好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

医院一体化污水处理设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

医 院 一 体 化 污 水 处 理 方 案

四川东葆水处理科技有限公司

一、根据咨询医院每天污水量10立方,排入市政管网。设计选型依据

1、业主提供的资料

2、《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004) 3、《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 4、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 5、《建筑给水排水设计规范》(GBJ 15-88) 6、《建筑地面设计规范》(GB50037-96) 7、《建筑结构设计统一标准》(GBJ 68-84) 8、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 9、《给水排水工程结构设计规范》(GBJ 69-84)

10、《中华人民共和国环境保护法》(1989 年12月26日) 11、《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 12、《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ 87-85) 13、《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 14、《低压配电设计规范》(GB50054-95) 15、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93) 16、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94) 17、《建筑电气设计技术规范》(JGJ16-83) 二、设计技术范围

主要包括以下几部分:

1、废水进入格栅井以后到污水处理站排污口之间的构筑物及配套设计。主要包括预处理系统、生化处理系统、消毒系统及各系统间管道连接。

2、供电进入污水站后的全部配电,主要是污水泵、鼓风机及电控系统。 三、设计原则

1、根据医疗废水的特点,确定对医疗废水处理的方案。

2、采用技术先进、成熟可靠、系统效率高、操作简便及污泥量少、能有效操作控制的处理工艺,使废水能稳定达标排放。

3、采用质量可靠、维修简便,能耗低的机电设备及经环保部门认可的性能优异、价格适宜的专用设备,尽可能降低系统的运行费用。 四、设计水量、水质及排放标准 1、设计水量

根据有关设计规范,设计本工程医疗废水处理量10m3/d。

2、设计水质 设计进水水质如下:

参照同行业数据及设计规范,医院废水经化粪池简单消化处理后的水质为: 水质指标 浓 度 CODcr(mg/L) 350 BOD5SS(mg/L) (mg/L) 200 150 pH 6.8 NH3-N(mg/L) 35 粪大肠菌群数(MPN/L) 5-10万 3、排放标准

排入市政管网的县级医院执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理排放标准,主要指标如下: 水质指标 排放标准 CODcr(mg/L) ≤250 BOD5SS(mg/L) (mg/L) ≤100 ≤60 pH 6-9 NH3-N(mg/L) ≤15 粪大肠菌群数(MPN/L) ≤5000 五、废水处理工艺 1、工艺流程图

AO格 调 二 消 级级毒 泵 栅 节 生生沉 过医疗 外排 物物滤 污水 井 池 池 池 池 池 定期消毒外清 水 池 达标 排放 回流 排泥 杂物定期清运 上清液回流 剩余污泥消毒后走 污泥消化池

注: 1、虚线图框中为一体化钢制污水处理成套设备。2、一体化钢制设备基础底板为钢筋混凝土结构。

3、风机房、控制房设置在调节池上,内设2台风机、1台加药设备、1台消毒设备、1台控制柜。

2、工艺流程简要说明

各排污点医疗污水分别由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除漂浮物及颗粒杂物后,进入预沉及调节池,进行污水大颗粒沉降及污水均质均量,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至A级缺氧生物处理池与回流混合液混合在缺氧状态反硝化均以污水有机物为碳源进行反硝化,去除硝态氮同时降低有机物浓度,然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应,在此绝大部分有机污染物通过微生物的同化合成与异化分解得以降解,出水自流至二沉池进行固液分离后,沉淀池上清液流入消毒池,经投加二氧化氯接触溶解消毒,杀灭水中有害菌种后经多介质过滤器过滤吸附后达标外排。

由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥泵提至污泥池进行污泥好氧消化后定期抽吸到压滤机脱水后外运,污泥池上清液回流至调节池再处理。

工艺特点

? 采用成熟的A/O生化处理工艺,具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能,以满足排放标准的要求;

? 具有较好的耐冲击负荷能力,以适应水质、水量变化的特点;

? 工艺采用前置反硝化,由于脱氮过程中以污水中有机物为碳源进行反应,大大降低有机物,减少后生化处理有机物浓度;

? 采用新型填料,挂膜快,寿命长,处理见效快;

? 充分考虑二次污染产生的可能性,将其影响降低至最低程度;

? 采用集中控制、自动化运行,易于管理维修,提高系统可靠性、稳定性。 ? 系统处理设施全部设置在地表以下,不占地表面积,可作绿化,又利于防冻。

3、工艺单元性能及特点

3.1格栅井

设置目的:在污水进入调节池前设置一道固定格栅,用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。

3.2预曝调节池

设置目的:污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定,并设置预曝气系统,用于充氧搅拌,以防止污水中悬浮颗粒沉淀而发臭,又对污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。

设计特点:设计有效停留时间8-10小时以上。调节池设计为地下式钢筋混凝土池,池内设置曝气设施,并设置液位浮球控制水泵的动作。

3.3 调节池提升水泵

设置目的:调节池内设置潜污泵,经均量均质的污水提升至后级处理。 设计特点:潜污泵设置二台,液位控制,水泵采用无堵塞撕裂杂物泵。 3.4 A级生物处理池(缺氧池)

设置目的:将污水进一步混合,充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体,靠兼氧微生物将进一步污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,提高污水生化性能,以利于后道生物拉触氧化处理池进一步氧化分解,同时通过O级池回流混合液的硝态氮在缺氧条件下反硝化菌的作用下,进行反硝化去除硝态氮,同时去除部分有机物。

设计特点:设计有效停留时间2-3.0小时,内置高效生物弹性填料,又具有水解酸化功能,同时可调节成为生物氧化池,以增加生化停留时间,提高处理效率。

该池设计为埋地式钢制结构的箱体。 3.5 O级生物处理池(复合接触氧化池)

医院一体化污水处理设计方案