该泵站在进行完底板、地梁与吊梆施工后,可进行壁柱与墙壁的施工。墙壁纵向钢筋搭接采用焊接或机械连接,每边大于四根时,同一截面搭接不超过50%。钢筋绑扎时要求钢筋型号、位置以及钢筋间距准确,钢筋搭接长度符合规要求。钢筋绑扎完毕后,由测量人员及质量人员对钢筋位置进行复测。 2.模板工程

壁柱与墙壁均采用6015与3015的组合钢模板,并配以角模,局部采用木模。模板支设前应进行除锈,并涂抹机油。模板外用双拼脚手管进行支撑保证模板的稳定性,穿墙螺栓每隔0.9m设置一道,注意穿墙螺栓处的防水处理。在进行下一步施工前,应对模板的垂直度和平整度进行检测。对模板接缝处严格检查,接缝过大处塞堵海绵条,拧紧卡子及螺栓以避免浇筑混凝土的时候发生漏浆现象。素混凝土的模板同样采用6015和3015的组合钢模板。各部位的模板支设如模板支设图所示:

400双拼脚手管φ16穿墙螺栓6015模板双拼脚手管双拼脚手管3000φ16穿墙螺栓底板池壁模板侧面图墙壁模板立面图3.混凝土工程

混凝土采用商品混凝土,强度等级为C30S6,混凝土的浇筑采用泵车进行浇筑,所有施工缝位置必须准确,混凝土浇筑时采用分层浇筑和振捣,确保混凝土墙壁浇筑的密实度,在外墙壁施工缝中间应留10×5cm的止水槽。采用分层浇筑,每层高度为500mm,每层混凝土振捣时要注意振捣混凝土的接茬部位,浇筑完毕后根据当时的气温状况来确定具体的拆模时间。待所有成型构件初凝后,铺盖无纺布或草袋子并浇水进行养护。待墙壁拆模后,浇筑素混凝土浇筑时严格控制其标高,使其与设计标高相符合。 (七)回填土及拆撑

在第一步墙壁施工完毕后,且外墙壁强度达到90%以上时,回填土至水平支撑以下40㎝处,采用好土进行回填,回填时每层回填土的厚度控制在25~30㎝之间,采用火力夯及其它小型夯实机具进行夯实,压实度要达到95%以上。

回填土完成后,拆除水平支撑,拆撑时采用两台吊车分别挂住支撑两端,再用气割将支撑与腰梁割开,随后吊离基坑。先拆除中间部位的支撑,再拆除两侧支撑及八字撑。拆撑时技术员,安全员及工长均应在场。 (八)第二步墙壁、SL及泵筒施工 A.雨水泵房

待第一步墙壁回填土及拆撑施工完毕,且对施工缝进行处理后即可进行第二步墙壁、SL及泵筒的施工。墙壁施工包括QB1~QB3、QB6~QB8、QB11、QB14及壁柱的施工。本次施工的预埋件及预留孔有:QB3处预埋DN2200防水管,QB14处预埋DN900防水套管,QB11预埋DN900穿墙管,

QB14处预埋壁厚50的排水孔、压力井盖预埋。在施工时需保证预留孔洞及预埋件位置、尺寸及型号的准确性。 B.污水泵房

待第一步墙壁回填土及拆撑施工完毕,且对施工缝进行处理后即可进行第二步墙壁、SL及泵筒的施工。墙壁施工包括QB3~QB5、QB5、QB8、QB11、QB12及壁柱的施工。本次施工的预埋件及预留孔有:QB3处预埋DN800防水管,QB11处预埋d600穿墙孔、DN100泄水管两个。在施工时需保证预留孔洞及预埋件位置、尺寸及型号的准确性。 1.钢筋工程

钢筋绑扎时应严格按照图纸进行施工,钢筋型号、位置、搭接长度准确,墙壁钢筋绑扎应保证钢筋间距与图纸相吻合,并保证35mm的保护层厚度。钢筋绑扎完毕后,测量人员对钢筋位置进行复测。 2.模板工程

由于已回填土至第一步外墙壁顶高程以下10㎝,所以在第二步外墙壁支模前,在回填土上垫上10×10㎝方木贴紧外墙壁。墙壁均采用6015与3015的组合钢模板,并配以角模。模板支设前应进行除锈,并涂抹机油。在进行下一步施工前,应对模板的垂直度和平整度进行检测。对模板接缝处严格检查,接缝过大处塞堵海绵条,拧紧卡子及螺栓以避免浇筑混凝土的时候发生漏浆现象。墙壁模板采用双拼脚手管进行支撑。穿墙螺栓每隔0.9m设置一道,同时应注意穿墙螺栓处的防水处理。具体做法为:在穿墙螺栓的两端设置止水环及防水胶垫,使混凝土墙壁在浇筑后墙壁面留有4~5cm深的锥形槽,拆模后用膨胀水泥填充。 3.混凝土工程

