强制循环即“可控循环式”锅炉要求使用锅炉循环泵,这种泵从连接几个降水管的联箱中吸水,(这些降水管从锅炉包的底部开始)经并联工作的各种管路循环排水。因此,锅炉循环泵必须产生的压力应与通过这些管路循环的摩擦损失相等。所以,锅炉在1800-30001b/in' ( 124-207bar)表压的压力范围内运行时,锅炉循环泵必须在620-6900F ( 326-3650C)的温度范围内,及入压力为1800-29001b/in2 ( 124-200bar)表压的条件下输送给水。这样高的吸入压力和这样高的饱和状态下吸水温度相结合,使锅炉循环泵的填料函在非常严酷的条件下工作,因而必须研制特殊的密封结构。

锅炉循环泵产生的净压力是较低的,在50-1501b/in2 (3.4-10.3har)的范围内。因此,这是一种具有单吸叶轮和一个填料函的单级泵。这样就会在泵上产生极严重的轴向推力,使几吨的负荷作用在推力轴承上。在很多情况下,必须加设推力卸载机构,以使泵能够起动。在这种使用条件下,采用两种普通的结构型式:

(1)带有各种改型填料函的普通离心泵;

(2)有湿式定子或干式定子的潜水电动泵。在较低的锅炉压力范围内〔500或6001b/in2(34或41 bar)表压以下〕,可以采用的结构。泵是普通的结构型式,与高压加热器疏水泵的结构相同。再装有填料的填料函或机械密封的前面设置一个卸压衬套。将锅炉给水泵排出的锅炉给水(此水的温度低于锅炉

汽包内的温度,而压力略大于锅炉循环泵内的压力)注入这个卸压衬套的中部。这些注入的锅炉给水中的一部分流入泵内,形成了一道防止高温水流出的屏障。其余部分的给水则外流到卸压衬套的泄水孔,并由此将这些水导入低压区。因此,填料或机械密封只需承受比较低的锅炉给水泵的温度,而承受的压力则比锅炉压力低得多。

对于1800-30001b/in' ( 124-207 bar)表压范围的较高压力,要求有更复杂的结构。有两个浮动环式压力损耗装置和一个水冷套式填料函来达到轴的密封。在上浮动环密封组和下浮动环密封组之间的位置上,注入比泵内压力大约高501b/in2 ( 3.5 bar)的锅炉给水。在此,一部分注入水仍然从这里泄入泵内,其余的水则通过上浮动环密封组漏向锅炉给水循环中的低压区域。漏到大气中去的泄漏量可以用位于上浮动环密封组上面的普通填料函来控制。密封注入和泄漏控制系统对锅炉和给水泵的瞬变效应十分敏感,没有水的注入将导致密封环内的液体闪蒸,并引起密封环的失效。最近使用的一种两极的高压机械密封可以消除安装一套单独的密封注入系统和密封注入增压泵的需要。

当锅炉中的水较冷而且压力较低时,在起动时有效NPS H就有可能不足,因此,某些装置装有两种转速的电动机,以便在起动时要求比较低的NPSH。对于这种装置来说还有一个附加的优点,即:在正常的运行条件下,锅炉给水处于锅炉

的饱和温度下,因此,相对密度可以小到0.6左右,但是,在起动时相对密度却等于1.0。因此,如果泵在同样的转速下运转,则在冷水时的功率消耗大约要比在正常运行条件下的功率大65%左右,所以,要求功率大得多的电动机。但是,如果采用两种转速的电动机,则在冷水时的泵就在比较低的转速下运行,此时电动机要求的功率并不比正常运行条件下的最大功率大。