好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB5025796电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257—96

中华人民共和国国家标准

电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境

电气装置施工及验收规范

GB50527—96

主编部门:中华人民共和国电力工业部

批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:1996年12月1日

关于发布《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等四项国家标准的通知

建标[1996]337号

根据国家计委计综[1986]2630号文和建设部(91)建标技字第6号文的要求,由电力工业部会同有关部门共同修订的《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等四项标准,已经有关部门会审。现批准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96、《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255—96、《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256—96和《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257—96为强制性国家标准,自一九九六年十二月一日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82中第七篇“低压电器篇”、第六篇“硅整流装置篇”、第八篇“起重机电气装置篇”、第十六篇”爆炸和火灾危险场所电气装置篇”同时废止。

本规范由电力工业部负责管理,具体解释等工作由电力部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部

一九九六年六月五日

1 总则

1.0.1为保证爆炸和火灾危险环境的电气装置的施工安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备的安全运行以及国家和人民生命财产的安全,制订本规范。

1.0.2本规范适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现气体、蒸汽、粉尘、纤维爆炸性混合物和火灾危险物质环境

的电气装置安装工程的施工及验收。本规范不适用于下列环境: ;.

.

1.0.2.1矿井井下。

1.0.2.2制造、使用、贮存火药、炸药、起爆药等爆炸物质的环境。

1.0.2.3利用电能进行生产并与生产工艺过程直接关联的电解、电镀等电气装置区域。

1.0.2.4使用强氧化剂以及不用外来点火源就能自行起火的物质的环境。

1.0.2.5蓄电池室。

1.0.2.6水、陆、空交通运输工具及海上油、气井平台。

1.0.3爆炸和火灾危险环境的电气装置的安装,应按已批准的设计进行施工。

1.0.4设备和器材的运输、保管,应符合国家有关物资运输、保管的规定;当产品有特殊要求时,尚应符合现行产品标准的要求。

1.0.5采用的设备和器材,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌,防爆电气设备应有防爆标志。

1.0.6设备和器材到达现场后,应及时作下列验收检查:

1.0.6.1包装及密封应良好。

1.0.6.2开箱检查清点,其型号、规格和防爆标志,应符合设计要求,附件、配件、备件应完好齐全。

1.0.6.3产品的技术文件应齐全。

1.0.6.4防爆电气设备的铭牌中,必须标有国家检验单位发给的“防爆合格证号”。

1.0.6.5按本规范要求作外观检查。

1.0.7施工中的安全技术措施,应符合本规范和现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。在扩建与改建工程中,必须遵守生产厂安全生产(运行)规程中与施工有关的安全规定。对重要工序,必须事先制定专项安全技术措施。

1.0.8与爆炸和火灾危险环境电气装置安装工程有关的建筑工程施工,应符合下列要求:

1.0.8.1与爆炸和火灾危险环境电气装置安装有关的建筑物、构筑物的工程质量,应符合国家现行的建筑工程的施工及验收规范中的有关规定;当设计及设备有特殊要求时,尚应符合其要求。

1.0.8.2设备安装前,建筑工程应具备下列条件:

(1)基础、构架应符合设计要求,并应达到允许安装的强度;

;.

.

(2)室内地面基层施工完毕,并在墙上标出地面标高;

(3)预埋件、预留孔应符合设计要求,预埋的电气管路不得遗漏、堵塞,预埋件应牢固;

(4)有可能损坏或严重污染电气装置的抹面及装饰工程应全部结束;

(5)模板、施工设施应拆除,场地并应清理干净;

(6)门窗应安装完毕。

1.0.8.3爆炸和火灾危险环境电气装置安装完毕,投入运行前,建筑安装工程应符合下列要求:

(1)缺陷修补及装饰工程应结束;

(2)二次灌浆和抹面工作应结束;

(3)防爆通风系统应符合设计要求并运行合格;

(4)受电后无法进行的和影响运行安全的工程应施工完毕,并验收合格;

(5)建筑照明应交付使用。

1.0.9设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外,应采用镀锌制品。

1.0.10爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境和火灾危险环境的分区,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有 关规定。

1.0.11爆炸和火灾危险环境的电气装置的施工及验收,除按本规范规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2 防爆电气设备的安装

2.1一般规定

2.1.1防爆电气设备的鲤型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等,应符合设计的规定。

2.1.2防爆电气设备应有“EX”标志和标明防爆电气设备的类型、级别、组别的标志的铭牌,并在铭牌上标明国家指定的检验单位发给的防爆合格证号。

2.1.3防爆电气设备宜安装在金属制作的支架上,支架应牢固,有振动的电气设备的固定螺栓应有防松装置。

2.1.4防爆电气设备接线盒内部接线紧固后,裸露带电部分之间及与金属外壳之间的电气间隙和爬电距

;.

5e7vs0xylc8njyy26yqz6tzp834d3b018n5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享