好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压力管道水压试验规划方案.docx

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

..

国电克拉玛依 2×350MW热电项目

配套热网工程

压力管道分段水压试验作业指导书

编制:

审核:

审定:

山东兴润建设有限公司

..

一、 工程概况: .................................................................................................. 2

二、 水压试验程序流程图 .................................................................................. 2

三、 水压试验指挥小组 ....................................................................................... 2

四、 前期准备 ...................................................................................................... 3

五、 管线试压 ...................................................................................................... 3

六、 分段试压各段划分表 .................................................................................. 5

七、 注水与排水方案 ........................................................................................... 5

八、 安全防范与管理措施 .................................................................................. 5

..

一、 工程概况:

本工程为:国电克拉玛依 2×350MW热电项目配套热网工程管网

施工 A标段:电厂围墙出口一米至 217国道 DN1200主管线 7.05km。本

工程供热设计温度:管网供 / 回水温度 135℃/80 ℃,设计压力:本

标段管道设计压力为 2.5MPa。根据设计要求及施工特点,特编制本

试压方案以确保本工程热力管道质量满足要求。

二、 水压试验程序流程图如下:

合格

准备工作 注水排气 管道强度试验

不合格

排水

泄压处理

三、 水压试验指挥小组:

项目经理部针对管道试压组建了试验指挥小组,以生产经理张德

新为组长,技术负责人张吉春为副组长,辛留更、张中华、刘兴忠等

一批有丰富的施工经验的技术人员为试压小组成员:

组 长 : 张 德 新

副组长:张吉春

组员:辛留更

组员:张中华 组员:刘兴忠

辅导作业人员

..

四、 前期准备

( 1)试压用的压力表必须经过校验,并在有效期内使用。压力 表的精度不低于 1.5 级,量程为 0~4.0MPa,表盘直径为 150mm,最小刻度为每格读数 0.01Mpa。在试压中至少使用 2 块压力表 , 打压端及末端 ( 排气端 ) 各一块 , 在其余方便加压力表处也应加设压力表。

( 2)、电动试压泵应开关灵活, 其工作压力应能满足试验压力的 要求。

( 3)、加压泵、压力表应安装在试验段下游端部与管道轴线垂直的支管上。堵板必须有足够的强度,试压过程中,堵板不能变形,与管道的接口处不能漏水。

( 4)、试压用的水源和电源应准备齐全,且水质应清洁无污。

五、 管线试压

( 1)根据管道进水口的位置和水源距离,设置打压泵,接通管道,安装好压力表, 监视系统的压力下降。 检查全系统的管道阀门关闭状况,观察其是否满足系统或分段试压的要求。 连通上述流程向管线内注水,在管道最高点安装放空阀, 管道注满水待水温一致管道内的空气排完后,关闭放空阀门,开始进行水压试验。升压:水压试验前,应多次进行初步升压试验方可将管道内的气体排尽, 当且仅当确定管道内的气体排尽后, 才能进行水压试验。 出现下列 3 种情况表明管道内的气体未排干净,应继续排气: A、升压时,水泵不断充水,但升压很慢; B、升压时,压力表指针摆动幅度很大且读数不稳定; C、当升压至 80%时,停止升压,打开放水阀门,水柱中有“突突”的声响

并喷出许多气泡。升压时要分级升压,每次以 0.2Mpa 为一级,每升

..

一级检查管身及接口, 当确定无异常后, 才能继续升压。水压试验时,

管道两端严禁站人。水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打或修补

缺陷,遇有缺陷时,应作出标记,卸压后才能修补。

( 2) 管线水压试验:

分段管线水压试验按以下程序进行, 并做好试压记录。 水压试验

先升至试验压力的 30%(0.99MPa),稳压 15min。稳压期间对管道进

行检查,无异常现象继续升压至强度试验压力的

60%(1.98MPa),稳

压 15min 后,稳压期间对管道进行检查, 无异常现象继续升压至试验压力( 3.3MPa),待压力平衡稳定后,试压巡检人员沿线检查管道有

无渗漏,在 10min 内,无渗漏,无压降后降至设计压力

2.5MPa 稳压

30 分钟无渗漏、无降压为合格。试压设备和试压管道

50m 范围内为

试压禁区。试压禁区设专人把守,禁止非试压人员进入。

3)水压试验合格后, 按补偿器供应商的要求拆除限位约束装置,

将试压管段的放空阀打开进行放空, 管道内压力降为常压时, 开启排 水阀门,将管线内的水排除。

4)管道试压过程中,请业主、监理及有关技术监督部门到现场

进行监督,试验合格后填写试压记录并请各方签字确认。

5)水压试验如不符合设计要求, 派人沿线检查是否有接口漏水 ,

在确定接口无问题时 , 组织技术人员进行原因分析,确定是否由于气

温 / 阳光照射等原因造的压力降。 若是由于接口问题 , 将试压管段两端放空阀门打开进行放空, 修补问题接口后重新进行试验及试验结果确认。

( 3)管道分段试压措施按现场施工所形成的自然段或实际施工留头段进行分段试压,试压措施如上。

压力管道水压试验规划方案.docx

..国电克拉玛依2×350MW热电项目配套热网工程压力管道分段水压试验作业指导书
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5eqh95r6j555mbv23rb17u3cm9b9uy004jm
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享