好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

上海电力学院电机学期末考试题库--变压器

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

上海电力学院电机学期末考试题库--变压器

1一台单相变压器,额定电压为220/110伏,当原边电压为250伏时,变压器等效电路中的励磁电抗将:⑴不变;⑵变大;⑶变小;(4)无法预测。

2若其它条件不变,变压器产生的主磁通φ,在空载和负载时,其大小:⑴完全相等; ⑵基本不变;⑶负载越大φ越小;(4)负载越大φ越大;(5)与负载性质有关。 3引起单相变压器的空载电流中的三次谐波电流分量的原因是:⑴副边没有负载;⑵磁路的饱和效应;⑶电源中有三次谐波电压分量;⑷由于磁路不对称。

4一台单相变压器,原边阻抗和折算后的副边阻抗相等,若此变压器在额定电压下短路

(指稳态短路),此时铁芯中的磁通:⑴略微减少一点;⑵增加到近似原来磁通的2倍;⑶略微增加一点;(4)减少到近似原来磁通的1/2。

5一台单相变压器进行空载试验,在高压侧加额定电压进行测量,或低压侧加额定电压进行测量,所测得损耗:⑴不相等且相差较大;⑵低压侧测到的损耗是高压侧测到的k倍;⑶近似相等;(4)低压侧测到的损耗是高压侧测到的k2倍;(5)低压侧测到的损耗是高压侧测到的1/k;(6)高压侧测到的损耗是低压侧测到的k2倍。

6一台单相变压器,额定电压为220/110伏,当原边绕组接到220伏50赫交流电源后,副边开路,铁芯中的磁通为φ1;若将原边绕组接到110伏25赫交流电源后,副边开路,铁芯中的磁通为φ2;则:⑴φ1=2φ2;⑵φ1=4φ2;⑶φ1=φ2/2;(4)φ1=φ2;(5)φ1=φ2/4。

7当变压器副边电流增加到额定值时,若要保持副边电压不变,即△U%=0,那么副边负载阻抗是:⑴纯电感;⑵纯电阻;⑶纯电容;(4)电阻电感;(5)电容电阻。

8一台单相变压器,当原边电压下降一半时,变压器等效电路中的励磁电抗:⑴不变;⑵变大;⑶变小;(4)可能不变也可能变大;(5)可能不变也可能变小;(6)都有可能。 9变压器短路试验常在高压侧进行,其原因是:⑴高压侧电流较小便于测量;⑵低压侧电流太大可能使变压器过电流损坏;⑶低压侧电压太底难以测量;⑷变压器发热可以小一点。 10一台变压器当副边电阻性负载电流增加时,假定外施电压不变,则铁芯中的主磁通:⑴略有增加;⑵略有减少;⑶不变;⑷变化很大。

11如果电源电压为平顶波形,将此电压施于一台单相变压器,此时该变压器铁芯中的磁通波形为:⑴马鞍形波;⑵平顶波;⑶正弦波;(4)尖顶波。

12一台单相变压器在铁芯迭装时,由于硅钢片剪裁不当,迭装时接缝处留有较大的缝隙,那么此台变压器的空载电流将:⑴减少;⑵增加;⑶不变。

13一台变压器额定频率为50赫,如果接到60赫的电源上,且电压的数值相等,那么此变压器铁芯中的磁通:⑴减少1/5;⑵不变;⑶增加1/5;(4)减少1/6;(5)增加1/6。

14一台单相变压器,原绕组有100匝,外施额定电压为100伏,空载时在离末端5匝处发生短路,此时电源流入的电流:⑴很大,达到不允许的值;⑵较大,但还允许;⑶不大。

15Y/Y联接的三相变压器组,在空载运行时,由于()有害于变压器的正常运行。 ⑴有三次谐波电流通过使电流增大;⑵有三次谐波磁通通过使磁路饱和;⑶有三次谐波感应电势使线电压增大;(4)有三次谐波感应电势使相电压增大

16Y/Y0联接的三相芯式变压器,当副边单相运行时,由于()所以副边相电压基本上是对称的。⑴零序电流原副边可以得到平衡;⑵不产生三次谐波磁通;⑶零序磁通经过磁阻很大的空气及油箱;⑷没有零序电流能够产生。

17两台单相变压器,U1N/U2N=220/110伏,原边绕组的匝数相等,但空载电流I01=2I02。今将两变压器的原线圈顺极性串联起来,原方加440伏电压,两台变压器的副方空载电压分别为U201和U202,此时:⑴U201=U202;⑵U201>U202 ;⑶U201<U202。

18一台50赫的单相变压器,变比k=2。如接在直流电源上,此时原绕组中的电流: ⑴I1=kI2;⑵I1=I2/k;⑶I1的大小与I2 无关;(4)I1=U/Z1; (5)I1=U/R1; (6)I1=U/Zk; (7) I1=U/Rk。

19一台变比为K=10的变压器,从低压侧做空载试验求得副边的励磁阻抗的标么值为16,那么,原边的励磁阻抗标么值是:⑴0.16;⑵1.6;⑶16;(4)160;(5) 1600

20两台励磁电流相差一倍的三相变压器组并联运行,由于原边输电线电压升高一倍(由3300伏升为6600伏),为了临时供电利用两台原有变压器,将原边绕组串联,接到输电线上,副边仍并联供电,副边并联时:⑴会出现很大的环流;⑵不会出现很大的环流 。 21某收音机中功率放大器要求匹配的阻抗为512欧,但喇叭的阻抗只有8欧,如果在喇叭之前接一输出变压器,该输出变压器的变比应为:⑴8;⑵64;⑶0.8;⑷6.4。 22变压器的短路损耗:⑴全部为铁耗; ⑵全部为铜耗; ⑶主要为铁耗; (4) 主要为铜耗.

