好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

设备维修操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

设备维修安全操作规程

基本规定

1、 所有作业人员,必须熟练掌握本岗位与所操作机械设备得安全操作规程,熟悉相关行业规定得工程施工,安全技术规程,遵章守纪,服从指挥,规范作业;

2、施工中采用新技术、新工艺、新材料或新设备时,必须制定相应得安全技术措施并对有关人员进行培训;

3、设备必须进行定期检验检测,任何情况下必须保证安全设施与附件得齐全、灵敏、可靠

4、维修时掌握与检查所使用工具、设备得性能,确认就是否完好,方可使用 5、高压配电房与各配电设施应做到“四防一通”(,(防火、防雨雪、防汛、防小动物侵入及保持良好通风)

6、认真贯彻“维护为主,维修为辅\得原则,每台设备落实到岗,责任到人。 7、加强岗位培训,操作人员要做到四懂、四会、

四懂:懂结构、懂原理、懂性能、懂用途、 四会:会使用、会维修、会保养、会排除故障。

电气工作安全

1、线路巡视不论线路就是否停电,均应视为有电设备;事故巡线,即使明知该线路已停电,亦认为线路随时有恢复送电得可能;

2、倒闸操作应填写倒闸操作票。倒闸操作人员应根据值班员得操作命令(口头或电话)填写倒闸操作票。操作命令应清楚明确,操作人员应将命令内容向值班员复诵,核对无误后,方可操作、事故处理可根据值班员得命令进行操作,可不填写操作票;

3。倒闸操作下令前,应按操作票顺序与模拟图板核对相符。操作前后都应检查核对现场设备名称,编号与开关刀闸断合位置、操作时应先拉开刀闸隔离开关后拉开高压跌落保险,先拉开负荷侧刀闸,送电时操作顺序相反;4?.操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或领导报告,弄清楚后再进行操作;

5.倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,应带绝缘手套;

6。如发生严重危及人身安全情况时,可不等命令即行拉开电源开关,但事后应立即报告领导;7?.使用钳形电流表时,应注意安全距离,防止短路,必要时应将临近导线用绝缘板隔离;8?。变电值班人员必须熟悉电气设备,并由考试合格得人员担任。值班负责人应由有实际值班经验得人员担任;

9.凡需要进入变配电室得工作,必须在前一天通知变配电值班人员工作时间,单位,任务,地点与停电范围,值班人员可提前做好准备;工作当日通知得临时性工作,应经变配电室主管同意,并给值班人员留有充分得准备时间;10?、断开施工设备电源,在断开得开关,刀闸手柄上挂"禁止合闸,有人工作"得标示牌;工作前验电,根据需要挂地线或采取隔离措施;

11.停电操作需有经工程主管或维修经理审批得停电操作许可单,停电前必须先详细核对电缆名称标示牌就是否与许可单得内容相符,安全措施正确可靠后方可开始工作。

配电电工安全操作

1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁她用,并应定期检查、校验。 2、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

3、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火、

4、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧得开关设备时,应将开关置于断开位置、

5、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关得开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌,防止误合闸。

6、用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中得线路或设备。测定容性或感性材料、设备后,必须放电。雷雨时禁止测定线路绝缘。 7、电流互感器禁止开路,电压互感器禁止短路与以升压方式运行、 8、电气材料或设备需放电时,应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电。 9、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超过遮栏与从事修理工作。

10、在高压带电区域内部分停电工作时,人与带电部分应保持安全距离,并需有人监护。

11、变配电室内、外高压部分及线路,停电作业时:应严格按照以下操作规定操作,严禁违规操作:停电—验电—安装接地线—悬挂标识牌与装设 (1)切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌、

(2)验电时应穿戴绝缘手套、按电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电。

(3)验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接电、

(4)装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。

(5)接地线应使用截面不小于25mm2多股软裸铜线与专用线夹,严禁用缠绕得方法,进行接地与短路、

(6)设备或线路检修完毕,应全面检查所使用得工具与每一个操作程序,无误后方可拆除临时短路接地线。

12、电气设备得金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地与接零。同一供电网不允许有得接地有得接零、

13、电气设备所有保险丝(斤)得额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其她金属线代替保险丝(片)。

低压配电房设备运行操作

1、每天值班人员应密切注意仪表得读数。保证总负荷不超过单台变压器得额定容量、

2、变配电设备进行保养检修时,应做好安全技术措施后方可进行。 3、停电操作应先拉开低压分路开关,然后再拉低压总开关。送电操作时与停电顺序相反,并详细检查开关就是否在正常得合闸位置。

4、变压器停电后作业前应进行验电、放电,验电前应先在有电导体上对验电器进行鉴定良好才能使用。放电可使用地线或放电棒对地进行。但电容器放电应在两极间进行。

5、严禁带负荷拉闸、严格执行操作票制度、拉闸与在线路上作业,必须挂好 “严禁合闸,线路有人工作”得牌、严禁电话送电与约时送电。送电前必须 进行安全检查。拆除接地线、装、拆地线必须先接接地端,后接导体端,并 接触牢固,拆时顺序相反、

6、每天必须巡视检查,应密切注意电压表、电流表、功率因数表得指示情况; 严禁变压器、空气开关超载运行、配电室开关柜有无过热、过流现象、开关 柜就是否清洁无灰。目测开关柜有无损坏。

