好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

隧道外场机电设施安装及调试子分部工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

隧道外场机电设施安装及调试施工进度计划表

序号 1 2 3 4 5 6 施工内容 配电箱安装 电缆支架及桥架安装 电缆敷设 隧道、廊道灯具安装 接地系统安装 隧道外场机电设施调试 开工日期 2014年1月15日 2013年12月1日 2014年1月15日 2014年1月15日 2014年3月10日 2014年4月25日 完工日期 2014年4月19日 2014年2月10日 2014年4月19日 2014年4月19日 2014年4月8日 2014年4月29日 备注

第三章 详细施工方法和顺序

一、施工顺序

1、设备采购;

2、前期准备(含安全技术交底、基础制作、安全措施工作准备); 3、设备到场检查、报验; 4、设备吊运; 5、设备就位; 6、设备安全防护。

二、各工序施工方案和方法的详细描述:

(一)、配电箱安装

弹线定位:根据设计要求找出配电箱 (盘)位置,并按照箱 (盘)外形尺寸进行弹线定位。配电箱安装底口距地为1.3m,在同一建筑物内,同类箱盘高度应一致,允许偏差l0mm。

安装配电箱(盘)的木砖及铁件等均应预埋,挂式配电箱(盘)应采用膨胀螺栓固定。

配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门均应有明显可靠的裸软铜PE线接地线。

配电箱(盘)安装应牢固、平正,其允许偏差不应大于3mm,配电箱体在50cm以下,允许偏差1.5mm。

配电箱(盘)上电器,仪表应牢固、平正、整洁、间距启闭灵活,零部件齐全。 配电箱 (盘)上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动位应用长钉固定。盘面弓出及引出导线应留有适当余度,以便检修。

导线剥削处不应损伤芯线和芯线过长,导线接头应牢固靠,多股导线应挂锡后再压接,不得减少导线股数。

配电箱 (盘)的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,处于断路状态时刀片可动部分和动触头均不应带电。

垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装时左侧 (面对盘面)接电源,右侧接负荷。

配电箱 (盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关外侧,并应装单独熔断器。盘面器具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片标明线路及容量。

TN-C中的零线应在箱体 (盘面上)进户线处做好重复接地。

零母线在配电箱 (盘)上应用零线端子板分路,零线端子板分支路排列位置应与熔断器对应。

当PE线所用材质与相线相同时,其截面应满足表PE线最小截面数值。 PE线若不是供电电缆或电缆外护层的组成部分时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:有机械性保护时为2.5mm2;无机械性保护时为4mm2。

配电箱内母线相序排列一致,母线色标正确,均匀完整,二次结线排列整齐,回路编号清晰齐全。

采用钢板盘面的出线孔应装绝缘嘴,一般情况一孔只穿一线。

明装配电箱 (盘)的固定:在混凝土墙上固定时,有暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒,先将分线盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待箱 (盘)找准位置后,将导线端头引至箱内或盘上,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上。同时将保护地线压在明显的地方,并将箱 (盘)调接平直后用钢架或金属膨胀螺栓固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后,应先用仪表核对有无差错,调整无误后试送电,并将卡片框内的卡片填写好部位,编上号。

暗装配电箱的固定。在预留孔洞中将箱体找好标高及水平尺寸。稳住箱体后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上直接抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸 (门)平正,不歪斜,螺丝垂直受力均匀。

绝缘摇测:配电箱 (盘)全部电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与零线之间、相线与地线之间、零线与地线之间,两人进行摇测,同时做好记录,做技术资料存档。 (二)、电缆桥架安装

1、 桥架安装工艺流程:

预留孔洞 支、吊架螺栓固定 保放弹桥护缆线 架地配定金属膨胀螺栓安 安线线 位 装 支、吊架焊接固定 装 安 装 预埋铁 2、 桥架安装的注意事项

(1) 在安装时要确定型号、规格、安装地点无误后,才可以安装。 (2) 所有电缆桥架包括其附件的制作均需严格遵照标准与规定执行,特别对锤击性能、表面钝化处理、镀层均匀性、外观等主要技术指标按规范要求试验鉴定,确保质量。