23变压器的空载损耗:⑴全部为铁耗; ⑵全部为铜耗; ⑶主要为铁耗; (4) 主要为铜耗. 24变压器的一次侧电压为尖顶波,铁芯中的磁通可能是:⑴平顶波; ⑵尖顶波; ⑶正弦波;(4)马鞍形波。

25变压器在空载时,线路电压增加,铁芯损耗将:⑴增加;⑵不变;⑶减少。 26设K=N1/N2为变压器的变比,试验时准确的变比计算公式是:⑴K=E1m/E2m;⑵K=E1/E2;⑶K=U1/U2;⑷K=I2/I1。

27变压器的负序阻抗为Z-,变压器的短路阻抗为Zk,负序阻抗和短路阻抗的之间的关是 ⑴Z-=Zk; ⑵Z->Zk;⑶Z-<Zk。

28变压器的负序阻抗为Z-,变压器的正序阻抗为Z+,负序阻抗和正序阻抗的关系是: ⑴Z-=Z+; ⑵Z->Z+; ⑶Z-<Z+。

29变压器的正、负序等效电路中的各参数:⑴完全一样; ⑵基本一样;⑶完全不一样。 30三相变压器组零序励磁阻抗为Zm0,正序励磁阻抗为Zm,它们之间的关系是:⑴Zm=Zm0; ⑵Zm>Zm0;⑶Zm<Zm0。

31变压器的其它条件不变,仅将原副边绕组匝数增加10%,则等效电路中的原边漏电抗

X1 和励磁电抗Xm :①增加10%;②增加21%;③不变;④降低10%。(分析时假设磁路不饱和) 32变压器的其它条件不变,外加电压增加10%,则原边漏抗X1,副边漏抗X2 和励磁电抗Xm :①保持不

变;②增加10%;③降低10%;④增加21%。〔分析时假设磁路不饱和〕

33变压器的其它条件不变,电源频率增加10%,则原边漏抗X1,副边漏抗X2 和励磁电抗Xm :①增加21%;②增加10%;③不变;④降低10%。〔分析时假设磁路不饱和〕

34变压器带额定负载(即电流为额定值)时,电压调整率:①为一个确定的数值; ②不是一个确定的数值。

35单相变压器磁路饱和时,主磁通Φ和励磁电流I0的波形:①不能同是正弦波;②可以同是正弦波。 36对于三相变压器,允许通过三相平顶波形主磁通的磁路系统是:①三相芯式变压器; ②三相组式变压器。

37一台单相变压器,在铁芯迭装时,由于硅钢片裁减不当,使迭装时留有较大的缝隙,则此台变压器的励磁电抗Xm 将 ①减小②增加③不变。

38一台单相降压变压器,由于副边负载的增加,使输出电压降低很多,为了使输出电压保持在额定值附近,可以在维持原边电压不变的情况下,改变绕组匝数来调压,这时应: ①增加原边匝数;②增加副边匝数;③减少原边匝数;④减少副边匝数。 39如图所示,此台三相变压器组的联接组应属:

①△/Y-11;②△/Y-5;③△/Y-1;④△/Y-7。 A B C a b c

40若外加电压随时间正弦变化,当磁路饱和时, 单相变压器的励磁磁势随时间变化的波形是:①马 鞍形波;②平顶波;③正弦波;④尖顶波。 41消弱三相芯式变压器中的三次谐波磁通的主

要方法是:①采用Y/Y联接;②采用Y/△联接;③采用△/△联接;④采用△/Y联接。

42三相变压器,△/Y联接,U1N/U2N=2200/380,从低压侧看励磁阻抗为10欧,那么,原边的励磁阻抗值是:①5.79;②33.5;③100;④1000。

43变压器的变比K在负载运行与空载运行时: ①相等;②基本相等;③不相等。 44变压器原绕组漏磁通Φ1 是由原边磁势产生的,空载时磁势为N1I0,负载时为N1I1,已知I1>>I0,那么:①负载时Φ1 数值>>空载时Φ1②负载时Φ1和空载时基本相等;③原绕组漏抗X1负载时>>空载时;④原绕组漏抗X1 负载时和空载时基本相等。

45Y/Y联接的组式变压器,相电势的波形:①是正弦波②是尖顶波③是平顶波④都可能。

46变压器的其它条件不变,若副边匝数减少10%,X1 、X2 及Xm 的大小将:①X1 保持不变,X2 减小10%,Xm 减小;②X1 保持不变,X2 减小了19%,Xm 保持不变;③X1 保持不变,X2 减小到0.81倍,Xm 保持不变;④X1 ,X2 ,Xm 都减小到0.81倍。

47变压器的其它条件不变,若原副边的匝数同时减小10%,X1 、X2 及Xm 的大小将:

①X1 和X2 同时减小10%,Xm 增大;②X1 和X2 同时减小到0.81倍,Xm 减小;③X1 和X2 同时减小到0.81倍,Xm 增大;④X1 和X2 同时减小19%,Xm 减小。

