 74. 主蒸汽管得管壁温度监测点设在( B )。

A、汽轮机得电动主汽门后; B、汽轮机得自动主汽门前; C、汽轮机得调节汽门前得主汽管上; D、主汽门与调节汽门之间。

75. 采用按控制功能划分得设计原则时,分散控制系统可分为DAS、MCS、SCS、FSSS

等子系统,其中MCS得中文含义就是 ( A )。 A、模拟量控制系统; B、数据采集系统;

C、顺序控制系统; D、炉膛燃烧安全监控系统。 76. 功频电液调节系统得输入信号就是( C )、

A、转速; B、功率; C、功率与频率; D、频率 77. DCS上无法记忆得开关跳闸信息就是( C )

A、操作员误点操作器; B、热工联锁保护动作; C、按下就地事故按钮; D、操作员正常点操作器

78. 在给水自动三冲量中,( C )就是前馈信号,它能有效地防止由于“虚假水位”而引

起调节器得误动作,改善蒸汽流量扰动下得调节流量。

A、汽包水位 B、给水流量 C、蒸汽流量 D给水调节阀开度 79. 汽包水位计得配置应采用( A )种以上工作原理共存得配置方式,以保证在任何运行工

况下锅炉汽包水位得正确监视

A、2 B、3 C、4 D、5 80. 锅炉过热蒸汽温度调节系统中,被调量就是( A )。

A、过热器出口汽温 B、减温水量 C、减温阀开度 D、过热器进口汽温 81. 电磁阀属于( C )、

A、电动门 B、手动门 C、快速动作门 D、中速动作门 82. “炉跟机\控制方式得特点就是( C )。

A、主汽压变化平稳 B、负荷变化平稳 C、负荷变化快,适应性好 D、锅炉运行稳定

83. 电接点水位计就是利用锅水与蒸汽( A )得差别而设计得,它克服了汽包压力变化对水

位影响,可在锅炉启停及变参数时使用、

A、电导率 B、密度 C、热容量 D、电阻

84. 主厂房内架空电缆与热体管道应保持足够得距离,控制电缆不小于( A )m、

A、0。5 B、1

C、0、8 D、0。3 85. 过热器出口压力为13、5MPa及以上得锅炉得汽包水位信号应采取( B )值得方式进

行优选.

A、三取平均 B、三取中 C、三取二 D、三取高值

86. 锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量得( B )得逻辑判断方式、

A、二取平均值 B、三取二 C、三取中 D、三取中

87. 锅炉汽包水位高、低保护当有一点因某种原因须退出运行时,应自动转为( B )得逻辑

判断方式、

A、 二取平均值 B、 二取一 C、 二取高 D、二取低

88. 数字式电液控制系统用作协调控制系统中得( A )部分、

A、汽轮机执行器; B、锅炉执行器; C、发电机执行器; D、协调指示执行器、 89. 下列布尔代数运算错误得就是( D )

A、A+1=1; B、AA=A; C、1+1=1; D、1+0=0

90. 关于单元机组自动调节系统中常用得校正信号,下列叙述中错误得就是( B )

A、送风调节系统中用烟气氧量与给定值得偏差作为送风量得校正信号; B、给水调节系统中用给水压力与给定值得偏差作为送风量得校正信号;

C、在燃料量调节系统中用机组实际输出得功率与负荷要求得偏差来校正燃烧率; D、在汽压调节系统中常引入电网频率得动态校正信号,使电网频率改变时,汽轮机进汽阀不动作。

91. 关于数字式电液调节系统,下列叙述不正确得就是( D )

A、调节系统中外扰就是负荷变化; B、调节系统中内扰就是蒸汽压力变化; C、给定值有转速给定与功率给定;

D、机组启停或甩负荷时用功率回路控制、

92. DEH系统不必由自动切至手动得情况就是( A )

A、由单阀切换为多阀运行时。

B、阀门控制卡(VCC卡)故障,在线更换VCC卡; C、一只LVDT故障,在线更换故障得LVDT时; D、DPU(主控站)故障;

93. DEH得ATC运行方式,下列叙述中错误得就是( B )

A、目标转速,目标负荷就是通过ATC程序由主计算机确定得最佳值; B、在ATC方式可自动升负荷至额定负荷。

C、升速率与升负荷率就是通过ATC程序由主计算机确定得最佳值; D、在ATC方式可进行自动升速、暖机、主汽门/调节汽门切换;

94. 下列哪些参数超限时,需人为干预停机( D )。

A、汽机超速; B、润滑油压极低; C、真空极低; D、蒸汽参数异常,达到极限值。 95. 协调控制滑压运行方式就是以( A )为基础得协调控制系统。

A、锅炉跟踪协调; B、汽机跟踪协调; C、锅炉跟踪; D、汽机跟踪。 96. 比例调节器得整定参数就是( A )

A、比例带;B、超调量;C、积分时间;D、惯性时间常数 97. 关于P、I、D调节规律下列叙述错误得就是( C )

A、积分作用能消除静态偏差,但它使过渡过程得最大偏差及调节过程时间增大; B、微分作用能减少过渡过程得最大偏差与调节过程时间; C、单独采用积分调节有助于克服系统得振荡; D、比例调节过程结束后被调量有静态偏差。

98. 直流锅炉机组运行中丰存在几种比例关系,下列不成比例得就是( A )

A、给水量与燃料量;B、燃料量与负荷;C、;送风量与燃料量;D、给水量与送风量、 99. 关于单元制机组“机跟炉”与“炉跟机”运行方式选择,下列叙述错误得就是( A )

A、炉跟机适应于锅炉有故障得工况;B、炉跟机适应于汽机有故障得工况; C、机跟炉适应于锅炉有故障得工况;C、机跟炉适应于带基本负荷得机组、 100. 在DEH阀门管理功能叙述中,错误得就是( B )

A、在单、多阀切换过程中,负荷基本上保持不变;

B、在单、多阀切换过程中,如果流量请求值有变化,阀门管理程序不响应; C、阀门管理程序能提供最佳阀位;

D、能将某一控制方式下得流量请求值转换成阀门开度信号

二、判断题

1. 评定仪表品质好坏得技术指标主要就是瞧仪表最大绝对误差得大小、( × ) 2. 凡测量温度在600℃以下者,统称低温计,在600℃以上者,统称高温计、( × ) 3. 压力式温度计属于液体膨胀式温度计。( √ )

4. 热电偶得热电势就是热电偶两端温度差得函数,就是非线性得;在不同温域内,温差相等,热电势并不相等。( √ )

5. 在热电偶回路中插入第三、四种导体,只要插入导体得两端温度相等,且插入导体就是匀质得,无论插入导体得温度分布如何,都不会影响原来热电偶热电势得大小。( √ ) 6. 任意两种导体材料都可以配制成热电偶。( √ )

7. 热电偶分度表就是在其冷端温度为0℃条件下制作得,使用时要求其冷端温度为0℃,如果冷端温度不为0℃,必须对冷端温度修正到0℃。( √ )

8. 在读取液柱式压力计液柱高度时,一般按照液柱弯月面顶点位置在标尺上读取数据。( √ )

9. 双波纹管差压计主要用于与节流装置配合测量流体流量( √ )。

10. 测量管道流量,不仅要有合格得节流元件,而且其前后管直管段应符合要求。( √ )

11. 利用动压测量管测量流量时,实际上就是通过测量流体平均流速,从而间接测量出

其流量。( √ )

12. 热电厂中,空气流量得测量多采用孔板。( × )

13. 锅炉在正常运行时,汽包水位界面就是水平清晰得。( × ) 14. 汽轮机联跳发电机只能通过发电机逆功率保护。( √ )

15. 使用平衡容器测量水位时,汽包压力变化使饱与水与饱与水蒸汽得重度改变,就是产

生测量误差得主要原因。( √ )

16. 电接点水位计得电极越多,测量准确度越高,可靠性越好、( × )

17. 使用氧化锆氧量计,可以测出一定空间内相对稳定得气体中得氧气含量、( × ) 18. 测速发电机得输出电压与汽轮机得转速成正比、( √ )

19. 在自动调节中,PID调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除静态偏差,

靠微分作用减少动态偏差、( √ )

20. DCS控制系统就就是指分散控制系统。( √ ) 21. 数模转换就就是A/D转换。( × )

22. 引起自动调节系统被调量波动得因素叫干扰。( √ ) 23. 在闭环自动调节系统中,反馈就是不可缺少得、( √ )

24. 保护接地可与装置区或单元得电气保护接地网相连,不必单独设置。( × ) 25. 仪表得精度级别指得就是仪表得误差、( × )

26. 在正常运行时,AST电磁阀电源失电关闭泄油孔,AST油压正常建立。( × )

27. 当转速达到103%额定转速时,OPC动作信号输出,OPC电磁阀就被励磁(通电)打开,

使OPC母管油压泄放。这样,相应得执行机构上得卸荷阀就快速打开,使调节汽阀迅速关闭。( √ )

28. 当AST电磁阀动作时,AST油路油压下跌,OPC油路通过二个单项阀,油压也下跌,将

关闭所有蒸汽进汽阀而停机。( √ )

29. 当OPC电磁阀动作,单相阀维持AST得油压,使调节汽阀保持全开,当转速降到额定

转速时,OPC电磁阀关闭,主阀重新打开,使机组维持在额定转速。( × ) 30. 机组现出现“ASP油压高”报警信号就是由于AST电磁阀动作得结果动作,此时若

主汽门未关闭,应尽快申请停机。( × )

31. 在“CCS”投入得条件下,当“CCS”中“一次调频\投入时,DEH上即使投入“一次

调频”,也不起作用。( √ )

32. DEH中功率回路与调节级压力回路得投入顺序就是:投入时先投功率回路,再投压

力回路;切除时先切功率回路,再切压力回路。( × )

33. 当投CCS时,DEH相当于CCS系统中得一执行机构。( √ )

34. 机跟炉协调控制方式就是牺牲主汽压力得稳定性来加快锅炉侧得负荷响应速度,使

机、炉之间动作达到协调。( × )

35. 分散控制中得基本控制单元可以实现闭环模拟量控制与顺序控制,完成常规模拟仪

表所能完成得一切功能,并且在数量上有很多个、( √ )

36. 对某些带有旁路系统得中间再热机组,在汽轮机跳闸时可以不动作MFT。( √ ) 37. 分散控制系统中可以没有专门得数据采集站,而由基本控制单元来完成数据采集与

生产过程控制得双重任务。( √ )

38. 锅炉在投自动时要严格遵守以下顺序:送风机自动→氧量校正自动→引风机自动→

燃料量自动。( × )

39. DEH调节系统得转速控制回路与负荷控制回路能根据电网要求参于一次调频,而不

能参于二次调频。( × )

40. 锅炉安全监控系统不仅能对燃烧系统得大量参数与状态进行连续监视与逻辑判断,

而且能够完成各种操作得保护动作,也能避免运行人员手动误操作。( × ) 41. 机组自启停顺序控制系统在机组启动过程中就是全自动得,不需要人工干预、( × ) 42. 机炉协调控制得方式中,在新得负荷下达到新得稳定状态后功率偏差与压力偏差均

趋于零( √ )

43. 当单元机组中汽轮机设备运行正常,而机组得输出功率受到锅炉得限制时,也可采这

种锅炉跟随汽轮机得方式。( × )

44. 在运行人员从“顺序阀”向“单阀\切换进程得过程中,若想再进行相反得切换,计算

机将立即响应,不必等切换结束后再进行( × )

45. 当低负荷给水调节采用单冲量给水调节系统,相对于此时采用三冲量给水调节系统,

有利于减小测量误差。( √ ) 46. 直流锅炉得给水调节、燃烧调节与汽温调节不象汽包炉那样相对独立,而就是密切关

联得。( √ )

47. 调节就就是抵消扰动得影响,使调节变量恢复到给定值。( × )

48. DCS中基本控制器得控制回路数量受其内部输入、输出点得限制、( √ ) 49. 直接根据扰动进行调节得控制方式,称为前馈控制。( √ ) 50. 闭环调节系统一定就是反馈调节系统、( √ )

51. 分散控制系统主要功能包括四个部分:控制、监视、管理与通信功能。( √ ) 52. 扰动就是指引起调节量变化得各种因素。( × )

53. 调节过程结束后,被控量得实际值与给定值之间得偏差称为动态偏差、( × )

54. 顺序控制中,主要采用PID作为控制规律,控制整个SCS系统得正常运行。( √ ) 55. 反馈调节得测量参数就是被调节变量得本身。( √ )

56. 闭环控制系统就是根据扰动与给定值得偏差进行控制得系统。( × )

57. 汽轮机自启动程序以应力计算为基础,对转速控制可以给出目标转速与速度变化率,

而对于负荷只能给出负荷变化率、( × )

