好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

DQ001-6kV综合保护校验作业指导书要点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 1 页 共 21 页

1.试验依据

本作业指导书适用于国电沙市热电联产工程6kV综合保护装置校验作业程序。 DL-408-1991《电业安全工作规程》

GB 14285—1993 《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T 15145—2001《微机线路保护装置通用技术条件》 DL/T 587—1996《微机继电保护装置运行管理规程》

中华人民共和国电力行业标准《继电保护及安全自动装置运行管理规程》 中华人民共和国水利电力部《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 中华人民共和国电力工业部《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

能源部电力规划设计管理局NDGJ8-1989《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》

GB 50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 DL/T 478—2001《 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL/T 527—2002《 静态继电保护装置逆变电源技术条件》 国家电力公司《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 中南电力设计院设计的电气专业施工图。 厂家提供的技术说明书和调试大纲

2.开工条件

3.1准备工作安排 序号 1 内 容 工作前1天做好试验摸底工作. 标 准 摸底工作包括检查设备

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 2 页 共 21 页 状况、反措计划的执行情况及设备的缺陷 根据本次校验的项目,组织作业人员学习作业指导要求所有工作人员都明书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作确本次校验工作的作业2 业标准、安全注意事项 内容、进度要求、作业标准及安全注意事项 试验前1天,班组技术员根据作业任务,分析设备3 现状,明确检修项目,编制试验作业施工安全措施,确定试验项目 熟悉图纸资料及上次定检报告等资料。 试验前1天,班长和材料员检查并落实检修所需仪仪器仪表、工器具应试器仪表、工器具、劳动防护用品、最新定值单、相验合格,满足本次施工4 关材料、相关图纸、上一次试验报告及本次需要改的要求,材料应齐全,进的项目及相关技术资料等是否齐全合格。 图纸及资料应附合现场实际情况 试验前1天,班长根据作业需要和人员精神状态确定作业负责人和作业班成员,并根据本次校验的项分工明确、安全措施齐5 目,组织作业人员学习《电业安全工作规程》及作全 业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、进度要求、作业标准、安全注意事项。 开工前1天,工作票签发人参照本标准的工作票内工作票内容正确、措施6 容签发工作票并送至作业许可部门。 3.2作业人员要求

完善

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 3 页 共 21 页 序号 1 2 内 容 现场工作人员应身体健康、精神状态良好精神状态良好 工作人员应为专业从事继电保护检修及检验人员,并且通过安规考试及技能资格审查且具备必要的电气知识,并经《安规》考试合格。 3 全体工作人员必须穿绝缘鞋,进入设备区必须戴安全帽。工作时不得穿短袖,带电工作时必须带手套。 4 作业中互相关心施工安全及时纠正违反安全的行为,知道作业地点、作业任务、知道临近带电部位。 5 每组必须至少两人一起工作,其中有一人应为有经验的人员且担任监护人。 3.3作业环境条件 序号 1 内 容 试验场所已清理,符合放置试验设备和人员试验要求。照明充足。 进行绝缘试验时被试品温度不应低于+5℃,户外试验应在良好天气进行,且2 空气相对湿度一般不大于80%。 3. 劳动力组织

序号 工作人员 业工1名。 1 工作负责人 职责 负责本项工作的全过程监护和协调,负责全部工作的质量与安全控制。 调试工程师 1名,助理工程师1名,调试专责工1名,作

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 4 页 共 21 页 1)、负责现场试验接线,接线必须正确无误。 2)、负责本项工作的现场测试,必须熟悉仪器的结构、性工作班成员 2 职责 3)、负责现场测试数据的记录,现场记录应做到项目齐全完整,字迹清楚整洁。 能、操作步骤和注意事项。 4. 计划工期

试验进度计划主要随6kV综合保护装置安装的计划安排,并以带电工期时间倒排工期。

5.相关的危险源清单及风险评价

序号 危险因数 试验通电时误1 碰接线带电部分 走错间隔 2 误碰其他设备 LEC法 3 6 3 36 可能导致的事故 易发生人员触电事故 判别依据 LEC法 作业条件危险性评价 1 6 3 18 危险 控制措施 级别 1级低危险 应两人一起工作,一人操作,另一人作监护,监护人由技术经验水平较高者担任 1级低危险 加强监护,看清标示牌,检查保护屏上应挂有“在此工作”标示牌。 现场安3 全技术可能造成LEC3 6 3 36 1级低二次接线严格按图施工防止错漏线,拆动

6KV综合保护装置校验作业指导书

GCJRZDS/DQ001-2011 第 5 页 共 21 页 措施有做安全技错误 术措施时误跳运行设备 拆动二次接线如拆端子外侧4 接线操作不仔细。 法 危险 的二次线及时恢复无遗漏 可能造成二次交、直流电压回路短路、接地,联跳回路误跳运行设备 LEC法 6 6 3 108 2级显著危险 工作时应认真核对回路接线,查清交流、直流回路、联跳回路接线,如需拆头,应拆端子排内侧并用绝缘胶布包好,并做好记录 拆动二次回路5 接线时记录不清楚 带电插拔插件6 动 易发生遗漏及误恢复事故 LEC法 6 6 3 108 2级显著危险 二次接线严格按图施工防止错漏线,拆动的二次线及时恢复无遗漏 易造成集成块损坏;频繁插拔插LEC法 1 2 3 6 1级低危险 断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路,

DQ001-6kV综合保护校验作业指导书要点

6KV综合保护装置校验作业指导书GCJRZDS/DQ001-2011第1页共21页1.试验依据本作业指导书适用于国电沙市热电联产工程6kV综合保护装置校验作业程序。DL-408-1991《电业安全工作规程》GB14285—1993
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5e9p553yf97yogl1itk20zdc523y3q00i14
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享