4. 关闭电源,检查并修复空压机. 1.5.6 测量数据菜单
功能:按Menu(F1) 按 ↓ 到 Measured data 画面 按横向移动箭头5激活菜单
Delivery air
Bar 7.0 Menu ↓
F1 F2 F3 图1.17状态数据屏的实例
2按 ↓ 可见一组实际测量数据(见图1.9)
3. 如果有一个传感器连接到了停机,维护器或报警功能上面的话,只要按横向移动箭头5就可以调出与其有关的实际测量数据. 1.5.7 计数器菜单
功能: 允许操作员调出:运行时间 带负荷时间 马达启动次数 电脑运行时间 步骤
1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按Menu(F1)按 ↓到Counters画面 按横向移动
箭头5激活此菜单
2. 按 ↓就可见到上面提到的数据.(也可见图1.9)
PDF 文件使用 \试用版本创建 www.fineprint.cn1.5.8 试验菜单
功能 可修改图1.9提到的许多数据. 步骤
1. 从主屏幕开始(见1.5.2) 按Menu(F1)按 ↓ 到Modify setting画面,按横
向移动箭头5激活菜单
2. 水平箭头将指向Display test选项.
3. 按→←第一条(负载压力)及它的设定都会出现 4. 使用↓翻到水平箭头指向的已修改的参数. 1.5.10.1 空/负载上下限压力修改 压力段
如果合适的话,操作员可以随空/负载压力的不同而设定二个压力段(1段和2段).1段的设定指示为:
Loading pressur: 6.4bar Unloading pressur: 7.0bar 2
段压力设定:
PDF 文件使用 \试用版本创建 www.fineprint.cnLoading pressur: 4.0bar Unloading pressur: 6.0bar 步骤
1. 负载压力参数的设定 1) 参照上节选择负载压力参数:
Loading press
Bar 6.0 Menu Mod ↓
F1 F2 F3
图1.18为修改参数菜单
3).Lim(F2)键可查看参数的上下限,用↓或↑调整压力参数值. 4).按Prong(F1)编写输入新设定值,或按Canc(F3)取消修改操作. 2. 修改空载压力的设定同上.
3. 如果需要修改空/负载压力段2的话,则重复上述步骤.. 1.5.11 修改保护设定 功能
1. 修改保护设定
PDF 文件使用 \试用版本创建 www.fineprint.cn停机保护(
维护器报警(
2. 检查空压机的一些情况,如:马达超载通讯的状态.图1.9所示的参数表. 注意:
有些参数不能修改 步骤
1. 从主屏幕开始(见1.5.2)按Menu(F1)按↓到Modify setting画面,按横向移动
箭头5激活此菜单
2. 用↓翻页,水平箭头将指向Protection选项. 3. 按→←第一条(Delivery air)及它的值都会出现. 4. 使用↓翻到水平箭头指向的已修改的参数. 1.5.11.1 温度上下限之设定修改
1.参阅上节选择出口温度参数(Element outet):
PDF 文件使用 \试用版本创建 www.fineprint.cnElement Outlet
C 94 → Shd Max 120
Menu Mod ↓
F1 F2 F3 图1.20为修改参数菜单
2.上屏幕显示的是正常温度94℃及停机温度120℃.按MOD(F2),数字120闪动,如图1.21所示:
Element Outlet
C 120(闪动) Prog Lim Canc ↓
F1 F2 F3 图1.21为修改参数菜单
3. Lim(F2)键可查看参数的上下限。用↓或↑调整压力参数值。 4. 按Prog(F1)编写输入新设定值。或按Canc(F3)取消修改操作。 5. 图1.20所示的指向右的箭头可调出修改停机报警参数值的画面:
PDF 文件使用 \试用版本创建 www.fineprint.cn