轻质隔墙施工方案
一.材料选用
根据施工图纸设计要求,本工程轻质隔墙板选用聚苯颗粒水泥夹芯复合条板,型号90#,规格2440*610*90,与其配套使用的工程辅材为专用水泥粘结剂,1.5厚U型镀锌钢卡,射钉等。 二.施工条件
1.工程设计单位已完成隔墙的设计技术文件。
2.施工现场隔墙安装部位的杂物已清理,已具备安装隔墙的施工作业条件。 三.施工准备
1.条板和配套材料进场时,有专人验收,并提供产品合格证及有效检测报告。
2.条板及配套材料应按规格、种类分别堆放在相应的安装区域,条板下应放置垫木,配套辅材应采取防雨、防潮措施。 3.安装工具、机具应保证正常使用并分类管理。 四.墙板安装
1.清理场地,将安装区域杂物进行清理,地面清扫干净。
2.定位防线,根施工图纸要求,采用红外线水准仪、卷尺定位,拉通线确定墙体位置。
3.安装条板时,条板应按隔墙长度方向竖向排列,当隔墙端部尺寸不足一块标准板时,可按尺寸要求切割补板,补板宽度应不小于200mm。
整理范本编辑word!
.
4.在限高以内安装条板时,相邻条板接板应错缝连接,错缝范围300mm以上,竖向接板的长度应不小于200mm。
5.条板隔墙与底板、顶板、梁、主体墙、柱的连接应采用镀锌U型钢卡连接,钢卡与砼、砌体间采用射钉固定,钢卡与钢质梁柱间采用焊接固定,且每个钢卡不少于四个焊点。钢卡的设置、固定应符合以下要求:
5.1) 条板隔墙与底板、顶板、梁的接缝处,钢卡间距应不大于600mm。 5.2)条板隔墙与主体墙、柱的接缝处,钢卡间距应不大于1000mm。 5.3)接板安装的条板隔墙,每块条板不应少于2个钢卡。
6.条板与砼、钢结构层接缝处,预留伸缩缝,缝宽8-10mm,并用泡沫嵌缝剂填缝。
7.条板与条板竖向接板时,对接部位应加¢6*250mm钢筋斜向打入,加强连接。
8.隔墙与隔墙连接处(直角连接、十字连接、丁字连接、任意角连接),对接部位应加¢6*250mm钢筋斜向打入,间距应不大于800mm。 9.条板隔墙安装长度
9.1)2—4层隔墙安装长度超过6m时,应增设构造柱。 9.1)1层隔墙安装长度超过4m时,应增设构造柱。
10.条板隔墙安装长度超过4m时,墙中应预留伸缩缝,缝宽8-10mm,并用泡沫嵌缝剂填缝。
11.双层防火墙安装时,板缝应错开300mm。
12. 条板与条板结合处,用水泥粘结剂铺满,板边揉挤严实,并将挤
整理范本编辑word!
.
出的水泥粘结剂刮平。
13.所有板缝应用水泥粘结剂勾缝。
14.工完场清,余料返厂,废料、垃圾清运至甲方现场指定地点。 五.钢质构造柱、钢质圈梁的设置
1.一层隔墙长度超过4m时,应增设80x40x3镀锌方管构造柱。 2.二、三、四层隔墙长度超过6m时,应增设80x40x3镀锌方管构造柱。
3.一层延墙高2450mm处均设80x40x3镀锌方管圈梁。
4.构造柱、圈梁的后置连接板为150x90x6镀锌钢板,M10膨胀螺栓连接。
五.其他相关要求
1.条板隔墙安装完成七日后,方可在隔墙上进行其他专业工种的操作。
2.当在条板隔墙上横向开槽时,墙面开槽深度应不大于墙厚的2/5,开槽长度不得大于隔墙长度的1/2。严禁在隔墙两侧同一部位开槽、开洞,其间距应错开150mm以上。
3.单层条板隔墙严禁穿透安装配电箱、控制柜。
4.条板隔墙用于有防潮防水要求的潮湿环境时,下端应做砼条形墙垫。 六.质量要求 1.质量等级:合格 七.安全文明施工
整理范本编辑word!