48一台单相变压器SN =10千伏安,U1N/U2N=220/110伏,Z1 =0.1+j0.25欧,下面数据中有一个是Z2 的数值,它可能是:①0.1+j0.25欧;②0.025+j0.0625欧; ③0.4+j1欧; ④0.05+j0.125欧。

49变压器的其它条件不变,若原边匝数增加10%,X1 、X2 及Xm 的大小将: ①X1增加到1.21倍,X2保持不变,Xm保持不变;②X1 和X2 增加到1.21倍,Xm 保持不变;③X1 增加到1.21倍,X2 保持不变,Xm 增加;④X1 增加到1.1倍,X2 保持不变,Xm 减小。 50变压器的其它条件不变,若副边匝数增加10%,X1 、X2 及Xm 的大小将:

①X1保持不变,X2 增加到1.21倍,Xm 保持不变;②X1 增加到1.21倍,X2 保持不变,Xm 增加;③X1 保持不变,X2 增加到1.21倍,Xm 增加;④X1 保持不变,X2 增加到1.21倍,Xm 减小。

51变压器的其它条件不变,若原副边匝数同时增加10%,X1 、X2 及Xm 的大小将: ①X1 和X2 分别增加到1.21倍,Xm 保持不变;②X1 和X2 分别增加到1.21倍,Xm 增加;③X1 和X2 分别增加到1.21倍,Xm 减小;④X1 和X2 分别增加到1.1倍, Xm 增加到1.21倍。

52某三相电力变压器SN =500千伏安,U1N/U2N=10000/400伏,Y/Y0 接法,下面数据中有一个是励磁电流的数值,它可能是:①50安; ②5安; ③0.5安; ④0.05安。

53某三相电力变压器带电阻电感性负载运行时,负载电流相同的条件下, cosφ2 越高则:

①副边电压变化率△U越大,效率越高;②副边电压变化率△U越大,效率越低; ③副边电压变化率△U越小,效率越低;④副边电压变化率△U越小,效率越高。 54、变压器负载运行时,其效率:①一个定值;②不是一个定值,和负载的性质有关,与负

载大小无关;③不是一个定值,和负载的大小有关;与负载性质无关;④不是一个定值,和负载的大小和性质有关。 55若电源电压不变,变压器产生的主磁通φ大小:⑴与一次侧匝数有关;⑵与二次侧匝数有关;⑶与频率有关;(4)与负载大小有关;(5)与负载性质有关。

1为了得到随时间正弦变化的感应电势,变压器当铁芯饱和时,空载电流应呈_____波形。尖顶

2一台变压器,原设计的频率为50赫,现将它接到60赫的电网上运行,额定电压不变,励磁电流将_____,铁耗将____。①减少 ②减少

3一台I,I0 联接的单相变压器,UU20/110伏,当在高压侧加220伏电压时,空载电流为I0,主磁通1N/2N=2

为φ0,今将X、a端联在一起,在A、x端加330伏电压,此时空载电流为______,主磁通为______。①(2/3)I0 ②φ0

4变压器空载时,一方加额定电压,虽然线圈电阻很小,但电流仍然很小,其原因是______。 交变磁通在线圈感应电势和大部分外接电压相平衡,电阻上的压降很小。 5一台I,I6 联接的单相变压器,UU20/110伏,当在高压侧加220伏电压时,空载电流为I0,主磁通1N/2N=2

为φ0,今将X、a端联在一起,在A、x端加110伏电压,此时空载电流为______,主磁通为______。 ①2

此时磁通有两个分量,周期分量和非周期分量,合闸时的磁通最大值可以达到稳态磁通的2.2~2.3倍,由于磁路的饱和,此时空载合闸电流最大。

22一台双绕组单相变压器,电压比为220/110伏,额定容量为1千伏安,把此台变压器改接成自耦变压

器,使其电压比为330/220,那么此台自耦变压器的原边最大(额定)输入电流为____安,副边输出电流为

____安,绕组的公共部分中流过的电流为____安。①4.55 ②13.64 ③9.09 23Y/Y联接的三相变压器,在空载运行时,发现相电压过高,相电压过高的原因是___。该三相变压器是三

相组式变压器,各相之间的磁路是互相分开的,三次谐波磁通可以沿着基波磁通的路径流通,三次谐波电势有较大的幅值,基波电势和三次谐波电势迭加使相电压过高。

24某Y/△联接的三相变压器,原边接到额定电压的三相电源上,且空载运行。此时将副边的△打开一角,

测量开口处的电压,然后将△闭合,再测量其中的电流。当此三相变压器是组式或芯式时,所测电压值_____,

所测电流值______。(填写:完全相同,近似相同,不相同)①不相同 ②近似相同 25变压器原副绕组一般要套在同一铁芯柱,其原因是_______。为了减小变压器原副绕组的漏抗

26想用一台废变压器的铁芯绕制一台220/110伏、50赫的小型变压器,原边绕组和副边绕组______采用两

匝和一匝。(填写:能,不能)不能

27Y/△接法的三相变压器中,三次谐波电势在△接法的绕组中_____形成环流,基波电势在△接法的绕组中

_______形成环流。①可以 ②不

28迭装好以后,变压器铁芯的毛刺不能用锉刀锉齐,其原因是_____。若将铁芯的毛刺用锉刀锉平,将使铁芯片间接通,增加涡流而使铁耗增加。

29变压器本身所需的无功功率是用来______,所需无功功率与变压器的负载率(满载、半载、空载)_______。 ①建立变压器的磁场 ②无关

30用三台单相变压器联接成的Y/△变压器组,如果不慎有一台变压器的一次侧或二次侧绕组的绕向绕反了,

而标号及联接仍照旧,将产生____________。很大的环流而将绕组烧坏 32变压器主磁通的性质和作用是________,漏磁通的性质和作用是_________。①主磁通同时和原副绕组 匝链,其作用是以它为媒介进行原副边能量的传递;② 漏磁通只与产生该漏磁通的绕组相匝链,其作用是仅产生电压降