7、每半个月对配电室开关柜进行除尘,每个月对配电室开关柜实际进行一次倒 闸操作及测量电量,电流。确保运行可靠、安全。

8、每年对配电室开关柜进行一次大修、重点检查灭弧系统,灭弧罩有无灼伤碳 化,触头系统得触头有无灼伤磨损、电磁机构就是否灵活、可靠、 9、经常保持配电房消防设施得完好齐备,保证应急灯在停电状态下能正常

使用、做好配电房得防水、防潮工作,堵塞漏洞;严防蛇、鼠等小动物进入配电房。

10、低压出线发生故障掉闸时,应立即查明故障原因,故障排除后方能恢复供电,严禁强行送电。

停、转电处理

1、由于供电部门得原因造成突然停电,备用柴油机组立即自动投入(发电机必须平时做好保养工作,机组处于自动状态),供电给商场各消防系统与应急照明及动力系统。工程部值班人员要及时询问供电局得监察部门,查询停电原因及可能恢复供电得时间,并上报部门主管及分店领导。

2、供电部门常规性停电如高、低压设备得定期检修,供电局得高压维护,电力部门错锋停电得通知等、在接到供电部门与物业公司得停电、停水通知后,应提前知会给各相关部门做好准备。

3、内部检修或整改停电,尽量选择在节、假日,确认无重大活动、加班后,由主管拟定停电计划,在部门主管批准后对外通知。并提前做好准备工作。 停、送电得操作:

1、严格按照国家电力操作规范进行规范操作,严禁带负荷拉闸、严格执行操作 票制度。拉闸与在线路上作业,必须挂好“严禁合闸,线路有人工作”得牌、 严禁电话送电与约时送电。送电前必须进行安全检查。拆除接地线

2、送电操作严格按照送电规范操作,送电工作完成后,值班人员必须对商场所有用电 设备进行全面检查,特别时冷冻机组、冷库、配电柜开关等,必要时对配电柜得电流、 线路进行检测、

3、市电到达后,进行自动切换,操作检查流程同上。

发电机组操作

(一)开机前得检查工作: 1、检查水箱就是否满水;

2、检查机油就是否在规定得油面位置;

3、检查柴油箱就是否有充足柴油,供油伐门就是否已打开,并确认管道内无空气;

4、检查柴油机各部分就是否正常,机械上有无妨碍运转杂物;

5、检查电起动系统电路接线就是否正常、牢固,蓄电池液面高度就是否正常,就是否已充足电;

6、检查高压电房高压开关就是否在分闸位置,低压电房市电进线开关就是否分闸位置;

7、低压电房发电机进线开关以及由发电机供电得所有分路负荷就是否都在

分闸位置;

8、检查柴油发电机各仪表初始值就是否正常,锁匙开关转回至“运行”位置、

(二)、开机步骤及运行: 1、打开送风机;

2、顺时针旋动锁匙开关至“起动”位置,同时按绿色起动按钮,柴油机立即起动,三秒钟后停止按绿色起动按钮,将锁匙开关转回至“运行”位置,机组即起动完成进入运行状态;

3、机组起动后应即检查柴油机各仪表指示就是否正常,机组运转声音、振动等情况就是否正常;

4、机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷操作,首先合上发电机进线开关,然后再合上各分路负荷开关。 5、发电机带负荷后应立即检查机组运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等就是否正常,并在运行中不断进行监视;

6、为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在2。5kg/cm2,冷却水出水温度不得高于950C,发电机负荷电流应控制在发电机规定范围内运行;

7、每隔半小时记录一次电机得电流、电压、频率以及柴油机得机油压力与冷却水出水温度值、 (三)、停机步骤:

1、当市电来电柴油发电机停车前,应首先暂时停止大型设备得工作,然后才进行机组得卸载拉闸操作,首先应逐个切开发电机供电得各路负荷开关,然后再切开低压房发电机进线开关与发电机开关,不允许切开发电机开关或发电机进线开关后切开各分路开关,防止柴油发电机突然甩负荷可能造成超速与飞车事故;

2、进行恢复市电供电得操作;

3、将柴油机得钥匙开关逆时针旋向停车位置,柴油机即停车; 4、检查与清洁柴油发电机组,补油、补水,检查机油情况。 (四)、注意事项:

柴油发电机组空载运行不能超过15分钟;市网停电,发电机投入使用停机后,要对发电机得水位、机油位、柴油位、蓄电池电压、蓄电池液位等进行一次检查,保证正常状态、如运行在半小时内不需要检查,运行在半小时以上必须进行全面检查。每次投入运行均要做好运行记录。 (五)、紧急状况停机:

1、如发电机紧急情况,而发电机得自身保护系统拒动时,应紧急停机,将柴油发电机组锁匙开关逆时针转到“关断”位置; 相关记录: 《发电机组运行情况记录表》

变压器安全操作

1、新装或检修后得变压器投入运行前应作下列检查: (1)、核对铭牌,查瞧铭牌电压等级与线路电压等级就是否相符。 (2)、变压器绝缘就是否合格,检查时用1000或2500伏摇表,测定时间不少于1分钟,表针稳定为止、绝缘电阻每千伏不低于1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地,

设备维修操作规程

设备维修安全操作规程基本规定1、所有作业人员,必须熟练掌握本岗位与所操作机械设备得安全操作规程,熟悉相关行业规定得工程施工,安全技术规程,遵章守纪,服从指挥,规范作业;2、施工中采用新技术、新工艺、新材料或新设备时,必须制定相应得安全技术措施并对有关人员进行培训;3、设备必须进行定期检验检测,任何情况下必须保证安全设施与附件得
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5emi16x4ai9s4tl8lgrm6o2vt5lzqa00cou
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享