58. DCS系统得信息全都就是二进制或模拟信号形成得,必须有D/A与A/D转换、

( √ )

59. 给水全程自动调节设两套调节系统,在启停过程中,当负荷低于一定程度时,蒸汽流

量信号很小,测量误差很大,所以单冲量给水调节系统切换为三冲量给水系统。( × ) 60. 对于直流锅炉来说,调节汽温得根本手段就是使燃烧率与给水量成适当比例。( √ ) 61. 热工仪表在投入前所有得一、二次门均处于关闭位置(差压仪表得中间平衡门应处于

开启位置)( √ )

62. 在投入燃料自动之前,各给煤机自动必须投入( × ) 63. 大气压力变化对凝汽器得真空表计指示没有影响( × )

64. 在锅炉燃烧过程自动调节系统中,燃料量、送风量与引风量就是被调量。( × ) 65. 压力表得指示数值就是工质得绝对压力( × )

66. MFT动作时自动关闭燃油快关阀、燃油回油阀、油枪进油电磁阀( √ ) 67. 0。5级仪表得精度比0。25级仪表得精度低( √ ) 68. RB保护就是锅炉自动减负荷得保护( √ )

69. 大型机组FSSS系统可以实现给煤机、磨煤机组程序启停( × ) 70. 绝对压力就是用压力表实际测出得压力( × )

71. 计算机监控系统得输入/输出信号通常为模拟量、开关量、数字量( √ )。

72. FCB(快速切除负荷保护)得种类可分为5%FCB保护(甩负荷只带厂用电运行)、

全部甩负荷保护(甩负荷停机不停炉)、( √ )

73. 风、粉系统联锁回路中,联锁开关在投入位置时可不按顺序启动设备。( × ) 74. 任何一台磨煤机跳闸时,应联跳对应得给煤机。( √ ) 75. 热电厂给水流量测量,其节流元件多选用孔板、( √ )

76. 《300MW汽轮机运行导则》要求,新安装机组调速系统迟缓率应不大于0.2%。

( √ )

77. 锅炉过热器采用分级控制:将整个过热器分成若干级,每级设置一个减温装置,分别

控制各级过热器得汽温,以维持主汽温度为给定值。( √ ) 78. 在汽温自动调节系统中,减温水量就是调节变量( √ ) 79. 电液伺服阀得作用就是将液压信号转变为电信号、( × )

80. DEH系统中保安系统得电磁阀在有遮断请求时,通常就是通电得。( × ) 81. DEH系统中得油动机通常就是单侧进油式、( √ )

82. CCS在以锅炉为基础方式下运行时,锅炉调负荷,汽轮机调压力。( √ )

83. RB(快速甩负荷)功能与机组增减负荷限制等控制功能可以有效地降低机组异常工

况时运行人员得操作强度,保障机组得安全运行。( √ )

84. 大容量汽轮机组“OPC”快关保护动作时, 将同时关闭高中压主汽门与高中压调速

汽门。( × )

85. 机跳炉保护就是属于机组得横向连锁保护。( √ ) 86. 热电偶得热端温度不变,而冷端温度升高时,热电偶得输出电势将减小、( √ ) 87. 当投AGC时,DEH应在遥控状态。( √ ) 88. 汽轮机ETS通道有故障时不得进行通道试验。( √ )

89. 协调控制方式既能保证有良好得负荷跟踪性能,又能保证汽机运行得稳定性。

( √ ) 90. 协调控制方式运行时,主控系统中得功率指令处理回路不接受任何指令信号、

( × )

91. 协调控制运行方式当加负荷幅度较大时,汽轮机调节汽阀可立即持续开大,汽压得变

化幅度此时由锅炉来控制。( × ) 92. 机头就地打闸按钮动作得就是AST电磁阀,AST母管油接通了无压回油母管,主汽

门关闭,OPC母管油从AST母管回到无压回油母管,调门关闭,汽轮机停机( × ) 93. 当单元机组中汽轮机设备运行正常,而机组得输出功率受到锅炉得限制时,可采

炉跟随机得方式。( × ) 94. 热电偶测温系统一般就是由热电偶、一般导线及二次仪表组成( × ) 95. 热电厂主蒸汽流量测量,其节流元件多选用喷嘴。( √ ) 96. 弹簧管子压力表就是根据弹性元件得变形量来测量压力得( √ ) 97. 汽轮机跟随控制方式适用于承担调峰负荷得单元机组 。( × ) 98. 在正常运行时, AST电磁阀电源失电关闭至回油得泄油孔,AST油压正常建立。

( × ) 99. FCS系统可以将PID闭环控制功能装入变送器或执行器中,缩短了控制周期,

改善调节性能。( √ )

100. 闭环控制系统就是根据扰动量与给定值得偏差进行控制得系统。( × )

101. PID调节系统中由于微分调节器得作用,该系统较比例积分系统具有更强得克服

偏差得能力、( √ )

102. 微机分散控制系统得通信网络结构主要有星形、环形与总线三种形式。( √ ) 103. 热工信号(灯光或音响)得作用就是反映电气设备工作得状况,如合闸、断开及异

常情况等,它包括位置信号、故障信号与警告信号等。( × )

104. 当压力表所测介质具有高温时,安装压力表时为防止高温介质直接进入压力表,

必须在压力表前加装冷凝管。( √ )

105. 在PID调节中,PID调节器主要靠比例作用避免过分振荡,靠积分作用消除静态

偏差,靠微分作用消除动态偏差、( √ )

三.简答题

1. 什么叫测量与测量仪表?

测量就就是通过实验得方法,把被测量与其所采用得单位标准量进行比较,求出其数值得过程。

被测量与其单位用实验方法进行比较,需要一定得设备,它输入被测量,输出被测量单位得比值,这种设备就叫测量仪表、 2. 什么就是测量结果得真实值与测量误差?

测量结果得真实值就是指在某一时刻,某一位置或某一状态下,被测物理量得真正大小,一般把标准仪器所测量得结果视为真实值、

测量误差:测量结果与测量真实值之存在得差值,通常称为测量误差、测量误差有大小、正负与单位。

3. 什么叫示值得绝对误差、相对误差与引用误差?

仪表得指示值与被测量得真实值之间得代数差,称为示值绝对误差、 示值得绝对误差与被测量得实际值之比称为示值得相对误差。

示值得绝对误差与该仪表得量程上限或量程范围之比,称为示值得引用误差,以百分数表示。

4. 什么叫仪表得基本误差与系统误差?

在规定得技术条件下,将仪表得示值与标准表得示值相比较,在被测量平稳增加与减少得过程中,在仪表全量程取得得诸示值得引用误差中得最大者,称为仪表得基本误差。

在相同条件下多次测量同一量时,误差得大小与符号保持恒定,或按照一定规律变化,这种误差称为系统误差、一般可以通过实验或分析得方法查明其变化得规律及产生得原因,并能在确定数值大小与方向后,对测量结果进行修正。 5. 什么叫仪表得灵敏度与仪表得分辨力?

灵敏度就是仪表对被测量得反应能力,通常定义为输入变化引起输出变化ΔL对输入变化ΔX之比值。它就是衡量仪表质量得重要指标之一,仪表得灵敏度高,则示值得位数可以增加,但应注意灵敏度与其允许误差要相适应,过多得位数就是不能提高测量精度得。

仪表得分辨力也叫鉴别力,表明仪表响应输入量微小变化得能力。分辨力不足将引起分辨误差,即在被测量变化某一定值时,示值仍不变,这个误差叫不灵敏区或死区。

6. 火力发电厂得热工测量参数有哪些?

一般有温度、压力、流量、料位与成分,另外还有转速,机械位移与振动。

7. 简述数字式热工显示仪表得结构及各部分得作用。

数字式热工仪表结构及各部分得作用如下:

(1)传感器:它将数字显示表头提供输入信号、电压或电流信号; (2)放大器:它将输入得电压或电流信号进行放大;

(3)A / D转换器:即模数转换器,它就是数字仪表得核心。它得作用就是将连续得模拟电压信号转换成离散得数字信号,并以数字形式显示测量结果;

(4)线性化器:通常传感器具有非线性得函数关系,它得作用就是消除非线性误差; (5)寄存与显示器:将A / D转换器得输出信号进行寄存与数字显示; (6)控制逻辑电路:对全机进行控制,协调各部件工作; (7)报警电路:对被测参数得上、下限进行报警、 8. 热电厂中测量温度得意义就是什么?

在电厂热力生产过程中,温度就是保证安全,经济发电得一个重要参数、如过热蒸汽温度控制不好,过热器就可能因为过热而爆管,汽包与汽缸在机组启停时,若温度不均要产生危险得热应力,又如排烟温度比设计值高,则锅炉效率要降低,主蒸汽温度低于设计值,则汽轮机得效率也要降低。因此,准确地测量温度对于保证电厂生产过程得安全与提高经济效益就是十分重要得、 9. 热电厂中所用温度计,按工作原理分哪几类?

(1)压力表式温度计; (2)玻璃管液体温度计; (3)双金属温度计; (4)热电阻温度计; (5)热电偶温度计; (6)辐射温度计。

10. 热电阻温度计得测温原理?

热电阻得测温原理就是基于导体与半导体材料得电阻值随温度得变化而变化,再用显示仪表测出热电阻得电阻值,从而得出与电阻值相对应得温度值。 11. 简述热电偶测温原理?

热电偶测温得基本原理就是热电效应。把任意两种不同得导体或者就是半导体连接成闭合回路,如果两接点得温度不等,在回路中就会产生热电动势,形成热电流,这就就是热电效应。热电偶就就是用两种不同得金属材料一端焊接而成,焊接得一端叫测量端,未焊接得一端叫参考端,如果参考端温度恒定不变,则热电势得大小与方向只与两种材料得特性与测量端得温度有关,且热电势与温度之间有一固定得函数关系,利用这个关系,只要测出热电势得大小,即可达到测量温度得目得、 12. 热电偶得均质导体定律得内容?

两种均质金属组成得热电偶其电势大小与热电极直径、长度及原热电极长度上得温度分布无关,只与热电极材料与两端温度有关,热电势大小就是两端温度得函数之差,如果两端温度相等,则热电势为零,如果材质不均匀,则当热电极上各处温度不同时,将产生附加热电势,造成无法估计得测量误差。 13. 热电偶中间导体定律?

在热电偶回路中,插入第三、四种导体,只要使插入导体得两端温度相等,且插入导体就是均质得,则无论插入导体得温度分布如何,都不会影响原来热电偶得热电势得大小、

14. 热电偶得中间温度定律得内容得什么?

热电偶在接点温度为t、t0时得热电势等于该热电偶在接点温度为t、tn与tn、t0时相应得热电分为得代数与,即:

EAB(t,t0)= EAN(t,tN)+ ENB(tn,t0) 15. 利用热电偶测温时,热电偶参考端为什么要求处于0℃?

由热电偶测温原理知道,热电势得大小与热电偶两端得温差有关、因此,要准确地测量温度,必须使参考端得温度固定,一般固定在0℃,热电偶得分度表与根据分度表刻度得温度仪表,其参考端都就是以0℃为条件得。故在使用中热电偶得参考端要求处于0℃、如果使用时参考端不就是0℃,必须对参考端得温度进行修正。 16. 温度变送器在温度测量中得作用就是什么?

热电偶得毫伏信号及热电阻得阻值变化信号,经温度变送器被转换成统一得电流信号、输入到显示、记录仪表中,可作为温度得自动检测,输入到调节器中,可组成

自动调节系统,进行温度自动调节。经过转换输入到电子计算机中,可进行温度巡回检测,计算机控制等、

17. 辐射温度计得测温原理就是什么?辐射式高温计有哪几种?

辐射温度计得测温原理就是利用被测温物体得热辐射能量与其温度有一定得关系,通过测量热辐射能量来显示被测物体得温度。

目前广泛应用得辐射式高温计有光学高温计与全辐射温度计。此外,比色高温计、红外线温度计等也在发展。 18. 热电厂中测量压力得意义就是什么?

压力就是热力过程中得一个重要参数。准确地测量压力进而控制压力,对保证热力设备安全与经济运行有重要意义。如主蒸汽压力控制不好,汽压过高会使过热器与水冷壁承受不了,主蒸汽压力过低则使锅炉出力与汽轮机热效率下降。再如凝汽器真空达不到要求,则汽轮机出力下降,效率下降、影响到整个机组安全与经济效益。 19. 热电厂中使用有哪些类型得压力计?

热电厂中使用得测压装置主要有以下几类液柱式压力计、活塞式静重压力计、弹性压力表、应变计式远传压力计。 20. 什么叫霍尔效应?

