5.3.9 金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。

检验方法:观察;开启和关闭检查。

5.3.10有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

检验方法:观察。

5.3.11钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.3.11的规定。

表5.3.11 钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

项次 项 目 留缝限值(mm) 允许偏差(mm) 检验方法

1 门窗槽口宽度、高度 ≤1500mm  ̄ 2.5 用钢尺检查

>1500mm  ̄ 3.5

2 门窗槽口对角线长度差 ≤2000mm  ̄ 5 用钢尺检查

>2000mm  ̄ 6

3 门窗框的正、侧面垂直度  ̄ 3 用1m垂直检测尺检查

4 门窗横框的水平度  ̄ 3 用1m水平尺和塞尺检查

5 门窗横框标高  ̄ 5 用钢尺检查

6 门窗竖向偏离中心  ̄ 4 用钢尺检查

7 双层门窗内外框间距  ̄ 5 用钢尺检查

8 门窗框、扇配合间隙 ≤2  ̄ 用塞尺检查

9 无下框时门扇与地面间留缝 4~8  ̄ 用塞尺检查

用5.3.12铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合5。3。12的规定。

表5。3。12 铝合金门窗的允许偏差和检验方法

项次 项目

1 门窗槽口宽度、高度 ≤1500mm 1.5 用钢尺检查

>1500mm 2

2 门窗槽口对角线长度差 ≤200mm 3 用钢尺检查

>2000mm 4

3 门窗框的正、侧面垂直度 2.5 用垂直检测尺检查

4 门窗横框的水平度 2 用1m水平尺和塞尺检查

5 门窗横框标高 5 用钢尺检查

6 门窗竖向偏离中心 5 用钢尺检查

7 双层门窗扇与框间距 4 用钢尺检查

8 推拉门窗扇与框搭接量 1.5 用钢直尺检查

5.3.13涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5。3。13的规定。

表5。3。13 涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法

项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法

1 门窗槽口宽度、高度 ≤1500mm 2 用钢尺检查

>1500mm 3

2 门窗槽口对角线长度差 ≤200mm 4 用钢尺检查

>2000mm 5

3 门窗框的正、侧面垂直度 3 用垂直检测尺检查

4 门窗横框的水平度 3 用1m水平尺和塞尺检查

5 门窗横框标高 5 用钢尺检查

6 门窗竖向偏离中心 5 用钢尺检查

7 双层门窗扇与框间距 4 用钢尺检查

8 推拉门窗扇与框搭接量 2 用钢直尺检查

5.4塑料门窗安装工程

5.4.1本节适用于塑料门窗安装工程的质量验收。

主控项目

5.4.2塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。

5.4.3塑料门窗框、副框和扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求。固定应距窗角、中横框、中竖框150~200mm,固定点间距应不大于600mm。检验方法:观察;手扳检查:检查隐蔽工程验收记录。

5.4.4塑料门窗拼樘料内衬增强型钢的规格、壁厚必须符合设计要求,型钢应与型材内腔紧密吻合,其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘料连接紧密,固定点间距应不大于600mm。

检验方法:观察;手扳检查;尺量检查;检查进场验收记录。

5.4.5塑料门窗扇应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱措施。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

5.4.6塑料门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。

5.4.7塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。

检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。

一般项目

5.4.8塑料门窗表面应洁净、平整、光滑,大面应无划痕、碰伤。检验方法:观察。

5.4.9塑料门窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀。

5.4.10塑料门窗扇的开关力应符合下列规定:

1平开门窗扇平铰链的开关力就不大于80N;滑撑铰链的开关力应不大于80N,并不小于30N。

2推拉门窗扇的开关力应不大于100N 。

检验方法:观察;用弹簧秤检查。

5.4.11玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整,不得卷边、脱槽。检验方法:观察。

5.4.12排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

检验方法:观察。

5.4.13塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表达。5.4.13的规定。

表5.4.13塑料门窗安装的允许偏差和检验方法

项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法

1 门窗槽口宽度、高度高度 ≤1500mm 2 用钢尺检查

>1500mm 3

2 门窗槽口宽度对角线长度差 ≤2000mm 3 用钢尺检查

>2000mm 5 用1m水平尺和塞尺检查

3 门窗框的正、侧面垂直度 3 用钢尺检查

4 门窗横框的水平度 3 用钢直尺检查

5 门窗横框标高 5 用钢尺检查

6 门窗竖向偏离中心 5 用钢直尺检查

7 双层门窗内外框间距 4 用钢尺检查

8 同樘平开门窗相邻扇高度差 2 用钢直尺检查

9 平开门窗铰链部位配合间隙 +2 -1 用塞尺检查

10 推拉门窗与框搭接量 +1.5 -2.5 用钢直尺检查

11 推拉门窗扇与竖框平行度 2 用1m水平尺和塞尺检查

5.5特种门安装工程

5.5.1本节适用于防火门、防盗门、自动门、全玻门、旋转门、金属卷帘门等特种门安装工程的质量验收。

主控项目

5.5.2特种门的质量和各项性能应符合设计要求。

检验方法:检查生产许可证、产品合格证和性能检测报告。

5.5.3特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

5.5.4带有机械装置、自动装置或智能化装置的特种门,其机械装置、自动装置或智能化装置的功能应符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法:启动机械装置、自动装置或智能化装置,观察。

5.5.5特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

5.5.6特种门的配件应齐全,位置应正确,安装应牢固,功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求

检验方法:观察;手扳检查;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

一般项目

5.5.7特种门的表面装饰应符合设计要求。