混凝土采用商品混凝土,强度等级为C30S6,混凝土的浇筑采用泵车进行浇筑。所有施工缝位置必须准确,混凝土浇筑时采用分层浇筑和振捣,每层高度为500mm,每层混凝土振捣时要注意振捣混凝土的接茬部位,浇筑完毕后,待所有成型构件初凝后,铺盖无纺布或草袋子并浇水进行养护。根据当时的气温状况来确定具体的拆模时间。 4.泵筒施工

泵筒的施工,绑扎泵筒钢筋时要注意钢筋型号、间距及数量符合图纸要求。钢筋绑扎完毕后,开始搭设脚手架及支模。泵筒模板采用拼装木模板,泵筒模板由外两套模板组成,外模板之间设穿墙螺栓。泵筒一次性浇筑至设计标高。外模外侧搭设脚手架用以固定外侧模板。 (九)板(B1、B2),梁(L1-L9,LL1、LL2、LA、LB)施工 A.雨水泵房

墙壁及泵筒施工完毕后,可进行下一步施工。其中包括板(B1、B2),梁(L1、L2、L3、L6、L9、LL1、LA)的施工。在施工前,应对施工缝进行处理。剔去浆皮以及松动的石子,清除干净后用水湿润,刷高标号水泥浆两道,方可进行下一步的浇筑。 B.污水泵房

墙壁及泵筒施工完毕后,可进行下一步施工。其中包括板(B1、B2),梁(L4、L5、L7、L8、L9、LL2、LB)的施工。在施工前,应对施工缝进行处理。剔去浆皮以及松动的石子,清除干净后用水湿润,刷高标号水泥浆两道,方可进行下一步的浇筑。 1.钢筋工程

钢筋绑扎时应严格按照图纸进行施工,钢筋型号、位置、搭接长度

准确,并保证箍筋加密区与非加密区的箍筋间距,纵向钢筋与钢筋混凝土墙壁预留钢筋相连接,保证其空间位置的准确性,并严格控制其搭接长度。钢筋绑扎完毕后,测量人员对钢筋位置进行复测。 2.模板工程

模板支设前先清理干净,所有的模板均采用组合钢模板进行拼接,接缝严密不漏浆,侧模板的支设采用脚手管进行支撑,施工前应准确计算出模板的变形,以确保混凝土墙壁的平整度与垂直度。板与梁的底模同样采用组合钢模板,组合钢模板底部采用100×100方木进行支设,方木下方采用碗扣支架进行支设。在支模时应预先计算出下沉量,以便留出预拱度。 3.混凝土工程

板(B1、B2),梁(L1-L9,LL1、LL2、LA、LB)的浇筑均采用商品混凝土,混凝土利用泵车进行浇筑,其强度等级为C30,混凝土浇筑时控制其浇筑速度,保证其振捣时间,严禁发生漏振、过振现象。浇筑位置准确,以保证板、梁的几何尺寸。由于浇筑完毕后进行找平,抹面时要严格控制面层的光滑度和平整度,以保证面层的标高与设计标高相符合。待混凝土初凝后,及时铺盖无纺布,并进行浇水养护。严格控制板、梁的拆模时间,根据当时气温状况,确定拆模的具体时间,梁、板混凝土强度必须达到设计强度的95%以上或100%时方可拆模。施工完毕后,测量人员对梁、板的标高进行复测。

(十)管道与泵房连接处沉降缝的施工方法

在进、出水管道与泵房交接处附近设施工缝各一道。施工缝处采用橡胶止水带止水,施工时橡胶止水带的预埋位置严格按照图纸进行施工,

雨污水泵站工程施工设计方案

该泵站在进行完底板、地梁与吊梆施工后,可进行壁柱与墙壁的施工。墙壁纵向钢筋搭接采用焊接或机械连接,每边大于四根时,同一截面搭接不超过50%。钢筋绑扎时要求钢筋型号、位置以及钢筋间距准确,钢筋搭接长度符合规要求。钢筋绑扎完毕后,由测量人员及质量人员对钢筋位置进行复测。2.模板工程壁柱与墙壁均采用6015与3015的组合钢模板,并配以角模,局部采用木模。模板支设前应进行除锈,并