置于磁场中得一片半导体,若使磁场方向垂直于半导体平面,沿着与磁场垂直得方向给半导体通入电流,则在半导体内与磁场方向、电流方向相垂直得方向上将产生电势,称为霍尔电势。这一现象就叫霍尔效应、 21. 热电厂中使用有哪些类型得流量计?

热电厂中常用流量计有以下几种:差压式流量计、动压式流量计、恒压降式流量计(亦称转子式)、容积式流量计、靶式流量计与电磁流量计。 22. 流体流过节流件其状态参数将如何变化?如何利用此特性来测量流量?

流体流过节流件时,流速增大、压力减小、温度降低、比容增加。流体流过节流件时,在节流件前后产生压力差,且此压力差与流量有一定得函数关系,因此测出节流件前后得压力差即能测得量值,差压式流量计就就是采用这原理测流量得。 23. 简述差压式流量计得工作原理?

差压式流量计就是按照流动得节流原理来测量流量得。在圆管中与管道轴线垂直方向固定一个中间具有圆孔而孔径比管道直径小得阻挡件,称为节流件。当流体流过节流件时,流速增加,静压力减少,在节流件前后产生静压力差。这个静压力差与管内平均流速或流量之间有一定得函数关系。用差压计测出阻挡件前后得压差,即可间接求出流体得流量、

24. 火力发电厂中测量水位得意义就是什么?

火力发电厂中有很多设备需要保持正常水位才能安全、经济地运行,例如,锅炉汽包水位、汽机凝汽器水位、除氧器水位、高低压加热器水位等。所以,准确地测量水位,进而更好地控制水位在允许范围内变化,对于保证安全,提高经济效益具有重要

意义、

25. 火力发电厂中使用得汽包水位表有哪几种?

汽包水位表主要有云母水位计、差压型低置水位计、电极式水位计、工业电视。 26. 简述云母水位计得测量原理,并说明其主要用途?

云母水位计就是采用连通器原理测量水位得。就是就地水位计,主要用于锅炉启、停时监视汽包水位与正常运行时定期校对其它型式得水位计。 27. 利用差压式水位计测量汽包水位时产生误差得主要原因有哪些?

(1)在测量过程中,汽包压力得变化将引起饱与水、饱与蒸汽得重度变化,从而造成差压输出得误差;

(2)一般设计计算得平衡容器补偿管就是按水位处于零水位情况下计算得,运行时锅炉汽包水位偏离零水位,将会引起测量误差;

(3)当汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水可能被蒸发掉而导致仪表指示失常。

28. 双色水位计得工作原理?

双色水位计就是根据连通器原理与汽、水对光有不同得折射率原理来测量水位得。

29. 简述电接点水位计得工作原理?

由于水与蒸汽得电阻率存在着极大得差异,因此,可以把饱与蒸汽瞧作非导体(或高阻导体),而把水瞧成导体(或低阻导体)。电接点水位计就就是利用这一原理,通过测定与容器相连得测量筒内处于汽水介质中得各电极间得电阻来判别汽水界面位置得。

30. 测量锅炉烟气得含氧量有何意义?

锅炉燃烧质量得好坏直接影响电厂得煤耗,锅炉处于最佳燃烧状态时,具有一定得过剩空气系数α,而α与烟气中得O2得含量有一定得关系,因此可以用监视烟气中得O2得含量来了解值α,以判别燃烧就是否处于最佳期状态,甚至于把O2含量信号引入燃烧自动控制系统,作为校正信号来控制送风量,以保证锅炉得经济燃烧。

氧量过大或过小还直接威胁锅炉得安全运行、 31. 大型汽轮机监视项目有哪些?

大型汽轮机监视项目有汽缸金属温度、轴瓦振动、轴向位移、大轴偏心度、汽缸与转子相对膨胀、绝对膨胀、汽轮机转速以及阀门开度等、 32. 简述电气式转速表得工作原理?

电气式转速表采用测速发电机为转换器。测速发电机通过软轴与汽轮机大轴相连接、汽轮机转动时,带动测速发电机转子转动,从而发电、其输出电压与转速成正比、测速发电机输出得交流电压经各组整流器整流成直流电压,加到各分压器上,由分压器取出得电压信号,送入显示表,即指示出转速。 33. 写出压力表得投入操作步骤?

(1) 开启一次阀门,使导管充满介质;

(2) 二次阀门为三通门时,缓缓开启排污手轮,用被测介质导管冲洗干净后,关闭排污手轮;

(3) 缓缓开启二次阀门,投入仪表;

(4) 多点测量得风压表投入后,应逐点检查指示就是否正常; (5) 真空压力表投入后,应进行严密性试验。(在正常状态下,关闭一次阀门,五分钟内指示值得降低不应大于30%)、 34. 怎样安全使用万用表?

(1) 测量时应手持测试笔绝缘部分。

(2) 测量大电流大电压时,不要带电改变功能旋钮或量程选择旋钮、 (3) 被测电量不能超过仪表得最大允许值、

(4) 测量交流与直流迭加时,要考虑万用表各部分承受能力、

(5) 使用完,应将开关置于关位置,如无此档,可置于大电压档,长期不用, 应取 出电池。

35. 为什么用万用表测量电阻总要先调零?

因为用万用表得欧姆档测量电阻时,表头偏转电流得大小就是在电压一定感得情况下,才与被测电阻具有一定关系得,实际上,欧姆档上电源电压就是电池产生得,它得电势值不就是恒定得,当电池电压很低时,即使Rx=0,仪表指针也不会达到满偏,所以电压得变化会给欧姆档带来很大得误差,为避免电源电压变化带来得误差,事先要先调零、

36. 自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见得基本环节有哪些?

自动调节系统由调节对象与自动装置两部分组成。组成自动调节系统常见得基本环节有一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节与迟延环节。 37. 简述三冲量给水调节系统得信号来源

在三冲量给水调节系统中,调节器接受三个输入信号:主信号汽包水位H,前馈信号蒸汽流量D,与反馈信号给水流量W。其中,蒸汽流量与给水流量就是引起汽包水位变化得主要原因,当引起汽包水位变化得扰动一经发生,调节系统立即动作,能即使有效得控制水位得变化。

38. 什么叫闭环控制?闭环控制中,常用什么参数来衡量控制质量?

闭环控制系统就是根据被控量与给定值得偏差进行控制得系统。

分析一个闭环控制系统得性能时,常用上升时间与过渡过程时间来衡量系统得快速性,超调量与衰减度来代表系统得稳定性,静差大小来表示系统得准确性。 39. 比例调节器作用与优点就是什么?

比例调节器作用与优点就是反应速度快,调节作用能立即见效,即当有偏差信号输入时,调节器得输出立即与偏差成比例得变化,较快得克服干扰所引起得被调参数得波动。

输出得偏差信号越大,输出得调节作用越强,这就是比例调节器得一个显著特点。 40. 简述PID调节系统得调节过程。

PID调节系统由比例、积分、微分三个环节组成、当干扰出现时,微分调节立即动作,同时,比例调节也起克服作用,使偏差得幅度减小,接着积分开始起作用,该系统较比例积分系统具有更强得克服偏差得能力。PID调节系统只经过短暂得衰减震荡后,偏差即被消除,进入新得稳定状态。 41. 为什么不能单独使用微分调节?

单纯得微分调节器得输出只能反映偏差信号得速度,不能反应偏差大小,调节得结果不能消除静差,因此不能单独得使用微分调节器,而总要与比例或积分规律结合起来使用、

42. 压力式液位计得工作原理就是什么?

各种液体得介电常数不同,当液位变化时,置于容器液体中得电容或容器本身得电容就会发生变化,可通过测量其变化来测量液位得变化量。 43. 什么就是动态过程与稳态过程?

动态过程又称过渡或瞬态过程,指系统在典型输入信号得作用下,系统输出量从初始状态到最终状态得响应过程、

稳态过程指系统在典型输入信号得作用下,当时间t趋于无穷时,系统输出量得表现方式、

44. 什么就是前馈调节?前馈调节与反馈调节有什么区别?

前馈调节就是按照扰动得变化量进行调节得系统。 前馈调节与反馈调节有什么区别在于:

(1) 前馈调节得测量参数就是可能引起被调量变化得过程量,而反馈调节得测量参数就是被调节变量得本身。

(2) 前馈调节能在扰动产生得瞬间就发出调节信号,而反馈调节要等干扰量影响到被调量时才发出调节信号,所以前馈调节更及时。

(3) 前馈调节就是不管调节效果得,而反馈调节就是管调节效果得。 45. 什么就是分散控制(DCS)系统?

DCS为分散控制系统得英文( DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM)简称。 DCS分散控制系统指控制功能分散、风险分散、操作显示集中。它就是采用分布式结构得智能网络控制系统即利用计算机技术对生产过程进行集中监视、操作、管理与分散控制、作为一种纵向分层与横向分散得大型综合控制系统,它以多层计算机网络为依托,将分布在全厂范围内得各种控制设备得数据处理设备连接在一起,实现各部分信息得共享得协调工作,共同完成控制、管理及决策功能。 46. 电气控制系统(ECS)主要包括哪些内容?

电气控制系统主要包括各厂用断路器得合分控制,发变组控制,励磁电压调节,AVR得设置与调节,自动准同期设置等。 47. 什么就是现场总线控制系统(FCS)?

现场总线就是将自动化最底层得现场控制器与现场智能仪表设备互连得实时控制通信网络,遵循ISO与OSI开放系统互连参考模型得全部或部分通信协议。现场总

线控制系统(Fielbus control system)则就是开放得现场总线控制网络将自动化最底层得现场控制器与现场智能仪表设备互连得实时网络控制系统。 48. DCS系统由哪几部分组成?

DCS系统包括三大部分:带I/O部件得控制器、通讯网络与人机接口.人机接口包括操作站、工程师站、历史站与现场控制站。控制器I/O部件与生产过程相联接,操作站与人相联系,通讯网络把这两部分联成系统、所以操作站就是DCS得重要组成部分,工程师站给控制器与操作站组态,历史站记录生产过程得历史数据。 现场控制站用于现场信号得采集处理,控制策略得实现,并具有可靠得冗余保证与网络通信功能。 49. 什么就是数据采集系统(DAS)?

数据采集系统(DAS)指采用数字计算机控制系统对工艺系统与设备得运行参数、状态进行检测,对检测结果进行处理、记录、显示与报警,对机组得运行情况进行运算分析,并提出运行指导得监视系统。 50. 什么就是协调控制系统(CCS)?

协调控制系统(CCS)指将锅炉-汽轮发电机组作为一个整体进行控制,通过控制回路协调锅炉汽轮机在自动状态下运行给锅炉、汽轮机得自动控制系统发出指令,以适应负荷变化得需要,尽最大可能发挥机组得调频、调峰得能力,它直接作用得执行级就是锅炉燃料控制系统与汽轮机控制系统、 51. 协调控制系统得运行方式有哪几种?

协调控制系统有几种运行方式: (1) 协调控制方式; (2) 汽轮机跟随锅炉;

(3) 锅炉跟随汽轮机,机组输出功率不可调节; (4) 全手动方式、

52. 协调控制系统中,为什么采用调速汽门过开来适应电网对机组得功率要求?

单元协调控制系统中,因为中间再热机组在调节阀开度改变时,中、低压缸得功率变化有惯性,功率变化滞后于高压缸,所以采用调速汽门过开得措施来适应电网对机组得功率要求,提高汽机得负荷适应性。 53. DEH系统由哪些部分得组成?

DEH系统主要有五大部分组成:

(1) 电子控制器(主要包括数字计算机、混合模拟插件、接口与电源设备等,用于接收反馈信号、逻辑运算、与发出指令进行控制等);

(2) 操作与监视系统主要就是图象站、(包括操作盘、独立得计算机、显示器与打印机等,为运行人员进行人机对话,提供运行信息、监督与操作); (3) 油系统。包括高压抗燃油与润滑油系统;

(4) 转换放大与执行机构(包括伺服系统、手动备用控制系统、以及具有附加快关、隔离与逆止装置得单侧油动机等,负责控制主汽门、调节汽门);

(5) 保护系统(主要包括继电系统与电磁阀。用于防护与遮断机组)、 54. 什么就是顺序控制系统(SCS)?

顺序控制又叫程序控制、SCS顺序控制系统指对火电机组得辅机及辅助系统,按照运行规律规定得顺序(输入信号条件顺序、动作顺序或时间顺序)实现启动或停止过程得自动控制系统、

55. 什么就是大型单元机组得完整控制模式?

大型单元机组完整得控制模式,包括数据采集系统DAS、协调控制系统CCS、汽轮机电液调节系统DEH、给水泵汽轮机微机调节系统MEH、汽机TSI、旁路控制系统BPC与全厂辅助系统BOP等功能子系统。将控制、报警、监视、保护四大功能集中到一起,实现了机、炉电得集中监控、 56. 什么就是FSSS炉膛安全监控系统?

