好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护整定计算的公式汇编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

继电保护整定计算的公

式汇编

文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正:

一、电力变压器的保护: 1、瓦斯保护:

作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KVA以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。

(1) 重瓦斯动作流速:~s。 (2)轻瓦斯动作容积:Sb<1000KVA:200±10%cm3;Sb在1000~15000KVA:250±10%cm3;Sb在15000~100000KVA:300±10%cm3;Sb>100000KVA:350±10%cm3。 2、差动保护:作为变压器内部绕

组、绝缘套管及引出线相间短路

的主保护。包括平衡线圈I、II及差动线圈。

3、电流速断保护整定计算公式: (1)动作电流:Idz=Kk×I(3)dmax2 继电器动作电流:

(3)I?K?Idmax2dzjK?KjxK i?Ku 其中:Kk—可靠系数,DL型取,GL型取

Kjx —接线系数,接相上为1,相差上为3

I(3)dmax2—变压器二次最大三相短路电流

Ki—电流互感器变比 Ku—变压器的变比

一般计算公式:按躲过变压器空载投运时的励磁涌流计算速断保护值,其公式为:

其中:Kk—可靠系数,取3~6。 Kjx —接线系数,接相上为1,相差上为3

I1e—变压器一次侧额定电流 Ki—电流互感器变比

(2)速断保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin1—变压器一次最小两相短路电流

Idzj —速断保护动作电流值 Ki—电流互感器变比 4、过电流保护整定计算公式: (1) 继电器动作电流:

其中:Kk—可靠系数,取2~3(井下变压器取2)。

Kjx —接线系数,接相上为1,相差上为3

I1e—变压器一次侧额定电流 Kf—返回系数,取 Ki—电流互感器变比 (2)过流保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin2—变压器二次最小两相短路电流

Idzj —过流保护动作电流值 Ki—电流互感器变比 Ku—变压器的变比

过流保护动作时限整定:一般取1~2S。

5、零序过电流保护整定计算公式: (1)动作电流:

其中:Kk—可靠系数,取2。 I2e—变压器二次侧额定电流 Ki—零序电流互感器变比(适用于Y—Y0—12接线的变压器) (2)零序过电流保护灵敏系数校验:

其中:Id1min2—变压器二次最小单相短路电流

Idz —零序过流继电器动作电流值 Ki—零序电流互感器变比 二、高压电动机的保护: 1、电流速断保护: (1)异步电动机:

其中:Kk—可靠系数,DL型取~,GL型取~

Kjx —接线系数,接相上为1,相差上为√3

Iqd—电动机的启动电流Iqd=nqd×Ide=(5~6)Ide

Ki—电流互感器变比

注:带排水泵的电机启动电流应按所配电抗器的参数进行计算 (2)同步电动机:

①应躲过起动电流(按异步电动机速断保护公式计算)

②应躲过外部短路时输出的电流: 其中:Kk—可靠系数,DL型取~,GL型取~

Kjx —接线系数,接相上为1,相差上为3

Ki—电流互感器变比

I’’dmax—最大运行方式时,外部三相短路时,同步电动机的反馈电流

其中:X’’d—同步电动机次暂态电抗标么值

φe—电动机额定功率因数角 Ie—电动机额定电流

取其中最大者为同步电动机的速断保护值

(3)速断保护灵敏系数校验:(同步电动机、异步电动机)

其中:I(2)dmin—电机出口处最小两相短路电流

Idzj —速断保护动作电流值 Ki—电流互感器变比 2、纵联差动保护:

(1)躲过下列不平衡电流,取其较大者:

①异步或同步电动机,由起动电流引起的不平衡电流: 其中:Kk—可靠系数,取~ Iqd—电动机的启动电流Iqd=nqd×Ide=(5~6)Ide

Ki—电流互感器变比

②躲过外部短路时,同步电动机输出电流引起的不平衡电流: 其中:Kk—可靠系数,取~ I''dmax—同步电动机外部三相短路时的输出电流 Ki—电流互感器变比

(2)纵联差动保护灵敏系数校验:其中:I(2)dmin—保护装置安装处最小两相短路电流

Idz —纵差保护动作电流 Ki—电流互感器变比 3、过流保护: (1)动作电流:

其中:Kk—可靠系数,动作于信号时取,动作于跳闸时取~ Kjx —接线系数,接相上为1,相差上为3

Ie—电动机的额定电流 Kf—返回系数,取 Ki—电流互感器变比

(2)对同步电动机兼作失步保护的动作电流:

其中:Kjx —接线系数,接相上为1,相差上为3

Ie—同步电动机的额定电流 Ki—电流互感器变比

(3)过流保护动作时限:应躲过电动机的起动时间,t> tqd,一般取10~15S 4、低电压保护:

(1)动作电压取50%电机的额定电压。

(2)动作时限取1S(不需自起动)、10~15S(需自起动) 三、电力电容器保护 1、电流速断保护; (1)动作电流: 其中:Kjx —接线系数 Ie—单台电容器的额定电流 n—每相电容器安装台数 Ki—速断保护电流互感器变比

Kk—可靠系数,考虑躲过冲

击电流取2~

(2)速断保护灵敏系数校验: 其中:I(2)dmin—被保护电容器安装处最小两相次暂态短路电流 Idzj —速断保护动作电流值 Ki—电流互感器变比

2、当电容器容量较小时(300KVar以下),可采用熔断器保护相间短路,熔体的额定电流按下式选择: 其中:Ice—电容器组的额定电流

继电保护整定计算的公式汇编

继电保护整定计算的公式汇编文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5el3e5wi2b03gjy5zd2f62h6002tp400l7e
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享