好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

排水管道闭水试验方案讲课教案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中山市古神公路二期工程北段I标

排水管道闭水试验 施 工 方 案

中铁七局集团郑州工程有限公司 中山市古神公路二期工程北段I标项目经理部

排水管道闭水试验方案

一、工程概况:

路线由北向南自中山与佛山交界的古镇镇海洲收费站始,沿现状西岸北路向南经迎丰路、超华灯饰广场、比丹利大厦、银城路灯厂,终于雅威大厦南侧与省道364相交后与古神公路一期的起点相接,路线长6.720km,均位于古镇境内。

古神公路二期工程北段为城市旧道路升级拓宽改建工程,利用现有侧分带、辅道及人行道进行扩宽,扩宽后路基总宽为48m.双向六车道,设计时速80km/h

老路道路面排水采用市政道路排水方式,沿线整体排水状况良好,排水设施基本满足路基、路面排水需要。但局部路段暴雨时存在堵塞积水现象,故设有Φ800、Φ1000PE波纹管进行排水。

全段路期、路面排水系统主要为路面排水,在行车道及辅道设置雨水箅及盖板边沟收集路面水,再通过市政雨水主管线将汇集的雨水排入附近出水口,以形成完整的排水系统。 1、主线一般路段路面排水

行车道、辅道按30m左右设置一个又箅雨水口,平交口及路线纵断面最低点处雨水箅间距可适当加密;平交口及超高段内侧设有三箅雨水口,其余为双箅雨水口。

2、互通区路面排水

互通区主线下穿段路面水沿路面横坡及纵坡排入主线两侧盖板边沟内,盖板边沟内雨水沿路线纵坡排水,再通过通道内部的横向排水沟流入通道外侧的集水井中;通过泵站将集水井内雨水排入市政管线内。 3、超高段排水

K0+790~K1+015、K1+220~K1+550、K2+140~K2+250、K3+665~K4+010、K4+410~K4+835超高段外侧半幅路面的雨水顺超高横坡通过中分带内ф10cm泄水孔流入内侧路面,再沿内侧路面横坡汇入路侧雨水箅中。

K2+250~K2+365超高段外侧半幅路面的雨水顺超高横坡通过中分带内每

20m一道过水槽流入内侧路面,再沿内侧路面纵、横坡汇入路侧盖板边沟中。 二、编制依据:

1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2)古神公路二期工程设计图纸 三、试验段选择

根据目前施工情况,闭水试验水源方便,搅拌站供水设施完整,水源供给快捷,故选择K4+710~K5+490右段,全长780m。符合规范《埋地聚乙烯排水管道工程》(CECS164:2004)之9.1.3条规定。

四、主要材料

1)大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用)2台; 2)标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况)1个; 3)刻度尺;

4)水位测针(由针体和针头两部分构成); 5)百分表;

6)水表; 7)堵水气囊 8)水箱(1m3) 五、闭水试验应具备条件 1、闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水;

4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。

2、闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)设置水位观测标尺; 3)标定水位测针;

4)准备现场测定蒸发量的设备; 5)灌水的水源应采用清水并做好灌水。 3、闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格;

2)检查井内清理完毕,无杂物积水现象;

3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水;

4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 六、闭水试验程序

施工准备----清理检查井内壁-----封堵井口-----灌水浸泡------检查沿线管道外壁及检查井渗水情况------计算渗水量-----验收

七、闭水试验方法

根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100%设计强度后,用以考核检验检查井的渗水量是否达到标准要求。当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用钢制堵板堵好,在上游井的管沟边设置一试验水箱,将进水管接至堵板的下侧。管道应严密,并从水箱向管内充水,管道充满水后,浸泡24小时后再进行试验。量好水位,观察管口接头处是否严密不漏,观察30分钟,测量渗水量应满足规范要求。闭水试验完成后及时将水排出。 1、准备工作

灌水之前首先将检查井内清理干净,以免充水后井内浮渣漂浮水面,影响测试精度。对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作后再计算出设计水头标高,再依据设计水头与管顶内壁和上游检查井井口标高相比的结果来决定

试验水头的选取。然后即可设置灌水水量观测标尺,用以观察灌水时水量所达到的渗水量。

2、灌水 水源从现场施工就近的河流向试验管段上游检查井内灌水。当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,若发生渗漏严重的情况,应不断地向试验管段内补水,保持试验段水头恒定,以便更好地查找渗漏的地方并做标注。渗水量的观测时间不得小于半小时。 3、水位观测

1)灌水时的水位可用水位标尺测定。

2)灌水至设计水位进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精度应达1/10mm。

3)灌水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于24h。 4)测读水位的初读数与未读数之间的间隔时间为24h。 4、仪器装置

1)水位测针:由针体和针头两部分构成 2)百分表 3)电流表 5、渗水量的测定 实测渗水量应按下式计算:

q= T · L (D.0.1) 式中 q——实测渗水量(L/min·km); W——补水量(L);

T——实测渗水观测时间(min); L——试验管段的长度(m)。

闭水试验应作记录,记录表格应符合表D.0.2的规定。

W

排水管道闭水试验方案讲课教案

中山市古神公路二期工程北段I标排水管道闭水试验施工方案中铁七局集团郑州工程有限公司中山市古神公路二期工程北段I标项目经理部排水管道闭水试验方案一、工程概况:路
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ep8h8v9kl9bpag891bi6tck19hq4z003et
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享