(8)故池底可贮泥容积 V3
??D?2V3????????r2?r2?? 3???2??2??2?3.14?0.6??13.5?13.52 ??1.2?1.2??37.5m3????32??2????
2?h5??D?
(9)贮泥总面积 VW
VW=V2+V3=2.9+37.5=40.4 m3>VW′
图8 污泥浓缩池
3.2.2 污泥脱水间
采用带式压榨过滤机
27
水污染控制工程课程设计
(1)污泥总量 QW=X·Qmax+V1 =40694×0.03×105+150 =1.4+150=151.4 m3/d=6.5 m3/h
X——城市污水沉沙量,一般采用 0.03L/(m3 污水) V1——浓缩后污泥体积 m3/d (2)过滤机带宽 设 2台 (1用1备) B=kPQ
=0.1×97%×6.3=0.61 m P——污泥含水率 97% K——过滤系数 ,K=0.1~0.15 (3)带式滤机选型
本设计采用DY100-H型号带式压滤机,据查《给排水设计手册》可知,其外型尺寸为:
L×B×H=2980×1392×1980 (mm) 则设 脱水间大小为: B×L=5×5 m
3.3工艺流程高程的水力计算
水力损失:hf=il
v2进口损失:hc??进?
2gv2出口损失:ho??出?
2g 28
水污染控制工程课程设计
弯头损失:hbe?0.0946sin2?2?2.05sin4?2
3.3.1 粗格栅到提升泵
选用 D=800 mm的混凝土管,查《给排水设计手册》可得 i=1.3‰,V=0.949,L=6 m
hf=il=0.0013×6=0.0078 mhe=0.22251V2=0.020 m ho=0.05102V2=0.046 m
∑h=hf+he+ho+0.3=0.0078+0.02+0.046=0.074 m
3.3.2 提升泵到细格栅
选用 D=800 mm的混凝土管,查《给排水手册第一版》可得 i=1.3‰,V=0.949,L=6 m
hf=il=0.0013×6=0.0078 mhe=0.22251V2=0.020 m ho=0.05102V2=0.046 m
∑h=hf+he+ho+0.3=0.0078+0.02+0.046=0.074 m
3.3.3 细格栅到沉砂池
3.3.4 沉砂池到配水井
选用 D=800 mm的混凝土管,查《给排水设计手册》可得 i=1.3‰,V=0.949,L=2700/200=13.5 m
29
水污染控制工程课程设计
hf=il=0.0013×13.5=0.018 mhe=0.22251V2=0.020 m ho=0.05102V2=0.046 m hbe=0.05028V2×1=0.048 m
∑h=hf+he+ho+0.3=0.018+0.02+0.046+0.048+0.3=0.132 m
3.3.5 配水井到CASS池
选用D=400 mm的混凝土管,查《给排水设计手册》可得:i=3.4‰,V=0.966,L=6300+1010≈3.7 m
hf=il=0.0034×3.7=0.01258 mhe=0.22251V2=0.22251×0.9662=0.021 m ho=0.05102V2=0.05102×0.9662=0.048 m hbe=0.05028V2×1=0.05028×0.9662=0.047 m
∑h=hf+he+ho+0.3=0.01258+0.021+0.047+0.048+0.3=0.129 m
3.3.6 CASS到集水井
选用D=400 mm的混凝土管,查《给排水设计手册》可得:i=3.4‰,V=0.966,L=1870/200=9.35 m
hf=il=0.0034×9.35=0.208 mhe=0.22251V2=0.22251×0.9662=0.021 m ho=0.05102V2=0.05102×0.9662=0.048 m hbe=0.05028V2×1=0.05028×0.9662=0.047 m
∑h=hf+he+ho+0.3=0.01258+0.021+0.047+0.048+0.5=0.324 m
3.3.7 集水井到消毒池
选用 D=800 mm的混凝土管,查《给排水设计手册》得 i=1.3‰,V=0.949,L=3150/200=15.75 m
he=0.22251V2=0.021 mho=0.05102V2=0.048 m hbe=0.05028V2×1=0.045 m
30
水污染控制工程课程设计
∑h=hf+he+ho+0.3=0.021+0.0421+0.048+0.045=0.135m
3.3.8 消毒池到出水
选用 D=800 mm的混凝土管,查《给排水设计手册》得 i=1.3‰,V=0.949,L=34.25 m
hf=il=0.0013×34.25=0.045 mhe=0.2225V2=0.020 m ho=0.05102V2=0.046 m
∑h=hf+he+ho+0.3=0.045+0.02+0.046=0.156 m
3.4 构筑物标高
由各构筑物自身的损失、沿程损失及局部水头损失,已知各构筑物的有效水深,则可计算出各构筑物的水面标高及底部标高,数据记录见下表2
表2 各构筑物标高一览表
名称 地面 消毒池 CASS反应池
沉砂池 配水井 细格栅
有效水深m
2.00 4.00 4.55 3.00 0.56
水位标高m
-0.30 0.959 1.72 1.388 2.094
底部标高m
0 -2.3 -3.665 -0.142 -1.612 1.094
31