12.2

主机 host

具有监测信号接收、数据显示查询及统计、人机对话、磁盘存储、声光报警、控制打印输出、与管理网络联接等功能的计算机装置。 12.3

传输接口 transmission interface

接收分站发送的信号,并送主机处理;接收主机信号、并送相应分站;控制分站的发送与接收,多路复用信号的调制与解调,并具有系统自检等功能。 12.4

分站(读卡器) base station(card reader)

通过无线方式读取识别卡内用于人员识别的信息,并发送至传输接口的装置。 12.5

识别卡 identification card

由下井人员随身携带、保存有约定格式电子数据的卡片。 12.6

工作异常人员 the absentees 未在规定时间到达指定地点的人员。 12.7

识别区域 identifiable area

系统能正确识别携卡人员所携带识别卡的无线覆盖区域。 12.8

重点区域 key area

各生产中段和分段进出巷道及主要分叉巷道、井下爆破器材库、紧急避险设施等区域。 12.9

最大位移识别速度 maximum identifiable moving velocity 系统能正确识别识别卡时,携卡人员具有的最大位移速度。 12.10

漏读率 misreading rate

携卡人员以最大位移速度和最大并发数量通过识别区时,系统漏读和误读的最大量与通过识别区的识别卡总数的比值。

12.11

并发识别数量 concurrent identification number

多个携卡人员以最大位移速度同时通过识别区时,系统能正确识别的最大数量。 12.12

巡检周期 polling period

主机依次对所有分站(读卡器)进行一次信息巡查所需时间。 13 建设要求

13.1 井下最多同时作业人数不少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员定位系统;井下最多同时作业人数少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员出入井信息管理制度,准确掌握井下各个区域作业人员的数量。

13.2 人员定位系统应进行设计,并按照设计要求进行建设。鼓励将人员定位系统与监测监控系统、通信联络系统进行总体设计、建设。 13.3 人员定位系统应具有以下监测功能:

——监测携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻等; ——识别多个人员同时进入识别区域。 13.4 人员定位系统应具有以下管理功能:

——携卡人员个人基本信息,主要包括卡号、姓名、身份证号、出生年月、职务或工种、所在部门或区队班组;

——携卡人员出入井总数、个人下井工作时间及出入井时刻信息; ——重点区域携卡人员基本信息及分布; ——携卡工作异常人员基本信息及分布,并报警; ——携卡人员下井活动路线信息;

——携卡人员统计信息,主要包括工作地点、月下井次数、时间等; ——按部门、区域、时间、分站(读卡器)、人员等分类信息查询功能; ——各种信息存储、显示、统计、声光报警、打印等功能。 13.5 人员定位系统应满足以下主要技术指标:

——最大位移识别速度不小于5m/s; ——并发识别数量不小于80; ——漏读率不大于10-4; ——巡检周期不大于30s;

——识别卡与分站(读卡器)之间的无线传输距离不小于10m。

13.6 人员定位系统主机应安装在地面,并双机备份,且应在矿山生产调度室设置显示终端。 13.7 人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装分站(读卡器)。

13.8 分站(读卡器)应安装在便于读卡、观察、调试、检验,且围岩稳固、支护良好、无淋水、无杂物、不容易受到损害的位置。

13.9 主机及分站(读卡器)的备用电源应能保证连续工作2h以上。 13.10 识别卡应专人专卡,并配备不少于经常下井人员总数10%的备用卡。 13.11 每个下井人员应携带识别卡,工作时不得与识别卡分离。

13.12 应配备检测识别卡工作是否正常的装置,工作不正常的识别卡严禁使用。 13.13 电缆和光缆敷设应符合GB16423-2006中6.5.2的相关规定。 13.14 人员定位系统应取得矿用产品安全标志。

13.15 人员定位系统安装完毕,经验收合格后方可投入使用。 14 维护与管理

14.1 应指定人员负责人员定位系统的日常检查与维护工作。 14.2 识别卡发放及信息变更应由专人负责管理。

14.3 应定期对人员定位系统进行巡视和检查,发现故障及时处理。在故障期间,若影响到对井下人员情况的监控,应采用人工监测,并做好记录。 14.4 应建立以下帐卡及报表:

——设备、仪表台账; ——设备故障登记表; ——检修记录; ——巡检记录。

14.5 应绘制人员定位系统布置图,并根据实际情况的变化及时更新。布置图应标明分站(读卡器)等设备的位置、信号线缆和供电电缆走向等。

14.6 应每3个月对人员定位系统信息资料、数据进行备份,备份数据应保存6个月以上。 14.7 相关图纸、技术资料应归档保存。

金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范

1 范围

本标准规定了金属非金属地下矿山通信联络系统的安装、维护和管理等要求。 本标准不适用于与煤共生、伴生的金属非金属地下矿山。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB l4161-2008 矿山安全标志

GB 16423-2006 金属非金属矿山安全规程

3 术语和定义

3.1

通信联络系统 communication system

在生产、调度、管理、救援等各环节中,通过发送和接收通信信号实现通信及联络的系统,包括有线通信联络系统和无线通信联络系统。 3.2

有线通信联络系统 wire communication system 通过线缆进行信息交互的通信联络系统。 3.3

无线通信联络系统 wireless communication system 通过自由空间进行信息交互的通信联络系统。

4 建设要求

4.1 金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要,建设完善有线通信联络系统;宜建设无线通信联络系统,作为有线通信联络系统的补充。

4.2 通信联络系统应进行设计,并按设计要求进行建设。鼓励将通信联络系统与监测监控系统、人员定位系统进行总体设计、建设。 4.3 有线通信联络系统应具有以下功能:

──终端设备与控制中心之间的双向语音且无阻塞通信功能。

──由控制中心发起的组呼、全呼、选呼、强拆、强插、紧呼及监听功能。

──由终端设备向控制中心发起的紧急呼叫功能。 ──能够显示发起通信的终端设备的位置。 ──能够储存备份通信历史记录并可进行查询。 ──自动或手动启动的录音功能。 ──终端设备之间通信联络的功能。

4.4 安装通信联络终端设备的地点应包括:井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、提升机房、井下爆破器材库、装卸矿点等。

4.5 通信线缆应分设两条,从不同的井筒进入井下配线设备,其中任何一条通信线缆发生故障时,另外一条线缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力。

4.6 通信线缆的敷设应符合GB16423-2006中6.5.2的相关规定。 4.7 严禁利用大地作为井下通信线路的回路。

4.8 终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。

4.9 通信联络系统的配套设备应符合相关标准规定,纳入安全标志管理的应取得矿用产品安全标志。 4.10 应按GB14161-2008的要求,对通信联络系统的设备设施作好标识、标志。 4.11 通信联络系统建设完毕,经验收合格后方可投入使用。

5 维护与管理

5.1 应指定人员负责通信联络系统的日常检查和维护工作。

5.2 应绘制通信联络系统布置图,并根据井下实际情况的变化及时更新。布置图应标明终端设备的位置、通信线缆走向等。

5.3 系统维护人员经培训合格后方可上岗。

5.4 应定期对通信联络系统进行巡视和检查,发现故障及时处理。 5.5 系统控制中心应有人值班,值班人员应认真填写设备运行和使用记录。 5.6 控制中心备用电源应能保证设备连续工作2小时以上。 5.7 应建立以下帐卡及报表:

——设备、仪器台账; ——设备故障登记、检修表; ——巡检记录;