1.编制依据
现行建筑材料规范及行业标准
1.1《地铁14号线工程施工图设计》
1.2《地铁14号线工程 东管头站-丽泽商务区站区间工程施组》
1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
1.4《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)
1. 5《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ107-2003)1. 6《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)
1.7《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001)
1.8《金属材料室温拉伸试验方法》(GB/T228-2002)
1.9《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)
1.10《高分子防水材料(第一部分:片材)》(GB18173.1-2006)
1.11《高分子防水材料(第二部分:止水带)》(GB18173.2-2000)
1
1. 12《高分子防水材料(第三部分:遇水膨胀橡胶)》(GB/T18173.3-2002)
1.13《喷射混凝土速凝剂》(JC477-2005)1.14《碳素结构钢》(GB/T700-2006)
1.15《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)
1.16《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)
1.17《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)
1.18《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)1.19《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)1. 20《北京市建委关于有见证试验的规定 》
2.工程概况
东管头站~丽泽商务区站区间位于北京地铁十四号线工程南段,线路基本呈东西走向,区间线路沿丽泽路南侧辅路敷设,沿线道路交通繁忙,道路两侧多为低层的住宅。
本计划地铁14号线工程05标段土建工程,区间设计起点左线里程K13+306.42,设计终点里程K13+745.1,区间长438.68m。在左线里程K13+546.32设置联络通道,联络通道与竖井兼横通道结合设置。施工竖井深约23.269m,竖井初支外轮廓尺寸为5.2m×8.6m,口部设高于地面的0.45m防淹井圈。施工通道初支外轮廓尺寸为5.8m×11.925m,通道长约27.18m。
3.主要材料复试项目、主要检测参数和取样依据
序号 1 材料类别 砼组成材料 名称(复试项目) 普通硅酸盐水泥 主要检测参数 胶砂强度
取样依据 《通用硅酸盐水泥》 2
安定性 凝结时间 筛分析 砂 含泥量 泥块含量 筛分析 石子 含泥量 泥块含量 拉伸)屈服强度、抗拉强度、热轧光圆钢筋 伸长率 弯曲性能 拉伸(屈服强度、抗拉强度、2 钢材 热轧带肋钢筋 伸长率) 弯曲性能 拉伸、抗拉强度、伸长率) 冷轧带肋钢筋 冷弯 GB175 《普通砼用砂、砂石质量及检验方法标准》JGJ52 《普通砼用砂、砂石质量及检验方法标准》JGJ52 《钢筋砼用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1 《钢筋砼用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2 《冷轧带肋钢筋砼工程技术规程》JGJ95 拉伸强度 拉断伸长率 防水卷材 不透水性 3 防水材料 高分子防水材料第一部分片材》GB18173.1 低温弯折性 拉伸强度 止水带 扯断伸长率 撕裂强度 《高分子防水材料第二部分止水带》GB18173.2 4.试验送检流程
4.1实验室设置
本工程在施工区和项目部分别建立试验操作间,不设现场实验室,所有试验检测
3
均委托有见证实验一级资质的实验室进行。
4.2试验送检流程图
根据图纸中各种材料用量按规范编制试验计划,做好各类台账材料进场后由物资部门通知试验员取样(并提供材料厂家质量证明)试验员根据材料进场数量按规范进行取样,有见证要求的请监理见证试验员对试件进行编号、登记,填写委托单、见证记录送至有资质实验室检测试验室检查试件外观合格后按试验规程进行检测,并出具检测报告试验员取回检测报告,详细登记好台账不合格及时通知技术质量部门和物资部门合格对不合格材料进行封存并及时清退出场将报告送至资料员进行物资报验,报监理审批审批通过后方可在工程中使用
5.现场操作间试验仪器配置
序 号 1. 2.
单 位 组 组 数 量 30 4 名 称 砼抗压模 砼抗渗模 规 格 型 号 100×100×100 φ175×φ185×150 4 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 砂浆模 塌落度筒 铝盒 环刀 砼振动台 标养箱 温度计 台秤 天平 70.7×70.7×70.7 200×100×300 小 200cm3 500×500×500 100Kg 组 套 个 套 台 套 只 台 台 8 2 10 5 1 1 30 1 1 6.主要材料取样方法
6.1钢筋
6.1.1每批由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一进场的钢筋每60t为一验收批,不足60t按一批计。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数)。增加一个拉伸试件和一个弯曲试件。
6.1.2低碳钢热扎圆盘条,取样是钢筋必须调直。取一组试件,其中拉伸试验2根,冷弯试验2根。热扎带肋钢筋。取一组试件,拉伸试验2根,冷弯试验2根。(取钢筋前均要切断钢筋端头100cm,在进行取样)。
6.2 钢筋接头
6.2.1工艺检验:双面焊试件L≥5d+300mm(5d代表搭接长度是钢筋直径的5倍)一组3根。单面焊试件L≥10d+300mm(10d代表搭接长度是钢筋直径的10倍),一组3根。应以300个同品牌号钢筋、同型式接头作为一批;当一周焊接累计接头不足300个时也按一批计算。每批取一组试件。
6.2.2焊接接头:双面焊试件L≥5d+300mm(5d代表搭接长度是钢筋直径的5倍)一组3根。单面焊试件L≥10d+300mm(10d代表搭接长度是钢筋直径的10倍),一组3根。应以300个同品牌号钢筋、同型式接头作为一批;当一周焊接累计接头不足300个时也按一批计算。每批取一组试件。个按一个检验批计。
6.2.3机械连接接头:应以500个同品牌号钢筋、同型式接头作为一批,不足500
6.3 型钢及碳素钢材
每批由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,
5
东管头站-丽泽商务区站区间试验计划(新)