恒压供水系统设计可以有多种方式实现。一般来说,恒压供水系统有两个设备必不可少, 就是变频器和压力传感器。如何将这两个设备组成一个有效的恒压供水系统就是设计的关键。目前,恒压供水系统设计主要采用单片机、PLC,通过编程等方法实现系统控制。但这两种方式无论采用哪一种,其成本价格都比较高,而且日常维护比较困难。一旦出现问题往往需要原设计人员来解决。因为查一个程序的问题,往往不如重新编程更简单一些。另外编程对相关工作人员的技术要求较高,所以大多恒压供水系统往往价格较高而且使用维护不方便。可喜的是现在出现了一种新型的、成本低廉的控制设备,就是恒压供水专用仪表,可以方便的实现恒压供水系统的各种功能。通过这种方式实现的恒压供水系统,价格较低。更重要的是,便于维护。因为一旦出现问题更换一块仪表就可以了,成本大大低于单片机或 PLC。通过专用仪表实现的恒压供水系统框图如下:

远程压力表 恒压供水专用仪表 交流接触器等 二次回路控制系统 变频器 水泵

具体功能需要根据客户的要求来设计,常用的一些设计方案如下,其中 A 为水泵功率。

1

水泵控制 系统名称 单台泵系统 设计方案 型号 功能描述 适用场合 GKYX1A/HY 一台泵工作于变频方式,即根据控制一台水泵,其功率应该压力调整水泵工作频率。用水少足够大,能够满足用水高峰时水泵转速低,用水量增加转速增的供水量。 加,以保证压力始终恒定在设定值。 双台泵一用一GKYX2A/HY 一台泵工作于变频方式,一台泵备控制两台泵,两台泵功率差备系统 用。可以设定定时轮换工作,即不多,都能够满足用水高峰过一段时 间换为另一台泵使用。 双台泵循环使用GKYX2A/HYX 用水量小时一台泵工作于变频方控制两台泵,两台泵功率 系统 式,另一台泵备用。用水量大时合起来,都能够满足用水 第一台泵转换为工频工作方式(即保持全速运 转),备用泵工作于变频方式。当用 高峰的供水量。该设计可 用于用水量变化较大的场合,用水量小时一台泵工 的供水量。 水量再次减小时,第一台泵停止工 作,用水量大时两台泵同 2

作,备用泵工作于变频方式,如此时工作。 循环工作。 双台泵一主一补GKYX2A/HY系统 B 一台主泵始终工作于变频方式,控制两台泵,主泵功率大, 另一台备用泵始终工作于工频方已基本满足供水需求。但 式(即普通的直接启动方式)。用水量小时主泵工作即可。用水量大时,备用泵直接启动。如果系用泵补充。该设计可用于 统出现超压,则关闭 用水量变化较小的场合, 备用泵。 备用泵功率较小,仅作为 补充供水使用。 在用水高峰时期,一台泵 可能不够用,需要启动备 以上是一些常用的水泵控制设计方案,该系统最多可以控制五台泵(1 变频+4 工频)。比如循环使用系统:先启动一台泵变频工作。压力不够时这一台泵转换为工频,再启动第二台泵变频工作。两台泵工作还不够,则第二台泵转换为工频,启动第三台泵变频。三台泵工作还不够,则第三台泵转换为工频,启动第四台泵变频。四台泵工作还不够,则四台泵转换为工频, 启动第五台泵变频。反之,如果超压时先关闭第一台泵,如果还超压则关闭第二台泵,按照先起先停的原则,循环使用。水泵的变频控制柜可以有多种方式,需要通过具体的设计方案来实现。

3

水泵变频控制柜设计方案

详情咨询官网www.gky-ywkz.com恒压供水系统设计可以有多种方式实现。一般来说,恒压供水系统有两个设备必不可少,就是变频器和压力传感器。如何将这两个设备组成一个有效的恒压供水系统就是设计的关键。目前,恒压供水系统设计主要采用单片机、PLC,通过编程等方法实现系统控制。但这两种方式无论采用哪一种,其成本价格都比较高,而且日常维护比较困难。一旦出现问题往往需要原设计人