应两面满焊。临空墙中预埋管的管材厚度应为6mm,其它墙体的预埋管的管材厚度应为3mm。

预埋管直径应与手动密闭阀门、自动排气阀门(YF、PS)和防爆超压排气阀门(FCS)的接管直径一致

自动排气阀门防爆超压排气阀门的预埋管内径如下表所示:

型号 YF-d150 YF-d200 FCS-250、FCS-250A、PS-D250

D40J-0.5型手动密闭阀门的预埋管内径如下表所示: 型号 DN150 DN200 DN300 DN400

防爆超压排气阀门的预埋管的管材厚度应为6mm。 当平时使用的风管穿过临空墙或密闭墙时,应在洞口预埋一圈

预埋管内径(mm) 166 215 315 441 型号 DN500 DN600 DN800 DN1000 预埋管内径(mm) 560 666 870 1090 预埋管内径 192 242 250 钢板或在洞口两侧分别预埋一圈角钢,钢板在材料要求与临战封堵处的相同,角钢可采用L80 mm×80mm×8mm。 (2)给排水系统

所有穿过临空墙与密闭墙的给排水管均应预埋防水套管,穿过临空墙的防水套管应在两侧设两片固定法兰,防水翼环、法兰宽为100mm,厚度≥10mm。 (3)电气系统密闭处理

每个出入口、连通口的防护密闭门、密闭门上面的墙体中都应预埋3~5根直径为40~50mm的镀锌钢管,并在中间设密闭肋,管中心距墙、顶、门框角钢的距离≥100mm,管口出墙70mm。 在底顶板中预埋的穿过临空墙、密闭墙和临战封堵的电气管线应引至墙体两侧接密闭盒,两个密闭盒用镀锌钢管连接,钢管中间设密闭肋。当钢管直径小于32mm时,密闭盒可采用86型接线盒,钢管直径为32~50 mm时,应该用3mm的钢板焊接成250mm×180mm×120mm的接线箱取代接线盒,两个接线箱应互相错开,以保证墙体有足够的混凝土厚度。

当电缆桥架穿过临空墙、密闭墙时,墙体中应预埋套管,套管中间应设密闭肋,并且保证一根电缆穿一根套管;母线槽不得穿过临空墙和密闭墙,临战封堵处不得穿过电缆桥架及母线槽。

当人防工程战时用途为人员掩蔽部时,战时主要出入口的防护密闭门外侧墙体上应预埋呼唤按钮,呼唤按钮应暗装。 (4)其它预埋件

当临战封堵的预埋件为角钢时,角钢应预埋在人防区的外侧,角钢与结构面平,角钢可采用L80mm×80mm×8mm或L100mm×100mm×10mm。当封堵的预埋件为钢板时,钢板的宽度应满足封堵构件的焊接要求,厚度不得小于10 mm。两侧墙体的预埋件应与上槛和下槛的预埋件互相焊接。

人防门的门框角钢预埋位置方向应准确,防护密闭门、悬板活门的角钢应预埋在非人防区一侧,密闭门的角钢应预埋在染毒区一侧,滤毒间的密闭门角钢应预埋在密闭通道内,角钢的闭锁盒开口大头在下,小头在上,门轴位置与设计施工图一致。门框角钢与结构面平,角钢的锚固钢筋应锚固到门框墙内,并用点焊把锚固筋与门框墙钢筋固定牢。

当悬板活门后面没有设置扩散室时,应在悬板活门的后面预埋一圈规格为L50mm×50mm×5mm的角钢,以便以后连接风管或扩散箱。

(三)顶板

1.钢筋的质量监督 (1)顶板钢筋

顶板钢筋应按照有关的规范标准和设计施工图成形绑扎。 (2)临空墙钢筋

外侧钢筋应伸到顶板上层钢筋后再向防护区内锚固,水平锚固段长度应满足35d+墙厚。

由于临空墙在顶板中的锚固筋较长,水平锚固段必须与顶板上层

筋绑扎牢固。 (3)外墙钢筋

当外墙与顶板为固接时,外墙外侧钢筋应该伸到顶板上层钢筋后再水平锚固与顶板钢筋搭接,搭接位置一般在反弯点处,近似取L0+Ld。内侧钢筋伸到底板底后向外墙方向锚固;当外墙与顶板为铰接时,顶板的上层钢筋应伸到外墙外侧再向下锚固Ld。 2.预埋件的质量监督 (1)门扇吊钩

人防门的门扇吊钩应钩住顶板上层钢筋,吊钩应放置在门扇宽度的中点以门轴为圆心转过450处。其中FM58、FM(M)716的吊钩规格为φ12,FM818、FM(M)820、FM(M)1020的吊钩规格为φ16,FM(M)1320、FM(M)1520的吊钩规格为φ20,SFM40320、SFM40350、SFM50250、SFM60250的吊钩规格为φ22。 (2)临战封堵

顶板中临战封堵预埋件的尺寸、安装要求与墙板、中预埋件的要求相同。顶板中的预埋件应与墙板中的预埋件互相焊接。 (3)电气系统

当工程外有电气管线穿过顶板时,应按照墙板中的方法做好防护密闭处理,可采用密闭盒的方法,电缆也可采用预埋套管的方法。 (4)其它预埋件

当平时使用的通风管道穿过顶板时,应在洞口预埋临战封堵的铁件,铁件可用角钢,也可用钢板,方法同墙板中的临战封堵。

当工程的战时用途为人员掩蔽部时,应设置超压测压管。在工程的进风口部顶板中应预埋一根DN15的镀锌钢管,钢管两头应垂直向下,一头伸在进风机房,一头伸在防密门外或扩散(活门)室外通道,具体位置由单项工程设计定。两端离墙顶均不小于100mm,机房间一端应绞好丝扣。

人防工程规范[1]