33变压器负载时的实际铁耗和铜耗与空载试验和短路试验时测定的空载损耗和短路损耗的差别是

_______。实际铁耗应近似等于空载损耗减去空载时绕组的铜耗;实际的铜耗应等于短路损耗减去短路时的铁芯损耗。

34变压器电压调整率△U和阻抗电压uk 的联系是______,uk 的大小决定于_____,uk 对变压器运行的影

响是_______。①△U=urCOS(φ2)+uxSIN(φ2);② 短路阻抗Zk;③uk较小时电压调整率较小,但短路电流过大

35单相变压器为了得到正弦感应电势,当铁芯不饱和时,空载电流呈________波形;当铁芯饱和时,空载

电流呈________波形。①正弦 ②尖顶

36变压器在高压侧接电源做空载试验求得的参数,与在低压侧接电源做空载试验求得的参数之间的联系是

________。高压侧做试验求得的参数是低压侧做试验求得参数的K平方倍。 37变压器负载运行时,铁芯中的主磁通由_______制约。所加电源电压及负载电流 38变压器如在制造时铁芯截面做得较小,或迭片较松,或接缝较大,运行时励磁电流________。偏大 39自耦变压器的电磁容量_________自耦变压器的额定容量。小于

40单相电力变压器在额定电压运行时,若忽略铁损耗,它的励磁电流是_____波形。尖顶 41变压器空载运行时功率因数很低,其原因是________。空载电流中有功分量较小而建立磁场的磁化电流(无功分量)较大。

42电力变压器不用铁芯而用空心,是不行的,其原因是_________。若采用空心主磁通通过的磁路磁阻很大,产生磁通所需的励磁电流很大,变压器绕组将烧坏

43变压器带感性负载时,副边电流I2 由小变大时,原边电流I1 也随之由小变大,其原因是_______。原边绕组要多流出一部分电流产生磁势抵消副边电流产生的磁势,保持铁芯中的磁通基本不变。

44变压器在高压侧做空载试验求得的参数与在低压侧做求得的参数,实际欧姆值相差_____,而标么值_____。①K的平方倍 ②相等

45Y/△-11和△/Y-11两种联接组别的三相变压器,它们的相电势波形_______,与磁路系统_______关系。① 相同 ②没有

46变压器励磁电抗Xm 的物理意义是_______。Xm 是一个与主磁通相对应的电抗,表示铁芯的磁化性能,其数值随铁芯的饱和程度不同而改变

47I,I0联接的单相变压器额定电压为220/110伏,设高压侧加220伏电压,空载励磁电流为I0,主磁通为Φ0 ,若X与x联在一起,Aa端加110伏电压,则励磁电流为________,主磁通为_______。①2I0 ②Φ0 48在制造同一规格的变压器时,若误将一台变压器的铁芯做小了(是原来的一半),在做空载试验时,当外加电压与其它变压器相同时,这台变压器的磁通量、励磁电流、励磁电抗和其它变压器相比将________。(假定磁路不饱和)磁通量保持不变,励磁电流增加一倍,励磁电抗减小一半。

49在制造同一规格的变压器时,若将其中一台变压器的原副边绕组匝数分别少绕一半,在做空载试验时,当外加电压与其它变压器相同时,这台变压器的磁通量、励磁电流、励磁电抗同其它变压器相比_______(忽略漏阻抗,假定磁路不饱和)。磁通增加一倍,励磁电流增加4倍,励磁电抗减为1/4倍。

50有一台220/110伏单相变压器,容量为100千伏安,已知原边匝数N1 =2500匝,而且窗口还很空允许再增加匝数。若将其改成额定电压为380/110伏的单相变压器,那么N1 应为__________匝。4318 51钟点数为0的220/110伏单相变压器,高压侧空载试验测得数据为U1=220伏,空载电流I0=0.5安,空载损耗p25瓦。如将X与a联在一起,在A与x端加330伏电压,这种情况下空载损耗p0’ 为______瓦。如0 =

变压器钟点数为12,如此做法将造成什么后果?25瓦

52在电力系统中,三相变压器组一般不采用_____________联接法。Y/Y

53三相芯式变压器,三个铁芯柱从左到右依次分别绕制A相绕组、B相绕组、C相绕组。A相绕组上加单相正弦电压,A柱铁芯高饱和,B柱铁芯饱和,C柱铁芯不饱和。A相绕组电流为_______波形,B相铁芯柱磁通为_______波形,C相绕组电势为______波形。①尖顶 ②正弦 ③正弦

54、变压器设计时希望Xm>>X1,其原因是____________________________________。 减小变压器的励磁电流,提高变压器的功率因数,减少电网的无功功率负担 1画出变压器T型等效电路图,并画出其电压相量图(感性负载)。