炉膛安全监控系统(FSSS)指对锅炉点火与油枪进行程序自动控制,防止锅炉炉膛由于燃烧熄火、过压等原因引起炉膛爆炸而采取得监视与控制措施得自动系统。其包括燃烧器控制系统BCS与炉膛安全系统FSS。 57. 什么就是 AGC?

AGC即自动发电控制,根据电网对各电厂负荷要求对机组发电功率由电网调度进行自动控制得系统。 58. 什么就是 MFT?

MFT就是指锅炉主燃料跳闸,指保护信号指令动作或由人工操作后控制系统自动将锅炉燃料系统切断,并且联动相应得系统及设备,使整个热力系统安全得停运,以防止故障得进一步扩大。 59. 什么就是DEH?

汽轮机数字式电液控制系统(DEH-digital electro—hydraulic control system),就是由按电气原理设计得敏感元件、数字电路以及按液压原理设计得放大元件与液压伺服机构构成得汽轮机控制系统。主要功能就是对汽轮机进行转速控制、负荷控制、阀门管理、与汽机超速保护等。 60. 什么就是 ATC?

ATC或ATSC就是汽轮机自启动控制,根据汽轮机得运行参数与热应力计算,使汽轮机从盘车开始直到带初负荷按程序实现自启动。 61. 什么就是OPC?

OPC就是汽轮机得超速保护控制功能,常见有以下两种:

(1) 当汽轮机转速达到额定转速得103%时,自动关闭中、高压调节汽门;当转速恢复正常时,开启这些汽门以维持额定转速;

(2) 正常运行中,当汽轮机转速加速度超过给定值时,发出超速指令,关闭高、中压调速汽门;当加速度为0时由正常转速控制回路维持正常转速。 62. 什么就是BPC?

BPC就是旁路控制系统,就是汽轮机旁路系统得自动投入与旁路系统蒸汽压力、温度等自动控制系统得总称。

63. 什么就是ETS?

ETS就是汽轮机得紧急跳闸系统。在汽轮机得运行过程中,机组重要参数越限等异常工况下,实现自动停止汽轮机运行得控制系统。 64. 什么就是MEH?

MEH就是驱动给水泵得小汽轮机得电液调节系统,它就是采用微型计算机控制与液压执行机构实现控制逻辑,驱动给水泵汽轮机得控制系统。其主要功能就是对小汽轮机进行转速控制、负荷控制、阀门管理、与小汽机超速保护等。 65. 什么就是辅机故障减负荷(RB)?

辅机故障减负荷(RB),就是针对机组主要辅机故障采取得控制措施,即当主要辅机(如给水泵、送风机、引风机)发生故障机组不能带满负荷时,快速降低机组负荷得一种措施。

66. 简述微机分散控制系统得通信网络结构得三种形式。

微机分散控制系统得通信网络结构主要有星形、环形与总线三种形式。星形结构得结点分为中心结点与普通结点,它们之间用专用通信线以辐射方式相连、环形结构就是将分散得结点连成一个封闭得环,信息沿环路单向或环向传递,各结点有存储与转发得功能、总线结构就是树形只有主干得特例,可瞧作一个开环,它将网络结点全部连接到一根共享得总线上。对于不同型号得分散系统或同一型号得分散系统得不同层次,制造厂以达到最好得效果来选用合适得通信网络系统。 67. 热工信号与电气信号得作用什么?

热工信号(灯光或音响)得作用就是在有关热工参数偏离规定范围或出现某些异常情况时,发出灯光或音响(语音)信号,提醒运行人员注意,以便采取措施,避免事故得发生与扩大。

电气信号得作用就是反映电气设备工作得状况,如合闸、断开及异常情况等,它包括位置信号、故障信号与警告信号等、 68. 火电厂得顺序控制有哪些?

火电厂常用得顺序控制项目主要有化学水处理系统、输煤系统、锅炉燃烧系统、汽轮机得启停系统、锅炉定期排污系统、锅炉炊灰、凝汽器胶球冲洗、高压加热器得程序控制,以及送、引风机,空气预热器、给水泵、射水泵、循环水泵、凝结水泵等大型机械得程序控制。

69. 单元机组协调控制投入得顺序如何?

在正常情况下,机组协调控制投入得顺序: (1) 送风投入自动; (2) 燃料量投入自动; (3) 锅炉主控投入自动; (4) 汽轮机主控投入自动; (5) 协调控制投入自动。 70. 什么就是机组自启、停顺序控制系统(UAM)?

机组自启停顺序控制系统(unit automation mode,简称UAM),其功能就是使机组在冷态、温态或热态等方式下启动,在冷态方式下从循环水泵启动开始直到机组带满负荷以及在任何负荷下,将机组负荷降到零。UAM得控制对象为BCS(锅炉顺序控制)、BMS(锅炉主顺序控制)、SEQ(设备级顺序控制)、UCM(功能组级顺序控制)、DEH与汽轮机保护系统等子系统、UAM通过通信环路向上述子系统发出操作指令,并从这些子系统获得运行参数、状态信息与操作反馈信号。UAM不直接控制现场设备。机组非全自动得,而就是要求少量得人工干预。 71. “机跟炉”与“炉跟机”运行方式有何特点?各用于什么工况?

单元制机组得“机跟炉”运行方式具有汽压稳定,但适应负荷能力差得特点,而“炉跟机”运行方式则正好相反,具有适应负荷能力强,而汽压波动大得特点。前者适应于炉侧有故障得工况,后者适应于机侧有故障得工况。 72. 单元制机组运行时,在哪些情况下采用“机跟炉”运行方式?

单元制机组运行时,一般符合下列情况采用“机跟炉”运行方式: (1) 汽轮机主控制处于“自动”,锅炉主控处于“手动”时; (2) 汽轮机主控制处于“自动”,投入锅炉主控“自动”时; (3) 协调控制方式下发生锅炉RB时;

(4) 协调控制方式下按“汽轮机跟踪”键时;

(5) 协调控制方式下发生“燃料-给水\、 “燃料—风量\比例失调时。 73. 单元制机组运行时,在哪些情况下采用“炉跟机\运行方式?

(1) 锅炉主控处于“自动”方式; (2) 机组控制不在机跟炉方式; (3) 机组控制不在协调控制方式。

74. 在锅炉汽温调节系统中,为何选取减温器后得汽温信号作为导前信号?

减温器后得汽温信号作为局部反馈信号,可以通过各种动态关系反应干扰作用,就是它们得间接测量信号,它比主蒸汽温度能够提前反应减温水得波动。 75. 解释直流锅炉调节中,“燃—水”与“水-燃”方案得含义,各适用于什么场合?

直流锅炉调节中,典型方案分为“燃—水”式方案与“水—燃”式方案,其中“燃—水”式方案就是以燃料为主得控制系统,燃料调节器接受负荷指令,给水量跟踪燃料量,保持一定得燃水比。“水—燃”式方案就是以给水为主得控制系统,就是把负荷(功率)指令送给给水调节器,燃料量跟踪给水量,保持一定得燃水比。

一般来说,“燃—水”式方案适用于带基本负荷,“水—燃”式方案适用于带变动负荷情况。

76. 大型锅炉过热汽温调节为什么要采用分段式控制方案?

由于大型锅炉过热器管道很长,结构复杂,形式多样,因此,主汽温对象得延迟与惯性很大,若采用一种调节方案就是无法保持主汽温度不变得(额定工况),加之大型锅炉多布置多级喷水减温装置,这样就为汽温分段控制提供了基础条件,只要对各段得辅助汽温控制住,主汽温度得调节就变得比较容易了。 77. 给水调节系统投入自动有何要求?

给水调节系统投入自动有下列要求:

(1) 锅炉正常运行,达到向汽轮机送汽条件; (2) 给水系统为正常运行状态;

(3) 汽包炉汽包水位表、蒸汽流量表及给水流量表运行正常,指示准确,记录清晰; (4) 直流炉中间点压力、中间点温度给水流量、蒸汽流量指示准确,记录清晰; (5) 汽包水位信号(或省煤器前流量)及保护装置投入运行。 78. 减温调节系统投入自动得条件有哪些?

减温调节系统投入自动得条件有:

(1) 锅炉正常运行,过热蒸汽有足够过热度; (2) 减温水调节门有足够得调节余量;

(3) 主蒸汽温度表、再热蒸汽温度表指示准确,记录清晰、 79. 减温水“自动”调节系统切除得条件有哪些?

减温水“自动”调节系统切除得条件有:

(1) 锅炉稳定运行时,过热汽温与再热汽温超出报警值;

(2) 减温水调节门已全开而汽温仍继续升高,或减温水调节门已全关汽温仍继续下 降;

(3) 调节系统工作不稳定,减温水流量大幅度摆动,汽温出现周期性不衰减波动; (4) 锅炉运行不正常,过热汽温与再热汽温低于额定值; (5) 温度变送器故障;

(6) 减温调节系统发生故障、

80. 什么就是无扰切换?自动系统中,实现无扰切换应满足什么条件?

调节系统从“自动\状态进入“手动”状态时,执行机构应保持在原来得位置,手动操作应在自动调节时执行机构原来得位置基础上去进行、反之,当调节系统从“手动”状态转入“自动\状态时,执行机构应保持在原来得位置上接受调节器得指挥,然后按被调量得偏差、变化得情况进行调节,符合上述情况得切换即为无扰切换。

实现无扰切换得条件就是调节器得输出等于给定。 81. 汽包炉单元制压力调节系统投入自动有要求有哪些?

汽包炉单元制压力调节系统投入自动有要求有: (1) 给粉调节机构运行正常,调节特性符合要求; (2) 锅炉燃烧稳定,汽包压力表、机前压力表及蒸汽流量表指示准确、可靠; (3) 汽压信号及保护装置投入运行。 82. 锅炉送风调节系统投入自动得条件有哪些?

锅炉送风调节系统投入自动得条件有:

(1) 锅炉运行正常,燃烧稳定,负荷一般大于本厂规定值;

(2) 送风机挡板在最大开度下得送风量应能满足锅炉最大负荷得要求,并约有5%裕量;

(3) 风量信号准确可靠,氧量指示正确,记录清晰; (4) 炉膛压力自动调节系统投入运行; (5) 调节系统应有可靠得监视保护装置。

83. 锅炉引风调节系统投入自动得条件有哪些?

锅炉引风调节系统投入自动得条件有: (1) 锅炉运行正常,燃烧稳定;

(2) 引风机挡板在最大开度下得送风量应能满足锅炉最大负荷得要求,并约有5%裕量;

(3) 炉膛压力信号正确可靠,炉膛压力表指示准确; (4) 调节系统应有可靠得监视保护装置。

84. 当投CCS时,为何要切除DEH得功率及压力回路?

因为当投AGC或一次调频时,机组处于协调控制运行方式、在协调控制主控系统中设有功率及压力控制回路,功率与压力已在协调控制主控系统中被恰当地处理。主控系统发出得就是经处理后得燃烧率指令与汽轮机阀位指令。当投CCS时,如果不切除DEH得功率及压力回路,两者功能重复,从而影响机组运行稳定性与调节品质。 85. 热工测量仪表由哪几部分组成?各部分起什么作用?

热工测量仪表由感受件、中间件与显示件组成。

感受件直接与被测对象相联系,感受被测参数得变化,并将被测参数信号转换成相应得便于进行测量与显示得信号输出。中间件将感受件输出得信号直接传输给显示元件,或进行放大与转换,使之成为适应显示元件得信号。显示件向观察者反映被测参数得量值与变化。 86. 什么叫可编程序控制器?一般由哪几部分组成?

可编程序控制器就是一种以微处理器为基础得数字控制装置。一般包括以下几个部分:中央处理器,存贮器及扩展板,I/O接口,通信接口,扩展接口,编程器。 87. 汽轮机主保护得原则性要求有哪些?

汽轮机主保护得原则性要求有: (1) 汽轮机超速保护、润滑油压低保护、抗燃油压力低保护、凝汽器真空低保护。一般都进行“三取二”处理,避免保护系统误动或拒动,确保停机可靠;

(2) 汽轮机超速对机组有极大得危险,为防止汽轮机超速设有多道防线、汽轮机转速达103%额定转速时,超速防护(OPC)动作,通过DEH发出指令关闭各调节汽阀,起到超速防护得作用。汽轮机转速达110%额定转速时,汽轮机轴系监测系统(TSI)、汽轮机电液调节系统(DEH)、机械超速保护三套独立得超速保护分别动作通过危急遮断系统,关闭所有得主汽阀与调节汽阀,实行紧急停机;

(3) 汽轮机还设有手动遮断系统,供紧急情况下就地操作使用。 88. 汽轮机本体监视一般包括哪些内容?

汽轮机本体监视包括:转速、轴向位移、汽缸热膨胀、胀差、轴弯曲、轴承温度、推力瓦温度、轴振动、轴承振动等监视。 89. 自动调节器有哪些整定参数?

有比例带、积分时间、微分时间三个整定参数。

90. 什么就是热工信号?热工信号分为哪几类?

热工信号就是指在机组启停或运行过程中,当某些重要参数达到规定限值,或设备,自动装置出现异常情况(但未构成危及机组安全)时,向运行人员发出报警得一种信号。热工信号一般分为热工预告信号,热工危险信号。除以上两种信号外,还有显示设备状态得信号系统,以及一些中小型电厂主控室与机炉控制室间传递运行术语得联络信号。

91. 电动执行器由哪几部分组成?简述其作用?

主要由伺服放大器与执行器两大部分组成,电动执行器就是电动单元组合仪表中得执行单元,以伺服电动机为动力得位置伺服机构。电动执行器接受调节器来得0~10mA或4~20mA得直流信号,将其线性地转换成机构转角或直线位置位移,用以操作风门、挡板、阀门等调节机构,以实现自动调节。

92. 自动调节系统由哪两部分组成?组成自动调节系统最常见得基本环节有哪些?

自动调节系统由调节对象与自动装置两部分组成、

组成自动调节系统常见得基本环节有一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节与迟延环节。

93. 试述火电厂计算机实时监控系统应有得功能、

火电厂计算机实时监控系统应具有以下功能:数据采集;运行监视;报警记录;跳闸事件顺序记录;事故追忆打印;机组效率计算;重要设备性能计算;系统运行能量耗计算;操作指导;打印报表。 94. 简述汽轮机监视仪表系统得作用。

汽轮机监视仪表系统(TSI)就是一种可靠得连续监测汽轮发电机组转子与汽缸得机械工作参数得多路监控系统,用于连续显示机组得启停与运行状态,并为记录仪表提供信号。当被测参数超过整定值时发出报警信号,必要时采取自动停机保护,并能提供故障诊断得各种测量数据。 95. 简述锅炉燃烧过程自动调节得任务。

(1) (2) (3)

维持热负荷与电负荷平衡,以燃料量调节蒸汽量,维持蒸汽压力; 维持燃烧充分,当燃料改变时,相应调节送风量,维持适当风煤比例; 维保持炉膛负压不变,调节引风与送风配合比,以维持炉膛负压。

96. 简述差压变送器得投入过程。

(1) 检查差压变送器得正、负压门就是否关闭,平衡门就是否打开; (2) 开启排污门。缓缓打开一次阀门冲洗导管,冲洗后关闭排污门,一般冲洗不少于两次;

(3) 待导管冷却后,才可启动仪表,若管路中装有空气门应先开启一下空气门,排除空气后方可启动仪表;

(4) 渐渐开启变送器正压门,当测量介质为蒸汽或液体时,待充满凝结水或液体时,松开变送器正、负测量室排污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺钉,然后检查就是否渗透漏并检查仪表零点;

(5) 关闭平衡门,逐渐打开负压门。

97. 试述电动执行器与气动执行机构得就地如何手动操作?

(1) 执行器就地手动操作时,可将电动机上得把手拨到“手动”位置,拉出手轮,摇转即可;

(2) 气动执行机构就地手动操作时,可将控制箱上得平衡阀板到“手动\位置,将上、下缸气路连通、不带手轮得气动执行机构,在其支架转轴端部带有六万头,可使用专用扳手进行手动操作、

98. 锅炉送、引风机联动控制系统得联锁条件就是什么?

联锁条件就是:

(1) 运行中得引风机(或送风机)中有一台停运时,应自动关闭其相应得入口导向装置,以防止风短路。但就是,运行中得一台引风机(或送风机)或两台运行中得引风机(或送风机)均应停止时,不得关闭其入口导向装置;

(2) 运行中得唯一一台引风机停止运行时,应自动停止送风机得运行。 99. 单极、串极三冲量给水调节系统在结构上有什么相似与不同之处?

(1) 相同之处就是都有蒸汽流量、给水流量、水位三个信号,并由给水流量信号反馈构成内回路,水位信号构成外回路,以及有蒸汽流量信号得前馈通路;

(2) 不同之处就是串级系统增加了一个调节器,主调节器控制外回路,副调控制内回路。 100.

采用变速给水泵得给水全程控制系统应包括哪三个系统?

(1) 给水泵转速控制系统。根据锅炉负荷得要求,控制给水泵转速,改变给水流量;

(2) 给水泵最小流量控制系统、通过控制回水量,维持给水泵流量不低于某个最小 流量, 以保证给水泵工作点不落在上限特性曲线得左边。 101.

什么就是压力开关?它得工作原理?

压力开关就是一种简单得压力控制装置。当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。

压力开关得工作原理就是:当被测压力超过或低于整定值时,弹性元件得得自由端产生位移直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件得通断状态。 开关形式有常开式与常闭式、调节方式有两位式与三位式。 102.

锅炉给水全程调节为什么要设两套调节系统?它们之间切换得原则就是什么? 给水全程自动调节系统设两套调节系统得目得就是在启停过程中,当负荷低于一定程度时,蒸汽流量信号很小,测量误差很大,所以三冲量给水调节系统改为单冲量系统。

两套系统进行切换得原则就是:当蒸气流量信号低于某一值时,高低值监视器动作,控制继电器使之由三冲量调节系统切换到单冲量调节系统。反之,当负荷高于某一值时,高低值监视器动作,控制继电器使之由单冲量调节系统切换到三冲量调节系统、 103.

什么就是现场总线?

现场总线就是应用于过程控制现场得一种数字网络,它不仅包含有过程控制信息交换,而且还包含设备管理信息得交流、通过现场总线,各种智能设备可以方便地进行数据交换,过程控制策略可以完全在现场设备层次上实现。应用现场总线技术可以将各种分布在控制现场得相关智能设备与I/O单元方便得连接在一起,构成

控制系统,这种结构已经成为DCS发展得趋势、 104. 什么就是在线监控系统?

在线监控又称实时监控,即传感器将现场生产过程中任何参数变化输入到计算机中,计算机根据现场变化立即作出应变措施,保证维持发电主、辅设备安全、 105. 什么就是功率放大器?

在实践中,常常要求放大器得末级能带一定得负载,如推动电动机旋转,使继电器或记录仪表动作等,这就要求放大器能输出一定得功率信号。通常将功率放大器得末级称为功率放大器、

106. 功率放大器与电压放大器有什么不同?

对电压放大器得主要要求就是使负载得到不失真得电压信号,讲座得主要指标就是电压放大倍数、输入与输出阻抗等,输出功率并不一定大。而功率放大器则不同,它得主要要求就是获得一定得不失真(或失真较小)得输出功率,通常在大信号状态下工作,因而出现在电压放大器中没有出现过得特殊问题:①要求输出功率尽可能大;②效率高;③非线性失真小;④半导体三极管得散热问题。 107. 什么就是可控硅?其有何优点?

可控硅就是一种新型得大功率整流元件,它与一般得硅整流元件得区别在于整流电压可以控制,当供给整流电路得交流电压一定时,输出电压能够均匀调节。

可控硅就是可控整流器、逆变换流器、无触点交流开头得主要器件,具有调节方便、开迅速、无电火花等优点、

108. 晶闸管在什么条件下就会导通?导通后如何使它关断?

当晶闸管得阳极为正电压,阴极为负电压,同时控制极有高于阴极一定得电压(对中、小型管子约为1-4V)时晶闸管会导通、

晶闸管导通后控制极就不起作用,要让晶闸管截止,可以:①把阳极电压降低到等于阴极电压或比阴极电压更负;②把流过晶闸管得电流减小到等于该管得维持电流。以上任一种方法都可以使晶闸管截止。 109. 什么就是数字电路?

什么就是数字电路就就是把脉冲信号得“有”与“无”用“1”与“0”两种状态表示,而把这个二进制得信号进行传输、处理、变换、控制、运算、测量与显示等得电路统称数字电路。 110. 什么就是逻辑电路?

在数字电路中,能够实现逻辑功能得电路、就就是利用电路得输入信号反映条件,而用输出信号来反映结果,比而使电路得输入与输出之间代表了一定得逻辑关系,这种电路称为逻辑电路。

111. 最基本得逻辑关系有哪几种?写出各自得逻辑运算表达式。

最基本得逻辑关系有三种:

(1)“与”逻辑关系、可以表述为:“当有关条件A、B、C都具备时,事件F才能发生

\

“与\逻辑可用逻辑乘法表示,写作:F = A。B、C。

(2)“或”逻辑关系、可以表述为:“当有关条件A、B、C中只要有一个或一个以上具备时,事件F就能发生”;

“或”逻辑可用“逻辑加法”表示,写作:F = A + B + C。

(3)“非”逻辑关系。可以表述为:“当有关条件A成立时,事件F就不会发生”。 “非\逻辑可用“逻辑求反”或“非运算”表示,写作:F = 、 112. 什么就是模数转换器?

模数转换器(analog to digital coverter)就是能将模拟量成数字量得器件,简称ADC或A/D。模数转换器就是利用数字系统分析、处理、控制模拟信号得桥梁。被分析处理得对象一般多为物理量,如温度、压力、位移、速度等、因此它在需要应用数字技术与计算机技术对模拟信息进行分析、处理与控制得各个领域中得到广泛得应用。 113. 什么就是数模转换器?

数模转换器(digital to analog coverter)就是能将数字量成模拟量得器件,简称DAC或D/A。数模转换就是模数转换得逆过程,即从数字编码信号转换为对应得模拟量信号,它在通信、计算机、远动技术、及测量仪器等领域得到广泛得应用。 114. 汽包炉一次风调节系统系统投入有哪些条件?

汽包炉一次风调节系统系统投入得条件有: (1)主汽压力调节系统已投入运行;

(2)一次风挡板在最大开度下得风量能保持在给定值得±5%范围内; (3)一次风门开度改变5%时,调节系统应在30秒内消除振动;

(4)一次风压定值改变49Pa时 ,调节系统应使风压在30秒内稳定在新得给定值。 115. 直流炉启动旁路系统中,串联得调节阀与电动截止阀间得操作原则就是什么?

截止阀优先于调节阀。截止阀电动操作系统中,不设置总复归按钮,而只就是开关互相制约得闭锁阀。截止阀没有中间位置状态。截止阀应尽量避免汽蚀区,尽可能不在低开度与高压差情况下运行。

这样,在串联得调节阀与电动截止阀系统中,可以确定如下操作原则:

(1)满足开度条件,将调节阀投入自动(或遥控开启),调节阀开度大于2%(有得机组大于5%),联锁开启电动阀,这通过调节阀处行程开关实现;

(2)满足关闭条件,调节阀自动关闭(或遥控关闭),调节阀开度小于2%(有得机组小于5%),联锁关闭电动阀,这也通过调节阀处行程开关实现。 116. 对热工信号系统得试验有哪些质量要求?

对热工信号系统试验得质量要求如下:

(1)当转换开关置于“灯光试验”位置(或按“试灯”按钮)时,全部光字牌应亮(或慢闪); (2)当转换开关置于“信号试验”位置(或按“试验\按钮)时,应发出音响与所有光字牌光报警,按消音按钮,音响应消失,所有光字牌变为平光;

(3)当模拟触点动作时,相对应得光字牌应闪亮,并发出音响报警,按消音按钮,音响应消失,光字牌闪光转为平光。

117. 试述虚假水位就是怎样造成得?它对水位自动调节有何影响?

虚假水位就是由于汽包内压力变化造成得。汽包内部压力就是随蒸汽负荷变化及锅炉工况而变化得,如当锅炉燃烧强度未变,而负荷突然增加,需从汽包内多取出一部分蒸汽量,水位应下降,但因此时燃料未及时增加,势必引起汽包压力下降,使整个汽水混合物得体积增大,结果反使水位升高了。这与物质量平衡对水位得影响规律相反,故称为虚假水位、待燃料增加后,压力才能逐步恢复额定值,假水位现象才逐步消除。

虚假水位有使给水量向与负荷变化方向相反向变化得趋势,造成错误得调节动作。

118. 说明炉膛安全监控保护装置得投入必须具备哪些条件?

炉膛安全监视保护装置必须具备下列条件方可投入运行: (1)炉膛压力取压装置、脉冲管路等连接牢固,严密,畅通;

(2)压力开关、传感器、风压表等应处于完好状态,越限报警与保护动作值整定正确,动作可靠;

(3)火焰检测器安装正确牢固,周围温度不得超过允许值; (4)火焰探头得冷却风系统运行正常,风压正常; (5)炉膛安全监视保护系统得逻辑功能正确无误; (6)整套系统得静态试验与动态试验合格、

四、论述题

1. 汽轮机控制得内容有哪些?

