好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

08140301建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录

08140301

单位(子单位)工程名称 施工单位 分包单位 施工依据 验收项目 设计要求及规范规定 主控 项目 1 2 3 4 材料、器具、设备进场质量检测 电动阀的温度、压力、流量、电量等计量器具(仪表)进场检验 传感器的焊接安装应符合标准规定 传感器、执行器接线盒的引入口不宜朝上,当不可避免时,应采取密封措施 传感器、执行器的安装应严格按照说明书的要求进行,接线应按照接5 线图和设备说明书进行,配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠,端部均应标明编号 水管型温度传感器、水管压力传感器、水流开关、水管流量计应安装6 在水流平稳的直管段,应避开水流流束死角,且不宜安装在管道焊缝处 风管型温、湿度传感器、压力传感7 器、空气质量传感器应安装在风管的直管段且气流流束稳定的位置,且应避开风管内通风死角 仪表电缆电线的屏蔽层,应在控制8 室仪表盘柜侧接地,同一回路的屏蔽层应具有可靠的电气连续性,不应浮空或重复接地 一般 项目 2 1 现场设备(如传感器、执行器、控制箱柜)的安装质量应符合设计要求 控制器箱接线端子板的每个接线端子,接线不得超过两根 第10.3.2条 第10.3.2条 第12.3.1条 第12.3.1条 第12.3.1条 第12.3.1条 第12.3.1条 第12.3.1条 第3.5.1条 第12.1.1条 最小\\实际抽样数量 检查记录 检查结果 分包单位项目负责人 验收依据 GB50606-2010 检验批部位 项目负责人 检验批容量 分部(子分部)工程名称 分项工程名称 3 传感器、执行器均不应被保温材料遮盖 第10.3.2条 风管压力、温度、湿度、空气质量、第10.3.2条 4 空气速度等传感器和压差开关应在风管保温完成并经吹扫后安装 传感器、执行器宜安装在光线充足、第10.3.2条 5 方便操作的位置;应避免安装在有振动、潮湿、易受机械损伤、有强电磁场干扰、高温的位置 传感器、执行器安装过程中不应敲击、震动,安装应牢固、平正;安6 装传感器、执行器的各种构件间应连接牢固、受力均匀,并应作防锈处理 水管型温度传感器、水管型压力传7 感器、蒸汽压力传感器、水流开关的安装宜与工艺管道安装同时进行 水管型压力、压差、蒸汽压力传感器 、水流开关、水管流量计等安装8 套管的开孔与焊接,应在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行 9 10 11 风机盘管温控器与其他开关并列安装时,高度差 风机盘管温控器安装时,同一室内,小于5mm 其高度差 第10.3.2条 第10.3.2条 第10.3.2条 小于1mm 安装于室外的阀门及执行器应有防晒、防雨措施 用电仪表的外壳、仪表箱和电缆槽、支架、底座等正常不带电的金属部分,均应做保护接地 仪表及控制系统的信号回路接地、屏蔽接地应共用接地 第10.3.2条 第10.3.2条 12 13 第10.3.2条 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求。 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 施工单位检查结果 监理单位验收结论 专业监理工程师: 年 月 日

08140301建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录

建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录08140301单位(子单位)工程名称施工单位分包单位施工依据验收项目设计要求及规范规定主控项目1234材料、器具、设备进场质量检测电动阀的温度、压力、流量、电量等计量器具(仪表)进场检验传感器的焊接安装应符合标准规定传感器、执行器接线盒的引入口不宜朝上,当不可避免时,应采