2有一台容量为100千伏安,变压比为2200/220伏的单相变压器,其参数为R1=0.3欧,X1=0.8欧,R2=0.002欧,X2=0.007欧,Xm=12欧,忽略铁芯损耗(Xm为从低压侧做空载试验所计算的数值)。⑴画出从高压侧看进去的等效电路并标明各参数值;⑵画出从低压侧看进去的等效电路并标明各参数值。

3画出Y/△-7及Y/△-5三相变压器绕组联接图及相量图。

4已知一台单相变压器的参数如下:R1=0.4欧,X1=2欧,Xm=110欧,(Xm 为从高压侧做空载试验所计算的数值),R2=0.25欧,X2=0.8欧,变压比K=2,铁耗忽略不计,今在二次侧接一负载ZF=0.75+j1.55欧。⑴画出T型等效电路并标出参数值;⑵定性画出相量图。

5有一台三相铁芯式变压器,原边三相绕组Y联接,副边三相绕组尚未联接。已知它们的匝数比NN/1/2=21,若原边加额定线压1320伏,希望在副边得到三相线电压为380伏。画出该三相铁芯式变压器绕组联接。 6画出变压器在电阻-电容性负载时的电压相量图。

7画出三相变压器△/△-4接法的原副边绕组接线图,标出原副绕组端点的符号,然后画出原副边电势相量图。 8有两台相同的三相变压器,一台接成Y/△-11,另一台接成Y/△-3,变压器的内部都已接好(即不允许改变其内部接线),试设法使其能并联运行,画图说明。

9如何用电压表确定一台低压(380/220伏)三相变压器的接法为Y/△-1,画图说明。

10、Y/Y-12联接的三相变压器组,原边的B和Y接反,副边无误,它会出现什么现象?画出绕组联接图及相量图,并在副边予以改正。

11一三相变压器联接组为Y/△-7,请改接为Y/△-1和Y/△-11(画出绕组改接联

12如图所示,位置对应的高低压绕组位于同一铁芯柱上。已知相序为A、B、 C,试判断其联接组标号并画出其相量图。 A B C c a b

13如图所示,位置对应的 高低压绕组位于同一铁芯 柱上。已知相序为A、 号并画出其相量图。 A B C b c a

14画出下列三相变压器原副边电势的相量图并标明联接 组标号(设电网电压的相序为A、B、C)。 A B C a b c

B、C,试判断其联接组标

15联接组分别为Y/Y12及Y/Y8的两台三相变压器,额定电压相等,变比相等,能否设法进行并联运行,0-0- 试画出相量图及运行接线图。

16Y/△-5及Y/△-7的三相变压器,额定电压相等,变比相等,能否设法进行并联运行,试画出相量图及运行接线图,并进行说明。

17设相序为A、B、C,试分别画出Y/△-3及Y/△-7联接组的三相变压器绕组接线图和相应的电势相量图。 18单相变压器容量为2千伏安,原边电压为110伏,副边电压为220伏,画出空载和短路试验原理接线图,并写出计算变压器参数的公式。 191)先作相量图,据此图判断图(一)变压器的连结组;2)先作相量图,再将图(二)接成Y/y-8。

20根据下列联接组,分别画出接线图: ①△/Y-1 ②Y/Y-8

21画出带纯电阻负载时变压器的相量图,要求分 别对应T型和简化等效电路。

22有两台相同的单相变压器,其中一台接成Y/△-1 1,另一台接成 Y/△-7,变压器内部都已联接好(即 不允许改变其接线),试设法使其能并联运行,画出 其接线图。

23已知某台变压器 cosφ2 =0.8(落后)时的效率特性,试定性的画出负载功率因数 cosφ2 =1,cosφ2=0.8(超前)和cosφ2=0.6(落后)时三条效率特性。 1)标出上图三个单相变压器绕组间的同极性端;

2)先作相量图,再据图将这三个单相变压器联成钟点数为 2 的三相变压器;

3)将原、副方的B、b用导线连接,再在高压侧加上三相对称电压Un,设变比为 2 ,求原、副方的对应端子C、c间电压UC c等于多少? 已知:如上图:变压器(Ⅰ), U1n/U2n?10/6.3KV 压器(Ⅱ)的接线示意图。

变压器(Ⅱ),接 试求:1. 作相量图,判断变压器(Ⅰ)的联接组;作相量图,再据此作变

P1=10瓦,把铁芯抽出后,电流和功率变为100安和10千瓦。假设不计漏磁,试求:⑴两种情况下的参数及等效电路;⑵两种情况下的磁通最大值。

①铁芯未抽出时Rm=40欧,Xm=216.33欧;铁芯抽出后R1=1欧,Xm=0.4583欧②磁通最大值均为0.000495韦伯

8一台单相变压器,额定容量SN=100千伏安,原副方额定电压U1N/U6000/230伏,fN=50赫。原副线圈2N=

的电阻及漏电抗为:R1=4.32欧,R2=0.0063欧,X1=8.9欧,X2=0.013欧。试求:⑴折算到高压侧的短路电阻Rk,短路电抗Xk,短路阻抗Zk;⑵折算到低压侧的短路电阻Rk’,短路电抗Xk’,短路阻抗Zk’;⑶将⑴、⑵求得的参数用标么值表示;⑷变压器的短路电压百分值Uk(%)及其分量Ukr(%)和Ukx(%);⑸求满载及COSφ2=1、COSφ2=0.8(滞后)及COSφ2=0.8(超前)等三种情况下的电压变化率△U(%)。 ①Rk=8.61欧,Xk=17.75欧,Zk=8.61+j17.75欧②Rk=0.01265欧,Xk=0.02608欧,Zk=0.01265+j0.02608欧;③0.02392,0.04932 ;④U

