交流电动机试验项目:

(1)绕组的绝缘电阻和吸收比测量; (2)绕组的直流电阻测量;

(3)定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量; (4)定子绕组的交流耐压试验;

(5)绕组式电动机转子绕组的交流耐压试验; (6)同步电动机转子绕组的交流耐压试验; (7)可变电阻器或起动电阻器的直流电阻测量; (8)可变电阻器与同步电动机灭磁电阻的交流耐压试验; (9)同步电动机及其励磁机轴承的绝缘电阻测定。

序 号 项 目 周 期 1)小修时 2)大修时 1 绕组的绝缘电阻和吸收比 要 求 说 明 1)500kW及以上的电动1)绝缘电阻值: 机,应测量吸收比(或极化指数),参照表1序号1 2)3kV以下的电动机使用a)额定电压3000V以下者,室温下1000V兆欧表;3kV及以上不应低于0.5MΩ 者使用2500V兆欧表 b)额定电压3000V及以上者,交流耐压前,定子绕组在接近运行温度3)小修时定子绕组可与其时的绝缘电阻值不应低于UnMΩ所连接的电缆一起测量,转(取Un的千伏数,下同);投运前子绕组可与起动设备一起室温下(包括电缆)不应低于UnM测量 Ω c)转子绕组不应低于0.5MΩ 2)吸收比自行规定 4)有条件时可分相测量 1)1年(3kV及以上或100kW及以上) 绕组的2 直流电阻 1) 3kV及以上或100kW及以上的电动机各相绕组直流电阻值的相互差别不应超过最小值的2%;中 性点未引出者,可测量线间电阻,其相互差别不应超过1% .

.

3)应注意相互间差别的历年相对变化 1) 试验电压:全部更换绕组时为1)大修3Un;大修或局部更换绕组时为定子绕时 2.5Un 组泄漏3 电流和2)更换2)泄漏电流相间差别一般不大于最有条件时可分相进行 直流耐绕组后 小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定 压试验 3)500kW以下的电动机自行规定 1)低压和100kW以下不重1)大修要的电动机,交流耐压试验后 可用2500V兆欧表测量代替 2)更换定子绕组时工艺过2)更换2)全部更换定子绕组后试验电压为程中的交流耐压试验按制绕组后 (2Un+1000)V,但不低于1500V 造厂规定 1)绕线式电机已改为直接1)大修试验电压如下: 短路起动者,可不做交流耐后 压试验 2)Uk为转子静止时在定子2)更换 不可逆式 可逆式 绕组上加额定电压于滑环绕组后 上测得的电压 大修不更换转子绕组或1.5Uk,但不3.0Uk,但不 局部小于1000V 小于2000V 更换转子绕组后 全部更换 转子2Uk+1000V 4Uk+1000V 绕组后 1)大修时不更换或局部更换定子绕组后试验电压为1.5Un,但不低于1000V 可用2500V兆欧表测量代替 2)大修时 3)必要时 2)其余电动机自行规定 定子绕组的交4 流耐压试验 绕线式电动机转子绕5 组的交流耐压试验 同步电动机转6 子绕组交流耐大修时 试验电压为1000V .

.

压试验 7 8 9 10 可变电阻器或起动电阻器的直流电阻 可变电阻器与同步电动机灭磁电阻器的交流耐压试验 同步电动机及其励磁机轴承的绝缘电阻 转子金属绑线的交流耐压 大修时 与制造厂数值或最初测得结果比较,相差不应超过10% 3kV及以上的电动机应在所有分接头上测量 大修时 试验电压为1000V 可用2500V兆欧表测量代替 大修时 绝缘电阻不应低于0.5MΩ 在油管安装完毕后,用1000V兆欧表测量 大修时 试验电压为1000V 可用2500V兆欧表测量代替 1)对双绕组的电动机,应检查两分支间连接的正确性 2)中性点无引出者可不检查极性 检查定接线变11 子绕组动时 的极性 1)全部更换绕组时或修理铁芯后 定子绕组的极性与连接应正确 1)3kV或500kW及以上电动机应做此项试验 参照表1中序号10 12 定子铁芯试验 电动机空转并13 测空载电流和2)如果电动机定子铁芯没2)必要有局部缺陷,只为检查整体时 叠片状况,可仅测量空载损耗值 1)空转检查的时间一般不1)转动正常,空载电流自行规定 小于1h 必要时 2)额定电压下的空载损耗值不得超2)测定空载电流仅在对电过原来值的50% 动机有怀疑时进行 .

高压10KV交流电动机试验项目

.交流电动机试验项目:(1)绕组的绝缘电阻和吸收比测量;(2)绕组的直流电阻测量;(3)定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量;(4)定子绕组的交流耐压试验;(5)绕组式电动机转子绕组的交流耐压试验;(6)同步电动机转子绕组的交流耐压
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5e9g77dxbe3bj0w6iip07zlrl1bk8m012z8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享