好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室SBS防水工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XX市百合酒店工程地下室底板防水工程施工方案

防水工程的施工非常重要,其施工质量好坏将直接影响到建筑物的使用功能,甚至结构安全。在工程施工中,我们将从防水原材料的质量控制、专业防水施工队伍的选择、施工全过程控制、建筑节点设计及做法等方面着手,确保防水工程的施工质量。

本工程地下室底板外防水采用高分子防水卷材,其防水材料采用“科顺”牌1.5mm厚“粘霸400”自粘橡胶沥青防水卷材;人工挖孔桩桩头部分采用聚合物防水砂浆。由于百合酒店工程与原有的百合星城工程地下室(已建成并投入使用)连通,新旧地下室连接处防水节点处理尤为重要,因此设计公司对此部分单独设计防水节点图。在百合酒店工程地下室外防水施工中,我方一定做到加强施工管理,严格按设计图纸和相关施工质量验收规范进行施工,并细化施工方案,注意细部构造和各道工序的施工质量,确保地下室外防水工程施工质量。

“粘霸400”自粘橡胶沥青防水卷材,是以SBS等弹性体沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成的整体密封防水层,优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性;具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能,材料稳定性好,卷材厚度均匀,耐高低温、抗老化、使用寿命长;施工简便,使用时,只需揭开隔离纸即可铺贴,稍加压力就能粘接牢固,该产品能保证在整个覆面都有均匀厚度,常温自粘贴施工,不需要加热融化沥青,因此能大大节约施工时间,减少施工难度;自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等作用符合要求,能有效地抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏。本产品不含溶剂,无异味,完全符合环保要求。

一、地下室底板外防水做法:

1、根据设计图纸,本工程地下室底板外防水做法如下:

部 位 防水做法 1、素土夯实; 2、梁槽、承台立面:20mm厚1:2水泥砂浆找平层; 3、平面:100厚C15混凝土垫层,原浆压光; 4、基层处理剂一遍; 5、1.5mm厚高分子防水卷材(科顺“粘霸400”); 6、梁槽、承台立面:7mm厚聚合物防水砂浆保护层; 7、平面:40厚C20细石混凝土保护层; 8、钢筋混凝土底板(自防水)S8级抗渗。 地下室 底板外防水 2、防水工程除满足设计要求外,还要满足有关规范要求,主要有国家规范《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2001)、广东省标准《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-97)、《XX建筑防水构造图集》(SJ·A、SJ·B)等。

3、相应防水节点构造图如下: 3.1、地下室底板外防水: 40mm厚C20细石混凝土防水保护层1.5mm厚自粘橡胶沥青防水卷材 基层处理剂一遍100 100mm厚C15混凝土垫层素土夯实3.3、由于本工程桩基础利用原有部分旧桩,个别旧桩桩顶标高低,不能满足进入相应7mm厚聚合物水泥砂浆保护层承台锚固要求(设计图纸要求桩顶进承台100mm),因此需要接桩;经与甲方、监理、设计 方协商,此部分接桩桩头处防水处理节点如下图: 40mm厚C20细石混凝土防水保护层100渣、浮浆、杂物等清理,对后浇带处防水节点及做法如下图: 7mm厚聚合物水泥砂浆防水保护层1.5mm厚自粘橡胶沥青防水卷材20mm厚1:2水泥砂浆找平层 15mm厚1:2水泥砂浆防水找平层砖胎膜240mm厚砖模 (厚度另详)素土夯实3.4、本工程地下室设计有800mm宽的后浇带,根据设计图纸以及为方便后浇带处沉 钢筋混凝土底板2002003.5、根据设计要求,对桩头防水节点按《XX建筑防水构造图集》(SJ·A)第52页节3.6、住宅楼、酒店部分电梯井深基坑由于地下水压力较大,其节点及做法如下图: 防水保护层(与承台混凝土一起浇筑)200垫层混凝土200增强柔性防水80040点1、节点2处理,在此不在另叙。 接长桩500800防水卷材800800防水层穿电线钢管穿水管钢管3.7、地下室外墙与底板防水交接处节点做法: 300地下室外墙-9.49水平施工缝2501.5mm厚自粘橡胶沥青防水卷材加强柔性防水30mm厚苯板保护层潜水泵(出水管径φ50)梁槽或承台

二、防水工程施工管理:

1、项目经理部指派一名工程师主管本工程的防水施工,该名工程师有多年防水工程施工经验,熟悉防水工程的施工工艺,清楚防水施工要点,有能力管理好本工程的防水施工。

2、选择有相应施工资质的专业队伍,并报监理、业主审批。检查施工队伍中操作工人的上岗证、技术技能等级证书等;在施工过程中建立样板制,要求其施工样板,检查样板的质量,达到合格等级后方可大面积施工。对不符合上述条件的施工队伍,不能让其进场施工。

3、严格控制原材料的质量,防水原材料进场必须具备出厂质量合格证、材料检验报告等。进场前不得开封,进场后开封检查,外观质量也要满足要求。否则不准进场,立即退货。

4、防水工程施工中,过程检查尤为重要。主管工程师要对防水施工全过程进行检查,包括基层清理、基层处理剂涂刷、防水层施工工序、闭水试验、防水工程隐蔽验收等,施工质量验收必须满足设计和有关规范要求。

5、施工目标:

5.1、工程质量目标:地下防水分项工程验收合格率100%,保证技术资料齐全。 5.2、安全与消防:整个施工期间,无重大伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。

5.3、场容管理:文明施工检查达标。 三、施工中需重点注意的部位:

