1 概述 .......................................................................... 1 1.1 应用范围 ................................................................... 1 1.2 保护配置 ................................................................... 1 2 技术参数 ...................................................................... 2 2.1机械及环境参数 .............................................................. 2 2.2 额定电气参数 ............................................................... 2 2.3 主要技术指标 ............................................................... 2 3 软件工作原理 .................................................................. 4 3.1 保护程序结构 ............................................................... 4 3.2 正常运行程序 ............................................................... 4 3.3起动元件 .................................................................... 5 3.4 失灵起动 ................................................................... 5 3.5过流保护 .................................................................... 6 3.6三相不一致保护 .............................................................. 6 3.7充电保护 .................................................................... 6 3.8跳闸逻辑 .................................................................... 6 3.9工作逻辑方框图 .............................................................. 7 4 硬件原理说明 .................................................................. 8 4.1 装置整体结构 ............................................................... 8 4.2 装置面板布置 ............................................................... 9 4.3 装置接线端子 ............................................................... 9 4.4 输出接点 .................................................................. 10 4.5 结构与安装 ................................................................ 10 4.6 各插件原理说明 ............................................................ 11 5 定值内容及整定说明 ........................................................... 18 5.1 装置参数及整定说明 ........................................................ 18 5.2 保护定值及整定说明 ........................................................ 19 5.3 压板定值 .................................................................. 19 5.4 IP地址 ................................................................... 20

推荐精选

RCS-923A断路器失灵及辅助保护装置

1 概述

1.1 应用范围

本装置为由微机实现的数字式断路器失灵起动及辅助保护装置,也可作为母联或分段开关的电流保护。 1.2 保护配置

RCS-923A 是由微机实现的数字式断路器失灵起动及辅助保护装置,也可作为母联或分段开关的电流保护。装置功能包括失灵起动、三相不一致保护、两段相过流保护和两段零序过流保护、充电保护等功能,可经压板和软件控制字分别选择投退。

1.3 性能特征

? 装置具有失灵起动功能,其分相判别的相电流元件动作后,输出两组起动接

点,与外部保护动作接点串联后在线路、母联或分段断路器失灵时去起动失灵保护。

? 装置具有三相不一致保护功能,当断路器某相断开,线路上出现非全相时,

可经三相不一致保护回路延时跳开三相,三相不一致保护功能可由控制字选择是否经零序或者负序电流开放。

? 装置具有带延时的过流保护功能(两段相过流、两段零序过流)。

? 装置具有充电保护功能,当向故障母线(线路)充电时,可及时跳开本断路

器。

? 装置采用整体面板、全封闭机箱,强弱电严格分开,取消传统背板配线方式,

同时在软件设计上也采取相应的抗干扰措施,装置的抗干扰能力大大提高,对外的电磁辐射也满足相关标准。

? 完善的事件报文处理,可保存最新128次动作报告,24次故障录波报告。 ? 友好的人机界面、汉字显示、中文报告打印。

? 灵活的后台通信方式,配有RS-485通信接口(可选双绞线、光纤)或以太网。 ? 支持电力行业标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103标准)的通信规约。 ? 与COMTRADE兼容的故障录波。

推荐精选

2 技术参数

2.1机械及环境参数

机箱结构尺寸:482mm×177mm×291mm;嵌入式安装。 正常工作温度:0--40℃ 极限工作温度:-10--50℃ 贮存及运输: -25--70℃

2.2 额定电气参数

直流电源:220V,110V 允许偏差: +15%,-20% 交流电流:5A,1A (额定电流In) 频 率:50Hz/60Hz

过载能力:电流回路: 2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,允许10S

40倍额定电流,允许1S

功 耗:交流电流:<1VA/相(In=5A)

<0.5VA/相(In=1A)

直 流: 正常时<35W

跳闸时<50W

2.3 主要技术指标 2.3.1 起动元件

电流变化量起动元件,整定范围0.1In~0.5In 零序过流起动元件,整定范围0.1In~0.5In

2.3.2 过流元件

整定范围: 0.1In ~20In ? 定值误差: < 5%

2.3.4 保护动作时间:

时间范围: 0.01~10S 2.3.5 电磁兼容

幅射电磁场干扰试验符合国标:GB/T 14598.9的规定; 快速瞬变干扰试验符合国标:GB/T 14598.10的规定; 静电放电试验符合国标:GB/T 14598.14的规定; 脉冲群干扰试验符合国标:GB/T 14598.13的规定;

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.6的规定; 工频磁场抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.8的规定;

推荐精选

脉冲磁场抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.9的规定; 浪涌(冲击)抗扰度试验符合国标:GB/T 17626.5的规定。

2.3.6 绝缘试验

绝缘试验符合国标:GB/T14598.3-93 6.0的规定; 冲击电压试验符合国标:GB/T14598.3-93 8.0的规定。

2.3.7 输出接点容量

信号接点容量:

允许长期通过电流8A

切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms) 其它辅助继电器接点容量:

允许长期通过电流5A

切断电流0.2A(DC220V,V/R 1ms) 跳闸出口接点容量:

允许长期通过电流8A

切断电流0.3A(DC220V,V/R 1ms),不带电流保持 2.3.8 通信接口

两个RS-485通信接口 (可选光纤或双绞线接口),或光纤以太网接口,通信规约可选择为电力行业标准DL/T667-1999(idt IEC60870-5-103)规约或LFP(V2.0)规约,通信速率可整定;

一个用于GPS对时的RS-485双绞线接口;

一个打印接口,可选RS-485或RS-232方式,通信速率可整定; 一个用于调试的RS-232接口(前面板)。

推荐精选

3 软件工作原理

3.1 保护程序结构

保护程序结构框图如图3.1.1所示。

主程序采样程序N起动?Y正常运行程序故障计算程序

图3.1.1 保护程序结构框图

主程序按固定的采样周期接受采样中断进入采样程序,在采样程序中进行模拟量采集与滤波,开关量的采集、装置硬件自检和起动判据的计算,根据是否满足起动条件而进入正常运行程序或故障计算程序。硬件自检内容包括RAM、E2PROM、跳闸出口三极管等。

正常运行程序中进行运行状态检查,运行状态检查包括检查开关位置状态判别等。不正常时发告警信号,信号分两种,一种是运行异常告警,这时不闭锁装置,提醒运行人员进行相应处理;另一种为闭锁告警信号,告警同时将装置闭锁,保护退出。

故障计算程序进行失灵起动、三相不一致保护、过流保护、充电保护以及跳闸逻辑,并进行事件报告、故障报告及波形的整理。

3.2 正常运行程序 3.2.1检查开关位置状态

在充电保护投入情况下,如果跳闸位置接点置“1”时,置“手合标志”,在跳闸位置接点返回后再经400ms,将“手合标置”清“0”;当有手合接点开入时,在其开入上升沿置“手合标志”,经400ms将“手合标置”清“0”。

3.2.2 跳闸位置异常告警

当线路三相TWJ不一致时,如果三相均有电流则经1秒延时报开关位置异常告警,如果三相不均有电流或无流则经10秒延时报开关位置异常告警。