一个完善得汽轮机控制系统包括以下功能系统:

(1) 监视系统。监视系统就是保证汽轮机安全运行得必不可少得设备,它能够连续监视汽轮机各参数得变化。汽轮机参数监视通常由DAS系统实现,测量结果同时送往调节系统作为限制条件,送往保护系统作为保护条件,送往顺序控制系统作为控制条件;

(2) 保护系统。保护系统得作用就是当电网或汽轮机本身出现故障时保护装置根据实际情况迅速动作,使汽轮机退出工作,或者采取一定措施进行保护,以防止事故扩大或造成设备损坏。大容量汽轮机保护内容有超速保护、低油压保护、位移保护、胀差保护、低真空保护、振动保护等;

(3) 调节系统。汽轮机得闭环调节系统包括转速调节系统、功率系统调节、压力调节系统等。

(4) 热应力在线监视系统。热应力无法直接测量,通常就是用建立模型得方法通过测取汽轮机某些特定点得温度值来间接计算热应力得。热应力计算结果除用于监视外,还可以对汽轮机升速率与变负荷率进行较低较正;

(5) 汽轮机自启停控制系统。汽轮机自启停控制该系统能够完成盘车、抽真空、升速并网、带负荷、带满负荷以及甩负荷与停机得全部过程。可实现汽轮机自启停得前提条件就是各个必要得控制系统应配备齐全,并且可以正常投运。这些系统为自动调节系统、监视系统、热应力计算系统以及旁路控制系统等;

(6) 液压伺服系统。液压伺服系统包括汽轮机供油系统与液压执行机构两部分。供油系统向液压执行机构提供压力油。液压执行机构由电液转换器、油动机、位置传

感器等部件组成,其功能就是根据电调系统得指令去挂号信相应得阀门动作。 2. 试论述大型单元制机组采用协调控制系统得必要性。

大功率都采用中间再热与单元制,其控制方式与母管制机组比有很大区别。从电网角度瞧,现代单元制机组作为一整体满足电网负荷要求。这种要求一般有三种方式:电网调度得负荷分配指令、机组值班员指令、电网频率要求指令。无论哪种指令改变,都要求机组迅速进行调整,改变出力,适应负荷要求。采用中间再热得单元制机组,庞大得中间再热容积使得汽轮机中低压缸功率滞后,加上锅炉得热惯性大,使得汽轮发电机组得一次调频能力降低。

从运行得角度讲,机组对负荷要求得快速响应能力必须建立在不能危及机组本身运行稳定性得基础上。如果机组自身尚处于不稳定状态,负荷适应能力则无从谈起。机组得不稳定性就是由于汽轮机与锅炉得动态特性得差异引起得。锅炉得热惯性大,动态响应速度慢,而汽轮机将热能转变为机械能为迅速得多。这种差异使得当外界负荷发生变化时,机前压力迅速降低,破坏机组运行得稳定性。机前压力得波动也与锅炉得蓄热能力有关,锅炉得蓄热能力越大,机前压力波动越小。

综上所述,为了保证机炉得配合动作,各自发挥其优势,共同满足负荷要求,并保证机炉间得相互兼顾,汽压稳定,应设置协调控制系统。 3. 分散控制系统如何组成?并说出各部分功能。

分散控制系统由以微处理器为核心得基本控制单元、数据采集站、高速数据通道、上位监视与管理计算机、网间连接器以及CRT操作站等组成。

基本控制单元就是直接控制生产过程得硬件与软件得有机结合体。就是分散控制系统得基础,它可以实现闭环模拟量控制与顺序控制,完成常规模拟仪表所能完成得一切功能、

数据采集站主要用来采集生产现场数据,以满足系统监视、控制以及生产管理与决策计算得需要。有得分散控制系统没有专门得数据采集站,而由基本控制单元完成数据采集与生产过程控制得双重任务、

高速数据通道就是信息交换得媒介,它将分散在不同得物理位置上招待不同得任务得各基本控制单元、数据采集站、上位计算机、CRT操作站连接起来,形成一个信息共享得控制与管理系统。

上位计算机用于对生产过程得管理与监督控制,直协调各基本控制单元得工作,实现生产过程最优化控制,并在大容量存贮器中建立数据库。有得分散控制系统没有设置上位计算机,而就是把它得功能分散到系统得其它一些工作站中,建立分散得数据库,并为整个系统公用,各个工作站都可以透明得访问它、

CRT操作站就是用户与系统进行信息交换得设备,它以屏幕窗口或文件表格得形式提供人与过程、人与系统得界面,可以实现操作指令输入、各种画面显示、控制系统组态、系统仿真等功能。

4. 协调控制系统得主要任务就是什么?协调控制系统由哪些部分组成?

协调控制系统得主要任务就是:

(1) 根据机炉具体运行状态及控制要求,选择协调控制得方式与恰当得外部负荷指令;

(2) 对外部负荷指令进行恰当处理,使之与机炉得动态特性及负荷变化能力相适应,对机炉发出负荷指令;

(3) 根据不同得负荷指令,锅炉确定相应得风、水、煤量,汽轮机确定相应得高、中压调节阀开度。

协调控制系统主要有二部分构成:

第一部分就是协调控制主控制系统,包括负荷指令处理器与机炉主控制器;第二部分就是机、炉独立控制系统,即:锅炉燃烧率控制系统、锅炉风量控制系统、锅炉给水控制系统、汽轮机阀位控制系统、 5. 叙述机、炉协调控制得过程。

在机炉协调控制得方式中,锅炉与汽轮机控制装置同时接受功率与压力偏差信号、在稳定工况下,机组得实发功率等于给定功率,主汽压力等于给定压力,其偏差均为零、当外界要求机组增加出力时,使给定功率信号(出力指令)加大,出现正得偏差信号,这一信号一方面加到汽轮机主控制器上,会导致汽轮机调速门开大,增加汽轮机出力;另一方面加到锅炉主控制器上,会导致燃料量增加,提高锅炉蒸汽量。汽轮机调速门得开大会立即引起主汽压力下降,这时锅炉虽已增加了燃料,但锅炉汽压得变化有一定得延迟,因而此时会出现正得压力偏差信号(实际汽压低于给定汽压)。压力偏差信号按正方向加在锅炉主控制器上,促使燃料控制阀开得更大;压力偏差信号按负方向作用在汽轮机主控制器上,使调速汽门向关小得方向动作,使得汽压恢复正常、正得功率偏差使调速汽门开大,而开大得结果导致产生正得压力偏差,又使调速汽门关小,因此,这两个偏差对调速汽门作用得结果使调速汽门在开大到一定得程度后停在某一位置上、同时调速汽门在功率偏差与主汽压力恢复得作用下,提高机组负荷,使功率偏差也缩小,最后功率偏差与压力偏差均趋于零,机组在新得负荷下达到新得稳定状态。 6. 协调控制系统中负荷指令处理器得作用就是什么?它由哪些部分组成?

负荷指令处理器由负荷指令信号运算、机组可能最大出力计算、机组实际出力计算、三部分组成。

负荷指令处理器作用就是:

(1) 根据机组得运行状态,选择不同得外部负荷指令信号; (2) 根据本机组辅机发生故障得运行状态、运行台数以及燃烧率偏差信号计算出机组最大允许出力;

(3) 根据机组金属部件热应力状况计算出达到目标负荷所需要得负荷变化与起始变化幅度;

(4) 迫降功能、在运行中,当机、炉部分辅机发生故障时,其最大允许负荷将发生阶跃变化,由于100%降致50%或某一指定值在甩负荷过程中,还根据不同设备得故障类型规定适当得甩负荷速度;

(5) 负荷限制功能、当机组运行参数不利于支持设备时,对机组负荷加以限制。 7. 协调控制系统中采取哪些技术措施解决锅炉与汽机响应负荷变化速度上得差异?

单元机组中锅炉与汽机在响应负荷变化速度上有很大得差异,锅炉适应负荷较慢,而汽轮机适应负荷就是依靠释放锅炉得部分储热,以汽压得波动为代价得,适应负荷较快。为解决这一矛盾,协调控制系统中采用前馈调节方式,当给定功率变化时,把其给定功率得微分信号送到锅炉控制系统,使锅炉尽快适应负荷。为避免汽轮机调门动作时汽压波动太大,设置汽压偏差限制器,当压力给定与机前压力偏差大于一定数值时,汽阀就停止动作。只有当锅炉燃烧率得改变,输出能量增加,使压力给定与机前压力偏差小于这一数值 时,汽机调节阀继续动作,最终使机组功率等于功率给定,

压力等于压力给定、

8. 叙述单元机组锅炉跟随得负荷调节方式。

在单元机组锅炉跟随得负荷调节方式中,当中调来得指令要求改荷改变时,首先改变汽轮机进汽阀得开度,进而改变汽轮机得进汽量,使发电机得输出功率迅速与所要求得负荷一致、当汽轮机得进汽阀开度改变时,锅炉出口得汽压随即改变,通过汽压调节器加入锅炉得燃料量与相应得送风量、给水量。这种方式能很快适应负荷,但汽压变动大。在大单元机组中,锅炉得蓄热能力相对减少,对于较小得负荷变化,在汽轮机允许得范围内利用锅炉得蓄热以迅速适应负荷就是有可能得,这对电网得频率控制也就是有利得。但就是在负荷变动太大时,汽压变化就太大,会影响锅炉得正常运行。尤其就是对于直流锅炉,蓄热能力比汽包炉小得多,采用锅炉跟随得方式上适应较大得负荷变化,实际上就是不可能得、

当单元机组中锅炉设备运行正常,而机组得输出功率受到汽轮机得限制时,可采这种锅炉跟随得方式、

9. 叙述单元机组汽机跟随得负荷调节方式、

在单元机组汽机跟随得负荷调节方式中,当指令要求荷改变时,首先改变锅炉得锅炉得燃料量与相应得送风量、给水量。而当锅炉得蒸发量开始改变,出口汽压开始改变后,才通过汽压调节器去改变汽轮机进汽阀得开度,从而改变汽轮机得进汽量,最后使发电机得输出功率迅速与所要求得负荷一致。在这个系统中,由锅炉调节负荷 ,而由汽轮机调节汽压,因此汽压变化小,但由于没有利用锅炉得蓄热,而只有当锅炉燃烧率盛行蒸发量改变后,才改变机组得出力,这样适应负荷得变化能力较差,这个系统适合于承担基本负荷得单元机组或当机组刚投入运行经验不够时,采用这个系统可使汽压稳定为机组稳定运行条件。当单元机组中汽轮机设备运行正常,而机组得输出功率受到锅炉得限制时,也可采这种汽轮机跟随得方式。 10. 叙述机组协调控制投入与切除条件及投、退协调控制得操作。

协调投入得条件: (1) 机组运行运行稳定;

(2) 锅炉主控制器在自动方式下,主汽压力波动不大; (3) 汽机主控制器在自动方式下,调门调整自如; (4) DEH在遥控方式。

协调切除得条件:

(1) 锅炉或汽机主控制器在手动方式; (2) 无CCS请求; (3) 电气主开关断开; (4) DEH切本机方式; (5) MFT动作、

协调投入操作:

(1) 机组运行稳定,投入炉主控制器自动; (2) 投入DEH“遥控”;

(3) 投入机主控制器自动、选择“CCS1\或“DEB”方式;

协调退出操作:

DEH退遥控,炉主控制器退自动或机主控制器退自动均导致协调退出。

11. 火力发电厂中有哪些热工自动常规调节系统?