k(%)=5.481%,Ukr(%)=2.39%Ukx(%)=4.93% ⑤2.39%,4.87%,-1.046% 9一台三相变压器,SN=20千伏安,UU/0.4千伏,fN=50赫,pk=588瓦,Uk=4%,Y/Y2。⑴1N/2N=60-1求短路参数及阻抗电压的分量;⑵求满载且COSφ1=0.8(滞后)运行时副方电压U2’及COSφ2。 ①Rk=52.893欧,Xk=48.825欧,U(%)=2.94%,U(=2.71%; ②U2’=3326.18伏,COSφ2=0.8025rx%)

10设有一台Y/△-5联接的三相芯式变压器,原副方线电压之比为K。设把原线圈的A点与副线圈的a点联在一起然后合上电源。试求:UBb=?(用Uab和K表示) UBb=Uab*SQRT(1+K*SQRT(3)+K*K)(注:SQRT为开平方,*为乘号)

11有一台单相220/110伏,10千伏安的双绕组变压器,今欲将这台变压器改接为330/220伏的自耦变压器,试求改接后变压器的容量。 SaN=30千伏安

12有一台110/110伏单相变压器,绕组容量为1千伏安,Rk=0.3欧,Xk=0.4欧,Xm=138欧,Rm=44欧。如果将原副绕组反极性串联起来,在两绕组的端点加220伏点压,求此时的主磁通及电流。 φ=0,I=440安

13变压器铭牌数据为:SN=100千伏安,UU6300/400伏,Y/Y12。如电源电压由6300伏改为100001N/2N=0-

伏,假定用改换高压绕组的办法来满足电源电压的改变,若保持低压绕组匝数每相为40匝不变,则新的高压绕组每相匝数应改为多少?如不改变将会有什么后果? N1=1000匝,若不改变励磁电流将很大,有可能将绕组烧坏。

14某电网电压为10000伏,用电单位要利用△/Y接线方式将10000伏电压变为400伏,额定负载为256千瓦,功率因数COSφ=0.8,试选用一台三相变压器,并求变压器原绕组的电压、电流的额定值。 U1N=10000伏,I1N=55.44安

15设有一台容量为10千伏安的单相变压器,它有两个分开的原绕组和两个分开的副绕组。两个原绕组和两个副绕组各可以串联或并联,然后再和外面的线路相接。每一个原绕组的额定电压为1100伏,每一个副绕组的额定电压为110伏,从这一变压器可以得到那几种不同的变比?对于每一种情形,试作出接线图并计算 出原方和副方额定电流的数值。

①原副边的两个线圈串联K=10,I1N=4.545安,I2N=45.45安;②原副边的两个线圈并联K=10,I1N=9.09安,I2N=90.9安;③原边线圈串联,副边并联K=20,I1N=4.545安,I2N=90.9安;④原边线圈并联,副边串联K=5,I1N=9.09安,I2N=45.45安 16一台电源变压器,U1=220伏,空载时测得副边电压U20=367伏,并测得R1=15欧,R2=50欧,Xm=1500欧。试求:副边接1450欧电阻负载时的原副边电流,并比较空载和负载时U2的变化(忽略铁耗和漏抗)。

I1=0.4安,I2=0.2384安,U20=367伏,U2=345伏

17晶体管功率放大器从输出信号来说相当于一个交流电源,若其电势为Es=8.5伏,内阻为Rs=72欧,另有一扬声器,电阻为R=8欧。现采用两种方法把扬声器接入放大

器电路作负载,一种是直接接入,一种是经过变比为K=3的变压器接入。若忽略变压器的漏阻抗及励磁电流,⑴计算两种接法时扬声器获得的功率;⑵欲使放大器的输出功率最大,变压器的变比应设计为多少?

①直接接入时P=0.0903瓦,经变压器接入时P=0.2509瓦;②K=3时放大器的输出功率最大

18额定频率为50赫,额定负载功率因数为0.8落后,电压变化率为10%的变压器,现将它接在60赫的电源上,电流与电压保持额定值,并仍旧使其在功率因数为0.8落后的负载下使用。试求此时的电压变化率。已知在额定状态下的电抗压降为电阻压降的10倍。

△U%=11.765%

19一台变压器的高压绕组由两个可以串联也可以并联的绕组组成。当它们串联并施以2200伏50赫的电压时,空载电流为0.3安,空载损耗为140瓦。如果它们改为并联施以1100伏50赫的电压时,试求此时的空载电流和空载损耗。 I0.6安,P40瓦 0=0=1

20变压器的电抗电压Ux=1%,电阻电压U.87%,试求:⑴额定负载时,COSφ=0.8(超前),以及COSφ=r=6

0.8(滞后),COSφ=1时之电压变化率;⑵当负载为IN,而副边电压也是额定时,负载功率因数角的性质。 ①COS(-φ)=0.8时,△U%=4.896%; COSφ=0.8时,△U%=6.096%;COSφ=1时,△U%=6.87%;②负载功率因数角应为超前性

