好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2016年二级建造师建筑工程管理与实务真题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品值得阅读

2)不妥之二:待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土 正确做法:待主体结构封顶后至少保留14天 3)不妥之三: 正确做法:

(2) 1)采用微膨胀混凝土;2)比原结构高一等级混凝土;3)地下室防水后浇带至少保持养护28天(其他14天)

4、(估计4分)压缩E工作;需增加成本10万元。 (二) 背景资料

某新建综合楼工程,现浇钢筋混凝土框架结构,地上一层,地上十层,建筑檐口高度45米,某建筑工程公司中标后成立项目部进场组织施工。 在施工过程中,发生了下列事件:

事件一:根据施工组织设计的安排,施工高峰期现场同时使用机械设备达到8台。项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施报送给项目监理工程师。监理工程师认为存在多处不妥,要求整改。

事件二:施工过程中,项目部要求安全员对现场固定式塔吊的安全装置进行全面检查,但安全员仅对塔吊的力矩限制器、爬梯护圈、小车断绳保护装置、小车断轴保护装置进行了安全检查。

事件三:公司例行安全检查中,发现施工区域主出入通道处多种类型的安全警示牌布置混乱,要求项目部按规定要求从左到右正确排列。

事件四:监理工程师现场巡视时,发现五层楼层通道口和楼层邻边堆放有大量刚拆下的小型钢模版,堆放高度1.5m,要求项目部立即整改并加强现场施工管理。 事件五:公司按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59对现场进行检查评分,汇总

相信相信的力量

精品值得阅读

表总得分为85分,但施工机具分项检查评分表得零分。 问题:

1、事件一中,存在哪些不妥之处?并分别说明理由。

2、事件二中,项目安全员还应对塔吊的哪些安全装置进行检查(至少列出四项)? 3、事件三中,安全警示牌通常都有哪些类型?各种类型的安全警示牌按一排布置时,从左到右的正确排列顺序是什么?

4、事件四中,按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80,对楼层通道口和楼层临边堆放拆除的小型钢模板的规定有哪些?

5、事件五中,按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59,确定该次安全检查评定等级,并说明理由。 参考答案: 1(估计4分)

1)不妥之一:8台施工机械,项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施

理由:电气工程技术人员员仅编制了安全用电和电气防火措施

2)不妥之二:8台施工机械,项目土建施工员仅编制了安全用电和电气防火措施

理由: 编制了用电施工组织设计 3)不妥之三:报送给项目监理工程师 理由:还应报送施工企业技术负责人批准

2(估计4分)载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、防坠安全装置、钢丝绳防松绳装置、急停开关、语音影像信号监控装置

相信相信的力量

精品值得阅读

3、(估计4分)(1)警告、禁止、指令、提示;(2)顺序:警告、禁止、指令、提示

4、(估计4分)(1)离边沿安全距离至少1M;(2)堆放高度不超过1M 5、(估计4分)(1)安全等级:不合格;(2)理由:汇总表总得不足70分或有一分项检查评分表得零分 (三) 背景资料

某学校活动中心工程,现浇钢筋混凝土框架结构,地上六层,地下二层,采用自然通风。

在施工过程中,发生了下列事件:

事件一:在基础底板混凝土浇筑前,监理工程师督查施工单位的技术管理工作,要求施工单位按规定检查混凝土运输单。并做好混凝土扩展度测定等工作。全部工作完成并确认无误后,方可浇筑混凝土。

事件二:主体结构施工过程中,施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度,结构施工至四层时,施工单位进场一批72吨18螺纹钢筋,在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格,施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检,监理工程师认为取样组数不足。

事件三:建筑节能分部工程验收时,由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加,总监理工程师认为该验收主持及参加人员均不满足规定,要求重新组织验收。

事件四:该工程交付使用7天后,建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境

相信相信的力量

精品值得阅读

污染,在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测,在对室内环境的氡浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。 问题:

1、事件一中,除已列出的工作内容外,施工单位针对混凝土运输单还要做哪些技术管理与测定工作?

2、事件二中,施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目?通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨?监理工程师的意见是否正确?并说明理由。 3、事件三中,节能分部工程验收应由谁主持?还应有哪些人员参加? 4、事件四中,有哪些不妥之处?并分别说明正确说法。 参考答案:

1(估计4分)核对混凝土配合比、确认混凝土强度等级、核查混凝土运输时间、测定混凝土坍落度,必要时测定混凝土的扩展度。 2 (估计6分)(1)还应增加:伸长率、单位长度重量比 (2)通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过60吨; (3)监理工程师的意见不正确

在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格,批量扩大一倍为120吨一批次;

3(估计4分)(1)节能分部工程验收应由总监或建设单位项目负责人主持;(2)还应参加的人员:建设单位项目负责人;设计单位节能设计人员;施工单位质量和技术(部门)负责人;施工项目负责人;施工项目技术负责人。 4(估计6分)

相信相信的力量

精品值得阅读

1)

1)不妥之一: 工程交付使用7天后,建设单位委托有资质的检验单位进行室内环境污染

正确做法:工程交付使用前,工程完工后至少7天后;

2)不妥之二:,在对室内环境的甲醛、苯、氨、TVOC浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭30分钟后进行检测

正确做法:检测人员将房间对外门窗关闭1小时(60分钟)后进行检测 3)不妥之三:在对室内环境的氡浓度进行检测时,检测人员将房间对外门窗关闭12小时后进行检测。

正确做法:检测人员将房间对外门窗关闭24小时后进行检测 (四) 背景资料

某建设单位投资新建办公楼,建筑面积8000m2,钢筋混凝土框架结构,地上八层,招标文件规定,本工程实行设计、采购、施工的总承包交钥匙方式。土建、水电、通风空调、内外装饰、消防、园林景观等工程全部由中标单位负责组织施工。经公开招投标,A施工总承包单位中标,双方签订的工程总承包合同中约定:合同工期为10个月,质量目标为合格。 在合同履行过程中,发生了下列事件中:

事件一、A施工总承包单位中标后,按照“设计、采购、施工”的总承包方式开展相关工作。

事件二、A施工总承包单位在项目管理过程中,与F劳务公司进行了主体结构劳务分包洽谈,约定将模板和脚手架费用计入承包总价,并签订了劳务分包合同。

相信相信的力量

2016年二级建造师建筑工程管理与实务真题及答案

精品值得阅读2)不妥之二:待主体结构封顶后浇筑后浇带混凝土正确做法:待主体结构封顶后至少保留14天3)不妥之三:正确做法:(2)1)采用微膨胀混凝土;2)比原结构高一等级混凝土;3)地下室防水后浇带至少保持养护28天(其他14天)4、(估计4分)压缩E工作;需增加成本10万元。(二)背景资料某新建综合楼工程,现浇钢筋
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5edys0vt3r58u602x74s2b61z97l7x017mo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享