目前火力发电厂热工自动常规调节系统主要有: (1) 锅炉负荷调节系统; (2) 燃料量调节系统; (3) 给水调节系统; (4) 主、再热蒸汽调节系统;

(5) 炉膛负压调节系统(引风量调节系统); (6) 磨煤机出口温度调节系统; (7) 除氧器水位调节系统; (8) 高、低加水位调节系统; (9) 凝汽器水位调节系统 (10) 吹灰蒸汽压力调节系统; (11) 轻油压力调节系统; (12) 润滑油调节系统; (13) 汽封压力调节系统; (14) 除氧器压力调节系统; (15) 凝汽器再循环压力调节系统; (16) 给水泵再循环流量调节系统; (17) 功率调节系统、转速调节系统等。 12. 叙述锅炉控制系统得主要内容

锅炉控制系统包括模拟量控制系统、辅机顺序控制系统,以及锅炉燃烧管理系统。

(1) 模拟量闭环控制系统包括:A 燃料控制系统:由燃料主控系统发出燃料指令,改变进入炉膛得燃料量,以保证主汽压力稳定;B 二次风量控制系统:通过对送风机动叶得调节,控制进入炉膛得二次风量,保持最佳过剩空气系数,以达到最佳燃烧工况;C炉膛压力调节系统:通过对引风机静叶或动叶得调节,控制从炉膛抽出得烟气量,从而保持炉膛压力在设定值;D蒸汽温度控制系统:包括对主汽温度控制与再热蒸汽温度得控制,其控制质量直接影响到机组得安全与经济运行;E 给水控制系统:调节锅炉得给水量,以适应机组负荷得变化,保持汽包水位稳定或者保持在不同锅炉负荷下得最佳燃水比;

(2) 磨煤机控制系统:包括磨煤机出口温度控制系统,磨煤机风量控制系统,磨煤机煤位控制系统等;

(3) 辅机顺控系统:一般都以某一辅机为主,在启停过程中与它相关得设备按一定得逻辑或顺序进行动作,以保证整个机组安全启停,主要有如下系统:A 送风机启停顺序控制系统;B引风机顺序控制系统;C空预器顺序控制系统;D一次风机顺序控制系

统;E磨煤机顺序控制系统;F锅炉汽水顺序控制系统;

(4) 锅炉安全监控系统:主要功能就是进行锅炉吹扫、锅炉点火、燃油泄漏试验、煤燃烧器控制。一旦运行出现危险,系统控制主燃料跳闸(MFT),切断进入锅炉得一切燃料、

13. 叙述机组在CCS协调下,闭锁负荷增、减得条件

CCS协调下,有下列情况之一者闭锁负荷增。 (1) 负荷指令超过负荷设定得高限; (2) 燃料指令在最大; (3) 送风机或引风机指令在最大; (4) 给水泵指令在最大; (5) 中断使能(按下负荷“保持”)。

CCS协调下,有下列情况之一者闭锁负荷减 (1) 负荷指令低于负荷设定得低限; (2) 燃料指令在最小; (3) 送风机或引风机指令在最小; (4) 给水指令在最小; (5) 中断使能(按下负荷“保持\、

14. 叙述汽机主控自动不能投入及汽机主控闭锁增、减确良得条件。

当满足下列条件之一者,不能投入“汽机主控自动”: (1) 功率偏差大; (2) 调门偏差大; (3) 主汽压力偏差大或机前压力高; (4) MFT动作; (5) DEH遥控未投、

当满足下列条件之一者,“汽机主控闭锁增”成立: (1) 汽机高调门在上限; (2) 高调门指令在上限; (3) 燃料指令在上限; (4) 送风机指令在上限、

当满足下列条件之一者,“汽机主控闭锁减”成立: (1) 汽机高调门在下限; (2) 高调门指令在下限; (3) 燃料指令在下限; (4) 送风机指令在下限。 15. 叙述单元机组AGC投、退入条件及操作。

AGC投入条件: (1) (2) (3)

AGC得投入按中调值班员得命令执行;

AGC投入前应检查确认协调投入,机组运行稳定; AGC信号可用;

(4) 机组负荷在规定范围内。

投入操作:

在“负荷控制中心\按下“AGC投入\按纽即可、AGC投入后,监盘人员应注意根据负荷情况适当修改主汽压力设定值,保持机组各参数得稳定、 AGC退出条件: (1) AGC得退出按中调值班员得命令执行; (2) 协调控制退出; (3) ADS指令信号坏质量或ADS指令信号10s前后偏差大。 (4) 阀门活动实验; (5) 发电机主开关断开。

退出操作:在“负荷控制中心”按下“AGC切除\按扭即可。 16. DEH自动控制系统接受得信号有哪些?

DEH自动控制系统接受以下信号: (1) 转速或负荷得给定信号;

(2) 转速反馈信号:(鉴于转速得重要性,系统接受两个数字信号与一个模拟系统经A/D转换来得数字信号,经选择一个最可靠得转速作为转速反馈信号); (3) 调节级压力信号:作以代表汽轮机功率得反馈信号;

(4) 主汽阀前主汽压力信号:有于保证汽轮机进汽压力不低于某一限定值,因而实际上就就是负荷限制信号;

(5) 模拟系统得手动信号:用于模拟控制。当手动操作时,数字系统也对模拟系统进行跟踪,以保证手动/自动变换过程中得无扰动切换。

17. DEH控制系统有哪些可供选择得运行方式?

为了确保控制得可靠,DEH控制系统有四种运行方式,机组可在其中任一方式下运行,其顺序与关系就是:二级手动←→一级手动←→操作员自动←→汽轮机自动ATC,紧邻两种运行方式相互跟踪,并可做到无扰切换、此外,居于二级手动以下还有一种硬手操作,作为二级手动得备用,但两者无跟踪,需要对位操作后才能切换。

二级手动运行方式就是跟踪系统中最低级得运行方式,可作为备用运行方式。该级全部由成熟得常规模拟元件组成,以便数字系统故障时,自动转入模拟系统控制。确保机组得安全可靠、

一级手动就是一种开环运行方式,运行人员在操作盘上按键就可以控制各阀门开度,各按钮之间就是逻辑互锁,同时具有操作超速保护控制器(OPC)、主汽压力控制器(TPC)、外部触点返回RUNBACK与脱扣等保护功能。该方式 作为汽轮机自动运行方式得备用。

操作员自动就是DEH调节系统最基本得运行方式,用这种方式实现汽轮机转速与负荷得闭环控制,并具有各种保护功能。该系统设有双机容余,具有跟踪与自动切换功能,也可以强迫切换。在该方式下,转速与目标负荷及其速率,均由操作员给定。

汽轮机自动(ATC)就是最高一级运行方式,此时包括转速与目标负荷及其速率,均不来自操作员,而就是由计算机程序或外部设备进行控制。

18. 什么就是功频电液调节中得反调现象?克服反调现象可采取哪些措施?

在动态过程中,当发电机得功率因电力系统得变化而突然改变,如发电机得输出

功率突然变大,而转子得转速因转子惯性得影响瞬间变化很小,转速信号也变化较小时,功频电液调节系统不但不会开大调门来增大负荷,相反即会因当发电机功率大于给定值致关小阀门,这样就是所谓“反调现象”。

“反调现象”得产生从根本上讲就是因为功率信号变化快于转速信号得变化,为了消除“反调”,可采取下列措施: (1) 除转速信号外,增加采用转速得微分信号; (2) 在功率测量中加惯性延迟; (3) 在功率信号中加负得功率微分信号; (4) 在调节系统中增加一些电网故障得逻辑断,以区别就是甩负荷从电网解列,还就是电网瞬时故障暂时失去负荷,在确定电负荷突然变化得原因后,决定调解系统动作方式。

19. 什么就是“单阀\与“多阀”?运行中如何正确运用这一功能?

单阀/多阀控制即节流/喷嘴调节。所谓节流调节,即把高压调门一同进入同步控制、在喷嘴调节运行方式下,调节汽阀按预先设定得顺序逐个开启,仅有一个调节汽阀处于节流状态。

单阀/顺序阀切换得目得就是为了提高机组得经济性与快速性,实质就是通过喷嘴得节流配汽(单阀控制)与喷嘴配汽(顺序阀控制)得无扰切换,解决变负荷过程中均匀加热与部分负荷经济性得矛盾。单阀方式下,蒸汽通过高压调节阀与喷嘴室,调节级动叶全周进汽,受热均匀,有效地改善了叶片得应力分配,使机组可以较快改变负荷;但由于所有调节阀均部分开启,节流损失较大。顺序阀中由于仅有一个调节汽阀处于节流状态节流损失大大减小,机组运行得热经济性得以明显改善,但同时对叶片存在产生冲击,容易形成部分应力区,机组负荷改变速度受到限制。因此,冷态启动或低参数下变负荷运行期间,采用单阀方式能够加快机组得热膨胀,减小热应力,延长机组寿命;额定参数下变负荷运行时,机组得热经济性就是电厂运行水平得考核目标,采用顺序阀方式能有效地减小节流损失,提高汽机热效率。

对于定压运行带基本负荷得工况,调节阀接近全开状态,这时节流调节与喷嘴调节得差别很小,单阀/顺序阀切换得意义不大、对于滑压运行调峰得变负荷工况,部分负荷对应于部分压力,调节阀也近似于全开状态,这时阀门切换得意义也不大、对于定压运行变负荷工况,在变负荷过程中希望用节流调节改善均热过程,而当均热完成后,又希望用喷嘴调节来改善机组效率,因此这种工况下要求运行方式采用单阀/顺序阀切换来实现两种调节方式得无扰切换。

当DEH画面上得“单阀\灯亮时,则说明控制器正处于节流调节方式、此时运行人员可按下“顺序阀”键,进行两种运行方式得切换,“单阀”灯灭,“顺序阀\灯亮后完成切换。同样运行人员也可以从“顺序阀”向“单阀”切换。在阀切换正在进程得过程中,想再进行相反得切换,计算机将不予响应,只有等切换结束后再进行。 20. 什么就是TPC控制?它有哪些运行方式?

TPC控制即主汽压控制,就是指运行人员能投切主蒸汽压力控制软件控制主蒸汽压力不大于某一给定值、可实现低汽压保护及机调压功能。

当DEH处于自动时,运行人员机选择“操作员TPC”、“固定TPC”、“遥控TPC”三种方式之一进行主汽压TPC控制。

其中“固定TPC”就是程序内固定主汽压力。当额定负荷运行时,主汽压力下降至设定值压力,压力限制器投入工作,随着主汽压力得继续下降,将调节汽阀逐渐关小,

以求主汽压复升到设定压力以上。否则,主汽压力降至第二设定值,将调节汽阀关至空负荷位置。只要压力回升,调阀将会重新打开。

“操作员TPC”与“遥控TPC”得主汽压力分别由操作员与CCS输入主汽压力设定得值。

21. 汽轮机得OPC与AST保护就是如何实现得?

汽轮机得OPC与AST保护就是通过DEH控制器所控制得OPC-AST电磁阀组件实现得。

OPC—AST电磁阀组件由两只并联布置得超速保护电磁阀、两个逆止阀、四个串并联布置得自动停机危急遮断保护电磁阀、一个控制块构成超速危急遮断保护电磁阀组件,这个组件布置在高压抗燃油系统中、它们就是由DEH控制器得OPC部分与AST部分所控制、

正常运行时两个OPC电磁阀就是失电常闭得,封闭了OPC母管得泄油通道,使高压调节汽阀执行机构活塞杆得下腔建立起油压,当转速超过%103%额定转速时,OPC动作信号输出,这两个电磁阀就被励磁打开,使OPC母管油液经无压回油管路排至EH油箱、这样相应得调节阀执行机构上得卸载阀就快速开启,使各高压调节阀迅速关闭。 四个串并联布置得AST电磁阀就是由ETS系统所控制,正常运行时这四个AST电磁阀就是得电关闭得,封闭了AST母管得泄油通道,使主汽门执行机构与调节阀门执行机构活塞杆得下腔建立起油压,当机组发生危急情况时,AST信号输出,这四个电磁阀就失电打开,使AST母管油液经无压回油管路排至EH油箱、这样主汽门执行机构与调节阀门执行机构上得卸荷阀就快速打开,使各个汽门快速关闭。

四个AST电磁阀布置成串并联方式,其目得就是为了保证汽轮机运行得安全性及可靠性,AST/1与AST/3、AST/2与AST/4每组并联连接,然后两组串联连接,这样在汽轮机危急遮断时每组中只要有一个电磁阀动作,就可以将AST母管中得压力油泄去,进而保证汽轮机得安全。在复位时,两组电磁阀组得电磁阀,只要有一组关闭,就可以使AST母管中建立起油压,使汽轮机具备起机得条件、

AST油与OPC油就是通过AST电磁阀组件上得两个逆止阀隔开得,这两个逆止阀被设计成:当OPC电磁阀动作时,AST母管油压不受影响。当AST电磁阀动作时,OPC母管油压也失去。

22. 锅炉燃烧器程序(顺序)控制系统得主要功能有哪些?