在本工程地下室底板外防水施工中,对以下部位要加强施工质量管理及检查力度: 阴阳角、后浇带、施工缝、塔吊基础处、人工挖孔桩与结构承台的连接处、新旧地下室底板和外墙交接处。

四、防水原材料要求:

本工程防水主要采用合成高分子材料:“科顺”牌1.5mm厚“粘霸400”自粘橡胶沥青防水卷材、聚合物水泥砂浆。结合以前的施工经验,这些防水材料有着良好的防水性能,并且施工方便,可以较好的保证各防水部位的防水质量。

防水原材料进场必须具备XX市的建筑材料使用核准证、出厂质量合格证、材料检验报告。进场前不得开封,进场后开封检查,外观质量也要满足要求。

“科顺”牌1.5mm厚“粘霸400”自粘橡胶沥青防水卷材为成品,卷桶包装;进场时要检查其外观质量、厚度、出厂合格证、材料试验报告等。执行标准为JC840-1999,检查项目见下表:

项 目 不透水性 压力,Mpa 保持时间,min 耐热度 拉力,N/5cm ≥ 断裂延伸率,% ≥ 柔度 剪切性能N/mm 卷材与卷材 ≥ 卷材与铝板 ≥ 表面材料 PE 0.2 AL 0.2 120,不透水 — 130 450 80℃,加热2h,无气泡,无滑动 100 200 N 0.1 30,不透水 — — 450 -20℃,φ20mm,3S,180°无裂纹 2.0或粘合面外断裂 1.5或粘合面外断裂 不 渗 水 无裂纹,无气泡 — 80 -10℃,φ20mm,3S,180°无裂纹 — 粘合面外断裂 粘合面外断裂 剥离性能/Nmm ≥ 抗穿孔性 外观 人工侯化处理 拉力保持率,%≥ 柔度 卷材防水层采用冷贴法施工,材料进入工作面后不得以任何形式动用明火,施工现场仓库均严禁吸烟。各类材料的堆放、标志和使用过程必须严格区分和控制,避免混放误用。自粘卷材及其配套产品应贮存阴凉干燥、通风良好的室内,避免阳光直射,避免受潮,且应配备必要的消防设备。贮存期12个月。卷材应为卧式码放,其下架空防潮,码放层次最多不超过5层。

聚合物水泥砂浆是将聚合物(一般为水剂,也有的为粉剂)、水泥、中砂按一定比例进行混合搅拌而成,这种砂浆具有较好的密闭性能,防水性能较好。在聚合物水泥砂浆制备时要注意一定按设计配合比进行施工,施工中不得随意加水。聚合物的种类将根据设计和甲方、监理要求,另行进行原材料报审及报价。

五、防水卷材施工: 1、基面要求:

1.1、防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面起砂现象;表面应清洁干燥。

1.2、防水基层表面必须平整、密实、坚固,充分养护。转角处应根据要求做半径为50mm的圆弧角。

1.3、基层含水率小于9%,必要时,在“粘霸400”防水层施工前须对基层含水率进行

测试。测试时将一块1m2左右的卷材平铺在基层,在静置3小时后掀开检查,覆盖部位和卷材未见水印即可施工。

1.4、防水层施工前必须将基层上的尘土、沙粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。

2、施工准备:

2.1、清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器(或吸尘器)、手锤、钢凿、抹布等。

2.2、卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒、滚刷、胶压辊等。

2.3、为确保质量,防水工程必须由防水专业队伍进行施工;安排防水专业施工人员10~15人进场。

2.4、施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工;施工现场应有良好的通风条件。

3、工艺流程:

基层表面清理、修补 → 涂刷配套的基层处理剂 → 节点部位粘贴 → 定位、弹基准线 → 铺贴自粘性橡胶防水卷材 → 辊压、排气 → 收头处理及搭接 → 保护层施工 → 清理检查 → 组织验收。

4、操作要点:

4.1、因自粘型卷材是在工厂生产时,在其底面涂有一层压敏胶,胶粘剂表面敷有一层隔离纸,施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴。

4.2、卷材铺贴顺序为:先高跨,后低跨,同等高度,先远后近,同一立面,从高向低处开始铺贴。

4.3、弹线、试铺:在基层上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严格按粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材。根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜、难以纠正的现象。卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。

4.4、大面积铺贴卷材:大面积粘贴自粘卷材有两种方法,在实际施工中,施工人员可根据现场环境、温度、日照等条件,自行确定粘贴方式,但基本的排气、压实、防皱要求仍然相同。

4.5、将卷材对准基线全幅铺开,从一头将卷材(连同隔离纸)揭起,沿卷材幅长中线对折,用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开,注意不要划伤卷材,将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段约500mm长,再两人合力将揭掉了隔离纸的这段卷材,对准基准线粘铺定位。将这半幅长的卷材重新铺开就位,拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将整半幅长的隔离纸全部拉出。依上述方法同样粘铺另半幅卷材。拉铺时随时注意拉出的隔离纸的完整性,发现撕

地下室SBS防水工程施工方案

XX市百合酒店工程地下室底板防水工程施工方案防水工程的施工非常重要,其施工质量好坏将直接影响到建筑物的使用功能,甚至结构安全。在工程施工中,我们将从防水原材料的质量控制、专业防水施工队伍的选择、施工全过程控制、建筑节点设计及做法等方面着手,确保防水工程的施工质量。本工程地下室底板外防水采用高分子防水卷材,其防水材料采用“科顺”牌1.5mm厚“粘
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5eccy2qjnj9mzf00wrvr0a0pl1szli00hfl
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享