好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

项目监理工作周检记录表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

项目的进度管理

项目监理工作周检记录表

编号:20170717 工程名称 检查内容 检查时间 参加检查人员 检查情况记录: 安全、文明施工 1.模板支撑体系搭设不规范,顶托伸出长度超出200mm; 2.2#楼11层悬挑外架立杆存在悬空现象; 3.基坑临边防护不严,边坡存在裂纹,坡顶存在局部塌陷现象; 4.5#楼南面的内架与外架相连接、共用,立杆弯曲; 5.6#楼西南侧的部分外架立杆存在悬空现象,2层的电梯口、楼梯边无防护; 6.电缆挂在金属围挡上,存在安全隐患; 7.后浇带上局部位置堆放大量砖头; 8.悬挑件锚固及外架搭设不规范 9.5#楼钢筋加工区未按要求搭设防护棚; 10.2#楼4层悬挑板上的垃圾碎石未及时清理; 11.部分配电箱门破损,电缆被淤泥掩埋,封闭围挡破损未及时处理; 12.2#配电房个别电闸防护罩缺失; 进度控制 施工进度基本同步 施工现场质量、安全、进度情况 检查部门 监理项目部 质量控制 1.多数楼栋的混凝土质量、观感较差,存在蜂窝、麻面、露筋、胀摸等现象。 2.砌体方面墙面平整度及垂直度较差,部分进退马牙槎砌筑错误。 资料管理 监理通知单未能及时整改回复 页脚内容

2

项目的进度管理

管理行为 1、对于质量安全管理不到位,存在问题不及时整改。 整改措施及反馈情况 存在的安全问题,通过下发通知单的形式整改,监理通知单内容详见013 记录人: 2017年 月 日 页脚内容

2

项目监理工作周检记录表

项目的进度管理项目监理工作周检记录表编号:20170717工程名称检查内容检查时间参加检查人员检查情况记录:安全、文明施工1.模板支撑体系搭设不规范,顶托伸出长度超出200mm;2.2#楼11层悬挑外架立杆存在悬
推荐度: