6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 6 页 共 21 页 件,易造成插件接插头松 在插入插件时严禁插错插件的位置使用绝缘工具,并带绝缘手套 保护传动配合7 不当 易造成人员受伤及设备事故 LEC法 3 6 3 36 1级低危险 保护传动时设专人通知有关班组暂时离开被传动设备,并在被传动设备处监护 保护室内使用8 无线通讯设备 易造成保护不正确动作 LEC法 3 6 1 18 1级低危险 在保护室内严禁使用无线通讯设备 漏拆联易造成误跳接线跳运行设9 或漏取备 LEC法 3 6 7 126 2级显工作时应认真核对回著危险 路接线和压板,查清联跳回路电缆接线 压板 电流回引起人员路开路伤亡及设10 或失去备损坏 接地点 电压回造成电压11 路未断回路短路 法 LEC1 6 3 18 LEC法 1 6 15 90 2级显著危险 严禁电流回路开路或失去接地点,防止引起人员伤亡及设备损坏 1级低应两人一起工作,一人操作,另一人作监

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 7 页 共 21 页 开,就接试验线 表计量易造成误程选择跳运行设不当或备 用低内12 阻电压表测量联跳回路 整组试误送电 验操作开关时13 未检查LEC法 1 6 15 90 危险 护,试验前断开二次电压。 LEC法 3 6 1 18 1级低危险 必须正确使用工器具及仪器仪表,所有带电仪器仪表零线必须可靠接地,以防外壳漏电引起低压触电事故 2级显著危险 检查开关在试验位置,接地开关处于合闸位置 开关位置 保护误动作或故障定值误14 整定 大事故范围 注:LEC法,即半定量方法, L—发生事故的可能性大小;E—暴露于危险环境的频繁程度;

LEC法 3 3 15 135 3级显著危险 认真核对定值,不发生误整定。 时拒动扩

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 8 页 共 21 页 C—发生事故的严重后果;D—评价危险程度,它是L、E、C三个分值的乘积,总分在20-70之间为低危险,总分在70—160之间为显著危险,总分在160—320之间为高度危险,320分以上为及其危险。

6. 相关的环境因数清单及控制措施

序号 1 2 施工现场照明充足。 施工现场标牌整齐美观,标语醒目。责任区实行治安、绿化、环境卫生三包。 施工现场临时工程标准化,有序不乱,工具室、等室内外保持清洁、卫生,3 有一个良好的生产环境。 施工现场做到调试试验装置及工器具按指定位置整齐摆放,堆放井然有序。4 做到工完料尽场地清。 5 现场管理人员,安全监察人员现场戴袖章或标志。 施工现场严格正确使用安全“三宝”即安全帽、安全带、安全绳,做到定期检6 验、更换,确保安全。 施工现场做到试验设备整洁,标准化的电源盘箱,完整带锁,安全保护措施7 齐全可靠。 严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律,妥善处理施工现场友邻单位的关8 系,争取各有关单位人员的谅解和支持。 9 10 临时施工用电线架设符合安全要求,标准化盘箱,照明布置合理。 避免垃圾扩散,公共及生活区域、道路,防止残渣撒落。 内 容 7.计量器具、工具、机械

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 9 页 共 21 页 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 名 称 多功能继电保护微机校验台 钳形相位表 升流器 调压器、大电流线 电烙铁 转接插件 电源盘(带漏电保护器) 万用表 个人工具 对讲机 图纸 试验规程 摇表 试验线、短接线 定值单 试验报告 规格/编号 P30 ML100 DLS-21 50A FLUK / / / / 单位 台 台 台 把 块 盘 块 套 对 套 套 块 根 份 份 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 各10 1 1 备注 8.作业方法

8.1开工 序号 1 2 内 容 作业负责人全面检查现场安全措施是否与工作票一致,是否与现场设备相符 作业负责人向工作人员交待作业任务、安全措施和注意事项,明确作业范围。 8.2试验电源的的使用

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 10 页 共 21 页 序号 内 容 标准及注意事项 从就近检修电源箱接取;在保护室内工作,保护室内有继保专用试验电源屏,故检修电源必须接至继保专1 检修电源接取位置 用试验电源屏的相关电源接线端子,且在工作现场电源引入处配置有明显断开点的刀闸和漏电保安器 接取电源前应先验电,用万用表确认电源电压等级和接取电源时的注意事2 项 电源类型无误后,先接刀闸处,再接电源侧;在接取电源时由继电保护人员接取 8.3试验内容和方法标准

安全措施及注意序号 校验项目 方法及标准 事项 检查前应关闭直保护屏后应清洁无尘,接线应无机械损伤,端1 保护屏检查及清扫 子压接应紧固 流电压回路 流电源,断开交