21某单相变压器有下列数据:SN=1000千伏安,UU66000/6600伏,fN=50赫。空载试验(在低压1N/2N=

侧):U6600伏,I0=19.1安,p0=7490瓦;短路试验(在高压侧):Uk=3240伏,Ik=15.15安,pk=93000=

瓦。试求:⑴变压器的铁芯损耗(设R1=R2’,X1=X2’);⑵多少伏安输出时这台变压器的效率最大?最大效率是多少?(励磁电流忽略不计,铁芯损耗恒定不变) ①p7415瓦 ②S892.9千伏安,ηFe=2=98.4% m=

22一台单相变压器,初次级漏阻抗为Z1=1.4+j5.2欧,Z1.17+j4.65欧,NN10.6/10,当变压器初2=1/2=

级电压为6600伏,负载功率因数为0.8(滞后)时,负载电流为300安,试求变压器的输出功率。 P2=954.312千瓦

23某台变压器满负载时的副边电压为115伏,电压变化率为2%,原边线圈与副边线圈的匝数比为20:1,试 求原边端电压。 U2346.9伏 1=

24某台变压器的电压比在空载时为14.5:1,在额定负载时为15:1,试求此变压器的匝数比及电压变化率。

NN14.5,△U%=3.33% 1/2=

25三相变压器的额定容量S600千伏安,额定电压UU6000/330伏,Y/△接法,空载损耗p0=18千N=51N/2N=

瓦,短路损耗pk=56千瓦。试求:⑴当IIOSφ2=0.8时的效率;⑵效率最大时的负载因数。 2=2N,C

①η=98.38% ②β=0.567

26有两台原边副边额定电压都相等的变压器,一台容量为10千伏安,Uk=5%,另一台容量为30千伏安,U3%。将这两台变压器并联运行,并在副边带30千伏安的负载时,试求各变压器的负荷分配。 k= S5千伏安, S25千伏安 Ⅰ=Ⅱ=

27原边及副边额定电压相等的A、B两台单相变压器,SNA=30千伏安,UkA=3%,SNB=50千伏安,UkB=5%,将此两台变压器并联运行,在副边带70千伏安的负载时,试问哪台变压器过载并求过载的百分率。 A变压器过载,过载百分率为16.7%

28两台变压器的数据如下:A:SN=1千伏安,UU240/120伏,归算到高压侧的短路阻抗Z+j3.41N/2N=k=264欧;B:SN=1千伏安,UU2N=120/24伏,归算到高压侧的短路阻抗Z.5+j0.866欧。现将B变压器1N/k=0

的原边接到A变压器的副边,再接到240伏交流电源作连续降压,忽略励磁电流。⑴所接负载为Z10+j17.3F=欧,求各级电压和电流的大小;⑵若负载边短路,求各级电压和电流。

①IA1=0.1195安,IA2=IB1=0.239安,IB2=1.195安,UA2=UB1=119.76伏,UB2=23.9伏

②IA1=28.89安,IA2=IB1=57.79安,IB2=288.93安,UA2=62.2伏,UB1=62.2伏,UB2=0伏

29设有两台单相变压器A和B并联运行,它们的数据如下:A:UU2200/220伏,SN=30千伏安,归1N/2N=

算到低压侧的参数,Xk=0.08欧,Rk=0.01欧。B:UU200/220伏,SN=50千伏安,归算到低压侧1N/2N=2

的参数,Xk=0.06欧,Rk=0.01欧。⑴假设两变压器联合供给的总负载为66千伏安,试求每一变压器所承担的负载;⑵在每一变压器都没有过载的情况下,整个系统所能供给的最大负载是多少?

①SA=28.383千伏安,SB=37.624千伏安 ②S=69.7597千伏安

30四台单相变压器有下列数据:变压器A:SN=100千伏安,UU2N=2300/230伏,短路数据:1N/

Uk=119伏,Ik=45安,pk=1000瓦。变压器B:SN=100千伏安,UU300/230伏,短1N/2N=2

路数据:Uk=154伏,Ik=40安,pk=1300瓦。变压器C:SN=200千伏安,UU2300/230伏,短路数据:1N/2N=

U06伏,Ik=80安,pk=1580瓦。变压器D:S00千伏安,UU300/230伏,短路数据:Uk=132k=1N=31N/2N=2

伏,Ik=125安,pk=3100瓦。⑴那两台并联最满意?⑵在230伏COSφ=1供给400千伏安负载时,那两台并联最好? ①1和3号变压器的阻抗电压相等并且短路阻抗角相等,并联最满意;②3和4号并联最好

31假定变压器原绕组的每匝平均长度等于副绕组的每匝平均长度,令原副边导线的电流密度相等,证明在

上述条件下:R1=R2’。

32单相变压器额定数据如下:SN=4.6千伏安,UU380/115伏,空载和短路试验数据为:空载试验:1N/2N=

U0=115伏,I0=3安,p0 =60瓦;短路试验(高压侧)Uk=15.6伏,Ik=12.1安,pk =172瓦。试求:①分别画出归算到高压侧和低压侧的等效电路(设归算后原副边漏阻抗相等);②阻抗电压的百分值及其有功分量和无功分量的百分值。 ①低压侧:Rm’=6.67欧,Xm’=37.7欧,R1’=R2=0.0535欧,X1’= X2=0.0245欧;高压侧:Rm=72.6欧,Xm=410欧,R1=R2’=0.585欧, X1=X2’=0.27欧;②Uk=4.1%,Ukr=3.72%,Ukx=1.69% 33一台三相变压器额定值为S5600千伏安,U1N/U2N=35000/6300伏,Y/△-11接法,从短N =

