好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB50210-2001《建筑装饰工程施工及验收规范》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2 隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗。塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足l00樘也应划分为一个检验批。

2 同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。

5.1 .6 检查数量应符合下列规定:

1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。

2 特种门每个检验批应至少抽查 50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。

5.1.7 门窗安装前,应对门窗洞日尺寸进行检验。

5.1.8 金属门窗和塑料门窗安装应采用预留洞日的方法施工,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。

5.1.9 木门窗与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触处应进行防腐处理并应设置防潮层;埋人砌体或混凝土中的木砖应进行防腐处理。

5.1.10 当金属窗或塑料窗组合时,其拼樘料的尺寸、规格、壁厚应符合设计要求。

5.1.11 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

5.1.12 特种门安装除应符合设计要求和本规范规定外,还应符合有关专业标准和主管部门的规定。

5.2 木门商制作与安装工程

5.2.1 本节适用于木门窗制作与安装工程的质量验收。

主控项 目

5.2.2 木门窗的木材品种、材质等级、规格、尺寸。框扇的线型及人造木板的甲醛含量应符合设计要求。设计未规定材质等级时,所用木材的质量应符合本规范附录A的规定。

检验方法:观察;检查材料进场验收记录和复验报告。

5.2.3 木门窗应采用烘干的木材,含水率应符合《建筑木门、木窗》(JG/T122)的规定。

检验方法:检查材料进场验收记录。

5.2.4 木门窗的防火,防腐,防虫处理应符合设计要求。

检验方法:观察;检查材料进场验收记录。

5.2.5 木门窗的结合处和安装配件处不得有木节或已填补的木节。木门窗如有允许限值以内的死节及直径较大的虫眼时,应用同一材质的木塞加胶填补。对于清漆制品,木塞的木纹和色泽应与制品一致。

检验方法:观察。

5.2.6 门窗框和厚度大于50mm的门窗扇应用双榫连接。样槽应采用胶料严密嵌合,并应用胶楔加紧。

检验方法:观察;手扳检查。

5.2.7 胶合板门、纤维板门和模压门不得脱胶。胶合板不得刨透表层单板,不得有戗槎。制作胶合板门、纤维板门时,边框和横楞应在同一平面上,面层、边框及横楞应加压胶结。横楞和上、下冒头应各钻两个以上的透气孔,透气孔应通畅。

检验方法:观察。

5.2.8 木门窗的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查成品门的产品合格证书。

5.2.9 木门窗框的安装必须牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置及固定方法应符合设计要求。

检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5.2.10木门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活,关闭严密,无倒翘。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

5.2.11木门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

一 般项 目

5.2.l2 木门窗表面应洁净,不得有刨痕、锤印。

检验方法:观察。

5.2.13 木门窗的割角、拼缝应严密平整;门窗框。扇裁口应顺直,刨面应平整。

检验方法:观察。

5.2.14 木门窗上的槽、孔应边缘整齐,无毛刺。

检验方法:观察。

5.2.15 木门窗与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求,填嵌应饱满。寒冷地区外门窗(或门窗框)砌体间的空隙应填充保温材料。

检验方法:轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验记录和施工记录。

5.2.16木门窗批水、盖口条、压缝条、密封条的装应顺直,与门窗结合应牢固、严密。

检验方法:观察;手扳检查。

5.2.17 木门窗制作的允许偏差和检验方法应符合5.2.17的规定.

表5.2.17 木门窗制作的允许偏差和检验方法

项次 项 目 构件名称 允许偏差(mm) 检验方法

普通 高级

1 翘曲 框 3 2 将框、扇平放在检查平台上,用塞尺检查

扇 2 2

2 对角线长度差 框、度 3 2 用钢尺检查,框量裁量外角

3 表面平整度 扇 2 2 用1m靠尺和塞尺检查

4 高度、宽度 框 0;-2 0;-2 用钢尺检查,框量裁口里角,扇量外角

扇 +2;0 +2;0

5 裁口、线条结合处高低差 框、扇 1 0.5 用钢直尺和塞尺检查

6 相邻棂子两端间距 扇 2 1 用钢直尺检查

5.2.18 木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验法应符合表5.2.18的规定。

表5.2.18 木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法

项次

项目 留缝限值(mm) 允许偏差(mm) 检验方法

普通 高级 普通 高级 用钢尺检查

1 门窗槽口对角线对长度差  ̄  ̄ 3 2 用1m垂直检测尺检查

2 门窗框的正、侧面垂直度  ̄  ̄ 2 1 用钢直尺和塞尺检查

3 框与扇、  ̄  ̄ 2 1

4 门窗扇对口缝 1~2.5 1.5~2  ̄  ̄

5 工业厂房双扇大门对口缝 2~5  ̄  ̄  ̄ 用塞尺检查

6 门窗扇与上框间留缝 1~2 1~1.5  ̄  ̄

7 窗扇与侧框间留缝 1~2.5 1~1.5  ̄  ̄

8 窗扇与下框间留缝 2~3 2~2.5  ̄  ̄

9 门扇与下框间留缝 3~5 3~4  ̄  ̄

10 双层门窗内外框间距  ̄  ̄ 4 3 用钢尺检查

11 无下框时门扇与地面间留缝 外门 4~7 5~6  ̄  ̄ 用塞尺检查

内门 5~8 6~7  ̄  ̄

卫生间门 8~12 8~10  ̄  ̄

厂房大门 10~12  ̄  ̄  ̄

5.3 金属门窗安装工程 5.3.1本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程的质量验收。

主控项 目

5.3.2 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌。密封处理应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书。性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。

5.3.3 金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量。位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

5.3.4 金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱落措施。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。

5.3.5 金属门窗配件的型号。规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

检验方法:观察:开启和关闭检查;手扳检查.

一 般 项 目

5.3.6 金属门窗表面应洁净。平整、光滑。色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续

检验方法:观察。

5.3.7 铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100 N。 5.3.8 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。

检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。

GB50210-2001《建筑装饰工程施工及验收规范》

2隐蔽部位的防腐、填嵌处理。5.1.5各分项工程的检验批应按下列规定划分:1同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗。塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足l00樘也应划分为一个检验批。2同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。5.1.6检查
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5eczl2s4z99bpag891bi6tck19hpxv003hf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享