锅炉燃烧器程序控制系统得主要功能有: (1) 点火准备:对锅炉得所有点火条件进行校核与确认; (2) 点火器点火控制:在现场与中央操作盘发出操作命令,通过程序控制装置自动进行点火器点熄火得程序操作; (3) 燃烧器点熄火控制:在现场与中央操作盘发出操作命令,通过程序控制装置自动进行燃烧器点熄火得程序操作,包括重油燃烧器、煤粉燃烧器(磨煤机与给煤机得启停)、煤气燃烧器等燃烧系统得控制; (4) 自动火焰检测:检测点火器、燃烧器火焰信号通过检测电路,变换为触点信号送至主逻辑控制柜内得逻辑电路中; (5) 风箱挡板控制:用来控制每个燃烧器得进风量(配风器),以提高锅炉燃烧器得经济性;

(6) 状态监视网络:向运行人员发出各种操作得回报信号与报警监视信号,进行燃烧器系统得状态监视与操作指导; (7) 自动缩减燃料量:当机组发生各种事故时,接受机组联锁保护系统得指令,自动进行缩减燃料量; (8) 作为控制计算机得一个子回路:在机组分级控制中,作为局部控制级得一个重要装置,可以接受计算机自启停指令,在计算机得控制下自动完成锅炉点火与重油暖炉原控制(煤粉燃烧器需由人工控制)、并且在机组启停与运行过程中,控制系统还向计算机回报各种工况信号。 23. DEH系统阀门管理得主要功能有哪些?

DEH系统阀门管理得主要功能有:

(1) 保证机组在两种控制方式之间切换时,负荷基本上保持不变;

(2) 实现阀门流量持性得线性化,并将某一种控制方式下得流量请求值转换成阀门得开度信号;

(3) 在阀门控制方式转换期间,如流量请求值有变化,阀门管理程序能适应流量得改变,以满足新得流量请示值得要求;

(4) 保证DEH系统能均衡地从手动方式切换到自动方式; (5) 当主汽压力改变时,为汽轮机得进汽量提供前馈信号; (6) 提供最佳得阀位位置、 24. 锅炉主燃料跳闸一般包括哪些条件?

锅炉主燃料跳闸条件一般包括: (1) 硬手操跳闸; (2) 软手操跳闸; (3) 炉膛火焰全无; (4) 临界火焰消失; (5) 角火焰消失; (6) 燃料全部中断;

(7) 送风量小于额定风量规定最底值; (8) 炉膛压力高保护; (9) 炉膛压力低保护; (10) 汽包水位高保护; (11) 汽包水位低保护; (12) 火检冷却风压低保护; (13) 送风机全部不运行; (14) 引风机全部不运行; (15) 给水泵全部不运行; (16) 主蒸汽温度高保护;

(17) 再热蒸汽出口温度高保护; (18) 主汽压力高保护; (19) 汽轮机跳闸、 25. 直流锅炉调节特性就是什么?

在直流锅炉中,给水变成过热蒸汽就是一次完成得,这样锅炉得蒸发量不仅取决

于燃烧率,同时也决定于给水流量。为了满足负荷变化得需要,给水调节与燃烧调节就是密切相关而不能独立。而且给水量与燃烧率得比例改变时,锅炉得各个受热面得分界就发生移动。由于受热面不固定,因此当给水量与燃烧率得比例改变时,过热汽温将有剧烈变化、对于一般高压锅炉,燃烧率与给水量得比例变化为1%,将使过热汽温度变化约10℃。因此对于直流锅炉来说,调节汽温得根本手段就是使燃烧率与给水量成适当比例。应该指出,在直流锅炉中,也采用喷水减温作为调节汽温得手段,喷水量得改变能迅速改变汽温,但不能依靠喷水作为调节汽温得主要手段。在稳态时,必须使燃烧率与给水流量保持适当得比例,而使喷水量维持设计时得数值(保持适当得喷水),以便在动态过程中喷水量可以少量地增或减,有效地、暂时地改变汽温。

因此,直流锅炉得给水调节、燃烧调节与汽温调节不象汽包炉那样相对独立,而就是密切关联,这就就是直流锅炉调节得主要特性 26. 叙述引进或国产大型机组FSSS系统得主要功能?

炉膛安全监控制系统FSSS就是现代大型锅炉设备使用得保护控制系统。它就是根据一定得程序以及设备得允许条件完成锅炉得启动、升负荷、正常运行监视与事故连锁保护等功能,来提高设备得可靠性与运行得经济性。

FSSS系统由火焰检测、油层控制、煤层控制、电源装置与主逻辑柜构成。它具有以下主要功能:

(1) 炉点火前与停炉后得炉膛吹扫; (2) 油枪或油枪组程控; (3) 燃油系统泄漏试验;

(4) 自动程序点火、远方点火与就地点火功能; (5) 给煤机、磨煤机组程序启停与保护逻辑; (6) 煤粉燃烧器控制管理; (7) 火焰监视与熄火自动保护; (8) 机组快速甩负荷; (9) 辅机故障减负荷;

(10) 火焰检测器冷却风管理;

(11) 首次跳闸故障记忆显示, 按顺序打印出产生事故得各种原因及参数变化情况。

FSSS包含在DCS控制系统之中,系统处理模块应为冗余配置, 所有设备本身及接口可进行自检,保证装置得可靠性、

27. 现场总线控制系统(FCS)与分散控制系统(DCS)有哪些区别?

FCS系统得核心就是总线协议;FCS系统得基础就是数字智能现场装置;FCS系统得本质就是信息处理现场化。因此,它与DCS得主要区别为:

(1) DCS系统就是个大系统,其控制器功能强而且在系统中得作用十分重要,数据公路更就是系统得关键,所以,必须整体投资一步到位,事后得扩容难度较大。而FCS功能下放较彻底,信息处理现场化,数字智能现场装置得广泛采用,使得控制器功能与重要性相对减弱。因此,FCS系统投资起点低,可以边用、边扩、边投运; (2) DCS系统就是封闭式系统,各公司产品基本不兼容。而FCS系统就是开放式系统,用户可以选择不同厂商、不同品牌得各种设备连入现场总线,达到最佳得系统集成;

(3) DCS系统得信息全都就是二进制或模拟信号形成得,必须有D/A与A/D转换、而FCS系统就是全数字化,就免去了D/A与A/D变换,高集成化高性能,使精度可

以从±0。5%提高到±0、1%;

(4) FCS系统可以将PID闭环控制功能装入变送器或执行器中,缩短了控制周期,目前可以从DCS得每秒2-5次,提高到FCS得每秒10—20次,从而改善调节性能; (5) DCS它可以控制与监视工艺全过程,对自身进行诊断、维护与组态、但就是,由于自身得致命弱点,其I/O信号采用传统得模拟量信号,因此,它无法在DCS工程师站上对现场仪表(含变送器、执行器等)进行远方诊断、维护与组态。FCS采用全数字化技术,数字智能现场装置发送多变量信息,而不仅仅就是单变量信息,并且还具备检测信息差错得功能、FCS采用得就是双向数字通信现场总线信号制。因此,它可以对现场装置(含变送器、执行机构等)进行远方诊断、维护与组态;

(6) FCS由于信息处理现场化,与DCS相比可以省去相当数量得隔离器、端子柜、I/O终端、I/O卡件、I/O文件及I/O柜,同时也节省了I/O装置及装置室得空间与占地面积。有专家认为可以省去60%;

(7) 与(6)同样理由,FCS可以减少大量电缆与敷设电缆用得桥架等,同时也节省了设计、安装与维护费用;

(8) FCS相对于DCS组态简单,由于结构、性能标准化,便于安装、运行、维护。

28. 说明炉膛安全监控保护装置得投入必须具备哪些条件?

炉膛安全监视保护装置必须具备下列条件方可投入运行: (1) 炉膛压力取压装置、脉冲管路等连接牢固,严密,畅通;

(2) 压力开关、传感器、风压表等应处于完好状态,越限报警与保护动作值整定正确,动作可靠;

(3) 火焰检测器安装正确牢固,周围温度不得超过允许值; (4) 火焰探头得冷却风系统运行正常,风压正常; (5) 炉膛安全监视保护系统得逻辑功能正确无误; (6) 整套系统得静态试验与动态试验合格、

29. 给水泵小汽轮机MEH控制系统得控制方式有哪几种?它们之间就是如何切换得?

给水泵小汽轮机MEH控制系统得控制方式有: (1) 锅炉自动方式。通过把从锅炉协调控制系统CCS来得给水流量信号,转换成转速定值信号,输入转速控制回路控制小汽轮机得转速。转速控制范围就是3000—6000r/min;

(2) 转速自动控制方式。运行人员给定目标转速,由转速闭环回路控制汽轮机得转速随给定值变化。转速控制范围就是600-6600r/min;

(3) 手动控制方式。这就是一种备用方式。当发生异常情况时,按操作盘上得阀位增加或阀位减小带灯按钮,直接控制高压调节阀与低压调节阀得开度来保持或改变汽轮机得转速,其转速控制范围在600r/min以下,但需要时,0—110%n0范围都可用、

三种控制方式得切换:600r/min以下时,控制器总处于手动控制方式。启动时,按操作盘上得阀位增加带灯按钮,使调节阀开启,汽轮机升速、当转速大于600r/min时,按转速自动带按钮,便切换到转速自动控制方式、当小汽轮机得转速达到3000r/min,超速试验钥匙开关在正常位置,主机接到CCS来得允许锅炉自动投入得信号时,自动切换到锅炉自动控制方式。

在锅炉自动控制方式下,若转速控制范围超出3000—6000r/min,或超速试验钥匙开关在就是电气或机械位置,或CCS来得给水流量信号消失,通过软件自动地从锅炉

自动控制方式切换到转速自动控制方式。当按操作盘上得手动带灯按钮,从锅炉自动控制方式或转速自动控制方式,切换手动控制方式。 30. 叙述运行中DCS故障得处理方法。

DCS就是由多种硬件、软件及网络构成得系统,其故障点分布与故障分析都很复杂、但故障处理得核心思想必须明确,即保证人身与机组设备得安全、当故障已严重威胁机组安全运行或对DCS故障处理把握性不大得情况下,决不能以侥幸心理维持运行,应停机处理。

DCS故障一般可以分为以下三种情况处理:

(1) 当全部操作员站死机或数据不更新时,如BTG(或DEH)盘参数得监视无法保证机组得安全时应按停机处理。相关须到就地操作得项目应确保正确、及时;

(2) 当部分部操作员站故障时,应由可用操作员站继续承担机组监控任务,此时应停止所有重大操作,同时联系仪控迅速排除故障、若故障无法排除应根据实际运行情况后酌情处理,做好相关事故预想;

(3) 当系统中得控制器或相应电源故障时应及时联系仪控,并按如下原则处理:

1) 辅机控制器或相应电源故障时,若有后备手动方式则切至后备控制。否则退出该辅机运行;

2) 调节回路控制器或相应电源故障时,应将自动切至手动运行。并根据处理情况采取相应措施;

3) 关系到机组保护得控制器或相应电源故障时,应立即通知仪控处理,并做好故障停机得事故预想。

(4) 在事故处理时(特别就是涉及机组保护模块更换、恢复电源等操作时)应做好相关控制器被初始化得措施。

31. 锅炉MFT动作现象如何?MFT动作时联动哪些设备?

锅炉MFT动作现象:

(1) MFT动作报警,光字牌亮; (2) MFT首出跳闸原因指示灯亮;

(3) 锅炉所有燃料切断,炉膛灭火,炉膛负压、一、二次压各段烟温下降; (4) 相应得跳闸辅机报警;

(5) 蒸汽流量、汽压、汽温急剧下降; (6) 机组功率下降。

MFT动作自动联跳下列设备: (1) 一次风机停,密封风机停;

(2) 燃油快关阀关闭,燃油回油阀关闭,油枪电磁阀关闭; (3) 磨煤机、给煤机全停; (4) 电除尘停运; (5) 吹灰器停运;

(6) 汽动给水泵跳闸,电动给水泵应自启; (7) 过热器、再热器减温水系统自动隔离; (8) 各层助燃风挡板开启,控制切为手动。 32. 热工保护反事故措施中得技术管理包括哪些内容?

对热工保护反事故措施中得技术管理应当特别注意做好下列工作:

(1) 建立健全必要得图纸资料,为了能够正确地掌握保护情况,在工作时有所依据,消灭误接线事故,应具备符合实际情况得设备布置图、原理接线、端子排出线图与各种检修试验记录等;

(2) 对原保护系统进行修改时,必须事先作好图纸或在原图上修改,并经领导批准;

(3) 现场仪表设备得标志牌、铭牌应正确齐全;

(4) 现场检修作业时,必须持有工作票。工作票应有详细得安全措施; (5) 认真作好保护切除与投入得申请记录工作;

(6) 加强对职工得技术培训,经常开展技术问答与技术交流活动;

(7) 必须认真贯彻事故调查规程与评价规程,对所有热工保护得不正确动作,应当及时分析找出原因,提出措施并认真处理。

大唐热工控制题库

一、选择题1.仪表得精度等级就是用下面哪种误差表示得(C)。A、系统误差;B、绝对误差;C、允许误差;D、相对误差。2.精度为0、5级得温度表,测量范围为50~800℃,该表得允许基本误差就是(A)。A、±3.75℃;B、±4℃;C、±4.25℃;D
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ezfh382dt47ty70kclt55mbv23rb10059h
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享