水污染控制工程课程设计
(4) 栅后槽的总高 H=h+h1+h2 =0.56+0.103+0.3 =0.963 m≈1m
(5) 格栅总建的长度 L
L=L1+L2+1+0.5+ H1tan?b-b1L1==1.37(B-B1)=1.37×(2.384-1.2)=1.622m
2tan?1
L1L?m 22?0.811H1=h+h2=0.56+0.3=0.86 m
0.86L=1.622+0.811+1+0.5+ =5.161 m=5.2m
tan35?(6) 每日栅渣量
W??W11000?29160?0.08?0.233m3d1000 12
水污染控制工程课程设计
图3 细格栅
3.1.4 平流式沉砂池
最大流速 v=0.2 m/s 停留时间:t=40s 有效水深:h2=0.8 m 排砂时间的间隔:T=2d
沉砂斗底长宽都为:a=0.5 m 上口宽 a2=1.2 m 斗壁与水面倾角α=60° (1)池子长度 L=vt=0.2×40=8 m (2)水流断面面积 A= Qmax0.471??2.355m2v0.2
(3)池总宽度
B= A?2.355?2.94m?3mh20.8
13
水污染控制工程课程设计
共分为四格,每格宽 b?3?0.75m14(4)沉砂斗所需容积
设 T=2d x=0.03 L/(m3 污水) 86400Q?T?x29160?2?0.03v???1.75m310001000(5)每一个沉砂斗容积
设每一分格有2个沉砂斗,每个沉砂斗的容积为
v1.75
v1???0.44m344
(6)沉砂斗各部分尺寸及容积
设沉砂斗底的长和宽均为 a1=0.5 m 上口宽 a2=1.2m 斗壁与水平面的倾角为60° 则斗高为:
1.2-0.5h'3? tg60??0.6m2 1v0?h'3f1?f2?f1f23 1??0.6?[0.52?1.2?0.74?0.52?(1.2?0.74)]3
3?0.32m
??(7)沉砂室高度
采用重力排砂。设池底坡度为0.06,坡向砂斗,沉砂室高度为:
L-2b2-b'h3?0.6?0.06?2
(8-2?1.2-0.2)?0.6?0.06? 2?0.762m(8)池总高度
14
水污染控制工程课程设计
设 超高h1=0.3 m H=h1+h2+h3 =0.3+0.8+0.762 =1.862m
(9)验算最小流量
在最小流速时,只用2格工作。 (n1=2)
Q0.3375vmin?min??0.29ms?0.15msn1Wmin2?0.74?0.8
符合要求
图4 平流式沉砂池
3.1.5 配水井
(1)T取 2 min=120s V=Qmax·T=0.471×120=56.52 m3 (2)池面积:
15
水污染控制工程课程设计
有效水深取 h=3m
56.52A? ?18.84m23
(3)池直径
D?
4A??4?18.84?4.9m?5m3.14(4)池总高 超高取 h1=0.5 m H=h+h1=3+0.5=3.5m (5)a、设计水量 Qmax=0.471 m3/s
进水管取 D1=800 mm,则 i=2.6‰ v=1.2 m/s 满足要求
Q0.471q? max?0.236m3s22
采用矩形堰 b、矩形堰流量
q? m0bH2gHm0——流量系数,通常采用0.327~0.332 q——矩形堰流量 m3/s H——堰上水头 m b——堰宽 m b取0.6 m c、堰上水头高
1 q23H?(22)m0b2g