路试验得:U1k=2610伏,I1k=92.3安,pk =53千瓦。当U1 =UI2 =I测得副边电压为额定值U2 =1N,2N时, U2N。求此时负载的性质及功率因数角φ2的大小。 负载为容性,φ2 =-7.3°

34三相变压器的额定值为SN =1800千伏安,U1N/U2N=6300/3150伏,Y/△-11接法,空载损耗p0 =6.6千瓦,短路损耗pk =21.2千瓦。求:①当输出电流I2 =I2N,cosφ2=0.8时的效率;②效率最大时的负载因数β。 ①η=98.1% ②β=0.56

35三个完全相同、变比为1.732:1的单相降压变压器,将它们联接成Y/△接法,并在△的一角接入一电压表。现在高压边加线电压值为11000伏的三相电压,并由示波器观察到在高压边某相绕组的电压中主要含有一个基波和35%的三次谐波。求在△中电压表的读数。 V=3850伏

36一台三相变压器联接组为Y/Y100千伏安,fN=50赫兹,UU6000/400伏,I1N/I0,容量SN =1N/2N=2N=

9.63/144安,在低压侧做空载试验测得空载损耗p0 =600瓦,励磁电流I0=6.5%IN ,试问如在高压侧做试验,则励磁电流I0 ,空载损耗p0 ,励磁阻抗为多少? p10=600瓦;I0 =0.624安;Zm =5530欧

37两台变压器,分别采用Y/Y-12和Y/△-11联接组,额定容量SN1=3200千伏安,SN2=5600千伏安,短路阻抗标么值Zk1=0.05,Zk2=0.06,变压比相同,试证明:联接组标号不同的变压器绝对不允许并联运行。 38变压器副边绕组开路电压为U2N,在此电压下把变压器副边短路(不考虑过渡过程),已知变压器短路阻抗标么值为Zk =0.05,试求稳态短路电流的标么值。 20

39两台变压器并联运行,其中一台额定容量为20000千伏安,短路阻抗标么值Zk =8%,另一台的额定容量为10000千伏安,短路阻抗标么值Zk =6%,如果负载电流为I=200安,试求两台变压器的电流各为多少? IA=120安, IB=80安 40一台三相变压器,额定容量SN =100千伏安,额定电压U1N/U10000/400伏,Y/△联接,频率f=502N=

赫。经空载短路试验得如下数据:①空载试验:副边加额定电压时,测得:I10安,p0 =pfe=1050瓦;0 =

②短路试验:原边加短路电压Uk=680 伏,短路电流为额定值,测得短路损耗pk =2000瓦。求此变压器在

48一台Y,yn 联结的三相变压器,SN=300KVA,U1N/U2N=6300/400V,空载损耗

p0=1.5KW,短路损耗PkN=5.6kw,uk=4.7%。试求:1)带额定负载且副方功率因数为0.8(滞后)时的电压变化率和效率;2)若改为6700/6300v的降压自耦变压器,其额定容量SN为多

少?带额定负载且副方功率因数为0.8(滞后)时的电压 变化率和效率?

1一台降压变压器,额定电压6000/400伏,在高压侧 有?5%分接头。现变压器安装处电源电压仅为5700 伏,试分析:(1)为使副方电压仍为约400伏,分接 开关应调到那一位置?(2)调节后如输出功率不变, 下列各量与额定电压额定分接位置相比如何变化?

2一台变压器由于线圈损坏,在重绕时原、副方匝数均减少5%,导线截面减少6%,试分析重绕后下列各1) ?m; 2) p0 ; 3) I0 ; 4) rk ; 5) Xx ; 6) Zm ; 7) Xm; 8) rm ;

9 ) pcu2; 10 ) pcu1;

何故? 量如何变化? 3Y,d 联接的三相变压器,在三角开口未闭合前,将一次侧合上电源,发现开口处有较高电压;但将开口闭合后,电流又非常小,检查接线并无错误, 4变压器副方开路, 原方加额定电压时,虽然原方电阻很小,但原方电流并不大,为什么? 副方接负载后,随着副方电流上升,原方电流为什么也会上升?

5为什么在带感性负载时,随着负载电流增加,变压器二次侧端电压一定下降,而在容性负载时,随着负载电流增加,变压器二次侧端电压可能上升?作相量图帮助说明。 22变压器的短路损耗:⑴全部为铁耗; ⑵全部为铜耗; ⑶主要为铁耗; (4) 主要为铜耗. 23变压器的空载损耗:⑴全部为铁耗; ⑵全部为铜耗; ⑶主要为铁耗; (4) 主要为铜耗. 24变压器的一次侧电压为尖顶波,铁芯中的磁通可能是:⑴平顶波; ⑵尖顶波; ⑶正弦波;(4)马鞍形波。

 44变压器原绕组漏磁通Φ1 是由原边磁势产生的,空载时磁势为N1I0,负载时为N1I1,已知I1>>I0,那么:①负载时Φ1 数值>>空载时Φ1②负载时Φ1和空载时

基本相等;③原绕组漏抗X1负载时>>空载时;④原绕组漏抗X1 负载时和空载时基本相等。

 54、变压器负载运行时,其效率:①一个定值;②不是一个定值,和负载的性质有关,与负载大小无关;③不是一个定值,和负载的大小有关;与负载性质无关;④不是一个定值,和负载的大小和性质有关。