(3) 电缆桥架安装地点对型号的要求根据施工图施工。

(4) 电缆桥架必须根据图纸走向及现场建筑物特性设计弯头、长度等,未经监理工程师或业主许可,不得使用自制的弯头等附件。

(5) 电缆桥架安装必须考虑其机械强度,吊架、支架、支点间距按设计及产品载荷技术要求敷设。桥架水平敷设时,桥架之间的接头应尽量设置在跨距的1/4左右;水平走向的电缆桥架间距不大于2m处设一吊架支持点。 (6) 电缆桥架的标高尺寸,施工前与相关专业施工图严格复核,综合会审后施工,防止与风管、风口、冷冻、消防管道碰阻,且符合施工规范、设计要求。

(7) 电缆桥架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于电缆桥架的外侧,桥架接口应平直,盖板齐全、平整、无翘角。 (8) 电缆桥架安装必须横平竖直。

(9) 电缆桥架安装必须根据桥架的大小,精确计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。

(10) 电缆桥架必须至少将两端加接地保护,在桥架内加设一条平行镀锌扁钢(不小于)40×4mm作为接地体。

绝缘摇测 (11) 由电缆桥架引出的配管应使用钢管。

(12) 几种电缆桥架在同一高度平行或交叉敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离,一般不宜小于0.6m。 3、 电缆桥架支、吊架的设置:

(1) 电缆桥架的支(吊)架质量应符合现行的有关技术标准,支(吊)架的防腐类型应符合设计要求。

(2) 电缆桥架水平敷设时,固定点间距不宜大于2m。桥架转弯处弯曲半径R≤300mm时,应在距离曲线段与直线段接合处300-600mm的直线段设置一个吊架。

(3) 当弯曲半径R>300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支(吊)架。 (4) 在分支处和端部也应设置支架。电缆桥架在每个支(吊)架上应固定牢固,桥架的支(吊)架沿桥架走向左右的偏差不应大于10mm。 (5) 电缆桥架每节之间应做好接地线连接,采用桥架接地专用编织软铜线。

(三)、配管配线安装

1、钢管敷设

根据设计及现场配合,确定线路走向,确定灯具和设备用电位置、相互关系、连接方式,确定支架位置、尺寸、数量。安装支吊架后,敷设管道。 钢管的选择:按设计要求选用镀锌钢管; 钢管与钢管的连接:

丝扣连接:使用全口管接头,连接管端部套丝,两管拧进管接头长度不可小于管接头的1/2,使两管端之间吻合。

焊接连接:暗配管管径在φ80mm及其以上,使用套管连接较困难时,也可将两连接管端打喇叭口再进行管与管之间采取对口焊接的方法进行焊接连接。钢管在采用喇叭口对口焊接时,在焊接前应除去管口毛刺,用气焊加热连接管端部,边加热边用手锤沿管内周边,逐点均匀向外打出喇叭口,再把两喇叭口对齐,两连接管应在同一条管子轴线上,周围焊接严密,应保证对口处光滑,无焊渣。

钢管与盒(箱)连接:采用锁紧螺母或护圈帽固定。

管子防腐:混泥土内敷设的镀锌钢管不作防腐处理,室外埋地钢管接头作二

隧道外场机电设施安装及调试子分部工程施工方案

隧道外场机电设施安装及调试施工进度计划表序号123456施工内容配电箱安装电缆支架及桥架安装电缆敷设隧道、廊道灯具安装接地系统安装隧道外场机电设施调试开工日期2014年1月15日2013年12月1日2014年1月15日2014年1月15日2014年3月10日2014年4月25日完工日期2014年4月19日2014年2月10日
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5eujl490rl8mqar1rud16ehs64cxmy011yu
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享